ширина выхода с коридора

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.07.2018 18:15:30]
 Ребята подскажите пожалуйста, какую брать ширину эвакуационного выхода с коридора в торговых зданиях? Если с торгового зала, то написано сколько человек на 1 метр. А с коридора как брать? Или можно, если более 50 человек 1,2 метра, если менее 0,8 метра, но как то не клеется?


[26.07.2018 9:51:46]
 Подскажите спецы......


[26.07.2018 10:52:55]
 Vladimir mchs ® ""какую брать ширину эвакуационного выхода с коридора в торговых зданиях?""
Выхода с коридора куда?


[26.07.2018 11:15:10]
 наружу


[26.07.2018 11:20:02]
 Я так понимаю выход на улицу? Ширина 0,8 (1,2) м. А количество выходов считать.


[26.07.2018 12:15:17]
 Да на улицу. Считать как? расчетом риска?


[26.07.2018 12:17:02]
 не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.


[26.07.2018 12:17:13]
 С торгового зала четко написано сколько человек на один метр. К примеру два торговых зала по 100 м.кв., и они выходят в общий коридор. Какую ширину брать выходов с коридора на улицу. Если по расчетом получилась ширина с торговых залов 1,4 метра, с коридора же не может быть менее 1,4 метра??? Как то здесь не пойму по нормам.. подскажите пожалуйста


[26.07.2018 12:17:35]
 два торговых по 1000 м.кв.


[26.07.2018 14:09:45]
 Даю пример расчёта.
Допустим площадь торгового зала равна 1234 кв.м, высота зала 5,6 м. Объём будет равен 6 910 куб.м.
По таблице 20 выбираем столбец «св. 5 до 10».
Следующий необходимый параметр — площадь эвакуационных проходов в торговом зале определяем из раздела проекта ТХ или обычным расчётом, учитывая требования п. 7.2.4. Допустим — менее 25% площади зала.
Следующий параметр — класс конструктивной пожарной опасности здания берётся из проектных решений или определяется по месту по наихудшему варианту. Допустим С0.
Получаем 100 человек на 1 метр ширины эвакуационного выхода (двери) из торгового зала.
Единовременное пребывание людей в зале определяем, как 3 метра на одного человека: получим 1234:3=412 человек.
Общая ширина дверей эвакуационных выходов составляет 412:100=4,12 метра.
Учитывая, что минимальная ширина дверей 1.2 метра, то количество дверей должно быть 4,12:1.2=3,43.
Получаем 4 двери эвакуационных выходов.

Взято тут: http://malahov-consultant.ru/raschyo...


[26.07.2018 14:14:09]
 Хотя я понимаю, что у вас выход не из торгового зала, а наружу из коридора. Видимо, надо суммировать. Для перестраховки можно исходить из общей площади, с учетом коридора.
Может кто-нибудь еще что-то подскажет


[26.07.2018 16:04:30]
 аноним ® спасибо по торговому залу понял. а как брать ширину выхода с коридора? Если с торгового зала выходы выходят в коридор?


[26.07.2018 16:50:41]
 Вот я и предложил считать по тому же принципу. То есть минимальная ширина выходов = сумма ширины выходов из двух торговых залов. Если это на этапе проектирования, то я бы на всякий случай учел в расчете и ширину коридора.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 