Требуется ли дымоудаление в перечисленных помещениях

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Irina58 ®

[01.08.2018 15:07:14]
 Здравствуйте. В текущем проекте следующая ситуация:
Согласно СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" п. 7.2 в) и 7.2 ж) необходимо предусматривать дымоудаление в помещениях коридора (4.1.113), кабинета директора (4.1.97), помещении главной кассы (4.1.98), кабинете заместителя директора гипермаркета (4.1.106) и в кабинете директора гипермаркета (4.1.107).
Согласно п.7.3 а) СП 7.13130.2013 требования пункта 7.2 не распространяются на помещения площадью до 200 кв.м, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения (кроме помещений категории А и Б и закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей).
Согласно СП 7.13130.2013 п. 3.12:
помещение без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5.
Правильно ли я понимаю, что так как во всех вышеперечисленных помещениях (включая коридор) предусмотрено автоматическое водяное пожаротушение и на основании вышеизложенных норм дымоудаление разрабатывать не требуется?


[01.08.2018 15:43:15]
 Если коридор по проекту можно отнести к помещению тогда можно, при этом каким образом будет происходить удаление продуктов горения через оконные проемы в указанных помещениях?
Irina58 ®

[01.08.2018 15:53:47]
 В том-то и дело, что судя по определению помещения из СП7 (представлено выше) коридор также является помещением. Если рассуждать логически, то продуктов горения как таковых не должно быть, так как в случае возгарания срабатывает автоматическое водяное пожаротушение. Оконных проемов в вышеперечисленных помещениях не предусмотренно, запроектирована механическая общеобменная вентиляция


[02.08.2018 13:59:48]
 Задайте вопрос Колчеву Б.Б. http://forum.abok.ru/index.php?showt...


[02.08.2018 14:00:25]
 Его ответ потом разместите на форуме.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Требуется ли дымоудаление в перечисленных помещениях      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.