[02.08.2018 11:25:38]
 Добрый день! Нужна помощь. Школа, в сельской местности, учеников менее 50 человек (человек 20) п.8.1.12 гласит, что при количестве людей более 50, ширина эвакуационного выхода наружу из школы должна быть не менее 1,2м. Какой должна быть ширина эвакуационного выхода при количестве людей менее 50 человек?


[02.08.2018 12:14:50]
 0,9
GRIN

[02.08.2018 12:22:03]
 Для начала:
1. Откройте разработанную Вами декларацию пожарной безопасности и посмотрите, какие Вы указывали выполняемые в здании требования пожарной безопасности. Нормы, на которые Вы ссылаетесь, начали действовать с 1 мая 2009 года.
2. Посмотрите в проектной документации на строительство школы проектируемое количество учащихся - до 50-ти или больше. Если школа проектировалась и строилась в период с 01.05.2009 по настоящее время, то проектная документация должна сохраниться

После можно будет вернуться к вопросу о ширине эвакуационного выхода.


[02.08.2018 12:32:55]
 Школа советских годов, сейчас идет капремонт.
Никакой документации нет. Как и декларации.

0,9 прописано для выхода из помещений, применимо ли данное требование для выхода наружу?


[02.08.2018 12:50:00]
 ZAGREB ® [02.08.2018 12:14:50]поясните почему выход из ЗДАНИЯ 0,9?


[02.08.2018 15:56:05]
 как правильно рассчитать ширину выхода?
GRIN

[02.08.2018 17:02:56]
 СП 1.13130.2009:
4.2.5 ... ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев (п.8.2.3 как раз и будет специально оговоренный случай).
8.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
8.1.12 Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.
8.2.2 Наибольшее число людей, одновременно пребывающих на этаже в зданиях школ ... необходимо определять исходя из вместимости учебных помещений...
8.2.3 Ширина дверей выходов из учебных помещений (читай - классов) с расчетным числом учащихся более 15 чел. должна быть не менее 0,9 м.
Итого - ширина любого эвакуационного выхода из здания школы на 20 учащихся должна быть не менее 0,8 м (в свету), за исключением дверей учебных классов - не менее 0,9 м.


  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эвакуационный выход из школы с числом людей до 50 человек.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.