| | | vladS | 07.08.2019 15:22 | 6 / 938 | Gidrant | 08.08.2019 18:20 | |
| * * | Коллеги, помогите понять: помещение (склад) отделено п/п перегродками от помещений торгового зала . В проемах дверей |
=> | пп окна в наружной стене нужно ставить если предусмотрено заполнение проемов в поясах менее 1,2 метра, если расстояние до окон лестниц менее 1,2 м, если ок | |
 |  |
 |
| | | туш | 08.08.2019 7:53 | 2 / 731 | 123 | 08.08.2019 15:15 | |
| * * | Добрый день! Необходимо оборудовать пожарное ДЭПО системами внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения! На какие нормативные документы сделать ссылку на какой именно пункт? |
=> | как по мне то вместо Э нужно писать Е.
ДЕПО | |
 |  |
 |
| | | Krutikov | 08.08.2019 10:01 | 0 / 819 | | |
| * * | Пунктом 5.7.3 СП 5.13130 предусмотрено, что проектирование пластмассовых, металлопластиковых и других видов трубопроводов и их соединений (для установки пенного пожаротушения), должно осуществляться по техническим условиям, разработанным для каждого конк |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 24.11.2016 16:06 | 7 / 958 | 1234567890 | 07.08.2019 19:10 | |
| * * | Подскажите люди добрые. согласно СП 1 п. 5.2.3 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Это я так понимаю тамбур, или что?? |
=> | Может будут еще мнения у Форумчан? | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 29.07.2019 16:16 | 10 / 959 | вот незадача | 07.08.2019 16:42 | |
| * * | Была мастерская стал архив. Инспектор просит проект на изменение. Мы говорим Ф5 и изменений по сути не было. Архив по сути это кладовая. Инспектор говорит Ф1 и Ф2 это разное. Вопрос, кто прав? |
=> | В нашем случае помещение менее 1500 кв.м. и получается что экспертиза не требуется? | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 07.08.2019 16:08 | 1 / 754 | Рустам74 | 07.08.2019 16:33 | |
| * * | Добрый день. Прошу уточнить верно ли я трактую требования пункта 9.2.10.
"При размещении на одном этаже помещений различных категорий расстояние по коридору от двери наиболее удаленного помещения до выхода наружу или в ближайшую лестничную клетку оп |
=> | IMHO, почти так, только наоборот - по наиболее опасной категории определить максимально допустимое расстояние по табл.30 и его сравнивать с существующим ра | |
 |  |
 |
| | | xorn | 19.04.2019 12:24 | 25 / 1410 | Gidrant | 06.08.2019 14:31 | |
| * * | Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кто принимает решение на разработку СТУ.
Кто в соответствии с действующим законодательством может официально точно сказать требуется ли разработка СТУ на проектирование объекта или нет или достаточно сразу н |
=> | xorn ®, плохая экспертиза у вас, а раздел мопб надо отрабатывать, а не просто слизывать. Мне как-то позвонил архитектор и спросил: "Вы нам делали разд | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 30.07.2019 11:26 | 7 / 971 | Timbu$ | 06.08.2019 10:42 | |
| * * | Собственно преамбула:подошёл срок по акту, надо делать обработку. Вся обрешётка находится сверху пароизоляции, доступны для обработки балки и стропила. Покрытие кровли прикручено и отрывать его никто не будет. Амбула:нужна повторная обработка деревянных к |
=> | Ув. Трое Пожарников, проекты и строительство датированы 2016 годом, так что старой редакцией СП2.13130.2009 воспользоваться не удастся.
Про контробрешетку | |
 |  |
 |
| | | ВотТакойНик | 10.10.2018 16:01 | 1 / 885 | max777911 | 06.08.2019 1:10 | |
| * * | Коллеги!
Есть проект крытой спротплощадки с тентовым покрытием. Покрытие - полотно ПВХ по аркам стальным. Судя по площади сооружения должно быть не ниже 2 степени огнестойкости. Возникают сомнения по поводу предела огнестойкости и пожарной опасности |
=> | я сталкивался | |
 |  |
 |
| | | bulka2337 | 02.08.2019 1:59 | 6 / 1066 | Dimma | 05.08.2019 15:06 | |
| * * | Здравствуйте. По проекту сделали АПС и СОУЭ. Для исполнительной документации нужны акт приемки работ и акт измерения сопротивления изоляции жил. Если у фирмы лицензия на монтаж АПС могу ли я сделать акт измерения от него?? или у фирмы должна быть еще лабо |
=> | >>"если обслуживающая организация не имеет регистрации в Ростехнадзоре как электроизмерительная лаборатория, то измерения выполняются по отдельн | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 02.08.2019 9:22 | 5 / 755 | pyromaniac | 05.08.2019 14:56 | |
| * * | Добрый день. Прошу помочь с решением вопроса.
Проектируется производственное здание категории В - двухэтажное.
На втором этаже имеется ряд бытовых помещений (гардеробная, комната приема пищи).
В соответствии с п. 9.2.1 СП 1.13130 бытовые помещения про |
=> | Пункт 6.1.40 конечно очень маргинальный.
"Помещения для мастеров и другого персонала, которые по условиям производства размещаются вблизи рабочих мес | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 22.02.2017 10:17 | 24 / 1510 | Vladimir mchs | 05.08.2019 13:43 | |
| * * | Коллеги, есть интересный вопрос! Как мне определить противопожарное расстояние между АЗС с подземными резервуарами на территории населенного пункта? Т.е. АЗС стоят друг напротив друга через дорогу.
По табл. 15 ФЗ-123 определить не могу, т.к. в пр |
=> | Асашай! Чем закончился Ваш вопрос? Мне тоже он стал очень надо | |
 |  |
 |
| | | Негрустин | 19.07.2019 10:38 | 2 / 771 | VSon | 05.08.2019 10:43 | |
| * * | Система оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях- что это такое в свете действующего законодательства? Где можно подробно почитать про нее? |
=> | Почитайте про ОКСИОН, думаю это то, что вы имеете ввиду. | |
 |  |
 |
| | | Romeusska | 04.08.2019 17:08 | 0 / 866 | | |
| * * | Здравствуйте.
Имеется здание гостиницы (4 этажа). К нему пристраивается 4-х этажное здание, в котором на всех этажах размещаются конференц-залы. Т.е. будет просто пустое пространство и лестничная клетка. От существующего здания гостиницы пристройка отдел |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Gun | 28.07.2019 18:24 | 7 / 970 | Gun | 02.08.2019 12:40 | |
| * *
 | Добрый вечер уважаемые форумчане. Прошу Вас разъяснить как вы характеризуете сушильное помещение для одежды рабочих в общежитии? Попадают ли данные помещения под технические помещения и требуется ли их выделять противопожарными преградами? |
=> | Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | гоха | 01.08.2019 16:37 | 2 / 858 | sergey_ko | 01.08.2019 17:07 | |
| * * | коллеги, а мы можем допустить эвакуацию через холл с лестницей 2 типа при условии, что он на всех этажах отделен от помещений п/п перегородками? в чем опасность такого пути эвакуации, если со всех этажей кроме первого все эвакуируются в л/к минуя данный х |
=> | Добавил бы к реплике Ув. Асашай.
... будет эвакуационной (соединяется только вестибюль первого этажа и второй этаж (п. 4.4.14 СП 1) ....
| |
 |  |
 |
| | | 123456 | 01.08.2019 14:05 | 2 / 846 | 123456 | 01.08.2019 15:56 | |
| * * | Добрый день, возможно разместить под лестничным маршем (пути эвакуации) в ТЦ на 1-м этаже, насосную станцию пожаротушения?
Согласно СП 5 п.5.10.9 запрета нет. |
=> | Спасибо, странно что я забыл.
| |
 |  |
 |
| | | Br | 26.07.2019 22:40 | 22 / 872 | newtrad | 01.08.2019 15:06 | |
| * * | Добрый день!
Хочется узнать кто как применяет данные требование СП1 при наличии с этажа 2-х и более выходов:
Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуи |
=> | Да я уже дважды написал, что безопасная эвакуация обосновывается расчетами по ст. 53 ФЗ-123. А именно п.4 этой статьи косвенно говорит, что при обосновании | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 29.07.2019 14:55 | 8 / 833 | Vladimir mchs | 01.08.2019 11:38 | |
| * * | Коридор уменьшается на ширину дверей при двухстороннем открывании в сторону коридора! А уменьшается ли коридор, если в коридоре поставили перегородки с дверями (дверь в свету 0,8 метра). Длина коридора 23 метра, здание офисное. Или перегородок в коридоре |
=> | В нормах не оговорено четко что перегородки нельзя! Но ведь перегородки уменьшают ширину коридора! Хорошо а если я их 15 штук поставлю, тоже не нарушает. Я | |
 |  |
 |
| | | rookie | 31.07.2019 14:50 | 2 / 920 | гешан | 31.07.2019 17:38 | |
| * * | Уважаемые коллеги,
подскажите, нужно ли делать расчет категории помещения в котором хранится 30 баллонов смеси азота и водорода (95%N2 и 5%H2, 44л, 138бар).Площадь 25м2, объем 100м3. Или принять категорию Д? |
=> | нужно ли делать расчет категории помещения в котором хранится 30 баллонов смеси азота и водорода (95%N2 и 5%H2,rookie ®
НКПРП водорода 4,12%, следовательн | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 21.11.2018 16:56 | 7 / 999 | Vladimir mchs | 31.07.2019 13:25 | |
| * * | Может ли гпн в рамках плановой проверки составить протокол изъятия образцов для передачи в лабораторию МЧС? |
=> | Можете составить протокол о взятии образцов. То есть что прийти повторно взять образцы. Либо через админ расследование | |
 |  |
 |
| | | Greyssm | 24.07.2019 11:02 | 6 / 907 | TOVSLA | 31.07.2019 13:13 | |
| * * | Добрый день!
Ситуация:
Объект - НПЗ, водяное тушине лафетными стволами. Под каждым лафетом - задвижка с электроприводом (ЗЭП). Пуск либо от кнопок по месту, либо вручную с ППУ. Автоматического пуска нет
У ЗЭП есть переключатель - Местный /Дистанцио |
=> | Ув. СергейКо, а разве где то было написано, что "должны"? Как раз таки, в моем посте содержится просьба, к тому же в вежливой форме и подкреплена | |
 |  |
 |
| | | СергейКо | 30.07.2019 15:52 | 1 / 1055 | СергейКо | 31.07.2019 9:28 | |
| * * | Коллеги,
наверное Вы уже сталкивались со световодами, которые выполняются для обеспечения помещений естественным освещением.
Все что касается расположения световодов в кровле, более или менее понятно. Вопрос в применении для многоэтажных зданий.
Поме |
=> | Ни у кого не было проблем или никто не применял? | |
 |  |
 |
| | | pyromaniac | 30.07.2019 15:03 | 2 / 843 | Gidrant | 30.07.2019 19:57 | |
| * * | Добрый день. Прошу уточнить по п. 7.2 е) СП 7.13130.2013.
В прошлой редакции СП 7.13130.2009 противодымную вентиляцию требовалось предусматривать в производственных помещениях без естественного освещения. В новом своде правил СП 7.13130.2013 "без |
=> | Да, по обоим вопросам. С одноэтажными зданиями дела обстоят проще, там можно делать с естественным побуждением. Еще есть расчеты рисков. | |
 |  |
 |
| | | Курпатов | 28.07.2019 5:27 | 13 / 1378 | adgernaut | 30.07.2019 18:05 | |
| * * | здравствуйте возник вопрос обязательно ли наличие дефектовочного акта апс на объекте в случае приема на обслуживание с нарушениями. и может ли понести ответственность обслуживающая организация при проверке органами ГПН в случае его отсутствия? |
=> | >>А они у нас есть в стране, особенно независимые?
И что они будут открывать приборы, крышки коробов, извещатели, смотреть монтаж, проводить измере | |
 |  |
 |
| | | гоха | 25.07.2019 13:16 | 13 / 1080 | гоха | 30.07.2019 12:44 | |
| * * | коллеги, каковы ваши мысли на тему провомерности применения АУПТ для мезонинных стеллажей по СП 241?
обосновано-ли устройство АУПТ в мезонинных стеллажах через один уровень с учетом того, что на данный момент не проводилсь испытания АУПТ для такой катего |
=> | kurilshik ® я с вами полностью согласен
| |
 |  |
 |
| | | ONDS | 27.07.2019 13:51 | 5 / 887 | гоха | 29.07.2019 15:49 | |
| * * | Можно ли применять следующее решения без СТУ? На территории склада имеются гидранты не от водопровода, а от искусственного водоема! Расход на гидрантах обеспечивается за счет насосов! Можно ли так выполнять, дибо только через СТУ? И сколько в таком случае |
=> | а меня просят проработать варианты, позволяющие через СТУ узаконить готовую подземную насосную станцию заводского изготовления (в вертикальной емксоти с до | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 25.07.2019 23:18 | 4 / 832 | Vladimir mchs | 27.07.2019 12:42 | |
| * * | Согласно ФЗ 123 таблице 15 установлено расстояние до железной дороги общей сети? Что относится железной дороги общей сети? Если дорога на территории производстваотносится ли к ней? |
=> | Получается ЖД дорога на предприятии не является общей сетью! Тогда вопрос а какое расстояние выдерживать от АЗС до ЖД путей предприятия!? | |
 |  |
 |
| | | Br | 07.06.2019 16:55 | 11 / 1661 | morozofkk | 26.07.2019 23:35 | |
| * * | Добрый день!
В п. 6.2.25 СП 59.13330.2016 установлено, что расстояние от зоны безопасности до лифта для инвалидов может быть до 15 м, а если лифт для МГН, то зона безопасности должна быть в холле этого лифта.
Это как так, кто может прояснить?
Согласно |
=> | Gidrant забыл))
9254474 отступление от перечня в котором будет пункт СП 59.133 по 384-ФЗ - СТУ | |
 |  |
 |
| | | Br | 26.07.2019 15:01 | 7 / 687 | Georg | 26.07.2019 23:27 | |
| * * | Добрый день!
Кто может подсказать, лифты для спасения МГН должны одновременно соответствовать сразу трем данным стандартам:
‒ ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Тре-бования пожарной безопасности»;
‒ Г |
=> | Ну зачем же так мелко: "на примере лифтов"? Приоритет международных договоров установлен Конституцией РФ. Конкретно про лифты там ничего не напис | |
 |  |