Кто как применяет данное требование СП1 по ширине выхода в ЛК и маршу при наличии 2-х и более выходо

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.07.2019 22:40:11]
 Добрый день!
Хочется узнать кто как применяет данные требование СП1 при наличии с этажа 2-х и более выходов:
Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) в зданиях классов пожарной опасности:
С0 не более 165 чел.

С1 не более 115 чел.

С2, С3 не более 80 чел.

Исключаете ли при этом один наиболее широкий выход согласно п. 4.2.4 СП1: При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.

Или учитываете при определении ширины все выходы с этажа?


[26.07.2019 23:46:59]
 исключаем


[27.07.2019 23:55:20]
 Какие еще будут мнения?


[28.07.2019 11:51:51]
 Отпишитесь пжлста кто как применяет это требование.


[28.07.2019 17:47:40]
 Что-то как-то глухо для такого распространенного вопроса)
Я тоже исключаю по одному выходу.
Но иногда ширина выходов и маршей получается очень широкой...и с этим некоторые не соглашаются)



[28.07.2019 19:00:36]
 все просто - определяешь требуемую ширину выходов в ЛК и требуемую ширину маршей, затем из этой ширины вычитаешь ширину самого широкого выхода. Получившееся значение не должно быть менее требуемого значения


[29.07.2019 12:05:31]
 Всех с понедельником!
Ну кто как делает, напишите, интересно ведь всем будет!)


[29.07.2019 14:05:49]
 снова те же грабли


[29.07.2019 14:59:13]
 Ребята!!!
Есть кто нибудь еще здесь?


[30.07.2019 1:39:55]
 Очень не густо( только два человека высказались(, но не будем терять надежд)


[30.07.2019 15:22:40]
 Ну кто нибудь еще поделитесь мнением...


[30.07.2019 16:58:18]
 в чем проблема? все понятно в СП 1 написано


[30.07.2019 17:19:23]
 "Исключаете ли при этом один наиболее широкий выход согласно п. 4.2.4 СП1: При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.

Или учитываете при определении ширины все выходы с этажа?" (с)

написано, что пропускная способность должна быть за вычетом "каждого одного из них", т.е. самого большого, либо минус 1


[30.07.2019 19:53:15]
 Спасибо!
А может есть Кто учитывает все выходы и у Вас есть весомые аргументы на этот счет???


[31.07.2019 9:26:04]
 "А может есть Кто учитывает все выходы и у Вас есть весомые аргументы на этот счет???" (с)

по наихудшему сценарию, один из выходов блокируется


[31.07.2019 14:33:06]
 Ни разу не видел, чтобы на схемах эвакуации не рисовали стрелки к одному из выходов. В рамках проектной документации всегда показывают все выходы. И учитывают все (говорю про себя). П.4.2.4 только для расчетов в рамках ст. 53 ФЗ-1213.


[31.07.2019 17:19:10]
 "Ни разу не видел, чтобы на схемах эвакуации не рисовали стрелки к одному из выходов. В рамках проектной документации всегда показывают все выходы. И учитывают все (говорю про себя). П.4.2.4 только для расчетов в рамках ст. 53 ФЗ-1213." (с)

так а я и не говорил что не показывают, я говорил что это наихудший сценарий.


[31.07.2019 21:04:41]
 newtrad ®, а при определении ширины выходов в ЛК и маршей, Вы выходы все берете?


[31.07.2019 21:09:12]
 newtrad ®, получали ли замечания от экспертов, что нужно исключать по одному выходу согласно п. 4.2.4? И чем обосновывали свою точку зрения?


[01.08.2019 10:07:46]
 Замечаний не получал и если нет необходимости проводить расчеты, то брал по нормам, учитывал все выходы. Есть еще СП118 "Общественные здания", там те же требования, и архитекторы сначала проектируют пути эвакуации по ним. Чем обосновать? Тем, что понятие "безопасная эвакуация" связано с необходимостью проведения расчетов пожара согласно ст. 53 ФЗ-123, а при выполнении норм расчетов не требуется. Но никогда не приходилось такого говорить.


[01.08.2019 13:47:44]
 [qoute newtrad ® 01.08.2019 10:07:46]Замечаний не получал и если нет необходимости проводить расчеты, то брал по нормам, учитывал все выходы. Есть еще СП118 "Общественные здания", там те же требования, и архитекторы сначала проектируют пути эвакуации по ним. Чем обосновать? Тем, что понятие "безопасная эвакуация" связано с необходимостью проведения расчетов пожара согласно ст. 53 ФЗ-123, а при выполнении норм расчетов не требуется. Но никогда не приходилось такого говорить. [/qoute]

Много слов а по делу ноль!
Вы обоснуйте свои решения в соответствии с п. 4.2.4 СП1: При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.


[01.08.2019 13:48:06]
 [qoute=newtrad ® 01.08.2019 10:07:46]Замечаний не получал и если нет необходимости проводить расчеты, то брал по нормам, учитывал все выходы. Есть еще СП118 "Общественные здания", там те же требования, и архитекторы сначала проектируют пути эвакуации по ним. Чем обосновать? Тем, что понятие "безопасная эвакуация" связано с необходимостью проведения расчетов пожара согласно ст. 53 ФЗ-123, а при выполнении норм расчетов не требуется. Но никогда не приходилось такого говорить. [/qoute]

Много слов а по делу ноль!
Вы обоснуйте свои решения в соответствии с п. 4.2.4 СП1: При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании.


[01.08.2019 15:06:12]
 Да я уже дважды написал, что безопасная эвакуация обосновывается расчетами по ст. 53 ФЗ-123. А именно п.4 этой статьи косвенно говорит, что при обосновании надо применять в том числе п. 4.2.4. А дальше творчество. По п. 4.1.1 выполнение СП1 обеспечивает своевременную и беспрепятственную эвакуацию, а не безопасную. Поэтому ст. 53 позволяет эксперту требовать проведение расчетов эвакуации для любого здания - с отступлениями или без них. Каждая экспертиза к этому пункту относится по-разному.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 