О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Блокировка пуска водяного пожаротушения

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.07.2019 11:02:42]
 Добрый день!

Ситуация:
Объект - НПЗ, водяное тушине лафетными стволами. Под каждым лафетом - задвижка с электроприводом (ЗЭП). Пуск либо от кнопок по месту, либо вручную с ППУ. Автоматического пуска нет

У ЗЭП есть переключатель - Местный /Дистанционный.

При местном - пуск только с локальных кнопок, при команде с ППУ ЗЭП не откроется
При дистанционном - все соответственно наоборот, пуск воспринимается только от ППУ.

Сигнал состояния ключа Местный/Дистанционный на ЗЭП в ППУ не приходит, хотя такая техническая возможность есть - просто не предусмотрено проектом.

Можно ли как-то нормативно обосновать необходимость получения данного сигнала на ППУ. Просто по логике, если ЗЭП переведут в местный и забудут, то до момента пуска об этом никто не узнает (когда ЗЭП за заданное время не откроется)

Ну и второй вопрос примерно такой же: у вышки лафетного ствола есть сервисная задвижка (ручная). Есть возможность снять с нее сигнал, что она открыта и вывести в ППУ, но опять же проектом не предусмотрено. Пока вову не пустить о том что этот кран закрыт никто не узнает. Можно ли как-то нормативно обосновать необходимость получения данного сигнала на ППУ


[24.07.2019 13:46:09]
 Когда-то был документ ВУПП-88 по противопожарной защите НПЗ. Возможно, чем-то заменён.Также существует документ ВНИПИНЕФТЬ Т-ТБ-02-2011. Возможно,тоже уже обновлён. Но поищите.


[24.07.2019 17:05:27]
 "Под каждым лафетом - задвижка с электроприводом (ЗЭП). Пуск либо от кнопок по месту, либо вручную с ППУ. Автоматического пуска нет"

Если не РУП то его и не должно быть. Управление лафетными стволами предусматривают ручное. При этом на большинстве площадей не тушение а орошение, за исключением нескольких мест.


[30.07.2019 17:49:12]
 А что мешает одновременно реализовать возможность и местного и дистанционного пуска?


[30.07.2019 18:05:07]
 СергейКо ® [24.07.2019 17:05:27]
"... Автоматического пуска нет" ... Если не РУП то его и не должно быть. "

Обоснуйте, пожалуйста, почему автоматического пуска не должно быть?


[31.07.2019 9:27:25]
 "Обоснуйте, пожалуйста, почему автоматического пуска не должно быть?" (с)

Я Вам ничего не должен обосновывать. Читайте ведомственные нормы ВУПП-88 и иже с ними.


[31.07.2019 13:13:20]
 Ув. СергейКо, а разве где то было написано, что "должны"? Как раз таки, в моем посте содержится просьба, к тому же в вежливой форме и подкреплена словом "пожалуйста". Впрочем, спасибо за ответ, я вас понял.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 