Пожарные гидранты запитаны от водоема искуственного

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.07.2019 13:51:08]
 Можно ли применять следующее решения без СТУ? На территории склада имеются гидранты не от водопровода, а от искусственного водоема! Расход на гидрантах обеспечивается за счет насосов! Можно ли так выполнять, дибо только через СТУ? И сколько в таком случае должно быть водоемов?


[27.07.2019 23:45:58]
 никаких проблем в этом нет, в любом случае гидранты будут установлены на участке водопроводной сети, запитанной от водоема


[28.07.2019 12:53:52]
 Асашай ® а количество водоемов одного достаточно? если от него будет также и пожаротушение автоматическое спринклерное


[28.07.2019 19:02:22]
 9.10. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух,
при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.


[29.07.2019 15:04:44]
 если хотите обойтись без СТУ, то насосную для гидрантов размещайте в отдельном помещении, насосы под залив и не применяйте погружные насосы, устанавливаемые внутри самих резервуаров.


[29.07.2019 15:49:37]
 а меня просят проработать варианты, позволяющие через СТУ узаконить готовую подземную насосную станцию заводского изготовления (в вертикальной емксоти с доступом по верт.стремянке) для наружного водопровода.Кто-нибудь так делал?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Пожарные гидранты запитаны от водоема искуственного      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.