 Добрый день. Прошу уточнить по п. 7.2 е) СП 7.13130.2013.
В прошлой редакции СП 7.13130.2009 противодымную вентиляцию требовалось предусматривать в производственных помещениях без естественного освещения. В новом своде правил СП 7.13130.2013 "без естественного освещения" исключили. Прошу уточнить, значит ли это, что теперь необходимо всегда предусматривать противодымную защиту производственных помещений вне зависимости от наличия естественного освещения, за исключением случаев указанных в п.7.3?


[30.07.2019 15:52:15]
 И еще можно ли предусмотреть естественное дымоудаление производственных помещений через коридор с естественным освещением? Как я понимаю 2 абзац п. з) это допускает
"Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов"


[30.07.2019 19:57:06]
 Да, по обоим вопросам. С одноэтажными зданиями дела обстоят проще, там можно делать с естественным побуждением. Еще есть расчеты рисков.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противодымная вентиляция производственных помещений СП 7      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.