 Уважаемые коллеги,
подскажите, нужно ли делать расчет категории помещения в котором хранится 30 баллонов смеси азота и водорода (95%N2 и 5%H2, 44л, 138бар).Площадь 25м2, объем 100м3. Или принять категорию Д?


[31.07.2019 16:39:41]
 Надо


[31.07.2019 17:38:01]
 нужно ли делать расчет категории помещения в котором хранится 30 баллонов смеси азота и водорода (95%N2 и 5%H2,rookie ®
НКПРП водорода 4,12%, следовательно смесь горючая при наличии окислителя. Однако, смешиваясь с воздухом содержание водорода снижается ниже 4,12% и перестаёт быть горючей. Возможно существует узкая область концентраций, когда смесь ещё способна гореть, но давление она вряд ли создаст.Докажите, что горючей области не существует и тогда категория Д.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчет категории склада баллонов (азотно-водородная смесь)      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.