О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

СОУЭ в лесничных клетках

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 3 реплик


[14.11.2013 13:06:43]
 Поделитесь опытом пожалуйста - есть ли жесткая необходимость выполнять оповещение (звуковое или речевое) в закрытых лестничных клетках, учитывая что там имеет место временное пребывание людей? На своем опыте я единственный раз видел на объекте смонтированные речевые оповещатели на лестницах, сам никогда не устанавливал оповещатели в лестничных клетках.


[14.11.2013 14:02:40]
 "На своем опыте я единственный раз видел на объекте смонтированные речевые оповещатели на лестницах"
Видимо выполненный по нашему проекту.
Если оповещение речевое, то оповещатели в л/к устанавливаем всегда.


[14.11.2013 15:05:59]
 Лестница - путь эвакуации и просто так "временно пребывать" там нечего.


[14.11.2013 15:21:45]
 Ув.Кордон ®, Вы против установки оповещателей в л/к?


[14.11.2013 15:24:57]
 
Цитата altroy 14.11.2013 13:06:43
есть ли жесткая необходимость выполнять оповещение (звуковое или речевое) в закрытых лестничных клетках
--Конец цитаты------
при речевом оповещении, требуется внятная слышимость речевого вещания, если проектировщик видит, что слышимости недостаточно, то почему не поставить? запрета на установку в л/к лично я не видел.


[14.11.2013 15:51:47]
 Я считаю, что лестница не является ''помещением для временного пребывания людей''


[14.11.2013 15:52:38]
 Слышимость, слышимостью, но не только в этом суть.
СОУЭ это система оповещения и УПРАВЛЕНИЯ эвакуацией. Т.е. при речевом оповещении людьми можно управлять.
В п.2.5 СП 3 так прямо и написано:
"Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ): Комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, ПУТЯХ и ОЧЕРЁДНОСТИ эвакуации".

Вот предположим у нас 10-ти этажное здание, в котором на 5-ом этаже возник пожар. Выход на одну лестничную клетку с 5-го этажа заблокировался и для них эвакуация только в одну л/к, но выйти в неё у людей затруднительно, потому как эвакуирующиеся с верхних этажей напирают и у единственного эв.выхода с 5-го этажа образуется пробка. Но, если при пожаре есть возможность притормозить людей спускающихся с вышележащих этажей, дабы дать возможность покинуть этаж людям находящемся на горящем этаже или перенаправить потоки, т.е. эвакуирующихся с 6-10 этажи направить по другой л/к так это просто замечательно.
Или другая ситуация спускаетесь Вы по лестничной клетке выходящей в вестибюль, и в процессе эвакуации узнаёте, что эвакуироваться в вестибюль не совсем безопасно, потому как он в процессе эксплуатации не был отделён от примыкающих коридоров п/п перегородками и в настоящее время тоже блокирован ОФП. Поэтому людей можно перенаправить к другому эв.выходу.
Ситуации в жизни бывают разные, и экономить копейки я считаю не стоит. Даже если хоть кому-то, хоть 1 раз за сто лет, данный оповещатель, косвенно спасёт жизнь, то ставить его в л/к считаю нужно.


[14.11.2013 15:54:36]
 Но поставить конечно не запрещено. Но не обязательно.


[14.11.2013 15:56:41]
 Я и не пишу, что где-то указано.
Я пишу: "Видимо выполненный по нашему проекту.
Если оповещение речевое, то оповещатели в л/к устанавливаем всегда".


[14.11.2013 16:54:49]
 Скажем так: на объекте существует система СОУЭ речевая 4 типа, есть замечание от пожарного инспектора, на которое надо ответить или выискивать организацию-проектировщика и требовать корректировки проекта. На ум приходит только аргумент: "Эвакуационная лестница предназначена для эвакуации по ней, а не из нее".
один из них (в запасе), а звуковое? если упирать на "временное пребывание людей", то компромиссов быть не должно - ставить всегда


[14.11.2013 16:58:33]
 Вы задали вопрос про речевое, я про речевое и ответил.
Звуковое в л/к не ставим, сохраняем спокойствие и тишину.
Зачем повышать нервозность людей и провоцировать панику.


[14.11.2013 17:04:45]
 насчет временного пребывания на л/к - там часто делают пожаробезопасную зону для инвалидов, с учетом наличия достаточного места конечно. так что речевое поставить не мешало бы а вот звуковое - боюсь как бы люди не оглохли, надо рассчитывать звуковое давление.


[14.11.2013 17:18:03]
 Ну так сказать я задал вопрос как раз про "(звуковое или речевое)" :) Впрочем, если бы Вам инспектор предъявил претензию на счет отсутствия звукового оповещателя в лестничной клетке (хотя бы одного на всю лестницу) - как бы вы официально ответили? :) На его стороне требование СП.


[14.11.2013 18:13:19]
 Для начала найдите нормативное определение "временного пребывания". Кстати, тому кто найдет, выставлю литр Хеннеси.
Теперь про звуковые-речевые. А собственно в чем причина их разделения? Пункт 4.8 однозначно сливает их в одну кучу.
Собственно ответ на вопрос топикстартера - если вы акустическим расчетом подтвердите, что в ЛК присутствует достаточный УЗД, то можете не ставить там оповещателей. Но опять же, выставлю литр Хеннеси тому, кто аргументированно докажет, что в закрытых ЛК (с дверями на входах/выходах), можно будет получить достаточный УЗД от оповещателей, установленных в прилегающих к ЛК помещениях.


[14.11.2013 18:33:30]
 Dzerjinsky, я так понял, что вы в лестницах оповещатели ставите в 100% случаев звукового/речевого оповещения? Или каждый раз упоминаете их в аккустическом расчете?


[14.11.2013 18:37:41]
 Высосали из пальца временное пребывание и что? СП3 что-то про временное пребывание говорит? ДА даже про постоянное ни слова:
http://www.0-1.ru/discuss/default.as...


[14.11.2013 18:39:54]
 никогда не ставил оповещатели на лестнице, и никогда в экспертизе и у инспекторов гпн не было по этому поводу вопросов


[14.11.2013 19:41:23]
 altroy, да, в 100% случаев. И в каморках с ведрами и швабрами.

Viss, я не в курсе кто, что и откуда сосал, но тем не менее факт остается фактом - при существующем законодательстве за место временного пребывания может быть принято любое место куда может попасть человек.
А про постоянное пребывание - можно притянуть за уши формулировки из пары нормативных документов. Сейчас лениво их искать, но если будет нужно, то могу найти.


[14.11.2013 19:58:15]
 Dzerjinsky ®

При чем тут вообще привязка ко времени пребывания людей? СП3 не регламентирует защиту помещений по времени пребывания в них людей.
См. внимательно ссылку которую я Вам дал.


[14.11.2013 20:22:23]
 
Цитата Dzerjinsky 14.11.2013 19:41:23
про постоянное пребывание - можно притянуть за уши формулировки из пары нормативных документов.
--Конец цитаты------
3.12 постоянное рабочее место : Место, где люди работают более 2 ч непрерывно или более 50 % рабочего времени.
3.11 помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся непрерывно более 2 часов


[14.11.2013 20:24:59]
 
Цитата Viss 14.11.2013 18:37:41
СП3 что-то про временное пребывание говорит?
--Конец цитаты------
4.8 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.


[14.11.2013 20:30:16]
 А теперь сравните с:
4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше
допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука
должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

Оба пункты конкретные 4.2 Сколько, а 4.8 Где. Только вот между собой не привязаны...
4.2 требует звук на 15 дб выше уровня шума в защищаемом помещении, а не где либо - где перечень защищаемых помещений?
4.8. требует создать во всех помещениях уровень звука....Какой? Уж какой-то 40-50 дБ они-то точно создадут.


[14.11.2013 20:47:22]
 
Цитата Viss 14.11.2013 20:30:16
4.8. требует создать во всех помещениях уровень звука....Какой?
--Конец цитаты------
Цитата Нина 14.11.2013 20:24:59
в соответствии с нормами настоящего свода правил
--Конец цитаты------
то есть
Цитата Viss 14.11.2013 20:30:16
не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.
--Конец цитаты------


[14.11.2013 21:38:51]
 Вопрос достаточно очевидный. Лестница любая это часть здания. Так что Нина совершенно права. Необходимо везде обеспечивать требуемый уровень звука и на лестнице и в венткамере и бойлерной и от времени нахождения там людей это не зависит. А какой уровень звука в каких помещениях является допустимым требования достаточно четкие имеются.


[14.11.2013 22:16:14]
 
Цитата Komrad 14.11.2013 21:38:51
А какой уровень звука в каких помещениях является допустимым требования достаточно четкие имеются
--Конец цитаты------

И какой же уровень является допустимым для

Цитата Dzerjinsky 14.11.2013 19:41:23
И в каморках с ведрами и швабрами.
--Конец цитаты------

а для душевых, например? не нашел ни одного документа, который бы это регламентировал


[14.11.2013 22:30:25]
 [14.11.2013 20:47:22]
П.4.8. Требует обеспечить уровень звука в перечисленных помещениях в соответствии с СП3.
То есть если СП3 устанавливает требования к перечисленным помещениям, то обеспечить +15, а если не устанавливает то нет.
СП3, как видим,п.4.2 привязывается к формулировке "защищаемые помещения", то есть конкретно к помещению, которое защищается.
Соответственно в здании - пусть это школа 1 этаж, продольный коридор и 20 классов - не будет нарушений если обеспечить +15 только в коридоре при установке РО именно в коридоре, поскольку будет всего одно защищаемое помещение - коридор.
ОСтальные помещения постоянного или временного пребывания людей защищены не будут и именоваться будут как незащищаемые.
И заметьте, эти помещения не будут защищены в соответствии с нормами настоящего свода правил.



[14.11.2013 22:39:08]
 Ув. Viss ® , без обид, читаю эти Ваши умозаключения уже не первый раз, но каждый раз волосы на голове шевелятся.


[14.11.2013 22:59:22]
 Я думаю есть места, где пребывание человека невозможно в принципе. Например, пространство за подвесным потолком или фальшполы. Вот там и не надо ставить оповещатели. Скажем, чердак под вопросом. А так фантазии Viss заходят слишком далеко.


[14.11.2013 23:01:52]
 Ув. Нина ®, значит буду писателей жанра "Пожарные ужасы" (Вместе с Ув. zerber уже два читателя) =)) Чтобы Вы не переживали, скажу что сам расставляю побольше и везде где можно (100V позволяют)

Кстати, по памяти в ТРЦ Вегас-2 в каждом туалете было 4 оповещателя =))

По сущетсву:
Было всё нормально сформулировано одной строчкой в ФЗ-123.
Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и
управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях
1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной
эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов
или комбинацией следующих способов:
1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или
временным пребыванием людей;
2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации,
направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение
паники при пожаре;


Можно было обойтись ОДНИМ пунктом:
4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями)
в любой точке помещений с постоянным или временным пребыванием людей на 15 дБА, выше допустимого уровня звука постоянного шума в помещении, определяемого по СП 51.13130, но не более 120 дБА.

Всё вопрос исчерпан бы был. Любая точка исключает +/-1м для головы спящего человека и т.д.


[14.11.2013 23:03:45]
 dizel2012 ® [14.11.2013 22:59:22]

Вот приедете на ТО АУПС (менять извещатель за фальшпотолком), вот тогда будет там ВРЕМЕННО пребывать.
Так что защищайте-защищайте. И чердак и подвал и т.д.
(Мы кстати в подвалах-чердаках ставим сиренки без шуток)


[14.11.2013 23:35:19]
 При всем желании пользать за подвесным потолком не придется. Особенно применяя ИП2.4


[15.11.2013 2:08:18]
 Что Вы думаете, уважаемый dizel2012, одной формулировочкой в нормативном документе можно любое даже весьма полезное техническое решение похоронить:
http://www.0-1.ru/discuss/?id=23788
а другое техническое решение, которое никак не согласуется со здравым смыслом и уже достигнутым уровнем техники, можно наоборот представить образец для подражания:
http://www.0-1.ru/discuss/?id=23791#...


[15.11.2013 2:40:42]
 Уважаемый bvv ®, тема данной ветки ну просто никак не связана с темой тех веток на которые Вы дали ссылки...Проблема актуальная, все о ней наслышаны, но обсуждение этих проблем ведется в других ветках, типа этой http://www.0-1.ru/discuss/?id=23833
В которой dizel2012 ® тоже участвует.
Поймите правильно, сейчас к Вас коллеги присоединятся и потом ну никак не догадаешься когда будешь искать эти чудесные комментарии (а иногда их ох как хочется найти), что они именно в теме про СОУЭ в ЛК поднимались.


[15.11.2013 9:22:02]
 О, классно! Тут уже Хеннеси на халяву раздают.
Тогда чур я первый в очереди.
Накидаю, так по памяти, может что и подойдёт.
"4 - помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые)".
http://www.baurum.ru/_library/?cat=s...

ТСН 41-302-2000
приложение Б
"Помещения 4-ой категории. Помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые)".

И, в заключении это :)
Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности
1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на:
1) Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.
Приложение В.
5 Здания и помещения для временного пребывания
5.1 Гостиницы, мотели, апартамент-отели и т.п.
5.2 Учреждения отдыха и туризма (пансионаты, туристические базы, круглогодичные и летние лагеря, в том числе для детей и молодежи, и т.п.)
5.3 Общежития учебных заведений и спальные корпуса интернатов

А также: http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11...


[15.11.2013 9:27:49]
 ув.Dzerjinsky ®, литр Хеннеси можете переслать по адресу:
603074, Россия, Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 20
"Нижегороджелдорпроект" филиал ОАО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» для главного специалиста по пожарной безопасности.


[15.11.2013 9:46:33]
 А мне шоколадку )


[15.11.2013 9:50:18]
 Да, и от Хеннеси не откажусь.
Я тоже нашла.
Вот:
ТСН 41-302-2000
Приложение Б "Помещения 4-ой категории. Помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые)".

"4 - помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые)".
http://www.baurum.ru/_library/?cat=s...

В условиях ув.Dzerjinsky ® не говорится же, что литр Хеннеси первому нашедшему. Там просто написано: "Кстати, тому кто найдет, выставлю литр Хеннеси".


[15.11.2013 9:58:47]
 Я не пью!


[15.11.2013 10:11:13]
 Нина ®
[15.11.2013 9:58:47] Я не пью!
Но "Не откажусь! " Славно! ))

Вообще то я бы за это не дал Хеннеси.
Странно, что определение "помещений с временным пребыванием.." дается только в ТСН по вентиляции и отоплении.
Кроме того Область применения ТСН п1.2 "Нормы должны соблюдаться на территории Московской области при проектировании,строительстве и эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования..."
Ключевые слова "Московской области" и "систем отопления..." ))
ИМХО


[15.11.2013 10:28:18]
 Ув.Кордон ®, а определения чердак, лоджия, световой карман, этаж подвальный, этаж цокольный и т.д. Вы только для жилья используете?


[15.11.2013 10:30:15]
 
Цитата ser_id
Для начала найдите нормативное определение "временного пребывания". Кстати, тому кто найдет, выставлю литр Хеннеси.
--Конец цитаты------

Цитата Кордон 15.11.2013 10:11:13
Кроме того Область применения ТСН п1.2 "Нормы должны соблюдаться на территории Московской области при проектировании,строительстве и эксплуатации систем отопления, вентиляции и кондиционирования..."
--Конец цитаты------

ну не знаю, не знаю, просили определение, а не определение в соответствующем нормативном документе. По-моему мнению, условие выполнено.


[15.11.2013 10:46:31]
 ув.СергейКо ®, забивайте очередь. Третьим будете.


[15.11.2013 10:47:51]
 
Цитата один из них (в запасе) 15.11.2013 10:46:31
ув.СергейКо ®, забивайте очередь. Третьим будете.
--Конец цитаты------
да я и не отвечал, я хоть за других порадуюсь)))


[15.11.2013 10:52:33]
 один из них (в запасе) ®
Каждый документ имеет Область применения.
Перечисленные Вами термины применяются не только для жилья, а в соответствии с п.1.1 СНиП 31-06-2009 к Общественным зданиям и сооружениям, что следует из самого названия документа.


[15.11.2013 10:57:02]
 
Цитата Кордон 15.11.2013 10:11:13
Но "Не откажусь! " Славно! ))
--Конец цитаты------
Это другая Нина, зачеркнутая ((.


[15.11.2013 10:58:55]
 
Цитата Кордон 15.11.2013 10:52:33
Перечисленные Вами термины применяются не только для жилья, а в соответствии с п.1.1 СНиП 31-06-2009 к Общественным зданиям и сооружениям, что следует из самого названия документа.
--Конец цитаты------
Пошли отмазки


[15.11.2013 11:02:45]
 Это не отмазки, а недочеты в законодательной базе.
Почему вы считаете правильным искать термин, применяемый в сельском хозяйстве в воинском уставе например ?


[15.11.2013 11:05:01]
 Термин он и в Африке термин. Не должно быть разных терминов для различных нормативных документов. Трактовки должны быть одинаковыми. а не так, что временные помещения в Московской области одни, а в Саратовской другие.


[15.11.2013 11:08:59]
 В Саратовской и знать в принципе не могут, что Москва выпустила для себя очередной ТСН.
А вот единый документ, будь то СП, ГОСТ, и т.д обязателен к применению везде. Опять же согласно Области его применения. Неспроста этот пункт идет первым в любом документе.


[15.11.2013 11:16:42]
 "Это другая Нина, зачеркнутая ((."
Да, кто Вас в суматохе разберёт? Настоящая Вы или зачёркнутая.

Кордон ®, т.е. только для жилья и общественных зданий.
Да, и СНиП 31-06-2009 Вы привели не удачно как-то.
http://base.garant.ru/6180507/


[15.11.2013 11:18:54]
 "А, вот единый документ, будь то СП, ГОСТ, и т.д обязателен к применению везде".
:)))
http://docs.cntd.ru/document/1200095...


[15.11.2013 11:28:57]
 Да, по сути, любое помещение, в которое имеется доступ для людей и если оно не относится к помещению с постоянным пребыванием людей, является помещением с временным пребыванием.


[15.11.2013 11:30:32]
 Так, что считаю свой коньяк я честно заработал.
А, адвокату Дзержинского, большой привет.


[15.11.2013 11:32:38]
 Да, я знал эту "загадку".
Но это ничего не меняет.Термины из СНиПа перекочевали в СП118 без изменений, а Московский ТСН разработан на основе ГОСТ 30494-2011 в этом нет ничего удивительного. Там касаемо вентиляции и отопления, а тут "Микроклимат" что по сути одно и то же.


[15.11.2013 11:36:59]
 Ну никак не угодишь. :))
То, документ не нормативный, то документ касается только Москвы и москвичей, то видите ли для микроклимата и только. Интересно какие отмазки будут следующим этапом?
Кордон ®, тоже пытаетесь свои адвокатские честно отработать?


[15.11.2013 11:50:16]
 Кстати, ув.Кордон ®, к Вам тоже встречный вопрос будет.
Вы, как специалист в области пожарной автоматики дайте пожалуйста законное определение: "кратковременный звуковой сигнал".
Вы же как специалист должны знать что это такое.


[15.11.2013 11:58:58]
 соц.опрос: мальчик, что такое мороженка?
мальчик: мороженка - это вкусненько, ням-ням
соц.опрос: женщина, что такое мороженка?
женщина: это сладость, я часто детям покупаю
соц.опрос: технолог, что такое мороженка?
технолог: это продукт, выполненный по ГОСТ
соц.опрос: разработчик нормативов, что такое мороженка?
разработчик
нормативов: в разработанном нами ГОСТе нет определения мороженка,
есть определение "замороженная сладкая масса из
молочных продуктов с различными добавками", такого
продукта как "мороженка" в природе не существует.


[15.11.2013 12:12:13]
 "Термины из СНиПа перекочевали в СП118 без изменений"
Да, почти, но в СП 118 так и не появились следующие термины:
световой карман, этаж технический, подполье.
Или наоборот, в СП 54 по жилью, нет тех определений, которые имеются в СП 118. Например, лестничная клетка, лестничный марш и другие.



[15.11.2013 12:16:16]
 СергейКо ®, лайк Вам за это и 150 в граммах от того, что пришлёт Дзержинский.


[15.11.2013 12:55:32]
 Кратковременный звуковой сигнал - это сигнал длительностью 0,2-0,8 сек.




[15.11.2013 13:02:06]
 и ссылочку, плиз


[15.11.2013 13:22:36]
 Что-то не стыкуется с этим:
http://ulservice.narod.ru/prices/sys...


[15.11.2013 13:37:06]
 ГОСТ 21786-76
Там нет правда прямого определения. но по совокупности пунктов можно сделать вывод.
А кто такой "Юл-Сервис", и что там у них не стыкуется, я не знаю...


[15.11.2013 13:41:31]
 По последней ссылке:
Сертификат соответствия № РОСС RU.ББ05.В000431
Сертификат пожарной безопасности№ ССПБ RU.ОП002 В 00865

Извещатели обеспечивают следующие виды звуковых сигналов:
·«Пожар» - звуковые посылки ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ ≈ 0.25 с и паузой ≈ 0.25с,
·«Внимание» - КРАТКОВРЕМЕННЫЕ звуковые сигналы с периодом ≈2с,
·«Разряд батареи» - кратковременные звуковые сигналы с периодом ≈16с.



[15.11.2013 13:45:40]
 "ГОСТ 21786-76"

Я думал мы речь ведём о пожарной сигнализации и СОУЭ, а Вы оказывается каких-то киборгов клепаете :(

"Там нет правда прямого определения. но по совокупности пунктов можно сделать вывод".

Так и в моих постах всё понятно. Если помещение не относится к постоянному пребыванию людей, значит оно с временным пребыванием.
Всё ж логично.


[15.11.2013 13:45:55]
 Ну и что?
КРАТКОВРЕМЕННЫЕ сигналы с периодом 2 сек. разве не могут быть длительностью 0,2-0,8 сек?
Согласно ГОСТа21786-76 они должны быть длительностью не менее 0,2 сек.


[15.11.2013 13:50:43]
 В документах о СОУЭ если честно, не встречал определения кратковременного сигнала.
А между прочим НПБ 77-98 НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПОЖАРНЫЕ.
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ССылается как раз на ГОСТ по "киборгам"


[15.11.2013 13:56:53]
 
Цитата Кордон 15.11.2013 13:50:43
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ССылается как раз на ГОСТ по "киборгам"
--Конец цитаты------
- ну вот, а Вы все отечественные нормы хаяте и на Европу смотрите у нас уже давно СОУЭ с "элементами" кибернетики)))))))


[15.11.2013 14:05:35]
 "Согласно ГОСТа 21786-76 они должны быть длительностью не менее 0,2 сек".
В данном ГОСТе не даже слов с корнем "кратко".


[15.11.2013 14:07:06]
 У Тромбона и то что-то об этом говорится:
http://www.trombon.org/images/files/...


[15.11.2013 15:17:34]
 А ФЗ не указ?
15) помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов;



[15.11.2013 15:29:59]
 Ув.Viss ®, у нас речь идёт о помещениях с ВРЕМЕННЫМ пребыванием людей.


[15.11.2013 15:59:36]
 
Цитата Viss 15.11.2013 15:17:34
15) помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов;
--Конец цитаты------
лично мне и ув. один из них (в запасе) понятно, что если менее 2 часов, то уже непостоянное пребывание, временное, но тут требуют точное определение.

Прочитайте мой пост про Мороженку, чуть выше.


[15.11.2013 16:03:45]
 Вы что меня уговариваете. Я об этом написал чуть выше[15.11.2013 11:28:57] и все всё прекрасно понимают.
Вот только Дзержинскому с его адвокатом обязательно нужно определение, иначе никак не хотят коньяк отдавать.


[15.11.2013 16:21:27]
 
Цитата ser_id
Вы что меня уговариваете
--Конец цитаты------
я не Вас уговариваю, я для Viss ® поясняю )))
Dzerjinsky ®

[15.11.2013 16:54:21]
 Итааааак.., приз в размере 1 литра коня получааааает.., дааа, конечно же Один из них (в запасе)...!!!
Победитель, дайте пожалуйста ссылочку (можно в личку) на проверенный новгородский интернет-магазин, где можно будет заказать для Вас обещанный приз (отправлять почтой как-то боязно - т.к. либо выпьют либо разобьют).


[15.11.2013 17:14:35]
 СергейКо ®

А зачем? Я ж тоже с тем же упором пишу, что если постоянное более 2, то менее двух - временное....Но это всё-таки ФЗ, а не какой-то там.


[15.11.2013 19:05:26]
 
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений
(с изменениями на 2 июля 2013 года)



15) помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов;


СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности
(введен в действие с 25.02.2013)
3.11 помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся непрерывно более двух часов.


СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
(введен в действие с 01.01.2013)
4.5 Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь проектируемыхобщественных зданий, в том числе жилых помещений санаториев, следует принимать, как правило, не менее 3 м, а жилых помещений зданий для временногопроживания (гостиницы, пансионаты при больницах и т.п.) в соответствии с СП 54.13330.


СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
(введен в действие с 01.01.2013)
3.19 кладовая: Склад в жилом или общественном здании без постоянного пребывания людей;

3.26 помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток;

[ГОСТ 30494, пункт 2.1.6]


3.29 рабочая зона: Пространство над уровнем пола или рабочей площадки высотой 2 м при выполнении работы стоя или 1,5 м - при выполнении работы сидя, на которых находятся места постоянного (более 50% времени или более 2 ч непрерывно) или временного (непостоянного)пребывания работающих;

3.29 рабочая зона: Пространство над уровнем пола или рабочей площадки высотой 2 м при выполнении работы стоя или 1,5 м - при выполнении работы сидя, на которых находятся места постоянного (более 50% времени или более 2 ч непрерывно) или временного (непостоянного)пребывания работающих;

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
6.3.8 Системы лучистого отопления и нагревания с газовыми или электрическими инфракрасными излучателями допускается проектировать для отопления отдельных производственных помещений или зон категорий В3, В4, Г и Д, для обогрева участков и отдельных рабочих мест в неотапливаемых помещениях, на открытых и полуоткрытых площадках, а также для помещений общественных зданий с непостоянным пребыванием людей (торговые залы магазинов, залы ожидания вокзалов, спортивные залы, рынки и др.). Применение газовых излучателей в подвальных помещениях, а также в зданиях III, IV и V степеней огнестойкости не допускается.

Здания и сооружения с массовым пребыванием людей
1) из смысла пунктов 1 и 5 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" следует, что объекты, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, относятся к объектам с массовымпребыванием людей. К объектам в смысле "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - Правила) относятся в том числе здания, строения и помещения организаций. К зданиям организаций, на которые распространяют свое действие указанные Правила, относятся и здания для проживания людей: гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей (раздел IV Правил);


Гостиницы, мотели, хостелы…
2) В настоящее время рассматриваемая нами деятельность ведется в соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.97 N 490 (далее - Правила). Гостиницы представляют собой имущественные комплексы (здания или часть их) с меблированными комнатами (номерами) для временного проживания. Они различаются в зависимости от вида собственности, ассортимента услуг и туристической привлекательности. Кроме обычных гостиниц существуют другие типы заведений, в которых можно разместиться:

3) - полупансион - частный дом (как правило, небольшой особняк), где постояльцам сдается несколько комнат и раз в день накрывается стол (обычно к завтраку);

4) - мотель - маленькая гостиница с номерами, куда входят с улицы. В основном здесь два-три типа номеров и минимальный набор услуг;

5) - хостел - молодежная гостиница, в которой на короткий срок предоставляется только спальное место в общем номере без удобств.


[18.11.2013 11:40:14]
 Dzerjinsky ® [15.11.2013 16:54:21]
Направлять нужно в Нижний Новгород.
Ну уж дорогой друг не мелочитесь. Перелейте коньяк в металлическую фляжку и направьте по вышеуказанному адресу. Обязуюсь выпить и за Ваше здоровье тоже. Всех желающих отведать данного божественного напитка, приглашаю 16 ноября 2014 года к памятнику Чкалова.

P.S. Dzerjinsky ®, про шоколадку для Нина ® [15.11.2013 9:46:33] не забудьте. Адрес уточните непосредственно у адресата.


[18.11.2013 13:35:24]
 Хм.., а пожалуй коньяк пока что не поедет никуда..

Развернутый ответ Да уж.... расставил все на свои места.

Все дело в том, что налицо подмена понятий - вы (ну не вы конечно же, а нормативные документы) пытаетесь подменить определение наименованием.
Поясняю на примере - нужно дать определения женщине и мужчине. В интерпретации представленных здесь определений получается примерно как-то так:
1) женщина - существо из разряда гомо сапиенс, имеющее молочные железы, ... далее перечень анатомических особенностей..., и имеющее способность к деторождению;
2) также среди человеческих особей имеются мужчины (Сергей, Андрей, Дмитрий, Аристарх).

Так что пока для временного пребывания не будет представлено определение аналогичное "Помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся непрерывно более двух часов", коньяк остается у меня.


[18.11.2013 13:46:38]
 Так, ув.Dzerjinsky ®, Вы что не мужик?
Как говорится, назвался - полезай.
А, решение об отмене выдачи приза может только ЕСПЧ. Вот так вот.

P.S. А, Да уж.... ® скоро от меня дождётся...


[18.11.2013 14:04:07]
 Мужик писал следующее: "Для начала найдите нормативное определение "временного пребывания". Кстати, тому кто найдет, выставлю литр Хеннеси".

Задача не выполнена - оплата не произведена.

Прежде чем идти в ЕСПЧ можно почитать ГК, например ст. 761


[18.11.2013 14:11:20]
 
Цитата Dzerjinsky 18.11.2013 14:04:07
Мужик писал следующее
--Конец цитаты------

Цитата Dzerjinsky 18.11.2013 13:35:24
1) женщина - существо из разряда гомо сапиенс, имеющее молочные железы, ... далее перечень анатомических особенностей..., и имеющее способность к деторождению;
2) также среди человеческих особей имеются мужчины (Сергей, Андрей, Дмитрий, Аристарх).
--Конец цитаты------

вот так вот и пишут у нас нормы, мужчины особи, женщины существа, женщины безлики но с половыми признаками, а мужчины без половых признаков, но с именами)))))))


[18.11.2013 14:16:25]
 Из разряда гомо сапиенс?
Ну Вы блин загнули.


[19.01.2015 20:55:38]
 Уважаемые коллеги, добрый день!

ГОСТ 30494-2011. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
Параметры микроклимата в помещениях
Residential and public buildings. Microclimate parameters for indoor enclosures
Дата введения 2013-01-01
Раздел 3 Классификация помещений
В настоящем стандарте принята следующая классификация помещений общественного и административного назначения
......
- помещения 6-й категории: помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые).

Недостаточно?
Серега


[20.01.2015 8:07:42]
 СП3.13130 4.8 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил.
Растановка в коридорах (временное пребывание людей)оповещателей вопросов не вызывает, а в на лестнечных клетках вызывает, и почему только речевые...
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-