Можно ли еще использовать КСПВ в ОС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Gor1980

[24.07.2013 7:34:05]
 Можно ли еще использовать КСПВ в ОС или обязательно надо КСПВнг-LS?


[24.07.2013 7:42:48]
 В жилых и общественных зданиях любой "нг-LS"; в производственных помещениях, кроме кабельных помещений, для групповой прокладки можно просто "нг"; для одиночной прокладки в производственных помещениях не открытой прокладкой (в штробе) можно и КСПВ. Вообще смотри таблицу 2 ГОСТ Р 53315-2009 и в ФЗ-123 статью 82 п.8.
Gor1980

[24.07.2013 8:22:21]
 спасибо. Вот я попал со школой!....
Gor1980

[24.07.2013 8:23:33]
 тем, что кабель в гофре отмазаться не получится?


[24.07.2013 8:34:01]
 неа


[24.07.2013 9:22:43]
 А монтаж по существующему проекту предполагался? Или без проекта? Для зданий с массовым пребыванием людей вообще "нг-HF" положен кабель.


[24.07.2013 9:39:05]
 Не верьте никому, запрещен не кабель КСПВ (без исполнения), запрещено распространение горения. У вас кабель в гофре, это пассивная огнезащита, требования по нераспространению горения выполнены.

ГОСТ 53315 действует частично, таблица 2 не имеет силы, изучайте ФЗ и перечень 2450.
Пока занят, потом ещё напишу.


[24.07.2013 9:43:24]
 Рустам74 ®

А СП6 как обошли? Там вроде и по новой редакции меньше чем ФРЛС использовать нельзя.


[24.07.2013 9:46:20]
 
Цитата Tregart 24.07.2013 9:43:24
А СП6 как обошли? Там вроде и по новой редакции меньше чем ФРЛС использовать нельзя.
--Конец цитаты------
СП6 для систем АПС


[24.07.2013 9:47:43]
 
Цитата Viss 24.07.2013 9:39:05
У вас кабель в гофре, это пассивная огнезащита, требования по нераспространению горения выполнены
--Конец цитаты------
Смотря, что за гофра. Может она не то что не обеспечивает пассивную огнезащиту, а еще и пламени добавляет.


[24.07.2013 9:52:49]
 Тьфу ты...

Тогда вопрос снят. Я КСПВнг-LS закладываю всегда.
Gor1980 ®

[24.07.2013 10:38:58]
 ГОСТ 53315 действует частично, таблица 2 не имеет силы, изучайте ФЗ и перечень 2450.
Пока занят, потом ещё напишу.


Жду. Спасибо.


[24.07.2013 10:59:58]
 
Цитата Viss 24.07.2013 9:39:05
Не верьте никому, запрещен не кабель КСПВ (без исполнения), запрещено распространение горения. У вас кабель в гофре, это пассивная огнезащита, требования по нераспространению горения выполнены.
--Конец цитаты------

Обоснуйте мне законодательно, пунктами из норм, что гофра (исполнение нг) может считаться пассивной огнезащитой. Сертификацию кабельнгой линии в сборе с гофрой кто-то проводил из производителей?


[24.07.2013 11:16:35]
 
Цитата Aminka 24.07.2013 10:59:58
гофра (исполнение нг)
--Конец цитаты------
Где вы такую видели?


[24.07.2013 11:27:02]
 Вот например стандартный сертификат
http://www.ecoplast.ru/images/sert-2...
И где здесь нг?


[24.07.2013 11:29:12]
 Вот еще для разнообразия
http://www.promrukav.ru/about/certif...


[24.07.2013 11:41:00]
 Итак, начинаем:
Действительно косвенный запрет на использование кабелей без исполнения есть - это ст.82 п.8 нашего основополагающего закона:
8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.
https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...
Но на этом запрет и заканчивается...Тут была ссылка на ГОСТ 53315, но это смешно данный ГОСТ действует в рамках:
Приказ 2045 Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...
А там что написано?

192. ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия.Требования пожарной безопасности" Пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8

Вот против ссылок на эти 5 пунктов ничего не имею, а на таблицу два ссылаться не надо.

Итого, что мы имеем? Мы имеем запрет на распространение горения, причем только для кабелей при открытой прокладке (запомните это).
Как можно этого достичь? Можно применить кабель нг(А-В), можно кабель в стальной трубе проложить, можно всякими "гадостями" http://triaton-group.com/pult/ust2/ обмазать...Вы вот в гофре проложили кабель.
Да и сам ГОСТ 53315 разрешает применять кабель без обозначения для одиночной прокладки (ну ясно же что при одиночной прокладке не кого будет распространять)

Ваша ситуация осложняется нашей нормативной базой - вроде бы можно, а вроде и нельзя...смотря под каким углом рассматривать. Можно занять глухую оборону - а где написано, что нельзя? А вдруг следом будет [24.07.2013 10:59:58], а Вы им про презумпцию невиновности - сами ищите и доказывайте мою вину... (Ведь правда - что это за 8-ое чудо света гофра в исполнении "нг")

В общем нужно понять чего от Вас хотят, если совсем плохо - то придется идти на крайние меры. Для начала можно занять позицию "Дайте ссылочку на нормативеый документ".


[24.07.2013 11:53:51]
 
Цитата dizel2012 24.07.2013 11:27:02
Вот например стандартный сертификат
http://www.ecoplast.ru/images/sert-2...
И где здесь нг?
--Конец цитаты------
ГОСТ Р 53313-2009
5.4 Метод испытания образцов электромонтажных погонажных изделий кабелями на стойкость к распространению горения при одиночной или групповой прокладке


[24.07.2013 11:59:46]
 НГ, Г1, Г2 - горючесть...
нг(А), нг(B) - распространение горения


[24.07.2013 12:13:19]
 Я так понимаю, что указание на нг должно быть в марке гофры.


[24.07.2013 12:15:50]
 
Цитата Aminka 24.07.2013 10:59:58
Обоснуйте мне законодательно, пунктами из норм, что гофра (исполнение нг) может считаться пассивной огнезащитой.
--Конец цитаты------- причём здесь огнезащита.
Разговор только о =НГ= самого кабеля. И ни о чём больше.
Кабель КСПВ не выполняет требование ст.82 п.8 и всё, этого достаточно.
Этот кабель даже не имеет сертификата соответствия этому пункту ТРоТПБ.

Цитата Viss 24.07.2013 11:41:00
ну ясно же что при одиночной прокладке не кого будет распространять
--Конец цитаты------- ему не надо ни на кого распространять. Он будет распространять горение сам по себе даже совсем одиноким (при вертикальной прокладке) - см. ГОСТ Р 60332-1-2-2007.
И привязывать сюда гофру - совсем не к месту.
Вот если бы шёл разговор о АПС, то можно было бы ещё слегка неубедительно сослаться на п.13.15.7 о выборе способа прокладки для обеспечения пожаростойкости. (что это за зверь - пожаростойкость?)
Но разговор про ОС, поэтому нарушение п.8 ст.82 налицо.
Единственный совет- упереться в слова "...прокладываемые открыто..." и прокладывать КСПВ скрыто (в штробах и за подвеными потолками), но, думается, что этот вариант не устроит спрашивающего.

Цитата Viss 24.07.2013 11:41:00
Для начала можно занять позицию "Дайте ссылочку на нормативеый документ".
--Конец цитаты------- чего его искать? Это п.8 ст.82 ТРоТПБ.


[24.07.2013 12:25:33]
 
Цитата dizel2012 24.07.2013 12:13:19
Я так понимаю, что указание на нг должно быть в марке гофры.
--Конец цитаты------
А я такого не понимаю. Если бы гофра не прошла тест
Цитата Нина 24.07.2013 11:53:51
на стойкость к распространению горения при одиночной или групповой прокладке
--Конец цитаты------
она не получила бы данный сертификат.


[24.07.2013 12:27:25]
 Волжанин ®

Нет. Ст.82п.8 о распространении горения, а не о индекса кабеля. По Вашему статья 82 п.8 должна звучать так:
"Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не менее нг(D)"


[24.07.2013 12:38:29]
 
Цитата Нина 24.07.2013 12:25:33
А я такого не понимаю. Если бы гофра не прошла тест...она не получила бы данный сертификат.
--Конец цитаты------
Она может и прошла тест по п.5.4 ГОСТ 53313 и официально является стойкой к распространению горения (может даже с кабелем АВВГ 2x2,5), но это ничего не решает.
То факт, что гофра стойкая к распространению горения, не делает сам кабель =НГ=.
Вот если бы в п.8 ст.82 было требование не к кабелю, а к кабельной конструкции, то можно было бы ещё повыделываться...


[24.07.2013 12:44:45]
 Viss ®, вы считаете, что:
-стойкость к распространению горения (для погонажных изделий) по ГОСТ 53313 и
-не распространение горения (для кабелей) по ГОСТ 60332-1-2 - это одно и то же?
Вы же известный буквоед... :))


[24.07.2013 12:48:24]
 >> То факт, что гофра стойкая к распространению горения, не делает сам кабель =НГ=.

А провод (или шнур)? =)
(ГОСТ 60332-1-2 заменить на 53315 и в путь)
http://www.paritet-podolsk.ru/produk...


[24.07.2013 12:50:46]
 Волжанин ®
Давайте остановимся на том, что оба понимаем смысл этого требования, знаем в каком СП должно это требование расшириться и более подробно объясниться и пойдем пить чай.
Gor1980 ®

[24.07.2013 12:53:43]
 Спасибо,ВСЕМ! Для дискуссии я вооружен, а Вы продолжайте, интересно...


[24.07.2013 12:56:23]
 Ну да, я сейчас за попкорном схожу, а Вы продолжайте, интересно...
Gor1980 ®

[24.07.2013 12:58:58]
 в итоге во всем виноваты не четкие законы


[24.07.2013 13:00:32]
 Я думаю, что товарищ не договаривает, что бросил кабеля за подвесным потолком. Иначе бы он в коробе охранку делал.


[24.07.2013 13:08:43]
 Gor1980 ®
А закон и не должен быть четким, он в общих чертах описывает основыне требования. А уже расширять, объяснять должен СП - а он еще не вышел =) Вот и имеем, что имеем. По идее надо за неимением нужных НТД применять СНиПы, НПБ, РД и т.д. - но там вообще черт ногу сломит, потому и затеяли их "переиздание" в виде ТР и подзаконных НТД, поименно указанных в перечнях. Вот и имеем, что имеем. На будущее берите нг-LS и не парьтесь. А-то найдете себе оппонентов из этой ветки.

А вообще по-хорошему это не Ваша головная боль - это проектировщик должен знать:

2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов
защиты обязательны для исполнения при:
1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом
перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и
утилизации объектов защиты;

Не при монтаже, на монтаж свои правила, и только одно - соблюдать проектные решения.


dizel2012 ®
Сами знаете, что прокладка за п/п еще не означает, что прокладка скрытая. Но на моей памяти прораб пытался мне доказать, что у него не открытая прокладка...(в кабель-канале). А какая (спрашиваю я)? Закрытая!


[24.07.2013 13:13:36]
 
Цитата Viss 24.07.2013 13:08:43
dizel2012 ®
Сами знаете, что прокладка за п/п еще не означает, что прокладка скрытая
--Конец цитаты------
Почему? Не знаю. Суть не в том, какая прокладка за подвесным потолком. Подождем, что скажет "экономист" - монтажник.
Протяжка КСПВ в гофру, плюс стоимость гофры в комплекте с КСПВ явно дороже применения открыто КСВВнг-LS


[24.07.2013 13:19:41]
 КСПВ у меня в гофре за подвесным потолком. У меня всегда, везде и любые провода в гофре. Вот только в этот раз запарился, решил что раз это охранка, значит можно без нг-FRLS обойтись. Зачем то и кто-то покупает же еще КСПВ, раньше вообще самый главный провод в системах безопасности был!
Gor1980 ®

[24.07.2013 13:26:38]
 и я не экономил! мне вообще по барабану сколько что стоит. Главное чтоб работало.


[24.07.2013 13:37:13]
 Gor1980 ®
Верим, скорбим, пытаемся помочь =)
Говорите людям, что у Вас скрытая прокладка - а нас скрытую это не распространяется, типа пока прогорит фальшпотолок, а это не менее 15 минут, сработают пожарные извещатели и пожарные уже к моменту прогорания будут на месте.
Кроме того, фальшпотолок будет отделять пути эвакуации, то есть гарантированно не пропускать продукты горения вниз в предпотолочную зону.
Должны поверить =)

dizel2012 ®
Потому. Всё Вы знаете - если не знаете пишите в личку (не забудьте e-mail указать), объясню..вроде с Вами уже на эту тему дискутировали.


[24.07.2013 13:39:12]
 >> Протяжка КСПВ в гофру, плюс стоимость гофры в комплекте с КСПВ явно дороже применения открыто КСВВнг-LS

Гофра это традиция. Сделаете без гофры - скажут денег пожалел, бракодел. Все привыкли, будут задавать вопросы "А почему без гофры?"


[24.07.2013 14:01:29]
 Вот так тема переросла в избитую уже тему. За подвесным потолком кабель не нг. АПС за подвесным потолком минимум надо делать, а наверняка раньше не было. Плюс сертификат на гофру нужен.
Цитата Viss 24.07.2013 13:37:13
вроде с Вами уже на эту тему дискутировали.
--Конец цитаты------
Вдвоем с Volk убеждали Вас, что это скрытая прокладка, а Вы все туда же.


[24.07.2013 14:15:51]
 Втроём


[24.07.2013 14:23:49]
 >>> это скрытая прокладка

Смотрите определения из источника этого термина - там всё однозначно. В данном случае я не возражаю пусть будет скрытая, но когда мне надо будет хоть всемером доказывайте - определение однозначно, кабель проложит не В строительной конструкции, а ПО.


[24.07.2013 15:51:25]
 
Цитата Волжанин 24.07.2013 12:15:50
причём здесь огнезащита
--Конец цитаты------
Это вы не у меня, а у Висса спросите:
Цитата Viss 24.07.2013 9:39:05
У вас кабель в гофре, это пассивная огнезащита
--Конец цитаты------


Цитата Viss 24.07.2013 11:41:00
Итого, что мы имеем? Мы имеем запрет на распространение горения, причем только для кабелей при открытой прокладке (запомните это).Как можно этого достичь? Можно применить кабель нг(А-В), можно кабель в стальной трубе проложить, можно всякими "гадостями" http://triaton-group.com/pult/ust2/ обмазать...Вы вот в гофре проложили кабель.
--Конец цитаты------
Висс, Вы, как приверженнец норм, должны бы отличать открытую прокладку от скрытой.
Правда, увы, опять сие есть только в ПУЭ
:"2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
1. Открытая электропроводка, проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении." возможность использовать эту часть ПУЭ закреплена в п.13.15.3 СП5.

Так что не надо путать. Скрытая, как правильно отмечает ув.Волжанин, это штроба. Гофра,если ее не засунуть в штробу, скрытой никак не станет.


[24.07.2013 15:57:42]
 >>>Скрытая, как правильно отмечает ув.Волжанин, это штроба. Гофра,если ее не засунуть в штробу, скрытой никак не станет.

А я разве что-то другое утверждал? Зачем Вы на меня наговариваете?


[24.07.2013 16:04:37]
 я не наговариваю))) а кто писал
Цитата Viss 24.07.2013 11:41:00
Можно применить кабель нг(А-В), можно кабель в стальной трубе проложить, можно всякими "гадостями" http://triaton-group.com/pult/ust2/ обмазать...Вы вот в гофре проложили кабель.
--Конец цитаты------ ?
Неможно:)

Кстати, про чудеса сетификации. Есть такой металлорукав от Металланга, заявлен как НГ. и действительно, он с маркировкой. И сертификат у него тоже с маркировкой. http://www.metalang.ru/?act=sertifikat
А в ПВХ гофре в сертификатах и правда маркировок нет.. нелогично ни разу.


[24.07.2013 16:04:59]
 В одной из веток мы дискутировали с ув. Viss, что таблицу А.2 СП5 правильнее называть кабельные сооружения. Тем более, что понятие сооружение теперь исключили из 123-ФЗ.
Для того, чтобы таблица имела правильное название кое-что требуется переместить в таблицу А.1. Это п.9,10,12.
Соответственно табл.А.1 становится "Здания и сооружения".
И вот тогда все будет понятней.
Может показаться не в тему данной ветки, но в этом случае уже можно расписывать способы прокладки для всех видов кабельных сооружений в примечании к таблице А.2 и привести убогость сносок в читабельный вид.


[24.07.2013 16:13:35]
 
Цитата Aminka 24.07.2013 16:04:37
Есть такой металлорукав от Металланга, заявлен как НГ. и действительно, он с маркировкой.
--Конец цитаты------
Вот такие дела. Так что опять встает вопрос о правомерности применения гофры не нг за подвесным потолком.
Опять включаю свою логику:
1. Гофра - труба гофрированная.
2. Труба- трубопровод
3. Изоляция трубопровода не нг.
4. Кабельное сооружение оборудуется установкой пожарной автоматики, так как трубопровод с горючей изоляцией (сноска то ли 2, то ли один, под буквой б) таблицы А.2


[24.07.2013 16:14:44]
 Aminka ® [24.07.2013 16:04:37]

Какое отношение рассуждения о распространении горения имеют связь c:

>>>Висс, Вы, как приверженнец норм, должны бы отличать открытую прокладку от скрытой.

Каким образом на основании моего мнения о возможности достижения нераспространения горения прокладкой в стальной трубе Вы делаете вывод о том, что путаю открытую и скрытую прокладку?
Это равносильно тому, что я исходя из Вашего ника сделаю вывод о том, что негр.

dizel2012 ® [24.07.2013 16:04:59]

Она и без того правильно называется - в таблице А2 и кабельные и не кабельные сооружения. Перенесете 9-12 в А1, а потом сами будете возмущаться почему фальшпотолки вместе с зданиями в одной таблице, тогда уж в А3.


[24.07.2013 16:17:26]
 >> Кабельное сооружение оборудуется установкой пожарной автоматики, так как трубопровод с горючей изоляцией (сноска то ли 2, то ли один, под буквой б) таблицы А.2

Да-да а трубопровод транспортирует электричество =)))
Сертификат с маркировкой нг - это всего лишь маркетинговый ход.


[24.07.2013 16:23:08]
 
Цитата Viss 24.07.2013 16:14:44
Перенесете 9-12 в А1, а потом сами будете возмущаться почему фальшпотолки вместе с зданиями
--Конец цитаты------
Это юмор такой. Фальшпотолок в автомобильных тоннелях и емкостных сооружениях, а так же галерей транспортирования лесоматериалов.
Ув.Viss! У Вас все больше проскальзывают черты работника ВНИИПО.
А именно, не читать нормативы, которые сами написали.


[24.07.2013 16:23:45]
 
Цитата Aminka 24.07.2013 15:51:25
возможность использовать эту часть ПУЭ закреплена в п.13.15.3 СП5.
--Конец цитаты------
оттуда же
"7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки ..."


[24.07.2013 16:25:55]
 
Цитата Viss 24.07.2013 16:17:26
Сертификат с маркировкой нг - это всего лишь маркетинговый ход.
--Конец цитаты------
Странный маркетинговый ход. Сертификат дает официальный орган. Значит официальный орган видит возможность выдавать нг для металлорукава или гофры. Это Вам не тыкание пальцем на дымовой датчик с заявлением, что он соответствует приложению Р. Это официальная позиция.


[24.07.2013 16:29:11]
 Испытательный центр пожарной безопасности. г.Москва, ул. Сельскохозяйственная,12а. Он что с потолка сертифицирует гофру на нг?


[24.07.2013 16:30:39]
 
Цитата dizel2012 24.07.2013 16:25:55
Странный маркетинговый ход.
--Конец цитаты------
Они могли бы назвать его "Возможно, самый лучший металлорукав в мире" и им бы тоже выдали сретификат.
"Орган" выдает сертификат на соответствие тому, что проверяет, о чем делает запись (пункты ГОСТа).


[24.07.2013 16:31:39]
 
Цитата dizel2012 24.07.2013 16:25:55
Это Вам не тыкание пальцем на дымовой датчик с заявлением, что он соответствует приложению Р. Это официальная позиция.
--Конец цитаты------
Да-да, название "Один дома" тоже о многом говорит ))


[24.07.2013 16:42:33]
 dizel2012 ® [24.07.2013 16:25:55]

Что дали - то и сертифицируют...Не отказывать же. А Вы "Вау! НГ - надо брать" =)

Нина ® [24.07.2013 16:23:45]

И под лозунгом за потолком - это скрыто, проложим пучок лпаши, и даже тушить не будем - потому что объем изоляции кабелей нг=0. Так что ли?
Для электриков - пусть она будет скрытая, у них свои требования.
У нас основа - распространение пламени. В штробе - ложите что угодно, для нас это скрытая прокладка. В кабель-канале, по стенам и за фальшпотолком опасность распространения пламени в том числе и по поверхности самого фальшпотолка имеется. Почему? Потому что она открытая. Была бы она проложа внутри конструктивных элементов зданий - не распространяла бы пламя.
Ссылка на 7.1.38 уместна настолько же как и декрет Ленина, она не имеет ничего общего с сетями связи, о чем и написано в самом первом п.7.1. Ну нет в сетях связи той опасности, что влечет КЗ кабеля 380В/100А - и меры разные. У них локализация, а у нас доведение до нг, это они на нас пламя переносят....
Подозреваю, что 7.1.38 написан так просто потому что лень было перечислять требования к данным электропроводкам.

В итоге, еще раз ссылка на ФЗ и на А2. СП5 -
СП5 даже не рассматривает возможности прокладки кабелей без исполнения запотолком. Почему? Потому что она открытая, а проклаждывать открыто ненг ФЗ-123 уже запретил. А вот где прокладывать кабели без исполнения уже написал СП6...и где же он это регламентирует в трубах или замоноличено.

Вроде все. Повторять не буду - я всё сказал.


[24.07.2013 16:46:00]
 
Цитата Viss 24.07.2013 16:42:33
Потому что она открытая.
--Конец цитаты------
Нравится Вам быть в гордом одиночестве. Интересно, есть хоть один человек разделяющий вашу точку зрения.
"И все таки она вертиться". И кругом инквизиторы


[24.07.2013 16:48:38]
 
Цитата Viss 24.07.2013 16:42:33
Что дали - то и сертифицируют...Не отказывать же. А Вы "Вау! НГ - надо брать" =)
--Конец цитаты------
Чтобы дизель брал все согласно рекламе должно произойти чудо.
Тут вопрос в другом. Получается в сертификатах можно писать любую х.... что ли? Захотел написать, что кабель соответствует требованиям таблицы 16 РД324-2018 и штамп поставил?


[24.07.2013 16:51:32]
 
Цитата Viss 24.07.2013 16:42:33
Ссылка на 7.1.38 уместна настолько же как и декрет Ленина, она не имеет ничего общего с сетями связи.
...
Подозреваю, что 7.1.38 написан так просто потому что лень было перечислять требования к данным электропроводкам.

--Конец цитаты------
У нас не сети связи, а подозревать я могу тоже многое.

Цитата Viss 24.07.2013 16:42:33
Вроде все. Повторять не буду - я всё сказал.
--Конец цитаты------
А кто-то просил повторения?


[24.07.2013 16:55:47]
 >> Получается в сертификатах можно писать любую х.... что ли?

Ну у ИП-212-45 есть же сертификат? И на заборе тоже что-то пишут.

dizel2012 ® [24.07.2013 16:46:00]

Во-первых вертится, а во-вторых Вы имеете полное право заходить большинством в тупик:

- Вы признали проводку за п/п скрытой. Значит Вы логически признаете отсутствие требований к распространению горения - потому как они только для открытой. Далее Вы закладываете тот же КСПВ. Далее т.к. получили 0 л/м массы изоляции кабелей с индексом нг - Вы и не тушите это пространство и не защищаете АУПС. Правильно?


[24.07.2013 16:59:09]
 
Цитата Viss 24.07.2013 16:14:44
Каким образом на основании моего мнения о возможности достижения нераспространения горения прокладкой в стальной трубе Вы делаете вывод о том, что путаю открытую и скрытую прокладку?
--Конец цитаты------

Видите ли, ув.Висс. ст.82 п.8 общелюбимого ФЗ говорит что при открытой прокладке КАБЕЛИ должны не распространять горение. Кабели. Не кабельные линии.
И если Вы по помещению вдоль стены (не в штробе-подготовке пола и т.п.) проложите мет.трубу с кабелями КСПВ внутри, от этого прокладка скрытой не станет. Значит - требования ФЗ Вы не выполните, какими бы ухищерениями Вы кабель не защищали. Я специально Вас попросила обосновать ваше мнение о возможности досижения нераспространения прокладкой в мет.трубе пунктами норм. Вдруг и правда так можно?
У меня тоже много разных мнений, но приходится основываться не на мнениях, а пунктах НТД.

Цитата Viss 24.07.2013 16:14:44
Это равносильно тому, что я исходя из Вашего ника сделаю вывод о том, что негр.
--Конец цитаты------
Пути ума человеческого неисповедимы. Кто ж Вас знает...


[24.07.2013 17:04:43]
 Aminka ® [24.07.2013 16:59:09]

И если Вы по помещению вдоль стены (не в штробе-подготовке пола и т.п.) проложите мет.трубу с кабелями КСПВ внутри, от этого прокладка скрытой не станет, то попаду в п.4.6 СП 6.2013 и нарушения ФЗ-123 не будет....Удивительные совпадения не правда ли?


[24.07.2013 17:08:43]
 
Цитата Viss 24.07.2013 16:55:47
Вы признали проводку за п/п скрытой. Значит Вы логически признаете отсутствие требований к распространению горения - потому как они только для открытой. Далее Вы закладываете тот же КСПВ. Далее т.к. получили 0 л/м массы изоляции кабелей с индексом нг - Вы и не тушите это пространство и не защищаете АУПС. Правильно?
--Конец цитаты------
Мне на требования к распространению горения за подвесным потолком до одного места. У меня есть таблица А.2 которую я открываю и читаю.
1. Определить уровень изоляции кабеля. КСПВ - значит не нг.
2. Определить способ прокладки кабеля - в гофре не нг.
3.Пространства за подвесными потолками не оборудуются автоматическими установками по сноске то ли 1, то ли 2. Во ВНииПошники написали, даже номера сноски не знаю.
Исходя из того что написано про способ прокладки:
не в металлической трубе, не в металлическом коробе, уровень изоляции кабеля не нг, гофра не пойми горит, не горит.
Значит нужно оборудовать установкой пожарной автоматики. Какой АПС или АУПТ надо дальше разбираться.


[24.07.2013 17:14:31]
 Очень плохо, что Вам до одного места на требования Священного Писания номер 5 п.11 как называется ?

11. Пространства за подвесными потолками и
под двойными полами при прокладке в них
воздуховодов, трубопроводов с изоляцией,
выполненной из материалов группы горючести
Г1 - Г4, а также кабелей (проводов), не
распространяющих горение (НГ) и имеющих код
пожарной опасности ПРГП1 (по [21]), в том
числе при их совместной прокладке <2>:

Еще раз пункт о кабелях НГ, КСПВ он вообще даже не рассматривает. Как Вы применяете требования пункта к условиям, которые не выполняются?
Кабель КСПВ там находится не должен вообще.


[24.07.2013 17:16:36]
 Вы в начале этой сноски почитайте. Она распространяется на все пункты таблицы кроме п.п.1-3


[24.07.2013 17:19:15]
 Причем тут начало сноски - сам пункт как называется?
Пространства за подвесными потолками с кабелями НГ, а Вы его требования относите к пространствам за подвесными потолками с кабелями неНГ.


[24.07.2013 17:24:50]
 Сноска является общей для всех кабельных сооружений. Есть там кабеля нг или нет там кабелей нг. Для всех, в том числе для п.11.
П.11 раскрывает нам необходимость оснащения установкой пожарной автоматики, если в пространстве за подвесным потолком есть только кабеля уровня изоляции нг. И допускает не оборудовать установками пространства где таких кабелей с общим объемом горючей массы менее 1,5л на 1 метр. ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛА!
Есть хоть один кабель не НГ - требуется установка пожарной автоматики.


[24.07.2013 17:34:58]
 >> Есть хоть один кабель не НГ - требуется установка пожарной автоматики.

То есть по-Вашему для пучка лапши пара ИП-212-45 будет достойным компенсирующим мероприятием? Даже и не смешно...
Одно дело, если этот пучок в трубе или в штробе, а за потолком они не должны существовать.


[24.07.2013 17:44:26]
 
Цитата Viss 24.07.2013 17:34:58
То есть по-Вашему для пучка лапши пара ИП-212-45 будет достойным компенсирующим мероприятием? Даже и не смешно...
Одно дело, если этот пучок в трубе или в штробе, а за потолком они не должны существовать.
--Конец цитаты------
Не по-моему, а по требованиям таблицы А.2.
Существовали и будут существовать. Эта ветка живой пример.
Автор ветки не нарушил требования ФЗ-123, так как прокладывал шлейфа охранной сигнализации скрытой проводкой. Наше дело, как пожарных автоматчиков или установить датчики или делать АУПТ.
Если бы он сделал кабелем КСВВнг охранку, то возможно, АПС и не потребовалась. Даже наверняка. Просто он поставил своего Заказчика на дополнительные бабки


[24.07.2013 17:54:29]
 Ну вот - Вы согласились с тем, что Ваша позиция ведет к бреду.
Как там в нашей любимой науке, мы пришли к противоречию, значит утверждение неверно.
Однако авторы СП5 это бредом не считают - и я уже сказал почему. Всё строго и уверенно - не может там быть КСПВ, потому так и написали.
СП5 ссылается на ФЗ, а ФЗ на определения, которые были прочитаны в лоб, чисто по-нашему. А при прочтении в лоб - за потолком открытая прокладка. Займите эту позицию, хотя бы на время перечитывания норм, а именно ФЗ, СП5, СП6 - чисто только по частям, связанными с открытой/скрытой прокладкой - и всё станет на свои места.


[24.07.2013 20:14:49]
 Перейди на темную сторону и сможешь ощутить силу ее воздействия


[24.07.2013 20:19:03]
 - Переходи на темную сторону, у нас есть печеньки.
- У вас кроме них жрать больше нечего.
- Поэтому мы и злые.


[24.07.2013 21:13:58]
 
Цитата Viss 24.07.2013 16:42:33
Ссылка на 7.1.38 уместна настолько же как и декрет Ленина
--Конец цитаты------- ну если не так уж строго, то лично я Висса поддерживаю.
п.7.1.38 действительно не наш. Как и весь ПУЭ в целом.
Вот если бы ещё и полковники ушли от ссылок на ПУЭ, было бы вообще чудесно.
Но для этого надо создавать что-то своё подобное ПУЭ для СПЗ.
А ведь так не хочется...
То-ли лень, то-ли таких специалистов нет, а скорее всего, просто денег на это не выделено. А бесплатно (за идею пож.безопасности) они уже давно работать разучились.
Да и зачем? Проще тупо сослаться на ПУЭ, а там хоть трава не расти. Пусть в этом г...е разбираются эти "умники" с =0-1.ru=.


[24.07.2013 21:38:07]
 За пребудет с тобой сила, Дарт Волжанин =)

P.S.
Ведомость пополнил, надо будет не забыть обсудить. Ответ на Ваш предыдущий вопрос я опубликовал http://0-1.ru/discuss/?id=22665


[24.07.2013 22:19:34]
 
Цитата Волжанин 24.07.2013 21:13:58
п.7.1.38 действительно не наш. Как и весь ПУЭ в целом.
--Конец цитаты------
Давайте тогда никто не будет ссылаться на ПУЭ, так будет хотя бы по-честному.
Если мне не изменяет память, у электриков история с подвесными потолками развивалась следующим образом:
При появлении п. 7.1.38 им была предоставлена возможность:
за потолками и в перегородках из негорючих материалов - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах
или
кабелями, не распространяющими горение.
В знаменитом циркуляре № 7/2004
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/4...
электрикам еще больше разъяснили, как правильно делать проводку за подвесным потолком, чтобы не напрягать пожарников:
«- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается выполнением требований глав ПУЭ, а общий объем горючей массы изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть менее 1,5 литров на 1 погонный метр»
Кабели даже просто «нг» были экзотичны, непривычны и дороги; и продолжительное время электрики прокладывали обычный ВВГ в ПВХ гофре (имеющей сертификат на нераспространение горения), затем плавно перешли на кабели соответствующего исполнения без всякой гофры, так как это экономически выгоднее и (с моей точки зрения) намного правильнее.
Так что к обычному КСПВ в ПВХ гофре в охранной сигнализации я отношусь спокойно.


[24.07.2013 22:28:05]
 А каким документом регламентируется прокладка линий связи для ОС, а не ОПС, ПС, АПС???? Нету же тех регламента на ОС и СКУД. Так причем тут ФЗ 123 и СП к нему????


[24.07.2013 22:40:10]
 1) КСПВ сертифицируется и по 53315 и, как следствие, соответствует 123-ФЗ
См., например, здесь
http://specomplect.ru/doc/Кабели%20д...
Ккласс пожарной опасности кабеля КСПВ по ГОСТ Р 53315–2009 - – О1.8.2.3.4. Т.е. Волжанин ошибается. Также он ошибается в том, что, цитирую
>>> Он будет распространять горение сам по себе даже совсем одиноким (при вертикальной прокладке) - см. ГОСТ Р 60332-1-2-2007.
Не будет распространять согласно принятой методике испытаний. Вывод-использование КСПВ при одиночной прокладке (свыше 300 мм до прочих кабелей согласно ГОСТ Р 53315) соответсвует требования ст. 82 123-ФЗ.

2) Цитирую Aminka
>>> Видите ли, ув.Висс. ст.82 п.8 общелюбимого ФЗ говорит что при открытой прокладке КАБЕЛИ должны не распространять горение. Кабели. Не кабельные линии.
Это тоже логическая ошибка. Да, сертифицируется кабели, но кабели сертифицируются на олиночную или групповую прокладку. Кабельная линия из нескольких кабелей на расстоянии менее 300 мм друг от друга-групповая прокладка.


3)Цитирую Висса
>>> это пассивная огнезащита, требования по нераспространению горения
(про гофру)
Я бы так не говорил.



[24.07.2013 22:40:24]
 Подводим итоги:
- Есть хоть один кабель не НГ - требуется установка пожарной автоматики [24.07.2013 17:44:26]
- п.7.1.38 действительно не наш. Как и весь ПУЭ в целом. [24.07.2013 21:13:58]
- Так что к обычному КСПВ в ПВХ гофре в охранной сигнализации я отношусь спокойно [24.07.2013 22:19:34]

Мне очень нравятся темы, где люди пишут обоснования со своей точки зрения, а не слепо пересказывают букву закона, которую в общем-то и так многие знают. Главное - способность возгорания, именно поэтому стальные трубы начинаются там, где кончается класс С0 (НГ).
И определяющим свойством для потолка всегда будет его степень участия в развитии пламени, а не предел огнестойкости. Как только развитие пожара становится неконтролируемым - сразу в А2 появляется тушение, как крайняя мера.


[24.07.2013 22:46:49]
 Volk_ ® [24.07.2013 22:40:10]

Относительно одиночной прокладки я не возражал - об этом, включая обработку всякими "гадостями" я писал в самом начале.
>>>Я бы так не говорил.
Это всего лишь линия защиты, рассчитанная не на Вас, а на приемку - для них покатит. Да и уже не актуально - мы нашли более железобетонное алиби (что сейчас и обсуждаем)

P.S.
Раз уж нашу скромную компанию посетил Его Электрическое Величество, пойду заварю чай...


[24.07.2013 23:05:08]
 
Цитата Volk_ 24.07.2013 22:40:10
Это тоже логическая ошибка. Да, сертифицируется кабели, но кабели сертифицируются на одиночную или групповую прокладку. Кабельная линия из нескольких кабелей на расстоянии менее 300 мм друг от друга-групповая прокладка.
--Конец цитаты------
Мне кажется, ув. Aminka говорила немного не о том:
Цитата Aminka 24.07.2013 16:59:09
ст.82 п.8 общелюбимого ФЗ говорит что при открытой прокладке КАБЕЛИ должны не распространять горение. Кабели. Не кабельные линии.
И если Вы по помещению вдоль стены (не в штробе-подготовке пола и т.п.) проложите мет.трубу с кабелями КСПВ внутри, от этого прокладка скрытой не станет. Значит - требования ФЗ Вы не выполните, какими бы ухищрениями Вы кабель не защищали. Я специально Вас попросила обосновать ваше мнение о возможности достижения нераспространения прокладкой в мет.трубе пунктами норм.
--Конец цитаты------
То есть кабель КСПВ не может прокладываться никак (типа).
Кстати, по Вашей ссылке нет данных о сертификации КСПВ (не КПССВ).


[24.07.2013 23:14:59]
 Нина
у них сайт кривой
копируешь ссылку а ведет не туда
поробуйте так сначала
http://specomplect.ru/catalog/kabeli...
там в правом верхнем углу есть КСПВ (подчеркнутая ссылка), переходите и там видим следующее
"Кабель для пожарной и охранной сигнализации — КСПВ


Кабели КСПВ предназначена для систем сигнализации и управления одиночной прокладки

Кабели симметричные парной скрутки предназначены для одиночной стационарной прокладки в современных системах охранно-пожарной сигнализации, системах контроля доступа, а также в других системах управления, контроля и связи, при соблюдении действующего законодательства. Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р. Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ Р 53315–2009 – О1.8.2.3.4. Кабели марок эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков."


[24.07.2013 23:18:28]
 
Цитата Volk_ 24.07.2013 23:14:59

Кабели КСПВ предназначена для систем сигнализации и управления одиночной прокладки

Кабели симметричные парной скрутки
--Конец цитаты------
КСПВ - не симметричный и не парной скрутки.


[24.07.2013 23:33:38]
 http://specomplect.ru/doc/Кабели%20д...

Надо не переходить по ссылке, а копировать и вставлять вручную в адресную строку.
Кабелей типа КПСВ с сертификатом для одиночной прокладки навалом:
http://www.paritet-podolsk.ru/produk...

http://images.yandex.ru/yandsearch?t...

http://td-promkomplekt.ru/files/sert...


[24.07.2013 23:36:00]
 Аналог - ШВВП
http://www.samoxa.ru/upload/sertif/s...


[24.07.2013 23:40:13]
 Я тут такое нашел =)))
http://www.ruscable.ru/interactive/f...
Добрый день, данный кабель не подлежит обязательно пожарной сертификации по приказу МЧС. Информационное письмо вы можете посмотреть на сайте компании "Паритет", находится по ссылке www.paritet-podolsk.ru/pokupatel/inform/sertifikat/. Сам сталкивался с данной ситуацией, проще позвонить в "Паритет" и Вам доступно объяснят, что он не подлежит обязательной сертификации. Данный кабель имеет сертификат соответствия.

P.S.
Пока прочту http://www.0-1.ru/discuss/?id=5292


[24.07.2013 23:43:28]
 
Цитата Viss 24.07.2013 23:33:38
Кабелей типа КПСВ с сертификатом для одиночной прокладки навалом:
--Конец цитаты------
Сертификат на соответствие чему?
Цитата Viss 24.07.2013 23:36:00
Аналог - ШВВП
--Конец цитаты------
Не аналог.


[24.07.2013 23:55:33]
 А вот и то самое письмо:
http://www.paritet-podolsk.ru/pokupa...

Всё просто - Кабельные изделия, в нормативной документации на которые есть требование к нераспространению горения или огнестойкости, подлежат обязательной сертификации в области пожарной безопасности. - требований нет, вот мы и не сертифицируем.

>> Не аналог.

Мне кажется мы одно и то же разными словами называем или наоборот. В чем суть наших разногласий?
Текущая тема началась с утверждения, что раз КСПВ имеет сертификат, что его можно использовать в рамках одиночной прокладки по ФЗ-123.
Мы выяснили, что сертификатов по ФЗ-123 у этой марки (КПСВ) нет - я сейчас привел причину.

Вывод - область применения КПСВ в таких, где требования ПБ не предъявляются. А именно в мет. трубах или коробах, а также при скрытой прокладке.


[24.07.2013 23:57:16]
 Нина. Я не спец, насколько вы знаете в ваших кабелях. И даже не думал на тему-насколько соотв описание кабеля его конструкции. Значит доверие к вышеобозначенному сайту нет. Не вдаваясь в назначение, оценивая только материалы изоляции и оболочки (а именно вспененный или иначе модифицрованый полиэтилен и ПВХ) могу сказать что Спецкабель (к ним доверие точно есть) имеет сертификаты ПБ на кабели с аналогичной изоляцией/оболочкой, например http://www.spcable.ru/catalog/teleco...
. Возможно, именно КСПВ (а не прочие сходные и имеющие сертификаты ПБ) - полиэтилен никак не модифицированный, что вкупе даже с трудногорючим ПВХ облочки может приводить к распространению. В этом случае извиняюсь перед Волжаниным, а для корректности обсуждения предлагаю указать конкретную марку/тип (это позволит заоодно оценить обьем горючей массы)


[24.07.2013 23:58:48]
 Предлагаю вернуться к гофре


[25.07.2013 0:02:57]
 Кабели для систем сигнализации и управления одиночной прокладки
КПСВВ (КПСВВт, КПСВВм) Nx2xS
http://www.spcable.ru/catalog/secure...
http://www.spcable.ru/certificate/se...

НУ эти-то да имеют такой сертификат.

Но Уважаемый Volk, смысл различать конкретные кабели, когда ФЗ-123 их итак классифицировал?

а) кабели и провода, не распространяющие горение при одиночной и (или) групповой прокладках;
б) кабели огнестойкие;
в) кабели с пониженным дымо- и газовыделением.


[25.07.2013 0:06:08]
 >> Предлагаю вернуться к гофре

Уже обсудили =) Трубопровод группы горючести Г1 - тушение =)
Ну если серьезно, уже пришли с Вами к консенсусу, что гофра и гофра. Необязательно, но не нарушение.


[25.07.2013 0:06:22]
 горючая масса мне нужна не чтобы вы доказывали что для кабелей не нг она не нужна))) А для оценки следующих костылей - не проводя сертификацию, предварительно и загодя можно предположить, что для разных типов трудногорючей изоляции, обладающей характеристикой нераспространения горения только при одиночной прокладки (при схожих условиях испытания) количество горючей массы является мерилом распространения горения. Т.е. сравнивая нужный нам кабель с гостированным (АВВГ2х2.5 - приблизительно 0,05 кг/м по памяти, при себе данных нет) при схожих условиях испытания (монтажа) и результаты будут схожие.


[25.07.2013 0:09:44]
 ...я о распространении горении гофры ПРИ ГРУППОВОЙ прокладке (при прокладке в ней кабелей для ОДИНОЧНОЙ прокладки)
т.е. о вашем, так сказать ноу-хау "системе пассивной огнезащитые" с помощью ПВХ гофры


[25.07.2013 0:12:23]
 
Цитата Volk_ 24.07.2013 23:57:16
Возможно, именно КСПВ (а не прочие сходные и имеющие сертификаты ПБ) - полиэтилен никак не модифицированный, что вкупе даже с трудногорючим ПВХ облочки может приводить к распространению.
--Конец цитаты------
Похоже на то.

Цитата Viss 24.07.2013 23:55:33
Мне кажется мы одно и то же разными словами называем или наоборот. В чем суть наших разногласий?
--Конец цитаты------
См. выше.
У ШВВП - изоляция и оболочка:- ПВХ пластикат.

Цитата Viss 25.07.2013 0:02:57
смысл различать конкретные кабели, когда ФЗ-123 их итак классифицировал?

а) кабели и провода, не распространяющие горение при одиночной и (или) групповой прокладках;
б) кабели огнестойкие;
в) кабели с пониженным дымо- и газовыделением.
--Конец цитаты------
КСПВ к какой группе относится?


[25.07.2013 0:13:16]
 Висс
В конструкции КПСВВ нет полиэтилена (разве есть?), в КСПВ-есть. Т.е. их не совсех корректно сравнивать по свойствам с точки зрения ПБ


[25.07.2013 0:14:00]
 http://www.paritet-podolsk.ru/produk...
КСПВ 1х2х0,40* - меди 2,3 кг/км изоляции 8,2 кг/км


[25.07.2013 0:15:40]
 
Цитата Volk_ 25.07.2013 0:09:44
я о распространении горении гофры ПРИ ГРУППОВОЙ прокладке (при прокладке в ней кабелей для ОДИНОЧНОЙ прокладки)
--Конец цитаты------
А если рассмотреть вариант:
одиночный кабель КСПВ (без сертификата на НГ) в гофре (с сертификатом)? Этот вариант имеет право на жизнь и при каких способах прокладки (открыто по стенам, скрыто за п/потолком)?


[25.07.2013 0:16:21]
 *
8,2 - масса кабеля. Масса изоляции - 5,9
Тоже С КСПЭВ (с экраном)
3,8 - НГ материал 11,0 масса кабеля, Масса изоляции - 7,2.


[25.07.2013 0:18:11]
 >>> КСПВ к какой группе относится?

Ни к какой. Требований НД к такому кабелю нет, потому ФЗ о нем ничего не знает.


[25.07.2013 0:23:15]
 В литры переводить?
Гофра http://www.electro-trader.ru/view-pr...
Масса 36 кг на км. Минус сталька http://www.ps25.ru/massa-provoloki.h... 3-5 кг
Итого горючей массы - 30 кг.


[25.07.2013 0:26:27]
 >>>Этот вариант имеет право на жизнь и при каких способах прокладки (открыто по стенам, скрыто за п/потолком)?
Боюсь. без обработки ОЗС или сертификации (натурных испытаний) здесть при открытой прокладке никак-доступ воздуха есть. гореть будет, насколько-фиг оценишь. "Скрыто" за подвесным потолком с точки зрения распространения горения, как здесь верно подметили-открыто. "Как скрытая" в п. 7.1.38. -это же пояснение к разрешенным типам в гл.2, т.е. с точки зрения распространения горения на конструкции и только. Это не скрытая по определению ПУЭ. Такие вот дела. Наши тоже могут завертеть, что без бутылки никак...(правда виноваты в этом опять же пожарные требовария, что частично их оправдывает))))


[25.07.2013 0:30:18]
 Далее кабель парной скрутки 1х2х0,12 (тот же диаметр) КПСВГ
http://www.paritet-podolsk.ru/produk...

Меди так же, а горючей массы на 0,4 кг/км больше.

Уважаемый Volk, данные предоставил. Что дальше делаем?


[25.07.2013 0:38:12]
 Viss
Я про гофру вот о чем - гост 53313 фактически нам говорит, что для гофры, которая честно получила такой сертификат (нераспространения при групповой прокладке) можно смело использовать кабель АВВГ2х2.5. Откуда делаем вывод-допущение. что кабель, чьи характеристики по горючести (О1) и по горючей массе (до 0.05 кг/м по памяти-можно пересчитать или поднять данные для АВВГ2*2.5, сейчас при себе нет) аналогичны и не превышают-этот кабель в гофре можно прокладывать групповым способом. Если Кабель даже не О1 (а КСПВ О1 или нет?), то такого вывода уже сделать нельзя. Если кабель О1, но масса превышает, то можно предположить, что в незначительном диапазоне это допустимо. но только в неначительном. По роду своей работе в свое время, анализируя даные разных производителей, могу заключить, что +-30% горючей массы !-один результат. Иначе говоря более 0,07 кг/км горючей массы-реузультат о допустимости групповой прокладки без сертификации (натурных испытания) уже под вопросом. Тут надо отметить, что в реальности при высокой заполненности гофры возгорание может затухать из-за недостатка кислорода (по утверждению ВНИИПО), но мы сейчас этим пренебрегаем для консервативной оценки


[25.07.2013 0:41:19]
 *Иначе говоря более 0,07 кг/на метр конечно


[25.07.2013 0:44:30]
 http://www.algoritm.org/arch/08_6/08...


[25.07.2013 0:47:12]
 Неплохов (со всем уважением) в предварительной оценке не учитывае плотность-а это порядка 0,92 для пластиката. Как никак, а 8% доппогрешность неучтенная


[25.07.2013 0:49:00]
 А почему же тогда циркуляр http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/4... разрешает прокладывать в неметаллических трубах только кабели с индексом нгЛС ?
Тут еще чисто теоретически надо принять возможность кабеля стать источником зажигания...


[25.07.2013 0:50:00]
 У Вас есть еще какой-нибудь материал? Статистка?


[25.07.2013 0:56:27]
 Висс. У меня есть опыт ошибок трудных и многих защит пожарных расчетов с вредными вашими коллегами, а также данные разных заводов, которые вы так же можете спокойно у них получить ;)
Указаный выше циркуляр отвечал тому уровню, что называется, науки и норм. Если не поднимать вопрос сговора, то чисто технически LS по сравнению с ранее применяемыми кабелями это конфетка.


[25.07.2013 1:01:08]
 Да, слушал недавнее выступление Смелкова. А сейчас лоутокс вовсю пошел =))


[25.07.2013 1:07:05]
 >>>Тут еще чисто теоретически надо принять возможность кабеля стать источником зажигания...
конечно. сварочной дугой в несколько ампер (и это до 50 В) можно дом спалить при желании. Токи КЗ от единиц ампер до, например, 50 кА при напряжении на дуге до 0,23 кВ. Вот и считайте


[25.07.2013 1:09:42]
 Ну вот, если так отстраненно взять групповую прокладку гофры, а в ней 3-4 кабеля пучком...Если принять, что кабель загорелся - то пламя постепенно перейдет барьер из гофры.
FRLS и тот горит - https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...
Да еще как =)
А далее как только только выйдет перекинется на другие.

Остается только соизмерить кол-во энергии выдяляемой пучком с живучестью гофры...Это зависит от состава кабельной линии.
ТРП - 99% разгорится. А вот 4-5 КПСВГ (для одиночной прокладки - не факт)

Ну и еще осталось заложить % возникновения пламени. ИМХО у нас он (слаботочников) он равен нулю.(А вот если у нас розеточки-всё дела...очень даже)
Вот и общая зависимость равна произведению трех коэффициентов, кол-ву кабелей, коээфициэнту кабелей, вероятности пожара.


[25.07.2013 1:10:40]
 ++разрешает прокладывать в неметаллических трубах только кабели с индексом нгЛС ?
Тут еще чисто теоретически надо принять возможность кабеля стать источником зажигания...

не вижу связи жду ЛС и степенью опасностью кабеля стать источником зажигания



пс
по одному из холиваров
забавно наблюдать в буржуйском туалете(предбаннике)одновременно сирену, один дымарь от СС и спринклер
а тут шутят...


[25.07.2013 1:13:51]
 меня давно интересовал вопрос энергии источника зажигания (искры/дуги) с точки зрения способности воспламенять окружающую среду (вещества). Кто поделится?


[25.07.2013 1:15:44]
 Я думаю тайм-аут взять - а-то наши утром не осилят так много комментариев прочесть, да и чай кончился =)
В целом как и любое обсуждение с Вашим участием - продуктивно, насыщенно и интересно. Если что я еще тут немного посижу - пишите.


[25.07.2013 1:17:55]
 >>>А далее как только только выйдет перекинется на другие.
Остается только соизмерить кол-во энергии выдяляемой пучком с живучестью гофры...Это зависит от состава кабельной линии.<<<

думаю главное не барьер (какой-там барьер при температуре 350 граудосв ПВХ потечет!), а совокупная способность потока затухать


[25.07.2013 1:19:18]
 Volk_ ® [25.07.2013 1:13:51]

Звоните Смелкову во ВНИИПО, у меня точно нет.

сергей ® [25.07.2013 1:10:40]

Связь заключается в том, чтобы погасить пламя в зародыше - только поймали дугу, а ей распространяться негде.
Кабель НГ, потолок НГ, изоляция труб НГ, и гофра тоже не Г3. Вот только-только пламя возникло и сразу пассивное тушение.


[25.07.2013 1:25:40]
 Volk_ ® [25.07.2013 1:13:51]
есть пару книжек в архиве в эл виде
но пока не дома
есть у того же Смелкова по эл проводкам-у меня есть, есть и в сети
поменяли мнение на этот счет?
что то вспоминаю обсуждение на коляне- там вы по этому вопросу как то саркостически высказались,нет?

Viss ®
про нг мне все понятно и так
вы же акцентировали на ЛС


[25.07.2013 1:26:43]
 >>главное совокупная способность потока затухать
Ну да, это один из многих факторов развития пожара. Но для какой-то группы кабелей гофра может стать барьером. А для чего нет.
Я меня нет какой-то конкретной информации, цифр, результатов испытаний.


Кстати, есть отказное письмо по гофре http://www.promrukav.ru/images/certi...
С сайта http://www.promrukav.ru/about/certif...
То дают сертификат, то отказывают...В чем проблема-то?


[25.07.2013 1:32:40]
 сергей
не, ниче не поменял. Сарказм при мне)))
Мы прямое предложение писали на серьезном уровне-и то сказали "ага, учтем" и болт забили. Даже и не надеюсь. Я хочу для себя сначала на пальцах разобраться с позиции ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ характеристик (величина тока, длительность дуги, работа основных и резервных защит) разобраться с вероятностью источника зажигания от кабельных линий.


[25.07.2013 1:33:12]
 сергей ®

Виноват =( Тороплюсь - надо
кабель{нг и(или) нгЛС} и нг-потолок = труба ПВХ
кабель и Г-потолок = труба металлическая
кабель и совсемГ-потолок = труба стальная с локал. способностью


[25.07.2013 1:38:36]
 Volk_ ®
подобное точно есть у смелкова- и токи и защиты и вроде время срабатывания
если не найдете в сети могу пульнуть- не ранее 27
"пожароопасность электропроводок"- как то так

помню меня оченно порадовал один судебные процесс- причиной пожара стал кабель, подвесили на троссе,перетерся вроде о стену сарая- и пожар

все словесно-была ли проведена эспертиза на вероятность именно такогго сценария на прописано
тогда еще подумал- может кабелюга деревяшки запалить?

тоже копался..


[25.07.2013 1:45:15]
 сергей
Ок, спасибо, поищу, если что понадобится-отпишусь


[25.07.2013 1:49:07]
 во, такая:

http://www.twirpx.com/file/464950/

Пожарная опасность частиц металлов, образующихся при коротком замыкании в электропроводках.
Общие сведения.
Экспериментальные исследования теплофизических параметров частиц металлов при КЗ.
Теоретические аспекты зажигания горючих материалов частицами металла.
Практические рекомендации по снижению пожарной опасности частиц металлов в пожароопасных зонах.
Методика определения причастности к пожарам частиц металлов при КЗ.
Влияние параметров аппаратов защиты на возникновение частиц металлов при КЗ.

вот вам не спится)))


[25.07.2013 2:35:08]
 Книжку скачал - пока здесь https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...
Очень интересная...
Завтра постараюсь её перевернуть, а пока ctrl+s, скачаиваем и переворачивам с помощью shift+ctrl+-(+) со своего pdf-reader


[25.07.2013 2:54:47]
 Очень интересная..

их есть у меня))


[25.07.2013 3:23:48]
 Я бы еще хотел процитировать
http://avtoritet.net/press/245/5020/...
С другой стороны, часто имеет место объединение проектировщиками подобного рода сертифицированных модулей разных производителей без учета, во-первых, их информационной и электрической совместимости, а во-вторых - реализации всех требуемых функций. Увы, это порочная практика проектирования, подстегиваемая, как правило, экономическими (точнее - шкурными) соображениями. В результате такой «интеграции» получается уже не блочно-модульный прибор, а система, состоящая из технических средств (модулей), предназначенная для выполнения функций прибора. Логика подсказывает, что такого рода «система-прибор» должна пройти процедуру сертификации, однако таковая не проводится, так как, во-первых, каждый элемент системы сертифицирован, а во-вторых - кто будет заявителем на сертификацию, если элементы «системы-прибора» произведены разными организациями, а проектировщик не является производителем.

Те же грабли только в профиль - сертификат еще ничего не означает. А о прокладке группы гофр с кабелями для одиночной прокладки лучше забыть. Может и можно, а может и нельзя.


[25.07.2013 6:04:06]
 
Цитата Viss 25.07.2013 0:49:00
А почему же тогда циркуляр http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/4... разрешает прокладывать в неметаллических трубах только кабели с индексом нгЛС ?
--Конец цитаты------
И где там такое в этом циркуляре? Даже близко нет.
нг-LS за подвесным потолком из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1 можно без гофры вообще класть.


[25.07.2013 6:11:30]
 Возвращаясь к теме топика:
Цитата Gor1980 24.07.2013 7:34:05
Можно ли еще использовать КСПВ в ОС или обязательно надо КСПВнг-LS?
--Конец цитаты------
Так что? Нет? Вообще никогда и нигде?
У меня чисто спортивный интерес, я охранку практически не делаю.
Или же статью в ФЗ надо переписать, и звучать она должна примерно так:
исполнение кабелей по нераспространению горения должно соответствовать требованиям нормативных документов.
ГОСТ в перечень включить полностью.
P.S.
Сегодня в командировке, меня не ждите ))


[25.07.2013 9:23:34]
 сергей ®
Книжка - абчитаться !!
https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...
Перевернул - можно нормально прочесть онлайн.


[25.07.2013 9:49:37]
 
Цитата Viss 25.07.2013 0:06:08
Ну если серьезно, уже пришли с Вами к консенсусу, что гофра и гофра. Необязательно, но не нарушение.
--Конец цитаты------- не понял, в чём консенсус? И почему не нарушение? По-моему, при открытой прокладке никакая гофра не спасает от нарушения п.8.ст.82 ТРоТПБ.
Цитата Volk_ 25.07.2013 0:06:22
можно предположить, что для разных типов трудногорючей изоляции, обладающей характеристикой нераспространения горения только при одиночной прокладки (при схожих условиях испытания) количество горючей массы является мерилом распространения горения. Т.е. сравнивая нужный нам кабель с гостированным (АВВГ2х2.5 - приблизительно 0,05 кг/м по памяти, при себе данных нет) при схожих условиях испытания (монтажа) и результаты будут схожие.
--Конец цитаты------- предположить-то можно. Можно даже сравнить и оценить схожесть, но для чего? Что это мне даст практически?
Разве что написать в ПЗ:"Я оценил, прикинул, сравнил и делаю вывод, что принятая в проекте прокладка трёх кабелей ВВГ 3х16 в гофротрубе ПВХ D=25, не противоречит условиям п.5.4 ГОСТ Р 53313, поэтому трубу ПВХ можно считать стойкой к распространению горения"?


[25.07.2013 9:52:42]
 
Цитата Нина 25.07.2013 0:15:40
А если рассмотреть вариант:
одиночный кабель КСПВ (без сертификата на НГ) в гофре (с сертификатом)? Этот вариант имеет право на жизнь и при каких способах прокладки (открыто по стенам, скрыто за п/потолком)?
--Конец цитаты------- при открытой прокладке - не имеет, т.к. нарушен п.8 ст.82.
При скрытой прокладке - без проблем. Можно даже в гофре без сертификата.


[25.07.2013 9:56:04]
 Волжанин ® [25.07.2013 9:49:37]

Консенсус заключался в том, что гофра сама по себе не лишняя пожарная нагрузка, а пусть будет - для своих целей. И да - при открытой прокладке никакая гофра не спасает от нарушения п.8.ст.82 ТРоТПБ.


[25.07.2013 10:13:37]
 
Цитата Volk_ 25.07.2013 0:26:27
"Как скрытая" в п. 7.1.38. -это же пояснение к разрешенным типам в гл.2...Это не скрытая по определению ПУЭ.
--Конец цитаты------- ну почему же?
В определении ПУЭ:
2.1.4....
Скрытая электропроводка - проложенная...непосредственно под съемным полом и т.п.
Вот в это "и т.п." вполне вписывается п.7.1.38.

Цитата Volk_ 25.07.2013 0:26:27
Наши тоже могут завертеть, что без бутылки никак...
--Конец цитаты------- ну это для нас уже не секрет.
Ещё года два назад наш Сергей под давлением аргументов и применения пыток сознался, что ПУЭ - это не идеальный РД.
Цитата Volk_ 25.07.2013 0:26:27
...(правда виноваты в этом опять же пожарные..., что частично их оправдывает))))
--Конец цитаты------- ну вот, опять наезды начались.
У вас в ПУЭ целые разделы и целые таблицы посвещены выбору кабелей по по условиям ПБ. Причём это сочинялось ещё во времена, когда ВНИИПО об этом даже не задумывался.
Скорее наоборот - начитавшись ПУЭ полковники решили тоже самое требовать и для систем ПЗ, не подумав о том, что ПУЭ не подходит для слаботочной части СПЗ.
Именно с этого момента и начались наши с вами разногласия.


[25.07.2013 10:16:55]
 
Цитата Viss 25.07.2013 9:56:04
гофра сама по себе не лишняя пожарная нагрузка, а пусть будет
--Конец цитаты------- ну, если не считать этого спорного момента (и не начинать снова-здорово), то тогда - консенсус. Согласен.


[25.07.2013 10:19:09]
 
Цитата сергей 25.07.2013 1:10:40
забавно наблюдать в буржуйском туалете(предбаннике)одновременно сирену, один дымарь от СС и спринклер
--Конец цитаты------- у богатых свои причуды.


[25.07.2013 10:25:33]
 >> -- ну вот, опять наезды начались.

Какие еще могут быть причины-то? Не по соображениям электробезопасности эти кабели в металлические лотки запихивают? Преимущество только из соображений пожаробезопасности. Всё куда ни кинься вертится вокруг класс С0 для конструкции и НГ для материалов...

Вот и скажите, что безопаснее пучок нг(А) за подвесным потолком (сами знаете каким) или пучок кабелей без исполнения проложенныз замоноличено (или в стальной трубе) ?


[25.07.2013 10:28:52]
 
Цитата Viss 24.07.2013 17:04:43
если Вы по помещению вдоль стены (не в штробе-подготовке пола и т.п.) проложите мет.трубу с кабелями КСПВ внутри, от этого прокладка скрытой не станет, то попаду в п.4.6 СП 6.2013
--Конец цитаты------

Ув.Висс, зачем Вы ссылаетесь на документ, которого в перечене Минрегиона нет? Он же не обязателен. Или его туда уже внести успели за две недели?

Цитата Volk_ 25.07.2013 0:26:27
"Как скрытая" в п. 7.1.38. -это же пояснение к разрешенным типам в гл.2, т.е. с точки зрения распространения горения на конструкции и только. Это не скрытая по определению ПУЭ. (
--Конец цитаты------
Ув.Волк, не поняла что Вы имели в виду, поясните,если не сложно.
Хочется уже определиться, потолок - это скрытая или открытая.



Для Нины:

Кстати, в пособии к РД78.145 для систем ОС, тоже описаны варианты прокладки(правда, без привязок к типам кабеля). И вот что там есть интересного:
9.11. В пожароопасных зонах любого класса должны применяться кабели и провода, имеющие покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей и проводов с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
12.6. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов, расстояние от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно быть не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

12.7. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.

12.8. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по сгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние, трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.


[25.07.2013 10:41:32]
 От формальности росчерка пера МинРегиона - суть - обеспечение пожаробезопасности не изменится. Или по-Вашему через два года (а столько и осталось), как только СП6 внесут в перечень сразу БАЦ и все проводки в трубах станут безопасными? Где связь между ручкой министра и стальной трубой? И почему мне запрещаете, а сами ссылаетесь на неразрешенную литературу (РД) ?


[25.07.2013 10:47:35]
 2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.


Внутри конструкции. В полу, в перекрытии.

1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.

По поверхности конструкции, по потолку, по полу, по стене.

С точки зрения пожаробезопасности - прокладка по поверхности фальшпотолка, или по поверхности потолка в запотолочном пространстве не отличается от такой же, но в предпотолочном пространстве.
Условия (доступ кислорода, вентиляция) и последствия (распространение пламени) те же. А вот прокладка в штробе всё меняет.


[25.07.2013 10:51:56]
 
Цитата Viss 25.07.2013 10:25:33
Не по соображениям электробезопасности эти кабели в металлические лотки запихивают? Преимущество только из соображений пожаробезопасности.
--Конец цитаты------- а мне кажется наоборот.
Меня лично, как проектировщика АУПС и АУПТ, больше волнует вопрос сохранения работоспособности моих кабелей в условиях пожара (т.е. внешнее воздействие), а не возможность возникновения пожара от КЗ моего слаботочного кабеля. Тем более, что такая возможность минимальна (или даже невозможна), как вы правильно об этом писали выше.
Именно поэтому главным критерием для выбора кабеля и стала его огнестойкость, а не возможность распространения пламени.
Правда после того, как всю страну сначала поставили на уши с параметром =FR=, офигели и решили убрать это слово даже из СП6 (которое об электрооборудовании эл.питания систем ППЗ).
Кстати, именно поэтому и табл.2 из ГОСТ Р 53315 не включена в "Перечень...".
Хотя думаю, что это скоро пройдёт. Намёком на это является появление нового ГОСТа (клон ГОСТ 53315) и включение его ПОЛНОСТЬЮ в "Перечень..." для выполнения ТР Таможенного Союза.


[25.07.2013 10:57:39]
 Волжанин ®

Главное правило МЧС какое? Пожар легче предупредить, чем потушить...Вот и первой части (в том числе АУПС) уделяется значительно больше внимания. А по-Вашему можно деревянные дома многоэтажки ставить, если рядом есть пожарный водоем...И не надо думать только о себе - Вы только небольшая часть (судя по расценкам 1-2%) всех систем ППЗ.


[25.07.2013 11:04:25]
 
Цитата Viss 25.07.2013 10:57:39
И не надо думать только о себе - Вы только небольшая часть (судя по расценкам 1-2%) всех систем ППЗ.
--Конец цитаты------ - поэтому и нужен =нг(...)-FR= --> и вашим, и нашим.
FR - для нас.
НГ - для остальных 98-99%. Это консенсус?


[25.07.2013 11:07:33]
 >>> Тем более, что такая возможность минимальна (или даже невозможна)

И будем мы классифицировать кабели на предмет их электрической энергии (книжку скачали?)....Нет уж - у нас тоже много чего есть. Питание 220В наших девайсов, я ИБП на 10 кВА закладывал один раз, 100-120 В линии оповещения по 600-700 Вт, далее линии питания 12В, но 5-10А.
Не такая большая, но есть.

>> Именно поэтому главным критерием для выбора кабеля и стала его огнестойкость, а не возможность распространения пламени.

Это два невзаимосвязанных параметра. Цели разные. Одно для локализации - чтобы раз уж пожар случился, то чтобы как можно меньшую площадь охватил. А второе чтоб насос пожаротушения тушил, а не отказал в нужный момент. И т.д.
А так у Вас лапша за секунды всё здание охватит - и чего? Мы делать ставки от чего погибнут - от пламени или дыма (газа), вот тогда нам от кабеля толку нет.


[25.07.2013 11:09:43]
 Всем по лоутоксу, FR по потредности.


[25.07.2013 11:15:25]
 
Цитата Viss 25.07.2013 11:07:33
Питание 220В наших девайсов, я ИБП на 10 кВА закладывал один раз, 100-120 В линии оповещения по 600-700 Вт, далее линии питания 12В, но 5-10А.
Не такая большая, но есть.
--Конец цитаты------ - убедили.
Цитата Viss 25.07.2013 11:07:33
А так у Вас лапша за секунды всё здание охватит
--Конец цитаты------- насмешили.
Цитата Viss 25.07.2013 11:07:33
чтобы как можно меньшую площадь охватил. А второе чтоб насос пожаротушения тушил, а не отказал в нужный момент.
--Конец цитаты------ - возвращаю к [25.07.2013 11:04:25]


[25.07.2013 11:24:47]
 Еще раз о главном:
https://www.youtube.com/watch?v=Z8Fo...
https://www.youtube.com/watch?v=Lv8e...


[25.07.2013 11:52:12]
 
Цитата Viss 25.07.2013 10:47:35
С точки зрения пожаробезопасности - прокладка по поверхности фальшпотолка, или по поверхности потолка в запотолочном пространстве не отличается от такой же, но в предпотолочном пространстве.
Условия (доступ кислорода, вентиляция) и последствия (распространение пламени) те же. А вот прокладка в штробе всё меняет.
--Конец цитаты------
А чем эта прокладка отличается от прокладки в
Цитата Viss 25.07.2013 10:47:35
непосредственно под съемным полом и т.п.
--Конец цитаты------

Цитата Aminka 25.07.2013 10:28:52
Для Нины:

Кстати, в пособии к РД78.145 для систем ОС, тоже описаны варианты прокладки(правда, без привязок к типам кабеля). И вот что там есть интересного:
--Конец цитаты------
У КСПВ оболочка не распространяющая горение, у него изоляция подкачала.


[25.07.2013 11:52:51]
 Я честно говоря, не понимаю запрета КСВВ.

Для особо любопытных, по примеру Viss выкладываю видеозапись горения пожарного извещателя.

http://www.youtube.com/watch?v=P7Sro...

Какой спрос с КСПВ или КСВВ при таком дымовыделении от извещателя?
И от чего будет пожар: от кабеля КСВВ или от самого извещателя?

А теперь скажите, сколько таких извещателей ставить в помещении, чтобы люди не задохнулись?
1-2-3 или лучше вообще не ставить.


[25.07.2013 12:10:43]
 Уважаемые специалисты, в топе вопрос про Охранную Сигнализацию, а не ПС или ОПС. Для ОС нет тех регламента. Кто или что запрещает использовать КСПВ в ОС???? Вот суть вопроса. В системах ПС или ОПС или АПС использование КСПВ недопустимо, а в ОС???


[25.07.2013 12:26:42]
 >>> Кто или что запрещает использовать КСПВ в ОС?

Ст.82 п.8. Область применения ФЗ-123 также конструкции и материалы, и в данном случае электроустановки, а именно совокупность кабельных изделий.

>> А чем эта прокладка отличается от прокладки

Съемный пол в этом случае – это специально оборудованная шахта для прокладки электрических или слаботочных коммуникаций. А и т.п. означает аналогичный туннель. Я сомневаюсь, что за подвесным потолком у вас будет такой конструктивный элемент.

Разве что, если сделаете по СНиП 2.08.02-89 (не верю что так будет)
3.13 Непроходной подвесной потолок - конструктивно-упрощенный элемент зданий и сооружений, являющийся активной частью покрытия или перекрытия, пространство над которым, как правило, используется для размещения инженерных сетей и оборудования.

Дословно по нормативу данный случай открытая прокладка, так как вы осуществляете прокладку непосредственно по конструктивному элементу.


[25.07.2013 13:09:15]
 Только что после переговоров со ВНИИПО по телефону - за потолком открытая прокладка =) Именно по этой причине такой случай прокладка кабеля без исполнения не рассматривается.

P.S.
http://www.vniipo.ru/news/tex_regl.php
Телефоны Имена Фамилии
3) по приложению А:
Ушаков Дмитрий Викторович, тел.: (495) 521 7239,
e-mail: k708@yandex.ru.


[25.07.2013 13:28:57]
 
Цитата Viss 25.07.2013 13:09:15
Только что после переговоров со ВНИИПО по телефону - за потолком открытая прокладка =)
--Конец цитаты------ - это мнение? Или официальная позиция?
Если мнение, то ВЕЛКОМ в наш спор со своими аргументами.
Если позиция, то почему об этом не написано в прил.А?

Висс, вы бы при следующем звонке посоветовали им избавиться в СП5 от ссылок на ПУЭ (7 штук). Аргументы вы сами знаете.
Хотя это вопрос, конечно, не к Ушакову, а к Здору.


[25.07.2013 13:37:18]
 >> Если позиция, то почему об этом не написано в прил.А?

А что еще там написать? Закон Ома? Логика такая - они не могут писать определения в НТД, если они уже есть в другом документе.
(МинРегион вон написал - теперь у МЧС с ними высота здания разная)
Определение есть в других НД, есть. Вот и всё.
Они в А2 написали Вам, что п/п это не каб. сооружение. Написали.
Они написали Вам, что рассматриваются только сооружения с кабелями нг, а не нг должны быть в стальных трубах или коробах - было дело.
Ну вот и хватит.
А я говорил, что это открытая прокладка...нутром чуял =)

Позвоните им сами, попросите коллег - глядищь под натиском кол-ва вопросов они внесут изменения.

>>> избавиться в СП5 от ссылок на ПУЭ

Знаю, только выход на обсуждение АУПС закрыт. В отпуске наверное.


[25.07.2013 13:49:49]
 Viss, вот вы отсылаете к Ст.82 п.8. Область применения ФЗ-123.
Есть сертификат на КСПВ соответствию ФЗ 123 и ГОСТ Р 53315-2009
http://www.superkabel.ru/files/cert/...
этого разве для использования/прокладки КСПВ для ОС недостаточно???


[25.07.2013 13:55:00]
 А как что КСПВ получил сертификат?
а) кабели и провода, не распространяющие горение при одиночной и (или) групповой прокладках;
б) кабели огнестойкие;
в) кабели с пониженным дымо- и газовыделением.

Для ОС одиночной прокладкой - не возражаю.


[25.07.2013 14:00:38]
 Viss, Для ОС одиночной прокладкой - я тоже не возражаю. :)


[25.07.2013 14:01:12]
 
Цитата Viss 25.07.2013 13:09:15
Только что после переговоров со ВНИИПО по телефону - за потолком открытая прокладка
--Конец цитаты------
Может Ушаков Дмитрий Владимирович проведет учебу с электриками?
Цитата Viss 25.07.2013 13:09:15
такой случай прокладка кабеля без исполнения не рассматривается.
--Конец цитаты------
Сноска то ли1, то ли 2 говорит об обратном. Кстати он не думал другой номер этой сноске присвоить?


[25.07.2013 14:03:24]
 Опять же производителей КСПВ много - у кого-то есть сертификат, у кого-то может и не быть. То есть по сути надо выбирать производителя имеющего действующий сертификат на КСПВ.


[25.07.2013 14:04:43]
 Еще раз повторю: использовать можно любые кабеля и провода. Речь идет о способах защиты от пожара запотолочного пространства.
При этом нормативно на сегодняшний день натяжные потолки не являются подвесными. А гипсокартон под большим вопросом относится к подвесным потолкам.


[25.07.2013 14:16:19]
 >> Сноска то ли1, то ли 2 говорит об обратном

Да, но она говорит уже о скрытой прокладке (трубы, короба, замоноличено) - вот там требований нет:

КПСнгLS - открыто как угодно, скрыто как угодно
КСПВ с сертификатом на 1 прокладку - открыто по 1, скрыто как угодно
КСПВ с сертификатом на гр прокладку - открыто как угодно, скрыто как угодно
КПСВ без сертификата - открыто нельзя, скрыто как угодно

Открыто = по конструктивным элементам, в том числе за п/п
Скрыто = в конструктивных элементах, в том числе в стальной трубе, коробе.

При этом осталась за боротом пассивная огнезащита по ГОСТ 53315 (краска ОЗК, металлорукав) - но ладно, самое главное хоть выяснили.


[25.07.2013 14:16:42]
 Вопрос автора [qoute] Gor1980

[24.07.2013 7:34:05] Можно ли еще использовать КСПВ в ОС или обязательно надо КСПВнг-LS? [/quote]
Ответ: можно использовать КСПВ в ОС при одиночной прокладке.
Тему можно закрывать, думаю. А дискусию перенести в другую/новую ветку.


[25.07.2013 14:27:00]
 Но всё равно надо бы сам кабель увидеть, а-то Смелков про подделки столько рассказывал...Вот им

http://www.spcable.ru/catalog/secure...
Кабели соответствуют требованиям нормативных документов "Технического регламента о пожарной безопасности", в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р. Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ Р 53315–2009 – О1.8.2.5.4.

А голому КСПВ...из-за полиэтилена нет.


[25.07.2013 14:27:38]
 Давайте переведу сноску для данного случая
Пространства за подвесными потолками автоматическими установками не оборудуются:
а) при прокладке ЛЮБЫХ кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплощными крышками. Случай не наш.
в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения. ПОЯВИЛОСЬ НГ.
г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5л на 1 метр кабельной линии (СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УШАКОВА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА и ИЖЕ С НИМ НАПИСАНА ФРАЗА ДАЛЕЕ) за подвесными потолками......
Т.е. требуется защита запотолочного пространства автоматической установкой в данном случае. Это все, что должно касаться проектировщиков пожарной автоматики. А как электрикам надо прокладывать провода за подвесным потолком учить не в нашей компетенции.


[25.07.2013 14:28:05]
 >>>Тему можно закрывать, думаю. А дискусию перенести в другую/новую ветку.

Вы пропустили начало:

Gor1980 ®[24.07.2013 12:53:43] Спасибо,ВСЕМ! Для дискуссии я вооружен, а Вы продолжайте, интересно...


Viss ® [24.07.2013 12:56:23] Ну да, я сейчас за попкорном схожу, а Вы продолжайте, интересно...


[25.07.2013 14:31:06]
 dizel2012 ® [25.07.2013 14:27:38]

Вывод-то какой из этого всего? Ну сноска, ну объяснили общие правила для всех сооружений (кабельных и некабельных) и что?


[25.07.2013 14:34:50]
 Сноска-то еще и на двойные полы распространяется - вот там скрытая прокладка и любые кабели.


[25.07.2013 14:35:24]
 Вывод я давно написал. Человек имел полное право ложить охранку кабелем КСПВ хоть в гофре, хоть медом смазать. Теперь надо думать достаточно защищать запотолочное пространство датчиками или надо еще АУПТ делать.


[25.07.2013 14:36:20]
 
Цитата Viss 25.07.2013 14:34:50
Сноска-то еще и на двойные полы распространяется - вот там скрытая прокладка и любые кабели.
--Конец цитаты------
Ну вот сами и признали пространство за подвесным потолком скрытой прокладкой


[25.07.2013 14:40:49]
 
Цитата Viss 25.07.2013 13:37:18
Логика такая - они не могут писать определения в НТД, если они уже есть в другом документе.
--Конец цитаты------- но тем не менее ссылаются на ПУЭ, по которому мы вынуждены выбирать способы прокладки кабелей и определять скрытая она у нас, или открытая.
Цитата Viss 25.07.2013 13:37:18
А я говорил, что это открытая прокладка...нутром чуял =)
--Конец цитаты------- хорошее у вас нутро, опытное.
А я вот, например, а тем более Сержа (как эксперт) больше доверяем буковкам в РД.
Цитата Viss 25.07.2013 13:37:18
Они в А2 написали Вам, что п/п это не каб. сооружение. Написали.
--Конец цитаты------ с этим никто и не спорит.
А вот, там же например, про двойные полы.
Прочитайте сноски 1) и 2) - двойные полы - это кабельное сооружение?
По первой сноске - вроде да. Тогда зачем во второй сноске эти двойные полы в перечислении наряду с пространствами за подвесными потолками?
Да и в п.11 двойные полы в одном ряду с пространствами за п/п.
Или в первой сноске двойные полы надо вычеркнуть, или наоборот.
Цитата Viss 25.07.2013 13:37:18
Они написали Вам, что рассматриваются только сооружения с кабелями нг, а не нг должны быть в стальных трубах или коробах - было дело.
--Конец цитаты------ - против первого ничего против не имею. А вот против второго - имею.
Но ни писать, ни звонить не буду, т.к. уже указывал ранее, что п.11 вместе со сноской 2) и этими неточностями меня вполне устраивают.
Если чётко разделят =нг= от =без исполнения=, да ещё заставят считать не только объем горючей массы кабелей, а и горючую массу всего, что есть за подвесными потолками (и горючую изоляцию трубопроводов, и горючую массу гофротруб ПВХ), то зачем мне этот геморой?

ПиСи.
Просто интересно мнение Ушакова по п.11:
1.Знает ли он, что уже давно у кабелей не "код ПО", и даже не "класс ПО", а "показатель ПО"?
2.Знает ли он, что такого показателя ПО у кабеля как ПРГП1 уже как два года нет?
3.Могут ли быть кабели с показателем ПО - ПРГП быть не =НГ=?
4.Чем нужно защищать пространство за подвесными потолками, если у меня там всего лишь 5 см. воздухопровода с изоляцией Г4?
5.Понимет ли он разницу между логическими оборотами =И=, =ИЛИ= и =а также=, которые использует в п.11 и сноске 2)?
6.Сознательно ли требования к группе горючести материалов самого подвесного потолка предъявляются при проверке необходимости защиты запотолочного пространства только по пункту г) сноски 2)?


[25.07.2013 14:51:25]
 >> Ну вот сами и признали пространство за подвесным потолком скрытой прокладкой

Не не признавал - двойные полы скрыто, п/п - открыто. Всё ясно как Божий день!!

>> Человек имел полное право ложить охранку кабелем КСПВ хоть в гофре, хоть медом смазать

Скрыто - пожалуйста.



>> - но тем не менее ссылаются на ПУЭ, по которому мы вынуждены выбирать способы прокладки кабелей и определять скрытая она у нас, или открытая.

Ну определили же.

>> двойные полы - это кабельное сооружение?

Да, если используется для прокладки кабелей.э

>>Тогда зачем во второй сноске эти двойные полы в перечислении наряду с пространствами за подвесными потолками?

Потому что п/п просто сооружение некабельное.

>> Да и в п.11 двойные полы в одном ряду с пространствами за п/п.

Общий признак - прокладка кабелей, общие объемы литров изоляции. А сносками добавили требований.

>> Или в первой сноске двойные полы надо вычеркнуть, или наоборот.

Двойные полы - КС, сноска 1 уместна.

ПиСи.
1,2 - написано ПРГП - где косяк?
3 - могут. При нарушении условий прокладки.
4 - независимо от объема по таблице
5 - оскорблять по телефону никого не буду.
6 - поясните


[25.07.2013 14:55:57]
 
Цитата Viss 25.07.2013 14:51:25
двойные полы скрыто, п/п - открыто. Всё ясно как Божий день!!
--Конец цитаты------- может это не двойные полы, а двойные стандарты?


[25.07.2013 14:57:36]
 Займите эту позицию, хотя бы на время перечитывания норм, а именно ФЗ, СП5, СП6 - чисто только по частям, связанными с открытой/скрытой прокладкой - и всё станет на свои места.

Перейди на темную сторону и сможешь ощутить силу ее воздействия


[25.07.2013 14:59:15]
 Viss ®
Ответы на 6 вопросов за две минуты!!!
Восхищен!
Или не разобрались? Или сами запутались?


[25.07.2013 15:02:59]
 Волжанин ®

За 11, ответов только 2. 4 "ответа" переспрашиваю.


[25.07.2013 15:10:10]
 Ну вы даете.
Да, книгу прочел- интересный труд, местами безусловно полезный. Критиковать легко, посему не стоит.


[25.07.2013 16:21:59]
 ----Меня лично, как проектировщика АУПС и АУПТ, больше волнует вопрос сохранения работоспособности моих кабелей в условиях пожара (т.е. внешнее воздействие), а не возможность возникновения пожара от КЗ моего слаботочного кабеля. Тем более, что такая возможность минимальна (или даже невозможна), как вы правильно об этом писали выше.

сколько же слов сказано ранее, что отсыл в СП5 к ПУ имеет отношение к соединительным линиям 220В; что нет шлейфам места в ПУЭ- и не потому что они сети связи..

равно как ранее про категорию -чего надо обеспечить- упса или ппк?

вот вам и линговоанализ
без обид, если чего...)



====У вас в ПУЭ целые разделы и целые таблицы посвещены выбору кабелей по по условиям ПБ. Причём это сочинялось ещё во времена, когда ВНИИПО об этом даже не задумывался.
Скорее наоборот - начитавшись ПУЭ полковники решили тоже самое требовать и для систем ПЗ, не подумав о том, что ПУЭ не подходит для слаботочной части СПЗ.
Именно с этого момента и начались наши с вами разногласия.



не надо напраслины- все в ПУЭ согласовано с минсвязи или иными заинтеревоанными органами- сам Мнээнерго ничего не придумывал



---- у богатых свои причуды.

ну да- причем в одном туалете датчик-сирена-спринклер, а в другом уже только датчик и спринклер
да и СС стоят на балках, расстояние от потолка сантиметров 40-50
вот такие ЕНы


[25.07.2013 16:25:04]
 Volk_ ®
вернусь- пороюсь в библиОтике
если чего нарою-крикну


счас нет под рукой статьи-но на форуме цитаты давал лет тому...
проводился пожарным нии анализ возможности возгорания проводов,энергии зажигания
счас дословно не скажу- под рукой нет, но таких энергий в шлейфам просто нет


[25.07.2013 16:25:57]
 ...что отсыл в СП5 к ПУ

читать к ПУЭ


[25.07.2013 17:16:16]
 
Цитата Viss 25.07.2013 10:41:32
От формальности росчерка пера МинРегиона - суть - обеспечение пожаробезопасности не изменится. Или по-Вашему через два года (а столько и осталось), как только СП6 внесут в перечень сразу БАЦ и все проводки в трубах станут безопасными? Где связь между ручкой министра и стальной трубой? И почему мне запрещаете, а сами ссылаетесь на неразрешенную литературу (РД) ?
--Конец цитаты------

Это демагогия.

А что до РД..это РД к АУПС вообще отношения не имеет. Но тем не менее оно очень даже разрешено - но при проектировании СОС. (такая же песня, что и СКС в свете ГОСТ 53315). Со всеми вытекающими при этом в СОС,СКУД и СТН кабелями.


[25.07.2013 17:25:06]
 Н-да.....СП6 вступит в силу - это неизбежно, не для того его утвердили и отменили старую редакцию. Но ладно - Вы же знаете, что СП6 дублирует СП5 ? В таблице А2 сноска 2 написано, тоже что и СП6 - разрешается прокладка кабеля без исполнения в стальной трубе или коробе, так что осталось только формальное дополнительное разрешение (от ФЗ уже одно есть) прокладывать кабель без исполнения замоноличено.

Что касается РД =))) Декретом Ленина тоже можно пользоваться в рамках, не противоречащих ФЗ-123 - но это не дает ему никакой силы.
У нас этих РД навалом, что же сейчас побежим их исполнять?


[25.07.2013 17:40:50]
 
Цитата Viss 25.07.2013 12:26:42
Разве что, если сделаете по СНиП 2.08.02-89 (не верю что так будет)
3.13 Непроходной подвесной потолок - конструктивно-упрощенный элемент зданий и сооружений, являющийся активной частью покрытия или перекрытия, пространство над которым, как правило, используется для размещения инженерных сетей и оборудования.
--Конец цитаты------
верю-не верю...у меня сейчас аккурат такой объект..Потолки везде KNAUF. За ними - СТН,ОС,ПС,вентиляция..возможно еще и электика-не знаю. По-вашему, это будет скрытая прокладка..т.е. там можно спокойно прокладывать ТПП,ШВВП и иже с ними?


[25.07.2013 17:47:16]
 Конечно можно - только по таблице А2 не забудьте свое кабельное сооружение потушить =)


[25.07.2013 17:55:21]
 Особенно интересно, что прокладывают вентиляцию. ВНИИПО пишет свои нормативы неизвестно для кого. Это я п.5.2.6 СП2.13130.2012 опять вспомнил


[25.07.2013 17:56:32]
 Может быть потолки KNAUF не являются подвесными?


[25.07.2013 17:58:26]
 Aminka ®
Если честно, то сомневаюсь в том, что Вам с принимающей стороной удастся прийти к согласию, поэтому либо в стальные короба прячьтесь, либо берите всё в исполнении нг-LS (но считайте объем изоляции).


[25.07.2013 18:01:40]
 dizel2012 ®
для транспортирования го-
рючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов

Всё нормально - воздух негорючий =)


[25.07.2013 18:05:02]
 Т.е. перевод с ВНИИПОШного для транспортирования горючих пылевоздушных смесей. Будем считать официальной позицией ВНИИПО такой подход


[25.07.2013 18:46:59]
 
Цитата Viss 25.07.2013 17:25:06
Вы же знаете, что СП6 дублирует СП5
--Конец цитаты------- это да (почти).
Только жаль, что СП5 в свою очередь не копирует СП6.
Это я о том, что:
- полковники из кабинета СП6 уже пишут "показатель пожарной опасности" строго по ГОСТ Р 53315, а вот
- полковники из кабинета СП5 всё ещё пишут "код пожарной опасности" и ссылаются при этом на НПБ248.

Позвоните Ушакову, пусть зайдёт в соседний кабинет - узнает много нового.


[25.07.2013 19:01:54]
 Висс.
Это был ответ на первый вопрос.
Теперь про косяк по второму вопросу.
Посмотрите новую редакцию ГОСТ Р 53315(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 26.04.2011 N 57-ст).
По сравнению со старой версией изменены название колонок в табл.2
Ранее было:
--Показатель пожарной опасности ==> предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке
--Класс пожарной опасности ==> ПРГП1
А сейчас стало:
--Наименование показателя пожарной опасности (буквенное обозначение) ==> предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП)
--Классификационное обозначение показателя ПО ==> П1а
Т.е. теперь буковки ПРГП - это всего лишь буквенное обозначение (аббревиатура) одного из наименований показателей ПО.
А вот КЛАССИФИКАЦИОННОЕ обозначение этого показателя - П1а и П1б.
Так что полковники в кабинете СП6 тоже несколько "косячат".
Уж во всяком случае писать ПРГП1 - ну совсем не правильно.
Пусть полковники из обоих кабинетов друг другу щелбанов надают - они все заслужили.


[25.07.2013 19:31:57]
 
Цитата Viss 25.07.2013 14:51:25
3 - могут. При нарушении условий прокладки.
--Конец цитаты------ - думаю, что немного не так.
Это по третьему вопросу.
Условия прокладки (условия выполнения требований ГОСТов при испытании по ГОСТ Р МЭК 60332-3-21, ГОСТ Р МЭК 60332-3-22, ГОСТ Р МЭК 60332-3-23, ГОСТ Р МЭК 60332-3-24, ГОСТ Р МЭК 60332-3-25) могут повлиять только на классификационное обозначение показателя ПО (
П1а, П1б, П2, П3 или П4).
Т.е., если кабели не пройдут испытание по одному из этих ГОСТов, они не получат ни показателя П1а, ни (как следствие) какого гордого типа исполнения как =НГ=.
Вы наверное имели в виду, что (к примеру) при разрешённом количестве кабелей при групповой прокладке 10шт, я проложу группу из 100 кабелей и в этом случае моя кабельная сборка уже будет распространять горение.
Это конечно же так.
Но от этого сами кабели (поодиночке) не перестают быть =НГ=.
И, кроме того, именно поэтому в табл.2 и появились слова "...Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей...".
Да собственно не об этом речь.
Вы же понимаете, что в п.11 даже намёка нет на условия прокладки, т.е. на допустимое количество одинаковых кабелей.
Даже больше, в этом пункте нормирование идёт по общему объему горючей массы ВСЕХ кабелей (любых) в кабельной линии.

Пи.Си.
Ошибся.
В предыдущем посте речь идет, конечно же, о табл.1


[25.07.2013 19:36:50]
 
Цитата Viss 25.07.2013 14:51:25
4 - независимо от объема по таблице
--Конец цитаты------ - т.е. вы считаете это нормальным?
Ну тогда вопрос №-6 снимается. Лично меня это устраивает.


[25.07.2013 19:37:43]
 Ну тогда вопрос №-4 снимается...


[25.07.2013 19:45:51]
 
Цитата Viss 25.07.2013 14:51:25
6 - поясните
--Конец цитаты-------по вопросу №-6.
Читаем по буквам:
г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 метр КЛ за подвесными потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.
Т.е., например, при "в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения" материал, из которого изготовлен п/п не имеет никакого значения.
Если бы в "Хромой Лошади" за подвесным потолком из мешковины были бы только одиночные кабели типа НГ для питания цепей освещения, то всё было бы ОК?


[25.07.2013 20:51:43]
 Aminka
>>>Ув.Волк, не поняла что Вы имели в виду, поясните,если не сложно.
Хочется уже определиться, потолок - это скрытая или открытая.<<<

В ПУЭ указано рассматривать «как срытую». Т.е. это условно и только применительно к пожарным требованиям в части опасности возгорания при прокладке по горючим/трудногорючим (в непосредственной близости от) строительным конструкциям. Притягивать за уши в части аналога скрытая=замоноличенная=отсутсвует доступ воздуха=пожаробезопасные условия-это самый настоящий лингвоанал, оставим его апологетам. В написании ПУЭ рассматриваемого пункта участвовал Шалыгин, вот его мнение - http://news.elteh.ru/aq/aq_80.html (см вопрос Романа Петрова) и Смелков, его мнение – см в вышеуказанной книге на стр. 284-286. Если хотите и если вам так будет легче, можете чисто для себя разделить на «классическую скрытую «(замоноличенную) и» условно скрытую» - за двойными полами и непроходными потолками. Первая соответствует определениям ПУЭ, на нее составляется акт скрытых работ, при правильном выполнении отсутсвует доступ воздуха. Вторая рассмотрена условно скрытая для приведения к требованиям СТАРОГО ПУЭ гл. 2 (новая глава так и не вышла-подробнее читайте того же Смелкова). При этом кабельные сооружения совершенно справедливо выделяются в отдельную группу (там требования к огнестойкости и никакой другой пожарной нагрузки).


[25.07.2013 21:32:23]
 И еще. Какая вам разница как вы назовете в контексте ПУЭ, если ПУЭ для вас ничто? Вы хотите воспользоваться новым СП6? Ну так пользуйтесь на здоровье, причем тут лингвистика? Недоумеваю...недоумок этакий )


[25.07.2013 21:47:38]
 Уважаемый Волк.
После книги Смелкова и пояснений Шалыгина стало всё много яснее.
Спасибо всем.
Чего раньше-то молчали? А то только пугали своими корешами безосновательно... :))
Цитата Volk_ 25.07.2013 21:32:23
Какая вам разница как вы назовете в контексте ПУЭ, если ПУЭ для вас ничто? Вы хотите воспользоваться новым СП6? Ну так пользуйтесь на здоровье
--Конец цитаты------- да не совсем.
ПУЭ на сегодняшний день нам как раз что. И как раз из-за конкретных ссылок на него в нашем СП5.
А СП6 мы хотим пользоваться только в части электрооборудования для эл.питания систем ППЗ.
А вот что делать с "нашими шлейфами" (как вы их пренебрежительно называете)? Непонятно.
Для них нет места ни в ПУЭ, ни в СП6.
Это, кстати, утверждает и наш Сергей -
Цитата сергей 25.07.2013 16:21:59
отсыл в СП5 к ПУЭ имеет отношение к соединительным линиям 220В; что нет шлейфам места в ПУЭ- и не потому что они сети связи..
--Конец цитаты------


[25.07.2013 22:06:16]
 >А вот что делать с "нашими шлейфами" (как вы их пренебрежительно называете)? Непонятно. Для них нет места ни в ПУЭ, ни в СП6.

Они есть в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (или в старом ГОСТ Р 50571.15-97).


[25.07.2013 22:08:25]
 Ув. Волжанин!
Лично меня этот вопрос интересует более широко. Шлейф это, или силовая линия, по моему мнению-это частности. Главное-1)источник или "виновник" зажигания (т.е. приложенная энергия в аварийном режиме, хоть это и рассматривается у Смелкова только одним из основных факторов) и 2)способность распространять горение. Для 2), как вы знаете не хуже меня-не важно напряжение. А для 1), по моему предварительному мнению совершенно не факт, что уровень напряжения являетсявсегда однозначным критерием. Сергей тут обещал еще что дать по неучету низковольтных шлейфов-посмотрим. Ну и так, понятно, что мощность КЗ в низковольтном шлейфе несопоставима с 0,4. Со стороны же напряжения 0.4 у меня есть мнение что важнейшее значение имеет, в первую и исключительную, очередь параметры защиты и характеристики системы (источника питания). На основании проводимых расчетов термической и пожарной стойкости кабелей при работе основных и резервных (при отказе основных) защит, можно сделать вывод, что часто, выделяемая энергия при КЗ имеет очень малое значение даже при мощных системах для современных защит. И необходимость учета пожарной нагрузки кабелей для категорирования помещений при этом становится еще более призрачной..


[25.07.2013 22:19:21]
 Произвел монтаж ОПС промтоварном магазине кабелем КСВВнг-LS, инспектор сказал что этим кабелем для ОПС не пригоден. Конкретно подскажите прав он или нет. Я уже не чо не понимаю.


[25.07.2013 22:25:53]
 Georg
опредили, пока я тут уходил)
Именно это и хотел сказать. А также добавить-что раз уж большинство согласны в форумных баталиях, что междунароный опыт полезно перенимать-вот вам аутентичный стандарт, пользуйтесь на здоровье. А то, что перечней нет-так это (теоретически) переходный период...


[25.07.2013 22:29:24]
 и нету того, к чему перечени )


[25.07.2013 22:29:49]
 
Цитата БАН 25.07.2013 22:19:21
Произвел монтаж ОПС промтоварном магазине кабелем КСВВнг-LS, инспектор сказал что этим кабелем для ОПС не пригоден. Конкретно подскажите прав он или нет. Я уже не чо не понимаю.
--Конец цитаты------
В одной из веток расписывал эту проблему. Если применяете такой кабель должны доказать, что он выйдет из строя позднее, чем люди покинут ваш магазин.


[25.07.2013 22:30:52]
 >> Если бы в "Хромой Лошади" за подвесным потолком из мешковины были бы только одиночные кабели типа НГ для питания цепей освещения, то всё было бы ОК?

Не надо тут. ФЗ-123 предъявляет требования к отделке помещений по классам КМ0-КМ4. Не пройдет Ваша мешковина.
А при соблюдении ФЗ одинокий НГ очень даже и безопасный.

[25.07.2013 18:46:59] И запятые будем расставлять? Подумаешь - это мелочь, по ней ни у кого вопросов не возникает. Всем понятно - ПГРП групповая прокладка.




[25.07.2013 22:34:33]
 ---После книги Смелкова и пояснений Шалыгина стало всё много яснее.
Спасибо всем.
Чего раньше-то молчали? А то только пугали своими корешами безосновательно... :))


ну надо же)
как широко)

так говорить то бестолку- эти книнги не ТР, в Перечни не входят, лингвоанализу не поддаются
так чего время тратить?



[25.07.2013 22:37:47]
 Georg ® [25.07.2013 22:06:16]

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 =) А там:
До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки
зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу
стандартов.


БАН ® [25.07.2013 22:19:21]

КСВВнг-LS - для ОС норм., а для АУПС нет, и доказать Вы ничего не сможеть, еще никто не доказал.
Разве что риск посчитать - это можно. Но методика РР не учитывает индекс кабеля. Короче попали, пора инспектору коньяк ставить.


[25.07.2013 22:43:43]
 --Сергей тут обещал еще что дать по неучету низковольтных шлейфов-посмотрим. Ну и так, понятно, что мощность КЗ в низковольтном шлейфе несопоставима с 0,4. Со стороны же напряжения 0.4


волк, ток в шлейфе 20ма
вы думаете есть варианты? или ранее вся схема выгорит?
вернусь домой-найду, кину


по поводу нового ГОСТа- его все же не надо равнять с требованиями к проводкам по ПУЭ
я в части того, что если ГОСТ изначально точился и под слаботоки


[25.07.2013 22:44:55]
 
Цитата Viss 25.07.2013 22:37:47
еще никто не доказал.
--Конец цитаты------
Мало видимо различных проектов повидали


[25.07.2013 22:48:16]
 Видел, и не один - неправильно это.


[25.07.2013 22:49:24]
 сергей
я про 110 В, например. Да и меня интересует 0.4. говорю же)
А насчет ГОСТа не понял, если честно. Там не только под слаботоки, но и под "сильнотоки", гораздо сильнее, чпем в ПУЭ. В ПУЭ и элтех СНиП "элеткропроводка"-до 16 м2 включительно. Вон даже Смелков потерялся


[25.07.2013 22:51:17]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=8062
Пример расчета вобще выдающийся


[25.07.2013 22:51:25]
 >>>неправильно это.
О как. А время эвакуации, недостижение температуры даже 70 градусов. обеспечение огнестойкости допсредствами и особой прокладкой. Куда все дели-все те многострадальные десятки форумных страниц. Похоронили?


[25.07.2013 22:52:11]
 >ГОСТ Р 50571.5.52-2011 =) А там: До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.

Это в отмененном ГОСТ Р 50571.15-97


[25.07.2013 23:12:37]
 
Цитата Volk_ 25.07.2013 22:51:25
О как. А время эвакуации, недостижение температуры даже 70 градусов. обеспечение огнестойкости допсредствами и особой прокладкой. Куда все дели-все те многострадальные десятки форумных страниц. Похоронили?
--Конец цитаты------
Это в чей адрес?


[25.07.2013 23:13:45]
 Я думаю, если магазин небольшой площади до 100-200 м2, никакого криминала


[25.07.2013 23:14:23]
 Виссу
[25.07.2013 22:48:16]


[25.07.2013 23:22:26]
 Из своей практики. У нас ВДПО еще года два назад делало шлейфа обычным ТРП и не стеснялось закладывать его в проекты. Сейчас почему перестало не знаю. Участвовали в котировке на районную администрацию то же где-то два-три года назад. Проиграл местной организации. Собирался делать шлейфа КСВВ-нг в коробе. Они сделали простой ТРП. Пришел, нажаловался местному инспектору и услышал ответ:
"Напридумывают в Москве всякой х.... Все хорошо"


[25.07.2013 23:26:33]
 Volk_ ®
Чисто теоретически это можно. А по факту, где Вы найдете такие тх кабеля, как температура/время КЗ? Да и последняя редакция ФЗ говорит, что кабель АУПС должен работь до последнего эвакуирующего - тоже неинтересно.

Прямая ссылка на ГОСТ 53315 ставит палки в колеса:
4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в
условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и
проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время
работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях
воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.

Не стоит овчинка выделки - будете спорить также как и мы второй день с Вами. Но чисто теоретически - это можно.


[25.07.2013 23:31:04]
 [25.07.2013 23:22:26]
http://omskkk.narod.ru/images/im474....
Ностальжи !!
http://mp3-life.com/song/2162/

На то как горит ТРП можно смотреть бесконечно, вспоминая те момент, когда ТРП капает тебе на руки =))


[25.07.2013 23:34:23]
 Viss
мы не будем спорить
Но мы будем отстаивать свою точку зрения там где объект смонтирован задолго до 123-ФЗ. а экспретизу проходит в 2013. Чудесные времена.


[25.07.2013 23:36:52]
 Висс. Причем тут время КЗ и какие сложности с температурой?


[25.07.2013 23:45:44]
 Volk_ ®[25.07.2013 22:49:24]
вашу специализацию помню)
попробую пояснить так
на коляне обсудили- ПУЭ копипаст гостов и снипове
т.е взяли из того же ГОСТ 50571 и включили в СП-ПУЭ для электриков
ПУЭ- свод правил, направленный на безопасность-1)электро 2)пожаро
на то и направлены принимаемые решения- от расчетов и проверок расчетов, до способов монтажа

Равнять требования для 100А и 20мА только на основании ссылки в пожарном СП?
И где- в разделе, который собрал в названии все в кучу- и шлейфы и Соединительные линии(220в в пример)?

по моему обещанию дать статью-насколько помню в ней приведены результаты реальных испытаний токов на всех этапах повреждения кабеля до образования мостика при КЗ- что вроде от начала повреждения изоляции до момента перехода к его горению
испытания проводили наоборот для силовки- так величины токов и рядом не стояли с опять же токами 20мА в шлейфах ОПС

может вопрос не в том, что кто то не туда послал- а мы не поняли кого и куда послали


[25.07.2013 23:47:22]
 Кстати, для интереса, информация из Турецкого аналога 123-ФЗ (в компьютерном преводе) пункт из
"83.3. Кабели, проходящие между противопожарными контрольными панелями и детекторами, которые имеют возможность не работать в течении долгого времени после обнаружения пожара, кнопки оповещения о пожаре, кабели, ведущие к электромагнитным замкам дверей и к другому оборудованию, не вызывающие опасности при отключении электроэнергии, могут не огнеустойчивыми."


[25.07.2013 23:53:25]
 вот точно
"Развитие повреждения или старение изоляции во втором и третьем случаях может иметь различный характер и зависит от степени загрязнения, влажности изоляции, интенсивности воздействия внешних факторов, характера ее повреждения.

Развитие КЗ из тока утечки происходит следующим образом. В месте микроповреждения изоляции между находящимися под напряжением проводниками начинает протекать крайне малый точечный ток. Под воздействием влажности, загрязнения, проникновения пыли с течением времени образуется проводящий мостик, по которому протекает ток утечки (трекинг).

По мере ухудшения состояния изоляции, начиная со значения тока примерно 1 мА, постепенно происходит обугливание проводящего канала, возникает так называемый "угольный мостик", и в диапазоне от 5 до 50 мА ток течет уже непрерывно и постоянно растет.

В зависимости от сечения проводника, материала изоляции и наличия источника зажигания (электрический разряд при нарушении изоляции, протекание тока утечки у поверхности изоляции) ток утечки величиной 90 мА, что соответствует мощности 20 Вт, с высокой вероятностью вызывает возгорание изоляции.

При значениях тока утечки 150 мА, что соответствует мощности 33 Вт, возникает реальная опасность возгорания изоляции за счет нагрева теплом, выделяемым в месте повреждения.

В силу того, что под напряжением сопротивление "угольного мостика" ниже, чем в "холодном" состоянии, процесс носит лавинный характер, ток утечки быстро растет, и при значениях 300-500 мА в канале между зернами обугленного материала возникает тлеющий разряд, микродуга, в конечном счете приводящие к загоранию электрической дуги.

При нагревании электрической изоляции от источника зажигания, в том числе и от токов утечки, изоляция разлагается с образованием горючих продуктов распада. Воспламенение изоляции произойдет при нагреве ее поверхности до такой температуры, при которой скорость выделения с поверхности летучих веществ станет достаточной для возникновения в присутствии источника зажигания и окислителя в воздухе реакции горения в газовой фазе над поверхностью изоляции.

Количественная оценка энергетических параметров пожарной опасности токов утечки в кабельной линии при локальном повреждении изоляции должна учитывать мощность тепловыделения.

Предельные значения мощности, при которых начинается процесс термического разложения конструкционных материалов, определяют характеристики уставки тока.......
.....
"По данным профессора А. А. Сошникова (АлтГТУ), при исследованиях зажигающего действия токов утечки, проведенных в испытательной пожарной лаборатории управления пожарной охраны УВД Алтайского края, минимальный зажигающий ток утечки составил:
для провода АППВС - 54 мА (11,8 Вт) при времени действия 39,3 с;
для провода АПВ - 114 мА (25 Вт) при времени действия от 14,7 до 48,5 с;
для провода АПР - 68 мА (15 Вт) при времени действия от 101,3 до 161,1 с.

Соответственно энергия, выделившаяся в месте повреждения изоляции, в каждом из приведенных случаев составила 463,7 Дж, 367-1212,5 Дж и 1519,5-2416 Дж.


[25.07.2013 23:53:54]
 Сергей
>>>Равнять требования для 100А и 20мА только на основании ссылки в пожарном СП?
нет конечно. Ни в коем разе
Я как раз хочу обратного, точнее вижу обратное на основании расчетов действия защит и нагрева кабелей сверхтоками - вероятности зажигания и для сильных токов при наличии правильно настроенной защиты и в плюс ей еще резервные-ничтожные. Действие автоматовв этом случае-сотые секунд. тепловой импульс ничтожен, вероятность повреждения кабеля за счет энергии мощности КЗ стремиться к нулю.


[25.07.2013 23:55:44]
 Volk_ ®

Реконструкция что ли? Тогда никаких чудес.

>> Причем тут время КЗ и какие сложности с температурой?

Ну...чтобы доказать, что кабель выживет - Вы должны сравнить время его гибели с расчетной точкой (которой является эвакуация людей).
Эвакуацию людей посчитать не трудно - всё по методичке. А вот время гибели кабеля нет - нет методики, нет расчета. Не говоря уж о том, что кабели бывают разные.

Что касается [25.07.2013 23:47:22] целевое назначение (скорее уж коственное (основное насосы)- Вы меня поймете) - это помещения без пожарной защиты, тот же подвесной потолок, где не 1,5 литра а 1. Электрощиты, что еще? Всякие помещения категории Г,Д, В4.
Вот в них линия транзитом проходит - тут надо огнестойкий кабель проложить. Только вот как-то выделить эту группу помещений проблематично - проще потребовать обеспечить огнестойкость, а кто против пусть считают (или трубы). Вот Вам какой вариант по душе?


[26.07.2013 0:06:44]
 Volk_ ®
да я понял ход мыслей- вроде на коляне высказывались
но не проканает скорее- начать хотя бы с того, что любой инженерный расчет выполняется по методам с определенной степенью погрешности-приблизительности
да и далее все только накапливается
та же вставка плавкая стареет до 50 процентов-и как учесть?


[26.07.2013 0:08:02]
 нет, не реконструкция)))Реальный обьект...проектный )))
про методику не будем, хотя критичные температуры для изоляции не секрет ни для кого. А вот здравый смысл интереснее-у вас эвакуироваться люди способны при температуре 350 градусов?
Насчет комментарие про "целевое назначение" ниче не понял совсем...


[26.07.2013 0:12:23]
 по поводу КСПВ и прочего..
как то годов тому назад... была подобная тема
дел было мало, инет халявный)- порылся я по старым ГОСТам еще СССР на телефонные кабели, монтажные(КСПВ вроде под них и попадает)
кидал и цитаты -но чет не проканало, видно как всегда кинул не того..)
так вот- еще в СССР в гостах в таблицах по применению и эксплуатации четко дифференцировалось-внутри все только НГ
так что ФЗ с 82.2 отнюдь не нов


[26.07.2013 0:13:24]
 сергей
так то оно так. Но даже Смелков признает, что для тойж е вставки при кратности выше 20 вероятность зажигания равна нулю. А как раз для качественых схем с резервными защитами так и будет. А еще есть резервные защиты. Ну да ладно, сам знаю что пользы мало..Любознательность пусть будет. Вдруг пригодится.). Тот же Смелков убил на корню на какой- то странице. где сначала привел табличные вроятности, метод расчета вероятности пожара от кабельного потока однумсиллионную и там же написал в сноске-"что не снимает необходимости оборудовать АУПТ по нормам"...


[26.07.2013 0:24:10]
 >> Реальный обьект...проектный )))

Ну тогда объясните, какую он может проходить экпертизу, если уже введен эксплуатацию.

>> критичные температуры для изоляции не секрет ни для кого

ШО прям 350 градусов? А ссылаться на что будете? Где методичка ввиде приказа МЧС?

>> у вас эвакуироваться люди способны при температуре 350 градусов?

Блокировка путей эвакуации рассчитывается по температуре 70 градусов.

>> целевое назначение = причина по которой надо FR в АУПС и пр. сетях, что выполняют свою функцию задолго до наступления предельных ОФП.




[26.07.2013 0:26:57]
 не введен в эксплуатацию, но построен почти полностью. Такие вот чудесные времена. Долгострой.
ПВХ-350, именно поэтому про ОФП по эвакуации и спросил, неужели неясно?


[26.07.2013 0:27:37]
 к [26.07.2013 0:12:23]
что то типа такого
3.1 Марки, наименование и преимущественные области применения кабелей должны соответствовать указанным в таблице 1.
ТППэп-Для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи

ТПВ-Для прокладки по внутренним стенам зданий и внутри помещений

ТПВнг-То же, и для прокладки в пучках

ГОСТ Р 51311-99 Кабели телефонные с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. ТУ


но только еще старее
и ниче- сколько проектов наблюдал с ТПП для ОПС...




-->> целевое назначение = причина по которой надо FR в АУПС и пр. сетях, что выполняют свою функцию задолго до наступления предельных ОФП.


а какова причина, что для АО мне к АКБ еще и ФР гнать?
кто пролоббировал? или кто так перестрахерился?


[26.07.2013 0:29:14]
 >>>причина по которой надо FR в АУПС и пр. сетях, что выполняют свою функцию задолго до наступления предельных ОФП
не вижу логики. Температура, пусть, 30 градусов. зачем FR? Что там по этому поводу на темной стороне говорят нынче?


[26.07.2013 0:34:03]
 сергей
>>>а какова причина, что для АО мне к АКБ еще и ФР гнать?
во-во
вернемся к турецким пожарным нормам (см выше)-там говорят не надо FR, аутентичный МЭК - ГОСТ Р 50571.29, как знаешь, говорит тоже самое. А полковники наши -остаются на темной стороне...и Висса переманили


[26.07.2013 0:49:31]
 ---А полковники наши -остаются на темной стороне...


ну, вариант один есть..
посмотреть достаточно показных "съемов-посадок" стрелочных сотрудников МЧС после громких пожаров
так что, жить захочешь- не так раскорячишься

да и цену знают тем методикам расчета- которые в нормы сами же и попихали в нормы


[26.07.2013 0:53:30]
 >>> а какова причина, что для АО мне к АКБ еще и ФР гнать?

Аварийное освещение не есть СППЗ - не возражаю против не FR. А вот Вам уже отстаивать надежность системы инженерной защиты с профильными экспертами.
По сути опять пойдем по кругу - батарейка у Вас на случай аварии э/с, а она у Вас включается при пожаре...Непорядок. Не должна она при пожаре включаться =)

>> Температура, пусть, 30 градусов. зачем FR?

Электрощит не защищен АУПС/АУПТ - там возгорание. Там же кабель АУПС, сгорел кабель АУПС задачу не выполнила.

>> ПВХ-350, именно поэтому про ОФП по эвакуации и спросил, неужели неясно?

У Вас просто другая методика. Светлая походу.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Можно ли еще использовать КСПВ в ОС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.