| | | Denchik64 | 14.12.2023 20:48 | 5 / 1249 | Denchik64 | 19.01.2024 20:25 | |
| * * | Уважаемые коллеги, слаботочники, доброго времени суток! В обслуживании имеются металлодетекторы МТД-КА18, установленные неизвестной организацией (контакты организации отсутствуют), работавшие определенный момент времени. В один не прекрасный момент, одна |
=> | Здравствуйте, не нашли решение данной проблемы, отказались от данного вида работ. | |
| |
|
| | | Sam Marino | 10.01.2024 13:12 | 8 / 425 | Gun | 19.01.2024 15:18 | |
| * * | Сделан проем в комнате машиниста и вставлено остекление пластиковое.
Можете подсказать, какие требования нарушены???
Есть пункт в Госгортехнадзором России№ ПБ 09-297-99 (не действующий).
2.2.6. Комнату машиниста следует располагать, как правило, с |
=> | Скорее всего да | |
| |
|
| | | staf | 09.01.2024 13:22 | 6 / 463 | Jamal | 17.01.2024 16:03 | |
| * * | Уважаемые форумчане, интересует ваше мнение. В соответствии с п.4.11 СП 4.13130.2013 противопожарные расстояния между жилыми, общественными зданиями и сооружениями не нормируются, если более высокая и широкая стена здания, сооружения (или специально возве |
=> | newtrad ® самое интересно, что такя же ситуация и с производственными зданиями))) неужели стена 1 типа одного из этих зданий хуже чем чем, если бы они были | |
| |
|
| | | dalexeus | 13.01.2024 10:30 | 1 / 374 | Jamal | 17.01.2024 16:01 | |
| * * | Здравствуйте.
В здании культурного центра (со зрительным залом) предусмотрено устройство тренажерного зала.
В соответствии с п. 1.1 СП 456, при комбинации зрительного зала и спортивно-тренировочного учреждения с помещениями без трибун для зрителей, здан |
=> | а зачем так горячится то? МФЗ ведь тогда минимум два связанных отсека.
Может реально подогнать под определенный функционал со вспомогательными помещениями | |
| |
|
| | | Gun | 15.01.2024 8:39 | 0 / 273 | | |
| * * | Добрый день.
Прошу сориентировать п. 4.2.16 СП 1.13130 как правильно замерять
1-й этаж здания площадь менее 300 м2, количество человек - 22. С этажа требуется выполнить 2 эвакуационных выхода.
Предусмотрены следующие объемы эвакуации:
основной эвакуа |
=> | | |
| |
|
| | | Sam Marino | 10.01.2024 13:26 | 18 / 765 | опб | 12.01.2024 10:39 | |
| * * | В каком нормативном документе прописано и указано на наличие шильды на противопожарной двери? |
=> | Сами подивились немало. После этого была проверка ГПН, но вопросов не последовало, т.к сертификат и паспорт были в наличии. | |
| |
|
| | | Petr865 | 11.01.2024 23:02 | 3 / 480 | гешан | 12.01.2024 10:29 | |
| * * | Чем тушат алюминий? |
=> | указывалось, что следует применять "Порошки (при спокойной подаче на горящую поверхность)".=Comfire ®
Подробнее об этом в ж. "Пожарное дело | |
| |
|
| | | VSp | 10.01.2024 14:20 | 8 / 509 | VSp | 11.01.2024 7:06 | |
| * * | Коллеги, всем добрый день (вечер).
пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации -
"Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог,
проездов и подъездов к зданиям, со |
=> | южный ® "нужно решение общего собрания о передаче права собственности государству или муниципалитету если не хотите за него отвечать".
Согласен, | |
| |
|
| | | Gun | 09.01.2024 9:27 | 6 / 451 | Gun | 10.01.2024 13:40 | |
| * * | Добрый день.
Прошу разъяснить п. 5.1.2 СП 4.13130. в части категорирования по пожарной опасности гардеробных в административно-бытовых зданиях.
Смущает следующая фраза:
Указанное выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях д |
=> | Ув. newtrad ® в СП 4.13130 авторы прировняли указанные санитарно-бытовые помещения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, сти | |
| |
|
| | | ВотТакойНик | 29.12.2023 10:19 | 12 / 400 | BreakingBad | 29.12.2023 17:52 | |
| * * | С наступающим, коллеги! Так сложилось, что не часто приходится сталкиваться с СП 155.13130.2014. Но вот пришлось. Объект - котельная. Основной вид топлива - газ. Но по требованиям имеется резерв - дизтопливо. Хранение в отдельно стоящих резервуарах. Общий |
=> | топливопроводам какую категорию присваиваете?
ВН? | |
| |
|
| | | gadj89 | 28.12.2023 9:41 | 1 / 550 | ИГПН | 28.12.2023 14:45 | |
| * * | Коллеги доброго времени суток. Сотрудники из надзора, у кого как обстоят дела со служебными авто? Дают ли запчасти? Кто осуществляют ремонт? Доходит до абсурда, являюсь начальником ОНДиПР, авто ремонтируем за свой счет и своими силами, от МТО никакого тол |
=> | Мне кажется в надзоре примерно у всех равные условия, может за исключением столицы, так же ремонт за свой счет и уже не первый десяток лет, чтобы не ремонт | |
| |
|
| | | Азат (Казань) | 30.07.2015 0:11 | 18 / 1754 | Гу | 26.12.2023 22:04 | |
| * * | Приветствую!
Сдаём здание пожарным для получения лицензии.
Столкнулись со спорной ситуацией.
Стены лестничной клетки на момент проверки были аокрашены на высоту 1,5 м преположительно эмалью ПФ-115.
По замечанию инспектора мы перекрасили сс |
=> | Скажите пожалуйста эмалью пф 115 могут красить лифт и подъезды | |
| |
|
| | | xorn | 25.12.2023 12:22 | 0 / 252 | | |
| * * | Всем здравствуйте! Интересует два вопроса по работе с ПО Winmag plus и Tools 8000.
В мануале по программе Tools 8000 сказано, что для экспорта конфигурации любой выбранной КП её можно экспортировать а Winmag plus, для дальнейшей с ней работой уже на АРМе |
=> | | |
| |
|
| | | mazafakOFF | 12.09.2023 13:33 | 195 / 7741 | Giraf | 22.12.2023 8:13 | |
| * * | Добрый день.
Срочно нужен хороший (крепкий) специалист по ПБ, проектирование объектов производственного назначения (объектов горнодобывающей отрасли).
Вакансия - "Главный специалист по пожарной безопасности"
Требуемый опыт работы: 3–6 лет
|
=> | )) я даже и не думал сокрушаться.
С таким объемом могут работать люди либо с стальными нервами - которым просто пофиг, либо распиздяи у которых девиз: & | |
| |
|
| | | Andre74 | 20.12.2023 23:14 | 7 / 444 | Jamal | 21.12.2023 11:50 | |
| * * | Доброго времени суток. У нас на здании торгового центра проходит ремонт фасадной системы. Проектом заложена навесная фасадная системы, состоящей из керамогранита, ветровлагозащитной мембраны "Фиброизол НГ" (группа горючести НГ), негорючей теплои |
=> | Andre74 ® вы должны реализовать все требования, которые указаны в альбомах производителя и требования, которые там описаны исходя из вашей системы.
Есть р | |
| |
|
| | | dalexeus | 18.12.2023 16:28 | 2 / 332 | dalexeus | 18.12.2023 16:47 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с п. М.11 Прилож. М ГОСТ Р 12.3.047-2012, запас воды для противопожарной защиты технологического оборудования (колонных аппаратов высотой более 30 м - от лафетных стволов и от стационарных установок пожаротушения) должен обес |
=> | В СП 155 в п.13.2.17 и в п. А.3 указаны конкретные значения расчетного времени, без расчетов. | |
| |
|
| | | ВотТакойНик | 13.12.2023 11:33 | 28 / 876 | Beginner | 14.12.2023 14:15 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Проектировщик, в обосновании проектных решений приводит письмо ВНИИПО. Письмо не по проектируемому объекту, а с интернета. Кто-то другой писал, ответ ему. Допустимо принимать такое обоснование? Как это трактуется в нормативных право |
=> | Верно заметил Comfire в самом начале.
Письма ВНИИПО ничтожны кроме случаев, когда суд обратился к ним за разъяснением конкретной ситуации.
А вот обоснова | |
| |
|
| | | ДюкНюкем | 13.12.2023 23:07 | 2 / 338 | Comfire | 14.12.2023 6:12 | |
| * * | Уважаемые спецы, доброго времени суток!
Суть вопроса: Есть гараж на 12 машиномест (надземная автостоянка на 12 машиномест, машиноместа на общей площадке без перегородок). В целях оптимизации 10 машин списали, осталась только 2. На свободных местах между |
=> | ===И нарушили ли вообще?!===
Нарушили. Еще как нарушили: "Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с тр | |
| |
|
| | | Maxim1985! | 01.12.2023 9:19 | 7 / 792 | 11247 | 11.12.2023 16:57 | |
| * * | Добрый день коллеги!Возник вопрос будет ли являться профилактический визит проведенный по программе профилактики в отношении объекта отнесенного к ЧВР,ВР,ЗН ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ??? |
=> | а согласно Положения о ФГПН п.47 Проведение обязательных профилактических визитов предусматривается в отношении объектов надзора, отнесенных к категориям ч | |
| |
|
| | | Inspector1977 | 08.12.2023 14:28 | 2 / 529 | Inspector1977 | 08.12.2023 15:06 | |
| * * | Уважаемые коллеги, добрый день, подскажите, чем обосновать тот факт, что ФГПН не осуществляет надзор в частных гаражах, заранее спасибо |
=> | Да нет там гаражей, только жилые помещения)) | |
| |
|
| | | Katya_ek | 06.12.2023 21:17 | 9 / 479 | Асашай | 08.12.2023 10:57 | |
| * * | Добрый день! Возник вопрос по эвакуации со второго этажа. Трехэтажный бизнес-центр, со второго этажа одна из лестничных клеток , на первом этаже она ведет в openspace(то есть выхода наружу на первом этаже из нее нет), при спуске по ней в подвал -эвакуацио |
=> | раньше в СП 4.13130.2013 то же самое было, но почему-то убрали
СП 4.13130.2013
3.49 этаж надземный (наземный): Этаж с отметкой пола помещений не ниже | |
| |
|
| | | Mayiger | 11.10.2023 18:06 | 10 / 492 | опб | 06.12.2023 13:23 | |
| * * | Здравствуйте! Ребят, нужна Ваша помощь. Имеется ПК с клапаном 65 угловой чугунный, вход внутренняя резьба, выход наружная. Стали его менять и оказалось, что он сидел на герметике и на трубе сорвана резьба. Теперь нужно отрезать старую резьбу и нарезать но |
=> | НА узком лестничном пролете стоят неудобно. И длина отвода не позволяет клапан в шкаф завести. Плюс к этому краны шаровые, решили заморочиться. | |
| |
|
| | | sqwer86 | 01.12.2023 13:27 | 5 / 339 | ifbbpro | 04.12.2023 8:48 | |
| * * | Коллеги добрый день, собираемся делать заказ на прокладку наружного противопожарный водопровод, подскажите в каком документе отражено что соединительное и др. оборудование применяемое в нем (задвижки и т.д.) должны иметь сертификаты соответствия по ПБ, до |
=> | >что-то осталось под 123-ФЗ
А это пока не приняли технический регламент о безопасности строительных материалов и изделий. Несколько лет и окончательн | |
| |
|
| | | Maxim1985! | 01.12.2023 13:04 | 0 / 243 | | |
| * * | Уважаемые коллеги, Возникает конфликт сертификатов. Сертификат Континент АП (ЦИТ) перекрывает ЭЦП, в КриптоПро Browser plug-in
При удалении сертификата Континент АП (ЦИТ), ЭЦП подписывает. Никто не знает другой способ, чтоб не удалять каждый раз? |
=> | | |
| |
|
| | | skw2 | 24.11.2023 9:32 | 1 / 2348 | ФПС ГПС | 24.11.2023 10:18 | |
| * * | Как обстоят дела с премиями? |
=> | Как обычно все зависит от региона,где-то будет,где-то нет | |
| |
|
| | | ВотТакойНик | 20.11.2023 11:51 | 35 / 1154 | начальник отдела | 23.11.2023 11:10 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Доброго дня. Задался вопросом - откуда в нормативных документах по ПБ появилась цифра количества населения в населенном пункте при организации наружного противопожарного водоснабжения - 5000 человек? (ч. 4 ст. 68). Ну не могли же лбы ум |
=> | По этой же причине водопроводы в нас.пунктах с населением до 5000 чел.
требовалось выполнять (если их все-таки монтировали) высокого давления. | |
| |
|
| | | AHTOXA125rus | 14.11.2023 8:12 | 65 / 1163 | Jamal | 22.11.2023 13:31 | |
| * * | Доброго всем дня!
Прошу помощи в следующем вопросе: имеется одноэтажное производственное здание, стены из кирпича толщиной 660мм, перекрытия железобетонные, полы бетонные. По одной из сторон здания расположена открытая площадка на которой хранятся тара, |
=> | AHTOXA125rus ® я считаю, что если расстояние между зданиями больше минимально нормативного, то теперь он должен доказать, что у вас эта площадка именно в п | |
| |
|
| | | dalexeus | 16.11.2023 8:39 | 14 / 622 | НУФА | 21.11.2023 9:47 | |
| * * | Здравствуйте.
Какие мероприятия возможно предусмотреть, если по техническим условиям сеть водопровода не может выдать требуемый расход? |
=> | Да, так точнее, только время на это уходило много. | |
| |
|
| | | Gun | 17.11.2023 13:46 | 9 / 453 | Comfire | 20.11.2023 12:17 | |
| * * | Добрый день.
Вопрос в следующем регламентируют ли требования пожарной безопасности к защите наружных установок (класс пожара С) пожарными щитами, при удаленности водоисточника на расстоянии более 100 м. Какой тип ЩП применять? |
=> | Ув. Gun, я про пожарные щиты для таких случаев написал выше.
ППР требует следующего: [ссылка] | |
| |
|
| | | dalexeus | 26.09.2023 9:32 | 62 / 1568 | Dimma | 19.11.2023 15:27 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствии с А.1.7 СП54:
"При определении количества этажей многоквартирного жилого здания учитывают все этажи, включая подземные, подвальный, цокольный, надземные, технические, мансардный".
В соответствии с табл. СП8, рас |
=> | Иначе могут заказчики не поймут у нас25 этажей, а не 27 (если включать солянку и чердак). | |
| |