О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Противопожарное расстояние до котельной

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.01.2024 13:22:45]
 Уважаемые форумчане, интересует ваше мнение. В соответствии с п.4.11 СП 4.13130.2013 противопожарные расстояния между жилыми, общественными зданиями и сооружениями не нормируются, если более высокая и широкая стена здания, сооружения (или специально возведенная отдельно стоящая стена), обращенная к соседнему объекту защиты, либо обе стены, обращенные друг к другу, отвечают требованиям СП 2.13130 для противопожарных стен 1-го типа. Правильно ли я понимаю, что расстояние не нормируется только между жилыми и общественными зданиями и сооружениями, и, для пары зданий общественного назначения и котельной не подходит?


[09.01.2024 13:29:07]
 Вначале нужно смотреть п. 4.3:
"Минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями следует принимать в соответствии с таблицей 1 и с учетом пунктов 4.4 - 4.13."


[09.01.2024 13:36:04]
 да, я это понимаю....по логике п.4.3 СП 4.13130.2013 следует, что при установлении противопожарного расстояния между зданием общественного назначения и производственным зданием мы должны руководствоваться исключительно таблицей 1 СП 4.13130.2013, верно ?


[09.01.2024 13:41:13]
 С точки зрения п/п расстояния таблица 1 СП 4.13130.2013.


[09.01.2024 13:41:54]
 Противопожарные расстояния от указанных зданий, сооружений до зданий, сооружений производственного и складского назначения следует принимать по таблице 1, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и другими нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности...
Пристраивание к жилым и общественным зданиям, сооружениям производственного, складского и инженерно-технического назначения (автостоянок, котельных, трансформаторных подстанций и т.п.) допускается в случаях, оговоренных нормативными требованиями. При этом противопожарные расстояния до соседних зданий и сооружений должны также соблюдаться и от указанных пристроек с учетом их пожарно-технической классификации.


[09.01.2024 18:40:00]
 Да, противопожарная стена 1-го типа не подходит для пары общественное здание-котельная. Здесь только нормативное расстояние или СТУ. По одному объекту с ненормативными расстояниями эксперт с трудом принял глухие торцевые обращенные друг к другу стены крошечных модульных зданий Ф3.6 и Ф5.1, эти стены отвечали требованиям к п/п перегородкам 1-го типа и еще был сделан расчет теплового потока от проемов на фасадах в эти торцевые стены.


[17.01.2024 16:03:34]
 newtrad ® самое интересно, что такя же ситуация и с производственными зданиями))) неужели стена 1 типа одного из этих зданий хуже чем чем, если бы они были одного класса?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Противопожарное расстояние до котельной      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.