| * * | Коллеги, вопрос следующий:
Большое помещение (площадь более 1200 кв.м) защищается дренчерной установкой пожаротушения. Допустимо ли разделить систему на несколько секций и запускать только одну из них или нормы обязывают тушить сразу по всей площади поме |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Myxa1981 | 23.05.2018 14:54 | 1 / 320 | Gidrant | 23.05.2018 15:21 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые участники форума! Прошу вас помочь разобраться в следующем вопросе.
Имеется двухэтажный торговый центр, IIстепени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1. В здании предусмотрена лестница 2-го типа из вестиб |
=> | Да. П.7.2.1 СП1. | |
 |  |
 |
| | | IPB08 | 23.05.2018 2:51 | 10 / 343 | Gidrant | 23.05.2018 14:02 | |
| * * | Приветствую, кто как делает?
Трактуется по разному: кто нужна, кто не нужна) |
=> | IPB08 ®, кровля 15 минут, а стены ЛК- 90 и в ней не должно быть пожара, будут спасаться, крепиться, да что угодно можно придумать. | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 18.05.2018 15:19 | 19 / 541 | трое пожарников | 22.05.2018 19:18 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Кто мне может пояснить понятно, следует ли выполнять требования СП 160.1325800.2014 при проектировании или нет?
Нормативным документом по пожарной безопасности этот СП 160.1325800.2014 не является, в обязательный перечень к ФЗ-384 он т |
=> | будем надеяться на "пана-спортсмена" | |
 |  |
 |
| | | Мастер Тукс | 15.05.2018 21:12 | 14 / 577 | трое пожарников | 22.05.2018 16:42 | |
| * * | ФГБУ ВНИИПО МЧС России сообщает, что разработана первая редакция проекта СП «Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности».
Замечания и предложения присылать до 20 июля 2018 г.
k708@yandex.ru (495) 524-81-74 (Фомин М.В.).
Сразу броси |
=> | или кто-нибудь планирует сводку на принудительных писать? | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 21.05.2018 21:30 | 6 / 310 | ONDS | 22.05.2018 16:05 | |
| * * | Подскажите, есть ли письмо ДНД или ВНИПО, что между зданием и проездом для пожарного автомобиля не допускается размещать ограждения, деревья и т.д.? |
=> | В СНиПе написано. А в СП 4 ничего по этому поводу не написано | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 19.05.2018 14:49 | 42 / 869 | Gidrant | 22.05.2018 11:31 | |
| * * | Дренчерная завеса разделяет галерею на пожарный отсек, является ли через нее проход эвакуационным? нигде не могу найти ответа. |
=> | ONDS ®, да че за чушь? причем тут размеры площадок? По описанию - у вас нет открытой лестницы. Надо предел огнестойкости стен смотреть. | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 19.05.2018 23:32 | 11 / 412 | Вечный_студент | 22.05.2018 10:55 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе сказано, что если система пожарной сигнализации управляет только оповещением 1-го или 2-го типа, то в помещении достаточно 2-х пожарных извещателей, и что расстояние между ними п |
=> | Приложение Р
Методы повышения достоверности сигнала о пожаре
Р.1 Применение оборудования, производящего анализ физических характеристик факторов пожара и | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 17.05.2018 22:08 | 7 / 319 | Рустам74 | 22.05.2018 8:30 | |
| * * | Имеется торговый центр, у которого наружная облицовка выполнена из композитных панелей. Имеется у меня копия сертификата, на этот композит,в котором написано, что он Г1, то есть соответствует нормам ПБ. Теперь главное, как идентифицировать этот сертификат |
=> | ONDS®
Облицовочные панели и ковровые покрытия - не противопожарного назначения, у них всего лишь нормируются некоторые свойства, в т.ч. по горючести. | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 20.05.2018 13:45 | 8 / 428 | mak | 21.05.2018 22:15 | |
| * * | Люди добрые не могу понять истину. В нормах конечно все лихо закручено. Вот например пункт 55 ппр 390. Говорится, что руководитель обеспечивает своевременное обслуживание и ремонт!!!Так что такое обслуживание в этом пункте, как я понял именно обслуживание |
=> | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | |
 |  |
 |
| | | kurilshik | 19.05.2018 13:52 | 2 / 335 | GHA | 21.05.2018 13:35 | |
| * * | Добрый день, коллеги.
"СП 5 п. 14.5
Пуск системы противодымной вентиляции должен производиться от пожарных извещателей:
если время срабатывания автоматической установки спринклерного пожаротушения более времени, необходимого для срабатывания систе |
=> | Наиболее вменяемая методика определения времени срабатывания спринклерного оросителя была приведена в статье в журнале "Пожарная безопасность" №1 | |
 |  |
 |
| | | Wol | 15.05.2018 14:48 | 7 / 384 | Gidrant | 21.05.2018 11:02 | |
| * * | Интересует следующий вопрос. Поставщики светопрозрачных конструкций имеют в своем ассортименте огнестойкие витражи с сертификацией Е30 и Е60. Интересно, возможно ли рассматривать их (при условии правильной несущей конструкции и заделки швов) как наружную |
=> | Вам уже все ответили, без R стены не будет. Вашими витражами можно выполнить только заполнение. | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 18.05.2018 9:55 | 17 / 335 | zvygin1964 | 19.05.2018 20:26 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. В очередной раз меняю сферу деятельности, сейчас буду учиться проверять системы АПС и СОУЭ на работоспособность. Слышал, что сейчас вышло СП, в котором расписан порядок проверки, но человек, сказавший мне про это, не вспомнил его но |
=> | И он может не уехать из этого населенного пункта, будет встречаться на улице, в больничной палате будут стоять кровати рядом, много чего будет... Жизнь она | |
 |  |
 |
| | | Gun | 15.05.2018 15:13 | 6 / 664 | Gun | 18.05.2018 7:59 | |
| * * | Добрый день уважаемые специалисты пожарной безопасности.
Долгое время, анализируя тенденции динамического развития объектов обустройства нефтяных месторождений столкнулся с нормативной проблемой размещения площадок автоналива нефти в производственной зон |
=> | Добрый день. Понимете, автоналивные сооружения находятся в производственной зоне и наливают в них с технологнических горизхонтальных емкостей, нет складско | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 17.05.2018 9:32 | 8 / 539 | cadilak01 | 17.05.2018 23:14 | |
| * * | Уважаемые пользователи, поделитесь советом. Здание административное и производственное построено в 70 годы. в каждом из них коридоры длинной от 30 метров до 70 метров. По действующему СП все понятно, а как быть с нормами действующие на то время, просто ес |
=> | По производственным зданиям посмотри п. 3.12 и п. 3.15
СНиП II-М.2-72*. Там есть какие-то требования по светоаэрационным фонарям. По световым фонарям над | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 16.05.2018 10:16 | 5 / 310 | Volk_ | 17.05.2018 14:54 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Ищу письмо ВНИИПО о времени работы кабельных линий систем противопожарной защиты. Видел такое, там прямо перечисление идет по АПС, СОУЭ, ДУ и т.д. Нет ни у кого такого? |
=> | Здор написал категоричный...вздор))) | |
 |  |
 |
| | | гоха | 16.05.2018 15:44 | 10 / 424 | Dimma | 17.05.2018 11:44 | |
| * * | Коллеги у кого-нибудь реализуются варианты как можно ограничить кол-во человек на этаже в ТЦ при помощи каких-нибудь счетчиков?
или может есть другие варианты организационного характера? |
=> | >>как можно ограничить кол-во человек на этаже в ТЦ<<
как технический организовать на каждом ЭТАЖЕ, сложный вопрос,во-первых есть посетители | |
 |  |
 |
| | | Scepion | 17.05.2018 10:14 | 0 / 368 | | |
| * * | Коллеги, у кого есть разъяснения по данному приказу. Знаю,что они есть, но в свободном доступе не могу найти. В частности интересует вопрос по 5 пункту. Что значит смена направления деятельности?У всех в гарнизонах по разному трактуется, хочется найти док |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Пристальный наблюдатель | 11.05.2018 8:55 | 14 / 1413 | RosFeder | 17.05.2018 6:19 | |
| * * | Уже два дня настойчиво сканирую интернет и библиотеку, но к сожалению, не могу найти такой незамысловатый показатель. Буду очень рад, если кто-нибудь поможет найти линейную скорость распространения мазута или подскажет какой ее принять в котельном цехе пр |
=> | Ну уж коли пошла такая "пляска", то всем будет интересен
ГОСТ 30852.19-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим г | |
 |  |
 |
| | | koloksay | 11.05.2018 10:11 | 10 / 482 | НИК | 17.05.2018 0:04 | |
| * * | Может у кого-то есть старое указание, где для рассмотрения АД в отношении ЮЛ должно привлекаться два сотрудника и это все действо еще должно фиксироваться на камеру? |
=> | ant65
там еще статья 28.4 есть, и что!?! где написано, что должен приглашаться по каждому делу!?!? | |
 |  |
 |
| | | cimurg911 | 16.05.2018 17:52 | 1 / 1062 | ALEX_SE | 16.05.2018 19:30 | |
| * * | В табл. 29 СП 4 ШРП расшифровывается как "шкафной газораспределительный пункт"
В п.6.1 СНиП 42-01-2002 как "газорегуляторные пункты шкафные(ШРП)"
У меня по проекту заложен ГРПШ (редукция давления газа с 0.3 до 0.1 Мпа).
Вопро |
=> | ТУ 4859-020-73339504-2015
Одно и то же. На усмотрение изготовителя как назвать. | |
 |  |
 |
| | | magistr2015 | 18.04.2018 20:53 | 8 / 482 | Kaxarin | 16.05.2018 13:31 | |
| * * | Добрый вечер всем!
Помогите разобраться пожалуйста.
Имеется 2-х этажный торговый центр. Согласно проекта реконструкции в 2017 году к зданию торгового центра пристроили кинотеатр с одним залом на 50 человек и высотой 6 метров. Судя по проекту прист |
=> | Кстати если таким образом пристроив Киногтеатр есть намерение узаконить весь ТРЦ, то вынужден разочаровать, так вы впоследствие потратитесь еще Пуще, так к | |
 |  |
 |
| | | IPB08 | 02.05.2018 15:56 | 32 / 885 | kurilshik | 15.05.2018 23:54 | |
| * * | Добрый день!
В проектируемом двухэтажном здании интерната для слепоглухих, представляющему многофункциональное здание предусматривается зимний сад, размещаемый в объеме двух этажей ( от 1-го этажа до покрытия зданий), выделенный стеклянными ограждающими |
=> | Кобра ®, это по вашему ответу на моё сообщение о том, что "МЧС так не считает" [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | лицензиат01 | 15.05.2018 17:02 | 0 / 227 | | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу поделиться знаниями и практикой по такому вопросу:
наша организация Подрядчик подписывает договор на обслуживание с Заказчиком - сетевой организацией торгового профиля, имеющую арендованные помещения (не в ТРЦ) |
=> | | |
 |  |
 |
| | | МихаилЗ | 15.05.2018 11:11 | 2 / 281 | МихаилЗ | 15.05.2018 11:28 | |
| * * | Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, у меня офис (Ф4.3), высота менее 28 м., должен ли я разделять противопожарными преградами коридоры, если их длина выше 60 м?, и где это прописано?
Также хотел уточнить, если перегородки нужны,то 60 метров как счит |
=> | Спасибо. | |
 |  |
 |
| | | dzhafar | 11.05.2018 22:05 | 11 / 403 | один из них (в запасе) | 14.05.2018 15:07 | |
| * * | Надземный пешеходный переход: два башенных схода (высота 10.5 м) + пролет между ними. Сверху и боковов - поликарбонат на метал-ом каркасе + башни частично из ж.б с помещениями.
Эксперт, ссылается на п.7.2 СП 4.13130 и требует выход на кровлю.
Будет ли |
=> | Придется Вам к ушам - слона (лестничную клетку) пририсовывать ))) | |
 |  |
 |
| | | Tomches | 14.05.2018 5:17 | 7 / 1310 | трое пожарников | 14.05.2018 14:03 | |
| * * | Интересует опыт подтверждения соответствия стеклопакетов путем расчетов по Методике, изложенной в приложении А к ГОСТ Р 56288-2014.
Возможно ли применение любых стеклопакетов без сертификата соответствия по данному ГОСТу? |
=> | ну и в противовес: СП 281.1325800.2016 п. 5.21 В помещениях теплогенераторных, в которых находятся теплогенераторы, следует предусматривать легкосбрасываем | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 13.05.2018 13:02 | 4 / 506 | newtrad | 14.05.2018 10:28 | |
| * * | Выход с лестничной клетки попадает в торговый зал ( продажа авто) можно ли так? По сп допускается через вестибюль!!!!можно ли торговый зал отнести к вестибюлю? И что такое вестибюль в сп где то есть? |
=> | Самое важное, что в пожарных нормах вестибюль (фойе) указан в ч.3 ст. 89 Технического регламента как путь эвакуации. Поэтому приравнять к вестибюлю (фойе) | |
 |  |
 |
| | | Amper | 04.04.2018 13:25 | 7 / 862 | Олег1 | 14.05.2018 10:16 | |
| * * | Подскажите, кем должны быть утверждены планы эвакуации размещенные в местах общего пользования (коридорах) здания? Площадь этажа около 380м2, какие-то этажи полностью сданы в аренду арендатору, какие-то частично (без мест общего пользования), на этаже пол |
=> | Проверяется целиком ОЗ...по ПЭ если орендуется несколько помещений в пределах отсека (этажа) то ПЭ не нужен если целиком отсек (этаж) то тут нужно смотреть | |
 |  |
 |
| | | Йоханссон | 11.05.2018 17:21 | 5 / 431 | Йоханссон | 14.05.2018 9:46 | |
| * * | День добрый.
Имеем производственное здание подпадающее под автоматическое пожаротушение. Тушение принято пенное, 3% концентрация.
В здание встроено АБК, имеющее офисные помещения (1 группа) - кабинеты и т.п. Производство занимает более 40%, поэтому оф |
=> | Если бы отделённый отсек, тогда всё понятно. Производство само по себе, АБК само.
Sdn, также примерно и рассуждаю.
Хотелось бы узнать мнение коллег. | |
 |  |