О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [Документация]
 Законы, НПБ и ГОСТы, Сметы и Нормирование, Документация на оборудование [Документация]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 3601 3631 3661 3691 <3721> 3751  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Допустимо ли деление дренчеров на секции

vladimir 23.05.2018 21:33 0 / 285    
 * *Коллеги, вопрос следующий: Большое помещение (площадь более 1200 кв.м) защищается дренчерной установкой пожаротушения. Допустимо ли разделить систему на несколько секций и запускать только одну из них или нормы обязывают тушить сразу по всей площади поме =>  
    

Является ли лестница 2-го типа в здании IIСО класса С1 эваккационной

Myxa1981 23.05.2018 14:54 1 / 320 Gidrant 23.05.2018 15:21    
 * *Здравствуйте уважаемые участники форума! Прошу вас помочь разобраться в следующем вопросе. Имеется двухэтажный торговый центр, IIстепени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1. В здании предусмотрена лестница 2-го типа из вестиб =>Да. П.7.2.1 СП1. 
    

Предусматриваете ли лестницы П 1-1 на перепаде высоты кровли на покрытие ЛК

IPB08 23.05.2018 2:51 10 / 343 Gidrant 23.05.2018 14:02    
 * *Приветствую, кто как делает? Трактуется по разному: кто нужна, кто не нужна) =>IPB08 ®, кровля 15 минут, а стены ЛК- 90 и в ней не должно быть пожара, будут спасаться, крепиться, да что угодно можно придумать. 
    

СП 160.1325800.2014

Асашай 18.05.2018 15:19 19 / 541 трое пожарников 22.05.2018 19:18    
 * *Уважаемые коллеги! Кто мне может пояснить понятно, следует ли выполнять требования СП 160.1325800.2014 при проектировании или нет? Нормативным документом по пожарной безопасности этот СП 160.1325800.2014 не является, в обязательный перечень к ФЗ-384 он т =>будем надеяться на "пана-спортсмена" 
    

Проект СП «Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности»

Мастер Тукс 15.05.2018 21:12 14 / 577 трое пожарников 22.05.2018 16:42    
 * *ФГБУ ВНИИПО МЧС России сообщает, что разработана первая редакция проекта СП «Многофункциональные здания. Требования пожарной безопасности». Замечания и предложения присылать до 20 июля 2018 г. k708@yandex.ru (495) 524-81-74 (Фомин М.В.). Сразу броси =>или кто-нибудь планирует сводку на принудительных писать? 
    

пожарный проезд

ONDS 21.05.2018 21:30 6 / 310 ONDS 22.05.2018 16:05    
 * *Подскажите, есть ли письмо ДНД или ВНИПО, что между зданием и проездом для пожарного автомобиля не допускается размещать ограждения, деревья и т.д.? =>В СНиПе написано. А в СП 4 ничего по этому поводу не написано 
    

дренчерная завеса дверном проеме

ONDS 19.05.2018 14:49 42 / 869 Gidrant 22.05.2018 11:31    
 * *Дренчерная завеса разделяет галерею на пожарный отсек, является ли через нее проход эвакуационным? нигде не могу найти ответа. =>ONDS ®, да че за чушь? причем тут размеры площадок? По описанию - у вас нет открытой лестницы. Надо предел огнестойкости стен смотреть. 
    

И снова о минимальном количестве пожарных извещателей

Вечный_студент 19.05.2018 23:32 11 / 412 Вечный_студент 22.05.2018 10:55    
 * *Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе сказано, что если система пожарной сигнализации управляет только оповещением 1-го или 2-го типа, то в помещении достаточно 2-х пожарных извещателей, и что расстояние между ними п =>Приложение Р Методы повышения достоверности сигнала о пожаре Р.1 Применение оборудования, производящего анализ физических характеристик факторов пожара и 
    

Наружная облицовка композитными панелями

ONDS 17.05.2018 22:08 7 / 319 Рустам74 22.05.2018 8:30    
 * *Имеется торговый центр, у которого наружная облицовка выполнена из композитных панелей. Имеется у меня копия сертификата, на этот композит,в котором написано, что он Г1, то есть соответствует нормам ПБ. Теперь главное, как идентифицировать этот сертификат =>ONDS® Облицовочные панели и ковровые покрытия - не противопожарного назначения, у них всего лишь нормируются некоторые свойства, в т.ч. по горючести. 
    

Обслуживание пожарных гидрантов

ONDS 20.05.2018 13:45 8 / 428 mak 21.05.2018 22:15    
 * *Люди добрые не могу понять истину. В нормах конечно все лихо закручено. Вот например пункт 55 ппр 390. Говорится, что руководитель обеспечивает своевременное обслуживание и ремонт!!!Так что такое обслуживание в этом пункте, как я понял именно обслуживание =>Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ  
    

Помогите расшифровать п. 14.5 СП 5

kurilshik 19.05.2018 13:52 2 / 335 GHA 21.05.2018 13:35    
 * *Добрый день, коллеги. "СП 5 п. 14.5 Пуск системы противодымной вентиляции должен производиться от пожарных извещателей: если время срабатывания автоматической установки спринклерного пожаротушения более времени, необходимого для срабатывания систе =>Наиболее вменяемая методика определения времени срабатывания спринклерного оросителя была приведена в статье в журнале "Пожарная безопасность" №1 
    

Витражи как противопожарная стена

Wol 15.05.2018 14:48 7 / 384 Gidrant 21.05.2018 11:02    
 * *Интересует следующий вопрос. Поставщики светопрозрачных конструкций имеют в своем ассортименте огнестойкие витражи с сертификацией Е30 и Е60. Интересно, возможно ли рассматривать их (при условии правильной несущей конструкции и заделки швов) как наружную =>Вам уже все ответили, без R стены не будет. Вашими витражами можно выполнить только заполнение. 
    

Нормативные документы на проверку АПС и СОУЭ

Вечный_студент 18.05.2018 9:55 17 / 335 zvygin1964 19.05.2018 20:26    
 * *Здравствуйте, коллеги. В очередной раз меняю сферу деятельности, сейчас буду учиться проверять системы АПС и СОУЭ на работоспособность. Слышал, что сейчас вышло СП, в котором расписан порядок проверки, но человек, сказавший мне про это, не вспомнил его но =>И он может не уехать из этого населенного пункта, будет встречаться на улице, в больничной палате будут стоять кровати рядом, много чего будет... Жизнь она 
    

Размещение площадок автоналива нефти в производственной зоне объектов обустройства нефтяных месторож

Gun 15.05.2018 15:13 6 / 664 Gun 18.05.2018 7:59    
 * *Добрый день уважаемые специалисты пожарной безопасности. Долгое время, анализируя тенденции динамического развития объектов обустройства нефтяных месторождений столкнулся с нормативной проблемой размещения площадок автоналива нефти в производственной зон =>Добрый день. Понимете, автоналивные сооружения находятся в производственной зоне и наливают в них с технологнических горизхонтальных емкостей, нет складско 
    

Дымоудаление в коридорах в здании административном и производственном построенного в 70 годы

ONDS 17.05.2018 9:32 8 / 539 cadilak01 17.05.2018 23:14    
 * *Уважаемые пользователи, поделитесь советом. Здание административное и производственное построено в 70 годы. в каждом из них коридоры длинной от 30 метров до 70 метров. По действующему СП все понятно, а как быть с нормами действующие на то время, просто ес =>По производственным зданиям посмотри п. 3.12 и п. 3.15 СНиП II-М.2-72*. Там есть какие-то требования по светоаэрационным фонарям. По световым фонарям над 
    

Время работы кабельных линий

Асашай 16.05.2018 10:16 5 / 310 Volk_ 17.05.2018 14:54    
 * *Уважаемые форумчане! Ищу письмо ВНИИПО о времени работы кабельных линий систем противопожарной защиты. Видел такое, там прямо перечисление идет по АПС, СОУЭ, ДУ и т.д. Нет ни у кого такого? =>Здор написал категоричный...вздор))) 
    

Принудительное ограничение кол-ва посетителей

гоха 16.05.2018 15:44 10 / 424 Dimma 17.05.2018 11:44    
 * *Коллеги у кого-нибудь реализуются варианты как можно ограничить кол-во человек на этаже в ТЦ при помощи каких-нибудь счетчиков? или может есть другие варианты организационного характера? =>>>как можно ограничить кол-во человек на этаже в ТЦ<< как технический организовать на каждом ЭТАЖЕ, сложный вопрос,во-первых есть посетители 
    

Разъяснение к приказу МЧС России № 92 " Об утверждении порядка присвоения квалификационных званий со

Scepion 17.05.2018 10:14 0 / 368    
 * *Коллеги, у кого есть разъяснения по данному приказу. Знаю,что они есть, но в свободном доступе не могу найти. В частности интересует вопрос по 5 пункту. Что значит смена направления деятельности?У всех в гарнизонах по разному трактуется, хочется найти док =>  
    

Линейная скорость распространения горения мазута

Пристальный наблюдатель 11.05.2018 8:55 14 / 1413 RosFeder 17.05.2018 6:19    
 * *Уже два дня настойчиво сканирую интернет и библиотеку, но к сожалению, не могу найти такой незамысловатый показатель. Буду очень рад, если кто-нибудь поможет найти линейную скорость распространения мазута или подскажет какой ее принять в котельном цехе пр =>Ну уж коли пошла такая "пляска", то всем будет интересен ГОСТ 30852.19-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим г 
    

Рассмотрение административного дела в отношении ЮЛ

koloksay 11.05.2018 10:11 10 / 482 НИК 17.05.2018 0:04    
 * *Может у кого-то есть старое указание, где для рассмотрения АД в отношении ЮЛ должно привлекаться два сотрудника и это все действо еще должно фиксироваться на камеру? =>ant65
там еще статья 28.4 есть, и что!?! где написано, что должен приглашаться по каждому делу!?!?
 
    

ГРПШ и ШРП есть отличия или нет?

cimurg911 16.05.2018 17:52 1 / 1062 ALEX_SE 16.05.2018 19:30    
 * *В табл. 29 СП 4 ШРП расшифровывается как "шкафной газораспределительный пункт" В п.6.1 СНиП 42-01-2002 как "газорегуляторные пункты шкафные(ШРП)" У меня по проекту заложен ГРПШ (редукция давления газа с 0.3 до 0.1 Мпа). Вопро =>ТУ 4859-020-73339504-2015 Одно и то же. На усмотрение изготовителя как назвать. 
    

Торговый центр с пристроенным кинотеатром, вопрос к специалистам.

magistr2015 18.04.2018 20:53 8 / 482 Kaxarin 16.05.2018 13:31    
 * *Добрый вечер всем!
Помогите разобраться пожалуйста.
Имеется 2-х этажный торговый центр. Согласно проекта реконструкции в 2017 году к зданию торгового центра пристроили кинотеатр с одним залом на 50 человек и высотой 6 метров. Судя по проекту прист
=>Кстати если таким образом пристроив Киногтеатр есть намерение узаконить весь ТРЦ, то вынужден разочаровать, так вы впоследствие потратитесь еще Пуще, так к 
    

Зимний сад - необходимы ли СТУ в данном случае?

IPB08 02.05.2018 15:56 32 / 885 kurilshik 15.05.2018 23:54    
 * *Добрый день! В проектируемом двухэтажном здании интерната для слепоглухих, представляющему многофункциональное здание предусматривается зимний сад, размещаемый в объеме двух этажей ( от 1-го этажа до покрытия зданий), выделенный стеклянными ограждающими =>Кобра ®, это по вашему ответу на моё сообщение о том, что "МЧС так не считает" [ссылка] 
    

обслуживание ПС субподрядчиком

лицензиат01 15.05.2018 17:02 0 / 227    
 * *Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу поделиться знаниями и практикой по такому вопросу: наша организация Подрядчик подписывает договор на обслуживание с Заказчиком - сетевой организацией торгового профиля, имеющую арендованные помещения (не в ТРЦ) =>  
    

Коридоры 60 м.

МихаилЗ 15.05.2018 11:11 2 / 281 МихаилЗ 15.05.2018 11:28    
 * *Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, у меня офис (Ф4.3), высота менее 28 м., должен ли я разделять противопожарными преградами коридоры, если их длина выше 60 м?, и где это прописано? Также хотел уточнить, если перегородки нужны,то 60 метров как счит =>Спасибо. 
    

Требуется ли выход на кровлю (п.7.2 СП 4.13130) в надземных пешеходных переходах?

dzhafar 11.05.2018 22:05 11 / 403 один из них (в запасе) 14.05.2018 15:07    
 * *Надземный пешеходный переход: два башенных схода (высота 10.5 м) + пролет между ними. Сверху и боковов - поликарбонат на метал-ом каркасе + башни частично из ж.б с помещениями. Эксперт, ссылается на п.7.2 СП 4.13130 и требует выход на кровлю. Будет ли =>Придется Вам к ушам - слона (лестничную клетку) пририсовывать ))) 
    

Легкосбрасываемые стеклопакеты

Tomches 14.05.2018 5:17 7 / 1310 трое пожарников 14.05.2018 14:03    
 * *Интересует опыт подтверждения соответствия стеклопакетов путем расчетов по Методике, изложенной в приложении А к ГОСТ Р 56288-2014. Возможно ли применение любых стеклопакетов без сертификата соответствия по данному ГОСТу? =>ну и в противовес: СП 281.1325800.2016 п. 5.21 В помещениях теплогенераторных, в которых находятся теплогенераторы, следует предусматривать легкосбрасываем 
    

Выход с лестничной клетки в вестибюль

ONDS 13.05.2018 13:02 4 / 506 newtrad 14.05.2018 10:28    
 * *Выход с лестничной клетки попадает в торговый зал ( продажа авто) можно ли так? По сп допускается через вестибюль!!!!можно ли торговый зал отнести к вестибюлю? И что такое вестибюль в сп где то есть? =>Самое важное, что в пожарных нормах вестибюль (фойе) указан в ч.3 ст. 89 Технического регламента как путь эвакуации. Поэтому приравнять к вестибюлю (фойе)  
    

Планы эвакуации - от собственника или арендатора?

Amper 04.04.2018 13:25 7 / 862 Олег1 14.05.2018 10:16    
 * *Подскажите, кем должны быть утверждены планы эвакуации размещенные в местах общего пользования (коридорах) здания? Площадь этажа около 380м2, какие-то этажи полностью сданы в аренду арендатору, какие-то частично (без мест общего пользования), на этаже пол =>Проверяется целиком ОЗ...по ПЭ если орендуется несколько помещений в пределах отсека (этажа) то ПЭ не нужен если целиком отсек (этаж) то тут нужно смотреть 
    

Тушение офиса при производстве пеной. Возможно ли?

Йоханссон 11.05.2018 17:21 5 / 431 Йоханссон 14.05.2018 9:46    
 * *День добрый. Имеем производственное здание подпадающее под автоматическое пожаротушение. Тушение принято пенное, 3% концентрация. В здание встроено АБК, имеющее офисные помещения (1 группа) - кабинеты и т.п. Производство занимает более 40%, поэтому оф =>Если бы отделённый отсек, тогда всё понятно. Производство само по себе, АБК само. Sdn, также примерно и рассуждаю. Хотелось бы узнать мнение коллег. 
 Список с 3601 3631 3661 3691 <3721> 3751  ...


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.