Тушение офиса при производстве пеной. Возможно ли?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.05.2018 17:21:04]
 День добрый.

Имеем производственное здание подпадающее под автоматическое пожаротушение. Тушение принято пенное, 3% концентрация.
В здание встроено АБК, имеющее офисные помещения (1 группа) - кабинеты и т.п. Производство занимает более 40%, поэтому офисы тоже подпадают под тушение.

Вопрос - можно ли офисные помещения тушить той же пеной, что и производство или для них надо отдельную водяную секцию?

Если, допустим, можно, то какую принимать интенсивность? В СП5 для группы 1 пена не указана.


[11.05.2018 19:41:42]
 Формально не запрещено, но поливать людей пеной я бы не стал - попадание пены в глаза быстрой эвакуации не способствует. Лучше отдельную секцию.


[11.05.2018 20:13:39]
 Вот за что я люблю Автоматические установки газового пожаротушения !


[11.05.2018 20:20:42]
 Если бы ВНИИПОВЦы предоставили актуализацию СП-5 на публичное обсуждение, а не шифровались бы, то наверное, возможно было бы исключить эти нелепые 40%.
А если бы у бабушки бы. ...
Это тот немногий случай, когда надо делать РР.


[11.05.2018 20:48:56]
 Обычно АБК шло отдельным пожарным отсеком и соответственно не попадало под пожаротушение согласно формулировке что такое здание приложения А СП5.13130.2009


[14.05.2018 9:46:46]
 Если бы отделённый отсек, тогда всё понятно. Производство само по себе, АБК само.

Sdn, также примерно и рассуждаю.
Хотелось бы узнать мнение коллег.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Тушение офиса при производстве пеной. Возможно ли?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.