 | День добрый коллеги! Есть такое письмо
[ссылка]
На рассмотрение был представлен расчет где коэффициенты для АПС и СОУЭ были приняты по 0,8 т.е. формула имела следующий вид
Dij = 1 - (1-ПДЗ)*(1-А |
=> | Вот письмо: [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | wowik88 | 24.04.2018 16:42 | 8 / 503 | Палыч | 03.06.2018 0:22 | |
| * * | ДАй Бог чтобы этот документ не прошёл! |
=> | На осеннюю сессию планирую вынести в ГД | |
 |  |
 |
| | | Su FPS | 29.05.2018 22:08 | 3 / 469 | Коля | 03.06.2018 0:11 | |
| * * | Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2018 № 601 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290" внесены соответствующие изменения, которые официально опубликованы сегодня |
=> | А чек листы интересно они тоже будут делать? | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 02.06.2018 12:28 | 1 / 351 | vizitor | 02.06.2018 13:36 | |
| * * | Ребята а как быть с высокостелжажными стеллажами на которых хранится торгового продукция в торговом комплексе. По складам высокостеллажным понятно, там есть СП 241, а как быть с стеллажами в торговом зале? |
=> | В гипермаркетах спринклера ставят только под перекрытием.И не часто стеллажи выше 5,5м. При этом СП 241 допускает одноярусное расположение спринклеров при | |
 |  |
 |
| | | Crash_gtt | 01.06.2018 16:21 | 0 / 361 | | |
| * * | Добрый день! Необходима помощь, или возможное решение следующего решения возникшего при проектировании жилого здания.
Проектировщики утверждают что на эвакуационной лестнице Н2, необходима установка светильников с аккумуляторными батареями, ссылаясь на: |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 30.05.2018 11:05 | 25 / 810 | гоха | 31.05.2018 17:57 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Очередной вопрос.
СП 1.13130.2009
5.4.15. В здании высотой три этажа и более выходы наружу из подвальных, цокольных этажей и технического подполья должны располагаться не реже чем через 100 м и не должны сообщаться с лестничными кле |
=> | а я вот не вижу бреда. первый абзац общего характера, второй говорит о возможном допущении, все как коллеги указали применительно к производству. ПОДВАЛ, П | |
 |  |
 |
| | | гоха | 30.05.2018 14:10 | 4 / 306 | гоха | 31.05.2018 12:38 | |
| * * | Коллеги, кто-нибудь обосновывал уменьшение расстояния до лесопарка до Ф1.3? |
=> | что можно прмиенить в этом случае | |
 |  |
 |
| | | IPB08 | 30.05.2018 2:58 | 13 / 508 | Dimma | 31.05.2018 12:23 | |
| * * | Всем привет!
Специализированный дом для слепоглухих, кто-то не видит и не слышит, кто-то только видит, кто-то только слышит.
Требуется СОУЭ 3-го типа согласно п. 3. табл. 2. В графе Примечания указано: "При применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаю |
=> | >>Alex_Crazy ®
[30.05.2018 13:14:41]
Ответ так же можно поискать в СП 158.13330.2014
"Здания и помещения медицинских организаций. Прави | |
 |  |
 |
| | | Елена1986 | 30.05.2018 17:19 | 0 / 522 | | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста чем руководствоваться при размещении площадки для АЦ на территории котельной. В качестве резервного топлива для котельной предусмотрены два подземных резервуара с ДТ общим объемом 50 куб.м.
При размещении площадки АЦ о |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Питкин | 24.05.2018 10:19 | 16 / 1321 | Dimma | 30.05.2018 15:24 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите как быть в данной ситуации: имеется трех этажное здание - третий этаж мансарда! Объект гостиница!
Мансарда как и "у всех" выполнена деревянными балками.
Вот и теперь пункт предписания: мансардный этаж гостиницы вып |
=> | Питкин ®, интересно, типа твоего вопроса уже был вопрос на форуме-DWG от "10.04.2013, 13:32" от пользователя "Mikem5":
>>Имеет | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 26.05.2018 9:21 | 46 / 1933 | morozofkk | 30.05.2018 11:21 | |
| * * | Подскажите, согласно пункта 4.4.6 СП 1 выход с лестничной клетки выполняется непосредственно наружу либо через вестибюль. Так вот, а допускается делать выход с лестничной клетки в коридор а потом наружу( то есть лестничная клетка - коридор - улица)? |
=> | лестничная клетка - коридор - улица
так нельзя (ст. 89 №123-ФЗ), как вариант выполнить ограждающие конструкции равными пределам огнестойкости внутренних с | |
 |  |
 |
| | | МихаилЗ | 30.05.2018 9:12 | 0 / 307 | | |
| * * | Добрый день, прошу совета у знающих людей.
Суть вопроса: есть норма первого СП (5.2.3 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.
Наружные лестницы (и |
=> | | |
 |  |
 |
| | | kurilshik | 30.05.2018 1:29 | 0 / 311 | | |
| * * | Коллеги, кому-нибудь приходилось рассчитывать время эвакуации из помещения ледового катка? Если да, то какие значения принимали в расчете и как организовывали эвакуацию? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 29.05.2018 0:21 | 29 / 425 | Кобра | 29.05.2018 19:11 | |
| * * | Коллеги, есть интересный вопрос. Имеется кинотеатр I степени огнестойкости, класса С0, класса Ф2.1. Высота здания менее 50 м.
На 2-ом этаже расположено 2 кинозала вместимостью 400 мест каждый, нижний ряд мест расположен на высоте 10 м.
Вопрос - есть ли |
=> | Это говорит о том, что и в Минстрое есть косячники. Посудите сами. Судя по первой строке, таблицы 6.10, количество людей не нормируется ни в зале, ни по эт | |
 |  |
 |
| | | один из немногих | 14.05.2013 0:31 | 9 / 1883 | Сарпож | 29.05.2018 18:20 | |
| * * | Доброй ночи уважаемые знатоки норм пожарной безопасности, подскажите пожалуйста, действуют ли на данный момент НПБ 108-96 "Культовые сооружения. Противопожарные требования"? |
=> | Приказ МЧС России от 23.11.2016 N 615"Об утверждении свода правил "Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности" СП 258 | |
 |  |
 |
| | | Zekka | 29.05.2018 14:52 | 2 / 276 | Zekka | 29.05.2018 15:36 | |
| * * | Всем добрый день! Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, разобраться нужна ли система вентиляции воздуха в помещении для деревообработки? Система вытяжной противодымной вентиляции нужна, разобрался (п. 7.2 СП 7.13130). Читаю СП 7.13130 пункт 6. Пожарн |
=> | Спасибо большое! п. 4.2 и раздел 7 СП 60.13330-нашел! | |
 |  |
 |
| | | -Nik-Nik- | 24.05.2018 11:08 | 22 / 1207 | Gidrant | 29.05.2018 11:34 | |
| * * | Всем доброго дня,
поделитесь пожалуйста мнением, может быть есть разъяснения ВНИИПО или ДНД?
Есть ли где-нибудь конкретное требование, что наружные эвакуационные лестницы 3-го типа следует испытывать? Объясню ситуацию - двухэтажное здание, высота здания |
=> | Sun, а можно конкретней? | |
 |  |
 |
| | | RadikPrime | 08.05.2017 10:07 | 12 / 533 | Kosterov | 28.05.2018 22:15 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста советом и делом. Дело в том, что мне необходимо разработать проект по огнезащитной обработке металлических конструкций лестниц.
Чертежей лестниц нет, т.к. их делали из того что было соб |
=> | А можно мне скинуть на почту проект на огнезащитную обработку несущих конструкций ? | |
 |  |
 |
| | | torvoz | 25.05.2018 11:35 | 2 / 345 | torvoz | 28.05.2018 16:01 | |
| * * | Уважаемые формучане!
Очень прошу помогите разобраться.
Есть здание РУ-6 кВ, 2 этажа (1 этаж - ячейки КРУ, 2 этаж - кабельный) степень огнестойкости II, объем 1500 куб.м, категория здания В.
Получается, что с такими данными необходим внутренний прот |
=> | Печально, конечно, ну, что делать.
Благодарю за ответ | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 25.05.2018 9:16 | 3 / 340 | Gidrant | 28.05.2018 12:30 | |
| * * | Уважаемые!!Нет же запрета делать лестничную клетку, что бы маршей было три с первого на второй этаж. Образуются площадки разных размеров. То есть лестница получилась в виде треуголника |
=> | Если площадки имеют глубину не менее 1 метра, а ширина не менее ширины марша, то нарушений не вижу. | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 27.05.2018 10:43 | 2 / 361 | Gidrant | 28.05.2018 12:23 | |
| * * | В здании существует всего две лестничные клетки типа Н2. Высота здания 21 метр. Должны ли быть в этом здании обычные лестничные клетки Л1? |
=> | По реке плывет кирпич... | |
 |  |
 |
| | | Art-man | 25.05.2018 16:19 | 2 / 390 | Art-man | 28.05.2018 9:31 | |
| * * | 2 вопроса под одному объекту.
В каких случаях при пересечении противопожарных преград металлическими воздуховодами (оцинковка 0,55-0,7 мм) общеобменной вентиляции не требуется ставить ОЗК?
если помещение ограждается строительными конструкциями (перегоро |
=> | Никто уже не помнит почему. Или желание заказчика или изначально перестраховались.
Первый вопрос тоже актуален. Для уточнения: здание администратинвое, | |
 |  |
 |
| | | zain | 24.06.2013 16:54 | 31 / 3575 | zvygin1964 | 27.05.2018 20:08 | |
| * *
 | У Баратава в описании фигурирует образец 75 мкм. А способен ли цинк гореть в слитках и расплавах или только как порошок и пудра |
=> | Никто и не говорит противного. Железо порошковое, очень даже очень.
А если пропитать жидким кислородом... Вау !
Есть понятие: "Нормальные | |
 |  |
 |
| | | nND | 22.05.2018 10:49 | 19 / 513 | ALEX_SE | 25.05.2018 23:44 | |
| * * | Прошу выразить мнение можно ли считать кнопки (похожа ИПР, только зеленого цвета) типа ST-ER115 «Smartec» техническим решением позволяющему ВРУЧНУЮ открыть (разблокировать) замки дверей со считывателями СКУД с электромеханическими защелками дистанционно |
=> | тем более что есть вахтер я вообще не понимаю нафик это городить. выйдет вахтер скинет планки откроет калитки. открыл изнутри без ключа что еще надо. | |
 |  |
 |
| | | просто блондинка | 24.05.2018 19:17 | 4 / 338 | MVA | 25.05.2018 8:54 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане!
Собственно, "хотелка" босса из бюджетной организации: пригласите пожарных, из ГПН с печатями и удостоверениями, пусть они походят, посмотрят, напишут нам все нарушения, но не штрафуют, упаси Боже, а мы их бума |
=> | В рамках оказания консультации с выездом на объект. Выдать не предписание , а письмо с перечнем нарушений. | |
 |  |
 |
| | | Лист 01 | 24.05.2018 16:09 | 1 / 268 | Andorra1 | 24.05.2018 17:21 | |
| * * | Нужна помощь! Какие существуют НПА и нормативные документы (НПБ, строительные, ведомственные, территориальные, нормы проектирования, ГОСТы и т.п.), желательно в едином документе,а не разбросанные по разным, с требованиями ПБ к предприятиям общественно |
=> | ФЗ-123, СП1, СП2, СП3, СП5, СП7, СП8, СП10, СП 257.1325800.2016 ЗДАНИЯ ГОСТИНИЦ, СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная реда | |
 |  |
 |
| | | Новичок | 23.05.2018 16:42 | 6 / 277 | Karpov | 24.05.2018 16:10 | |
| * * | Надо ужесточать нормы:
Если есть уже проект или рабочая документация, категоричски запрещено ухудшат - заменять адресные извещатели на аналоговые, запрещено отказываться от автономных извещателей, если есть они в проекте или в рабочей документации.
А |
=> | >>>А если было бы в нормы строго настрого прописано: НЕ менять проект.
Да есть это всё в градостроительном кодексе.
| |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 24.05.2018 13:30 | 5 / 2323 | трое пожарников | 24.05.2018 15:28 | |
| * * | Является ли Эксплуатируемая кровля этажом в многоэтажной автостоянке?
Сама стоянка 5 этажей и выезд на эксплуатируемую кровлю, то есть формально это 6ой этаж.
То есть здание 6ти этажное или 5ти этажное?
Помогите нормативными требованиями (пунктами |
=> | ув. Red_line23 ®, когда продолжат актуализацию СП-113 (есть в планах минстроя на 2018), просигнализируйте пожалуйста, пора добить этих паразитов. | |
 |  |
 |
| | | www | 10.11.2010 15:30 | 3 / 952 | VVaso | 24.05.2018 15:09 | |
| * *
 | Добрый день! Помогите найти ВППБ 40-01-97 правила для кинотеатров, очень нужно, найти не могу. Если есть ещё какие то правила и нормы для кинотеатров, буду очень благодарен. Спасибо! |
=> | ))))))) | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 16.06.2014 10:25 | 31 / 2859 | HOC | 24.05.2018 6:37 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой при определении противопожарных расстояний на территории производственных объектов, а именно - по каким нормам принимать расстояния между зданием класса Ф5.2 и АБК класса Ф4.3??? По табл. 3 СП 4.13130.2013 приня |
=> | Уважаемые господа!
Подскажите пожалуйста как определить расстояние между вновь устанавливаемой КТП (Ф5.1, II, Д, С0, К0), расположенной на территории од | |
 |  |