| | | zain | 01.10.2024 12:48 | 4 / 253 | Comfire | 01.10.2024 14:50 | |
| * * | подскажите кто в теме:
по ФЗ-123 ст. 71 и СП 156 с изм1
расстояния от АЗС до общественных зданий измеряется до окон и дверей здания.
правильно ли я понимаю что до глухой стены без проемов EI15 для общественного здания II-IV степени огнестойкости ра |
=> | zain, на этот некорректный вопрос иначе невозможно ответить.
==а до стен без проемов - что можно вообще не выдерживать расстояния ==
норму прочтите, | |
| |
|
| | | спектрон | 27.09.2024 11:33 | 0 / 290 | | |
| * * | Коллеги, добрый день. Может кто скажет мне, почему в перечень приказа 687 от 02.04.2020 вносят изменения к СП, а в перечень приказа 318 от 13.02.2023 не вносят? |
=> | | |
| |
|
| | | Delog | 26.09.2024 15:35 | 2 / 313 | Delog | 27.09.2024 9:36 | |
| * * | Считаю АУПТ на склад покрышек 15х25 высотой 6 м, 11 стеллажей 14х1,2 м и 3,5 высотой, по Рекомендациям подходит как ТРВ со смачивателем так и порошок, предложили поставить Тунгусы 10 ст, хорошо по отзывам тушат стеллажи. Пытался посчитать по СП485 и паспо |
=> | Ув. Рустам74 ® понятно что производитель расставляет по стеллажам, в итоге как правильно считать по СП485 или как производитель?
меня смущает затененны | |
| |
|
| | | Katya_k | 18.09.2024 20:18 | 1 / 274 | АРА | 25.09.2024 9:03 | |
| * * | Добрый день! Поступила заявка выполнить планы эвакуации для буровой. В данный момент на объекте 1 план эвакуации от 2017 года. Максимальное количество человек, которое находится на объекте-6 человек. (Согласно Постановлению Правительства РФ №1479 планы эв |
=> | Получается, что в соответствии с постановлением Правительства РФ №1479 на этом объекте не нужен план эвакуации, но бывают же ещё техническое задание, СТУ, | |
| |
|
| | | Hitrokote | 23.09.2024 23:09 | 1 / 300 | asol611 | 24.09.2024 8:11 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Прошу помочь с обоснованием выбора значения температуры вспышки дизельного топлива, определяемой в закрытом тигле.
В паспорте качества продукции на партию, указано дизельное топливо ЕВРО, зимнее, класса 0, экологического |
=> | >>>Допустимо ли принять, как обоснование, данные, указанные в разделе ТХ?>>>
Именно так и надо делать. | |
| |
|
| | | Алексей763 | 23.09.2024 12:43 | 2 / 342 | Алексей763 | 23.09.2024 20:29 | |
| * * | Здравствуйте, поделитесь пожалуйста опытом, кто сталкивался с такой ситуацией:
В складе ГСМ хранятся разные ЛВЖ, ГЖ, необходимо сделать расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.
Для хранимого там растворителя-646 не могу найти к |
=> | Спасибо за ответ,
успел за день начитаться, помогло это - Г.Т Земский.,вед. науч. сотр.,канд. хим. наук,,с.н.с., В.А Зуйков, нач. сектора, канд.техн. нау | |
| |
|
| | | gweenblade | 04.09.2024 12:44 | 6 / 506 | АРА | 20.09.2024 12:51 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги!
Нужны контакты организации, выполняющей независимый расчет пож.риска.
Нужна предварительная консультация.
Объект - трансформаторная подстанция, размещенная в городе. Рядом с ней в опасной близости располагаются жилые и обществе |
=> | И правда, спасибо!
Кстати там ещё вот это:
"Правила, утвержденные настоящим постановлением, не распространяются на объекты, размещенные в границах о | |
| |
|
| | | Лейкин | 16.09.2024 12:24 | 1 / 347 | Step-By-Step | 19.09.2024 16:36 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, в каком нормативном документе сейчас прописано минимальное расстояние от светильника до извещателя? В СП484 нашёл только п. 6.6.36, но там речь скорее о строительных конструкциях (указано и инженерное оборудова |
=> | Возможно, в инструкции по монтажу конкретного извещателя есть указания. | |
| |
|
| | | Лейкин | 11.09.2024 9:38 | 1 / 319 | АРА | 17.09.2024 15:43 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Делаю проект огназащиты металлоконструкций. При расчёте выяснил, что у половины балок приведённая толщина менее 5,8. Подскажите, допустимо ли взять для них, например, штукатурку (если подскажете модель - отдельное спасибо) |
=> | Таких запретов вроде нет, но стоит не забывать об узлах крепления и сочленения элементов. | |
| |
|
| | | Новичок | 17.12.2020 18:01 | 13 / 1629 | Pref | 17.09.2024 14:27 | |
| * * | Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Наверное уже многие ознакомились с СП 10.13130.2020.
При изучении СП у меня возник следующий вопрос, может кто уже разобрался?
Как определить минимальный требуемый расход ПК-м?
Для ПК-с в п. 7.6 написано все п |
=> | Элементарно. Минимальный расход ПК-м, это расход ПК-м при давлении 0,6 МПа, который зависит от коэффициента производительности ПК. | |
| |
|
| | | Лейкин | 16.09.2024 12:24 | 0 / 254 | | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, в каком нормативном документе сейчас прописано минимальное расстояние от светильника до извещателя? В СП484 нашёл только п. 6.6.36, но там речь скорее о строительных конструкциях (указано и инженерное оборудова |
=> | | |
| |
|
| | | Лейкин | 16.09.2024 12:23 | 0 / 195 | | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, в каком нормативном документе сейчас прописано минимальное расстояние от светильника до извещателя? В СП484 нашёл только п. 6.6.36, но там речь скорее о строительных конструкциях (указано и инженерное оборудова |
=> | | |
| |
|
| | | 0113 | 10.09.2024 11:06 | 5 / 287 | Rujero | 10.09.2024 12:30 | |
| * * | Добрый день. Эксперт требует обосновать ширину выходов с второго этажа в соответствии с п. 4.2.17. При наличии двух и более эвакуационных выходов из помещения, этажа или здания должна обеспечиваться суммарная требуемая ширина всех выходов без учета каждог |
=> | 1) Сколько человек на этаже.
2) Укажите ширину выхода из коридора в ЛК для понимания
3) Укажите ширину выхода из ЛК наружу для понимания
4) Укажите расс | |
| |
|
| | | 01 | 09.09.2024 18:19 | 1 / 433 | Алексей13 | 10.09.2024 10:41 | |
| * * | Добрый день , подскажите какими программами пользуетесь для расчета категорий по пожарной опасности зданий помещений , как платными так и бесплатными если такие имеются ? |
=> | Здравствуйте! Если по пожарной опасности - то в экселе набор формул за 10 минут составляется, потом в ворде отчет несложно оформить, или как вариант, скача | |
| |
|
| | | Пузырьков01 | 05.09.2024 17:24 | 3 / 247 | начальник отдела | 05.09.2024 19:28 | |
| * * | Добрый день!
После направления Заказчику раздела МОПБ для ознакомления перед прохождением экспертизы. Он (Заказчик) направил ряд замечаний, одно из которых это разработать схему эвакуации людей и материальных средств с прилегающей к Объекту защиты терри |
=> | =но никто это не делает обычно...=
Делают на определенные объекты: ОПО, объекты с массовым пребыванием людей. | |
| |
|
| | | Асашай | 03.08.2024 10:55 | 7 / 498 | Асашай | 31.08.2024 13:48 | |
| * * | Всем привет. Согласно п. 1.2 СП 1.13130.2020 настоящий свод правил не распространяется на ................... здания с числом подвальных этажей более одного, за
исключением случая, когда в указанных этажах размещаются части здания, требования к которым
|
=> | публикую отчет
был задан вопрос во ВНИИПО:
Добрый день!
Прошу вас разъяснить требования п. 1.2 СП 1.13130.2020:
Настоящий свод правил не распростран | |
| |
|
| | | Не мудрый | 09.08.2024 15:10 | 69 / 1548 | Comfire | 30.08.2024 14:32 | |
| * * | Подскажите, требуется ли лицензия МЧС на проверку огнезащиты? |
=> | Мнения могли не разделяться, если бы ГОСТ пандемийный не издали про "Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом | |
| |
|
| | | Delog | 28.08.2024 15:45 | 6 / 449 | Delog | 30.08.2024 12:07 | |
| * * | Есть здание, изначально используемое как производство Ф5.1, сейчас там складирование Ф5.2 здание по паспорту БТИ имеет пристройку - котельную, состоящую из двух смежных помещений. Котельная + подсобное, котельная имеет выход на улицу и в подсобку, подсобк |
=> | Ув. Rujero ®
Котельная она на БТИ и находится в пристройке по БТИ. По факту помещение 3х3 м с бытовым котлом на 15 кВт водонагревательным от которого по | |
| |
|
| | | Асашай | 28.08.2024 11:07 | 15 / 347 | Асашай | 28.08.2024 19:58 | |
| * * | Всем привет.
Согласно п. 8 СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования" здания и помещения медицинских организаций должны быть запроектированы таким образом, чтобы обеспечивалась безопасная эвакуация лю |
=> | скоро узнаю, сдается МОПБ в ГГЭ. По результатам отпишусь | |
| |
|
| | | Асашай | 26.08.2024 16:31 | 3 / 280 | Асашай | 26.08.2024 19:18 | |
| * * | Всем привет.
Согласно СП 8.13130.2020:
9.3. Пожарный объем воды в баках водонапорных башен должен рассчитываться на тушение одного пожара в здании или сооружении с использованием пожарных гидрантов и пожарных кранов внутреннего противопожарного водоп |
=> | нашел ветку
[ссылка] | |
| |
|
| | | zain | 18.08.2024 14:45 | 8 / 513 | Rujero | 23.08.2024 9:28 | |
| * * | столкнулся с таким вопросом, необходимо у технологической лестницы организовать тамбур-шлюз с подпором, соответственно нужно дымоудаление.
в подвале не получается сделать такой тамбур-шлюз, делается на 1 этаже.
вопрос как быть с организацией дымоудале |
=> | Уточнитесь пожалуйста zain ® противодымная вентиляция в подвале у Вас возникает согласно требованиям СП 7.13130? | |
| |
|
| | | Ана | 19.08.2024 11:44 | 1 / 313 | Viss | 20.08.2024 11:39 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли нормативка по методике расчета количества и мощности звуковых, речевых оповещателей?
Нашла одну похожую тему, неужели с того времени ничего не изменилось?
[ссылка]
Т.е. единстве |
=> | Ничего не изменилось, разве что приложение А исключено с 18 октября 2017 года.
Методические материалы не имеют нормативного статуса, равно как и на расче | |
| |
|
| | | Jamal | 29.09.2023 15:33 | 19 / 966 | Comfire | 19.08.2024 13:40 | |
| * * | Коллеги, как вы считаете, допустимо ли в качестве компенсирующего мероприятия при отсутствии ВПВ в СТУ указать применение ранцевых устройств пожаротушения для одноэтажного здания Ф5/"Д"? Там дальность подачы воды указана не менее 10 м и т.д.
Не |
=> | Я автору почти год назад ответил. И не я вдруг такое придумал:
"...в коридоре-переходе между блоками может быть временное размещение продукции
Пе | |
| |
|
| | | Ана | 19.08.2024 11:44 | 2 / 257 | Rujero | 19.08.2024 12:40 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли нормативка по методике расчета количества и мощности звуковых, речевых оповещателей?
Нашла одну похожую тему, неужели с того времени ничего не изменилось?
[ссылка]
Т.е. единстве |
=> | Анна нет никакой официальной методики, считают исходя из общепринятых формул для расчета звукового давления. | |
| |
|
| | | Не мудрый | 15.08.2024 15:54 | 15 / 608 | Не мудрый | 19.08.2024 5:53 | |
| * * | Есть объект на котором расположено 8 зданий разной ФПО. Нужно делать 8 деклараций, или можно всё внести в одну. |
=> | EGORik ® могу на почту скинуть образец. | |
| |
|
| | | Владимир227 | 18.08.2024 21:19 | 4 / 324 | МаксимР | 19.08.2024 2:26 | |
| * * | Возникла очень спорная ситуация.
Проект пожарной сигнализации стадия П выполнен в 2023 году но по СП 5 т.к. документы на проектирование оформлены до введения СП 484.
Проект прошёл экспертизу.
Сейчас требуется выполнить стадию Р и начать монтаж.
П |
=> | Градостроительный кодекс Российской Федерации статья часть 2.1 статья 48
2.1. ....... Рабочая документация разрабатывается на основании проектной документ | |
| |
|
| | | Kon | 14.08.2024 5:55 | 3 / 341 | Sereganika | 14.08.2024 17:19 | |
| * * | Коллеги подскажите, кто-то может сталкивался. Необходимо провести расчёт категории склада, хранение ранее эксплуатировавшиеся свинцовых автомобильных АКБ. При хранении АКБ выделяется водород, как рассчитать количество водорода поступившего в объём помеще |
=> | Уважаемый Kon ®!
При хранении АКБ водорода выделяется примерно в десять тысяч раз меньше, чем при зарядке. Поэтому не заморачиваются с расчетами.
Почитат | |
| |
|
| | | Kryger | 05.08.2024 19:40 | 2 / 513 | Рустам74 | 08.08.2024 15:09 | |
| * * | Объект: два трехэтажных корпуса гостиницы.
Из-за наличия атриумов в СТУ прописано, что эти корпуса следует оборудовать автоматическим спринклерным пожаротушением.
Заказчик нормальный, не жадный (но и не бросается деньгами).
Кому интересна работа (стади |
=> | Kryger®
Несколько месяцев назад спрос на проектировщиков превышал предложение. Даже мне несколько раз предлагали работу и постоянную и фриланс. Возможно | |
| |
|
| | | rfcrf | 05.08.2024 14:05 | 17 / 609 | Рустам74 | 08.08.2024 9:51 | |
| * * | Добрый день!
Здание построено в 1974 г.
При обследовании объекта инспектор написал замечание, что отсутствует сертификат по пожарной безопасности, подтверждающий соответствие пределу огнестойкости не менее (R)E)IW) 30 перегородок из светопрозрачных ма |
=> | rfcrf®
Ну так этот ФЗ был принят много позже, чем было построено Ваше здание, к старым зданиям применяют старые требования, а не новые. | |
| |
|
| | | saygak | 07.08.2024 17:32 | 2 / 211 | Comfire | 07.08.2024 18:14 | |
| * * | Здравствуйте. В СП 4.13130.2013 есть раздел 6.13 «Требования к зданиям промышленных холодильников», но указано, что он утратил силу согласно Приказу МЧС России от 14.02.2020 № 89. Полагаю, что требования этого раздела куда-то мигрировали, либо в отдельный |
=> | СП 2.13130.2020. "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты". | |
| |