 Системы противопожарной защиты, Пожарная сигнализация, автоматика [СПЗ]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 1 <31> 61  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

ЗКПС в хостеле

bulka2337 25.03.2024 10:58 4 / 394 Рустам74 27.03.2024 15:42    
 * *Здравствуйте, по нормам каждая комната гостиничных номеров должны быть отдельным ЗКПС. Потолки гипсой зашито, туда ни че не планирую. Сейчас делаю проект на хостел. Получается если мы каждое помещение делаем отдельным ЗКПС то при установке в каждое помеще =>adgernaut® В Болиде всегда вызывало неприязнь, что под одним и тем же названием продают самые разные версии оборудования, с разными характеристиками и за 
    

Какие нарушения ПБ в Крокус Сити Холле?

южный 25.03.2024 10:50 277 / 9112 южный 09.04.2024 12:13    
 * *Вот высказывается такое мнение: "Эксперты: в "Крокусе" не работала система пожаротушения При отделке здания концертного зала "Крокус сити холл" могли использоваться горючие, дешевые материалы: стекловата, пластмассы, оплетка каб =>"южный ®, что-то новые Вы излагаете..." === это не я излагаю. то что в кавычках - это цитата вообще-то 
    

СП 484.1311500.2020 п. 6.6.36, Установка дымовых датчиков на кровле с балками

AlexandrASG 25.03.2024 7:48 1 / 382 гешан 28.03.2024 18:11    
 * *Здравствуйте Друзья. Прошу помощи в решении моей проблемы. Имеется кровля производственного помещения из волнистого профнастила, и строительные конструкции в виде H - образных балок, на которых лежит кровля. Высота балок перекрытия кровли 244мм. Балки пер =>строительные конструкции в виде H - образных балок,=lexandrASG Имеется в виду двутавр? 
    

ОКЛ во взрывоопасной зоне

j_flack 22.03.2024 13:04 6 / 476 krit 25.03.2024 9:25    
 * *Уважаемые коллеги, подскажите ОКЛ для взрывоопасной зоны (зона 2 по ФЗ-123). =>Посмотрите у ПРОМРУКАВА. там есть и коробки для всех классов взрывоопасных зон и бронекабели со всеми вытекающими. 
    

Звуковое оповещение в ПБЗ - нужно или нет?

Koui 22.03.2024 11:54 112 / 2014 Comfire 25.04.2024 8:24    
 * *Звуковое оповещение в ПБЗ - нужно или нет? Согласно СП 3 вы скажете, что конечно же нужно, ведь это помещение в постоянным или временным пребываем людей. С другой, в соответствии с СП 59 там устанавливается двусторонняя диспетчерская связь. Оповещение н =>===правда в ст. 53 ФЗ 123 ничего такого нету, но.. отакот.. оказуетца в ФЗ мчсники забыли написать самое главное - безопасность.. ну и кстати слов спасани 
    

Эвак.пути в МКД

lvs-eng 22.03.2024 8:34 2 / 313 _Роман_ 26.03.2024 13:02    
 * *Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, является ли выход из квартиры путем эвакуации и надо ли ставить ИПР рядом с дверью? УКашка сама не понимает. Один говорит надо, второй - нет. =>Некоторые ставят, видел такие проекты. Но правильный ответ - нет, не надо. 
    

СПС в производственном здании со "сложными" потолками

11cn4 21.03.2024 17:54 0 / 245    
 * *Добрый день! Необходимо оборудовать производственное здание, размером 170 х 80 м СПС. Двухскатная крыша (высота от 6,5 до 10 м), с выступающими балками (около 1 м). Точечные ИП ставить не вариант, т.к. их потом не обслужить. ИПДЛ тоже по нормам получается =>  
    

Автономные пожарные извещатели в высотном жилом доме.

kopt777 19.03.2024 14:09 14 / 516 kopt777 20.03.2024 12:02    
 * *День добрый, коллеги. Подскажите, пожалуйста, какие нормы установки автономных извещателей в квартирах? В СП 484.1311500.2020 6.2.16 Жилые помещения (комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир следует оборудовать автономными дымовыми ИП =>Коллеги, спасибо. 
    

Прокладка ОКЛ по подвесному потолку из ГКЛ

Дмитрий 18.03.2024 11:15 12 / 634 madman 02.04.2024 11:04    
 * *Добрый день! Прошу подсказать какой документ регламентирует прокладку ОКЛ по подвесному потолку. Требуется смонтировать СПС и СОУЭ на объекте с уже готовыми потолками из ГВЛ. Помню, что по таким потолкам нельзя прокладывать ОКЛ, но норматив найти не могу. =>фз..электропроводки должны сохранять работоспособность во время пожара. сохранение работоспособности электропроводки удерживать кабель..так? а если то к че 
    

Один Сириус на несколько зданий

Юлия_911 16.03.2024 3:42 27 / 868 СпециальнаяВО 19.03.2024 12:07    
 * *Коллеги! Есть большой объект, где строится новые здания и имеются существующие. На каких-то существующих стоят уже Сириусы, какие-то просто оборудованы С2000-М и обвязкой С2000-КДЛ, С2000-КПБ и прочее. Есть центральный пожарный пост. На него планир =>Joprst: "Насколько я помню, С2000-КДЛ в принципе работает автономно...." Нет, С2000-КДЛ - это не ППКП, это блок, а следовательно, автономно ра 
    

Тип оповещения в поликлинике ПНД

Fokinaair 13.03.2024 17:32 16 / 540 OlegD 15.03.2024 9:55    
 * *Здравствуйте. Вопрос состоит в следующем. Разрабатываю проект СПЗ для помещений, принадлежащих психоневрологическому диспансеру. Сам ПНД расположен в другом здании, а СПЗ нужно выполнить в помещениях, занимающих часть 1 этажа жилого дома. Среди помещений =>Рустам74 ® ну да, на охранку часто такую же ставят, конечно она срабатывает редко, но вероятность есть. 
    

Выдали предписание на всё здание

ja_shepeleva 12.03.2024 10:31 16 / 969 Comfire 14.03.2024 16:22    
 * *Добрый день! Являюсь собственником одного этажа (11 этаж) в 16-этажном здании. У здания нет единого собственника, всё раскуплено по этажам и отдельным офисам. Была проверка ГПН, выдали предписание на замену ПС, но на всё здание. Что мне делать? =>в 1 чек-листе п.140 не такой же. Его там нет. [ссылка] 
    

Устройства для самозакрывания (доводчик) п/п двери

Sheih 12.03.2024 8:45 1 / 440 newtrad 12.03.2024 10:47    
 * *Всем добрый день Ситуация у Заказчика: Установили противопожарную дверь - устранили пункт Предписания Рождается 2й пункт ч.8ст.88 ФЗ-123 про устр-во для самозакрывания - установили Приходит надзор и говорит: "При установке доводчика нарушена цело =>Доводчик устанавливается снаружи, требования к нему только по усилию, если не ошибаюсь, есть ГОСТ. Вообще противопожарная дверь изначально идет в комплекте 
    

Обслуживание аспирационной системы

smrnv 11.03.2024 12:30 5 / 338 smrnv 12.03.2024 11:04    
 * *Уважаемые специалисты! В виду отсутствия собственного практического опыта в области аспирационных систем, прошу поделиться вашим. Вопросы такие: -Надо ли при продувке труб удалять концевые заглушки? -Если да, то надо ли это делать при любом профилакт =>Спасибо. Откровенно говоря, обратный клапан мне кажется не очень надежным устройством; он же должен минимум 10 лет отработать идеально, если не иметь возм 
    

Эвакуация

aleksegroshev 07.03.2024 14:33 22 / 773 aleksegroshev 14.03.2024 9:47    
 * *Доброго дня! Колбасный цех, готовим объект к приемке ГАСНо. У меня возник вопрос: в цехе имеются помещения категории В2, В3 они выходят в общий коридор по которому проводится эвакуация. Двери ведущие в коридор маятниковые, они не являются противопожарным =>newtrad ® Самое интересное, штор в проекте нет, их поставили по рекомендации человека который делал расчет рисков и стадию П. 
    

СПС. СКУД. Антипаника

Шабашник 05.03.2024 21:04 18 / 609 Рустам74 11.03.2024 12:10    
 * *Всем добрый день! Имеем требования СП 484 п. 7.1.3., далее ГОСТ Р 51241-2008 раздел 5.3.1, далее требования № 123-ФЗ Статья 84, далее требования ППР п. 26. Обычно выдавали сигнал от СПС в систему СКУД и предусматривали УДП на путях эвакуации, которые обо =>FCZ® "Делите задачу. Ставьте в этих местах 2 двери." Поставить две двери подряд, на одной антипаника, на второй ЭМ-замок с опломбированной кно 
    

п. 7.6.8 СП 484.1311500

Gun 05.03.2024 8:50 6 / 510 Рустам74 05.03.2024 16:28    
 * *Добрый день. Прошу Вас пояснить, что подразумевается под понятием внешняя звуковая сигнализация в п.7.6.8 СП 484.1311500 =>Gun® Да, несколько парадоксально. От жёлтенького УДП запускается пожаротушение, от красного ИПР-а - только оповещение, а от дымовых извещателей - и пожа 
    

Время задержки, связанное с инерционностью системы АУПТ

JokerSe 29.02.2024 11:56 0 / 296    
 * *Добрый день! Прошу помочь разобраться в требованиях методики по расчету пожарного риска № 1140 от 14.11.2022 г. Имеется общественное здание, которое оборудовано СПС в виде дымовых пожарных извещателей и системой АУПТ - спринклерная водозаполненная с те =>  
    

Класс огнестойкости кабельной линии

kolosok 26.02.2024 17:38 4 / 358 Volk_ 27.02.2024 16:01    
 * *Добрый день. Может ли считаться огнестойкой кабельной линией линия, состоящая из кабеля КПВнг(А)FRLSLTx в гофрированной трубе с категорией горения ПВ-0 и закрепленная к бетонному основанию с помощью металлических дюбелей и таких-же скоб? Если да, то как о =>С имеющимися в справочниках характеристиками ) по типу - цпс, алебастр, бетон), и то некоторые особо активные могут подобное не пропустить 
    

Монтаж ИП на воздуховодах вентиляции

BillyQE 22.02.2024 21:10 2 / 287 BillyQE 25.02.2024 3:42    
 * *Коллеги, добрый день. Столкнулся с определенной дилеммой. Есть стадия "П" небольшого дома с подземной парковкой (три подъезда, и толи 5 толи 7 этажей, как это иногда бывает - ещё не определились), там на паркинге ДУ и порошковое АУПТ. Стадия &qu =>Ув. Viss, спасибо большое за совет. Что иногда не получается сделать всё по нормам то это конечно понятно) Поменять тип ИП не получится, я в этом ограниче 
    

Обязателен ли прибор на пожарном посту?

Joprst 20.02.2024 12:04 10 / 756 СпециальнаяВО 13.03.2024 15:44    
 * *Подскажите, обязательно ли передавать извещения именно на прибор в пожарном посту? Строится новое здание (Ф1.2, корпус дома отдыха), в нем предполагается СПЗ на основе прибора "Сириус" (СПС и оповещение 2 типа). До существующего пожарного поста =>tabak: "...Просто как дублирующий пульт с визуализацией. И к нему нет уже "строгих" требований.". Цитата из ГОСТ Р 59638: ********* 
    

Отключение/перевод СПС в ручной режим работы

IlyaButencko 18.02.2024 11:22 17 / 623 южный 21.02.2024 11:59    
 * *Здравствуйте! На объекте установлено следующее оборудование: пульт С2000-М вер. 4.12, блок С2000-БКИ вер. 4.00, С2000-КДЛ-2И вер. 1.35, ну и соответственно адресные ИП и ИПРы. На объекте проводятся мероприятия с использованием сценического дыма. Как откл =>"Ну, либо что-то не правильно настроено) Только не пойму, что не так может быть." я же спрашивал - обслуживающая организация есть? или самодеят 
    

АУПТ в серверной. Газовое или аэрозоль?

Дарик 16.02.2024 11:59 7 / 708 Dimma 10.04.2024 14:31    
 * *Добрый День. Можно применять с точки зрения норм в серверных помещениях или в прочих помещениях для размещения слаботочного оборудования аэрозольное АУПТ? Или можно тушить только газом? Есть ли ли что то в СП5 или в СП485? =>Когда понял, (только для кого-то объекта), что лучше газовое пожаротушения, чем аэрозоль, для архивов Уж точно такая мысль возникала. Про северную, типа ви 
    

Расстановка дымовых извещателей по алгоритму С при наличии продольных и поперечных балок

mergensg 15.02.2024 16:16 53 / 1940 Радостьтокакая 28.03.2024 16:27    
 * *Добрый день! Уже всю голову сломал с расстановкой извещателей при наличии балок по алгоритму С. Уже тут на и форуме почитал и на просторах интернета, но так и не увидел толкового решения как производится расстановка по этому алгоритму. Может кто-то уже =>Просматриваю Иностранный норматив NFPA72 в переводе на русский (на сайте takir.ru). В п.17.7.3.2.4.2 указано, что: Для ровных потолков применяются следую 
    

Требования к размещению ПК при одной струе

FrozB 15.02.2024 11:54 4 / 275 Jamal 15.02.2024 15:46    
 * *Коллеги, доброго дня! Может, меня плавит - но никак не могу найти чёткое формальное требование, что при одной расчётной струе необходимо обеспечивать её подачу в каждую точку защищаемых помещений. Все требования п.6.2.2 СП 10 приводят требования для слу =>по этой теме даже было письмо от ВНИИПО + это указано в Рекомендациях ВНИИПО по проектированию ВПВ 
    

Юнитроник 496М. Теоретическая работоспособность.

Viss 14.02.2024 23:17 11 / 840 Viss 11.03.2024 10:33    
 * *Доброго времени суток. В последнее время наблюдаю сильную маркетинговую деятельность Юнитеста, которые советуют поменять проектные Болид/Рубеж на Юнитроник 496М, ибо это дешевле. Сам я последний раз работал с Юнитроником где-то в 2011-2012, и после то =>Большое спасибо за ответы! Я тоже с Юнитроником работал давно (2011-2012), на указанных объектах где он просто при "пожаре" завис кстати по итогу 
    

СПА в трансформаторных подстанциях 6/0.4 кВ

rubyua 13.02.2024 10:20 1 / 282 Gun 13.02.2024 13:39    
 * *Добрый день коллеги! Получил для проверки проект организации СПА на ТП 6/0,4 кВ. Многие технические решения не могу однозначно трактовать. Вкратце об объекте - одноэтажное здание с кабельным полуподвалом высотой 2 метра, маслонаполненного оборудов =>Добрый день. 1) Оценивается первый и второй вариант в совокупности. 2) Не пойму, что Вас смущает? Не в какой-то другой пост, а централизованно сводиться  
    

Пожарные извещатели в помещениях где они не требуются

Avmk75 13.02.2024 9:36 28 / 643 MK 14.02.2024 15:51    
 * *Установлены пожарные извещатели в помещении где они не требуются (лестничная клетка тип Л1 , оно же МОП (место общего пользования) многоквартирный дом). Где лестничная клетка это сразу и коридор и лифтовой холл. Вопрос вот в чем: К этим пожарным извещат =>Ув. Avmk75 ® ну если не требуется и такие муки сомнения и боязнь за будущее - демонтируйте все. И спишите если надо на кого-нибудь.  
    

Щиты для здания с несколькими отсеками.

Butch13 09.02.2024 16:35 1 / 296 Рустам74 12.02.2024 10:04    
 * *Здравствуйте, такой вопрос: Есть здание поделенное на 3 пожарных отсека. Диспетчерский пост один. СПС и СОУЭ планируется делать на "Болиде". Допускается ли поставить "Сириус" и 1 ШПС, в который разместить 3 кдл и 3 кпб (по 1 на каждый =>IMHO - да. 
    

Организация ЗКПС в пространствах за подвесным потолком

smrnv 08.02.2024 16:05 89 / 1451 Рустам74 15.02.2024 9:28    
 * *Уважаемый коллеги, поделитесь своим мнением. Неожиданно для меня возник вопрос, связанный с выделением в отдельную ЗКПС пространства за подвесным потолком (ПП). Как известно, ничего конкретного по этому поводу в нормативах нет, только это: 6.3.3 В от =>Нина® "Наверное, не просто так разрешенная высота защищаемых помещений и индульгенции по расстоянию до препятствий для аспирационных извещателей отлич 