О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Категория котельной при аварийном топливе без расходного бака и ВПВ

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.09.2024 13:01:28]
 Приветствую! Согласно СП 12 газовая котельная категории "Г".
Если есть расходный бак с дизельным топливом - тогда делается расчет категории по сценарию его разгерметизации и получаем категорию "ВХ".
А если резервное диз. топливо используется, но без расходного бака внутри здания, а за счет передвижной автоцистерны с улицы, тогда расчет не надо делать, также принимаем категорию "Г"? Ведь согласно СП 12 к Г относятся помещения в которых в качестве топлива сжигается не только газ, но и жидкого топливо.

И тут же встает вопрос по ВПВ в котельном зале. Согласно п. 18.9 СП 89 для отдельно стоящих котельных общей площадью более 500 м в помещениях, через которые прокладывают трубопроводы жидкого и газообразного топлива, следует предусматривать установку пожарных кранов.

Вопрос может глупый, но если нет расходного бака, но, как я понимаю, все равно подводящие трубопроводы резервного диз. топлива должны быть (должны быть?), то надо делать ВПВ в таком помещении?


[26.09.2024 13:31:42]
 = Согласно СП 12 газовая котельная категории "Г".=
Нет, может быть даже категории "А" при определенных условиях.
Определение категорий помещений следует осуществлять путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д).
=И тут же встает вопрос по ВПВ в котельном зале. Согласно п. 18.9 СП 89 для отдельно стоящих котельных общей площадью более 500 м в помещениях, через которые прокладывают трубопроводы жидкого и газообразного топлива, следует предусматривать установку пожарных кранов.=
См. СП 4 п.6.9.25 -В зданиях котельных, подлежащих оборудованию внутренним противопожарным водопроводом...
Если согласно СП 10 здание котельной подлежит оборудованию ВПВ, то в помещениях, указанных в п.6.9.25 СП 4, следует предусмотреть установку ПК.


[26.09.2024 13:37:17]
 >Нет, может быть даже категории "А" при определенных условиях.

Например? Если в котельной горючее вещество используется в качестве сжигающего топлива, при этом нет никаких расходных баков с топливом, каким образом может быть категория А? Всю жизнь была категория Г.


[26.09.2024 14:07:18]
 Korovke®

Например, если в газовой котельной нет аварийной автоматики и электроклапана на газовой трубе. Труба треснула, газ пошёл в помещение, концентрация газа достигла взрывоопасной и от огня в котле он взорвался...


[28.09.2024 12:16:16]
 Помещение котельной будет в любом случае относиттся к категории Г, не взирая на место нахождения запасов топлива. В определении категории помещения по 123-фз это прямо указано. Если топливо сжигается - то все, автоматом Г.
Однако само здание может иметь любую другую категорию.


[28.09.2024 12:30:30]
 Алексей13: "Помещение котельной будет в любом случае относиттся к категории Г, не взирая на место нахождения запасов топлива. В определении категории помещения по 123-фз это прямо указано. Если топливо сжигается - то все, автоматом Г."

Все верно, категория "Г" должна присваивается. Расчетом до категории "Г" дойти невозможно ни на каком объекте.
А иначе, ее (эту самую Г) надо просто вообще убрать и не пудрить всем мозги.


[28.09.2024 15:44:30]
 СпециальнаяВО Ваши бы слова да ВНИИПО в уши...


[29.09.2024 19:53:50]
 В целом из нормативно-правовых актов получается так...
Путем последовательной проверки расчетом категорий от А до Д категорию Г получить при сжигании топлива невозможно.
Наверное целесообразно выполнять максимум требований ПБ под конкретную пожарную нагрузку, а категорию указывать по 123-фз


[03.10.2024 9:23:54]
 ...Помещение котельной будет в любом случае относятся к категории Г

нет это не всегда так, даже для помещений с паровыми котлоагрегатами


[04.10.2024 5:43:42]
 Мне в своё время был ответ от ВНИИПО по категории котельной на дровах, что суточный запас дров, расположенных в котельной не учитывается при расчёте категории котельной.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Категория котельной при аварийном топливе без расходного бака и ВПВ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.