| | | Red_line23 | 31.05.2019 11:19 | 6 / 726 | ElectroLamp | 01.06.2019 15:24 | |
| * * | Помогите собрать пункты сп мчс и пункты пуэ, которые противоречат или изложены неточно.
*Просьба в этом топике не обсуждать сами противоречия. |
=> | В ПУЭ отсутствуют требования к электропроводкам, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Если все делать по ПУЭ, то ни для аварийног | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 30.05.2019 15:18 | 1 / 1128 | Vladimir mchs | 01.06.2019 14:33 | |
| * * | Вопрос! что понимается под двухсторонней ориентацией помещений? Если на этаже находятся два помещения (по середине галерея), которые арендуются двумя разными арендаторами. То есть что бы пройти к противоположному окну, нужно пройти через соседнее помещени |
=> | Имеется ввиду про одно помещение | |
 |  |
 |
| | | 123456 | 24.05.2019 12:55 | 4 / 1103 | ML-1210 | 01.06.2019 8:51 | |
| * * | Нужна консультация специалистов.
Должен проектировщик иметь свидетельство выданное уполномоченной организацией(например "НОПРИЗ") о допуске "к проектированию" или достаточно быть в перечне специалистов "НОСТРОЙ"по - Организация выполнения работ п |
=> | Опять СРОшники без лицензий в огнезащиту полезли :), пусть хоть бомж из подворотни проектирует, исполнять лицензиатам. | |
 |  |
 |
| | | гоха | 28.05.2019 18:45 | 4 / 955 | Нина | 31.05.2019 19:53 | |
| * * | коллеги, подскажите каким образом должна функционировать автоматика наружной сети объединенного водопровода?
есть поселок на 4 тыс.человек, есть два резервуара для хранения запасов воды на все цели, водозабор от скважин, повысительная насосная.
каким об |
=> | Ув. Andorra1, там нет ни пожарных насосов, ни задвижки.
Насосная объединенная, с общей наружной сетью и общими резервуарами.
Погружные насосы в скважинах | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 27.05.2019 13:16 | 13 / 1108 | Georg | 31.05.2019 16:53 | |
| * * | Добрый день! Предлагаю рассмотреть здание детского сада с 3-м типом СОУЭ. Какие время начала эвакуации будет для помещений пищеблока? |
=> | >Но если в здании построенном в соответствии с нормами пожарной безопасности пожарный риск не сходится, значит люди в случае пожара погибнут
А пожарн | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 31.05.2019 15:45 | 1 / 736 | вот незадача | 31.05.2019 16:16 | |
| * * | Подскажите п-ста чем провести огнезащиту сцены покрытую лаком. |
=> | А если лак убрать и покрасить краской с требуемыми показателями - это не будет нарушением? | |
 |  |
 |
| | | Вечный_студент | 29.05.2019 16:58 | 11 / 1406 | Рустам74 | 31.05.2019 11:29 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Подскажите, какой тип извещателей выбрать для производственных помещений хлебозавода высотой более 10м. Согласно таблице М1 СП5.13130.2009 для производств с мукой рекомендуются тепловые извещатели или извещатели пламени, однако я не |
=> | Поставить извещатели пламени на стенах ... | |
 |  |
 |
| | | застройщик | 20.05.2019 10:29 | 27 / 1405 | gsg | 30.05.2019 11:20 | |
| * * | Здравствуйте.
Предлагаю поделиться соображениями о категорировании укрытого склада угля, имеющего стеновое ограждение, включающее открытые проемы, суммарно составляющие 50% от общей площади стен и располагающегося под навесом.
Указанный объект вполне п |
=> | Определение "Навес", встречается в ГОСТе 9.103-78. | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 01.02.2019 11:08 | 103 / 2163 | Лист 01 | 28.05.2019 17:28 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги.
Может я что-то пропустил из обсуждения правомочности ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования». Есл |
=> | Соглашусь с вами. Официальная методика не утверждена, стало быть, кручу верчу как хочу). Некоторые рьяные порывы "Общественного министерства пожарной | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 27.05.2019 8:23 | 4 / 753 | 123 | 28.05.2019 16:22 | |
| * * | Подскажите пожалуйста можно ли делать внутренний водопровод противопожарный из пластиковых труб? Нигде почему то не оговорено |
=> | Да, все верно. | |
 |  |
 |
| | | 123456 | 16.05.2019 14:25 | 5 / 1156 | Нормативщик750 | 28.05.2019 6:05 | |
| * * | Учитывая, что Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Технический регламент) не установлены требования к огнестойким строительным конструкциям, обязательная аккредитация лиц, осуществ |
=> | Позвольте уточнить, какой это другой процесс? В ст. 26 ФЗ-184 есть положения об обязательной сертификации. В ст. 147 ФЗ-123 указано о сертификации в целом, | |
 |  |
 |
| | | 123 | 09.04.2019 13:20 | 109 / 1409 | Админ | 27.05.2019 17:00 | |
| * *
 | Таким образом ГОСТ Р 57974-2017 «Организация проведения проверок работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования» является обязательным, так как реализация положений настоящего стандарта направлена на обес |
=> | BIGGY ® , я вынужден ограничить ваше присутствие на сайте.
У нас не принято хамить, тыкать и повышать собственную самооценку путем оплевывания всего и вс | |
 |  |
 |
| | | Интересующиеся | 27.05.2019 10:33 | 6 / 897 | BIGGY | 27.05.2019 12:32 | |
| * * | Проводится капитальный ремонт (жильцы живу) и по техническом заданию нужно установить пожарный извещатели и оповещения в квартирах многоэтажного дома, но некоторые жильцы либо не хотят ставить оборудование, другие не пускают жильцов, вопрос, какими нормам |
=> | А геев с крыши сбросить.......не пори чушь | |
 |  |
 |
| | | TaShe | 26.05.2019 12:21 | 3 / 731 | Georg | 26.05.2019 14:46 | |
| * * | Здравствуйте.
Помещение аккумуляторной кат.В2 на площади склада кат.В1. В складе воздушное отопление совмещённое с вентиляцией. Заказчик не хочет выделить помещение для приточной вент.камеры для аккумуляторной.Предлагал воздуховод от притока склада прове |
=> | Помещение, не имеющее взрывоопасных зон, не может относится к взрывоопасной категории.
Обратное - неверно.
Помещение невзрывоопасной категории может | |
 |  |
 |
| | | Georg | 25.05.2019 11:45 | 1 / 812 | Georg | 25.05.2019 12:39 | |
| * * | Решение Коллегии ЕЭК № 81
О Программе по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и испо |
=> | Что такое "Установки воздушно-дисперсного пожаротушения автоматические (п.46) ? | |
 |  |
 |
| | | гоха | 24.05.2019 15:28 | 2 / 845 | гоха | 24.05.2019 15:50 | |
| * * | Коллеги, помогите, не могу вспомнить в каком документе говорится о том, что при одном подземном этаже допускается не делать естественное освещение л/к |
=> | точно)))просто мне каждый раз кажется, что где-то вижел отдельное упоминание об одноэтажных подземных стояках | |
 |  |
 |
| | | гоха | 22.05.2019 19:06 | 4 / 847 | гоха | 24.05.2019 11:15 | |
| * * | Коллеги, подскажите насчет того, каким образом дозвонится до ГУ МЧС, чтобы узнать зарегистрировали ли они письмо?
по какому номеру звонить? они там все перекидывают с номера на номер, при этом по каждому из них говорят, что не туда попали |
=> | да я б не волновался, если б не два потерявшихся в том году письма | |
 |  |
 |
| | | вот незадача | 21.05.2019 15:03 | 11 / 816 | вот незадача | 23.05.2019 20:05 | |
| * * | Добрый день.
Согласно п. 7.2. "ж" СП 7 требуется дымоудаление из торговых залов без естественного проветривания.
Есть помещения торговых залов здания торгового центра без оконных проёмов.
Получается в таких залах надо дымоудаление?
|
=> | Всем большое спасибо за помощь.
| |
 |  |
 |
| | | ONDS | 19.05.2019 20:03 | 11 / 1156 | гоха | 23.05.2019 18:29 | |
| * * | Имеется автоматическое водяное пожаротушение совмещенное с пожарными кранами. Можно ли не устанавливать промывочные заглушки, по пункту 5.7.10 СП 5, если пожаротушение совмещено с пожарными кранами? |
=> | согласен, но тут все зависит от того, кто это дело будет проверять и как он это воспринимает.
а вообще кто мешает сливать воду из направления через ПК? гд | |
 |  |
 |
| | | Ира 34 | 23.05.2019 11:00 | 3 / 782 | FIRE_MAN | 23.05.2019 13:36 | |
| * * | Здравствуйте.
Прошу подсказать - где в Нормах указаны требования по заголовку темы?
Спасибо! |
=> | Тогда зачем его отделять?
Если только как техническое его определить, согласно п.5.6.4 СП 4.13130. | |
 |  |
 |
| | | Georg | 21.05.2019 10:35 | 3 / 1178 | Volk_ | 22.05.2019 15:07 | |
| * * | СП 437.1325800.2018 Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током
[ссылка]
1.2 "Н |
=> | перевожу, ElectroLamp
В части саун-человек просто попутал
В части 8.12-классический пожарный лингвоанализ неправомочно читая 1.2 и некорректно накладывая | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 20.05.2019 9:09 | 1 / 685 | ONDS | 22.05.2019 8:41 | |
| * * | Подскажите кто разбирается по противодымной вентиляции! У кого можно проконсультироваться? За могарыч соответственно |
=> | все на морозе) | |
 |  |
 |
| | | гоха | 20.05.2019 14:09 | 6 / 814 | гоха | 21.05.2019 15:38 | |
| * * | Коллеги, помогите разобраться - какими нормами руководствоваться при определении требований к прокладке уличного трубопровода для траснпортирования взрывоопасной пыли (варианты прокладки, расстояния до смежных коммуникаций и зданий).
В СП 4 и СП 18 речь |
=> | уже рассматривал, там только тоже нет таких требований. вот почему и решил поинтересовать | |
 |  |
 |
| | | Владир | 20.05.2019 14:10 | 4 / 632 | Ibn | 21.05.2019 12:05 | |
| * * | Собственник в бывшем здании Ф5 путём реконструкции разместил здание Ф3(ТЦ) в 2018 г. И это сделал самстроем без проекта и экспертизы. Чем это грозит ему со стороны пож. надзора? И как доказать что это именно так, собственник говорит что проект утерян. |
=> | Чем грозит узнаем из приговора суда по Кемерово. | |
 |  |
 |
| | | Igor92 | 19.05.2019 16:26 | 0 / 803 | | |
| * * | Добрй день! Знающие люди отзовитесь.
Нужно ли автоматическое пожаротушение в блоке подготовки газа, если площадь его намного меньше 300 м2? Или какую нормативку глянуть? Пока только в СП5 нашел инфу. Но по аналогам в дургих проектах всегда закладывали в |
=> | | |
 |  |
 |
| | | гоха | 17.05.2019 13:39 | 0 / 777 | | |
| * * | коллеги, может кто-то, как-то обосновывал разность отметок кровли и пола жилой части по п.6.5.5 СП 2.13130? встроенно-пристроенная часть не выделяется в отдельный отсек! |
=> | | |
 |  |
 |
| | | малахит | 29.04.2019 17:38 | 3 / 1239 | малахит | 16.05.2019 16:08 | |
| * * | Добрый день Коллеги прошу поделиться кто знает нормативку свежую по этому вопросу - 2 эт открытая стоянка , ГАП хочет ПВ ... а я вот не уверен , прямых норм не нашел ... а так же АПС и СОУЭ - зачем ?? если нет ПВ - нет насосной - нет и х |
=> | СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* (с Изменением N 1)
5.2.20 В стоянке автомобилей должны предусматриваться | |
 |  |
 |
| | | newtrad | 16.05.2019 13:02 | 0 / 905 | | |
| * * | Приветствую уважаемых участников форума. Проектируется ж/д парк из 14 путей для графиковой стоянки грузовых поездов. Время стоянки около 1,5 часа для смены локомотивных бригад и выборочного технического осмотра составов. Грузовых операций и расцепления н |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 25.02.2019 16:05 | 5 / 940 | Neadekvat | 16.05.2019 11:53 | |
| * * | Должна ли быть разворотная площадка для АЦ перед трубопроводами выведенными наружу с насосной станции для пожарных авто? Просто получается картина, что только задом можно заехать, то есть подъезд как бы есть но...
[Vladimir, Формулируйте ВОПРОС |
=> | 1) зачем, если на пожарной машине есть комплект рукавов по 20 м каждый? хотя, порой, эксперты не знают про такие рукава или специально включают дурака;
2) | |
 |  |
 |
| | | Негрустин | 15.05.2019 15:10 | 1 / 1016 | Асашай | 15.05.2019 22:54 | |
| * * | Итак, вводные- здание 33 метра высотой. Общественное.
СП7 содержит
7.10 Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует, применять вытяжные системы с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымов |
=> | да, см. п. 8.8 СП 7 | |
 |  |