автоматизация объединенного наружного водопровода

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.05.2019 18:45:19]
 коллеги, подскажите каким образом должна функционировать автоматика наружной сети объединенного водопровода?
есть поселок на 4 тыс.человек, есть два резервуара для хранения запасов воды на все цели, водозабор от скважин, повысительная насосная.
каким образом должна работать автоматика отключения насосов основываясь на п.14.22 СП 31.13330? ставим уровнемер для пожарного объема, он отключает подачу воды при достижении уровня на цели ПТ, и что потом?
как должна контролироваться работа этой системы, если насосная автоматизированная?
как должна работать данная система при заборе воды на цели пожаротушения в случае пожара?


[30.05.2019 19:23:15]
 !!!!!! нужна подсказка


[30.05.2019 22:25:36]
 А вам зачем?
Там много нюансов.


[31.05.2019 17:48:00]
 Уровень воды в резервуаре контролируется контрольным прибором с уровнемером.
Он показывает нормальный или аварийный уровень воды. Информационный сигнал можно выводить к дежурному.

Прибор дает команду на открытие задвижки водопровода для пополнения водой резервуаров.

Заполнился резервуар, - задвижка закрывается по сигналу прибора.

1. Пожарные насосы включаются по сигналу от кнопок, устанавливаемых в пожарных шкафах.

2. Пожарные насосы включаются дистанционно дежурным (диспетчером) по насосной (водоканала) по звонку от диспетчера пожарной части.



[31.05.2019 19:53:05]
 Ув. Andorra1, там нет ни пожарных насосов, ни задвижки.
Насосная объединенная, с общей наружной сетью и общими резервуарами.
Погружные насосы в скважинах и многонасосная установка 2-го подъема.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: автоматизация объединенного наружного водопровода      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.