приточная вент.установка в аккумуляторной кат. В2

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.05.2019 12:21:42]
 Здравствуйте.
Помещение аккумуляторной кат.В2 на площади склада кат.В1. В складе воздушное отопление совмещённое с вентиляцией. Заказчик не хочет выделить помещение для приточной вент.камеры для аккумуляторной.Предлагал воздуховод от притока склада провести в аккумуляторную Но против этого варианта я нашла в СП60.13330 пункт,где нельзя по притоку объединять помещения где допускается рециркуляция с помещениями , где не допускается. Теперь заказчик хочет подвесить приточку в помещении аккумуляторной.В складах кат.В2 это допускается (оборудование IP54). Нет ли в каких нибудь нормах пункта на запрет предлагаемого варианта.


[26.05.2019 13:13:15]
 >В складах кат.В2 это допускается (оборудование IP54).

Оборудование выбирается не по категории помещения, а по классу зоны. Смотрите СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах».


[26.05.2019 14:10:09]
 Этот СП устанавливает требования к эл.установкам во взрывоопасных зонах. А помещение категории В2 разве взрывоопасное?


[26.05.2019 14:46:05]
 Помещение, не имеющее взрывоопасных зон, не может относится к взрывоопасной категории.

Обратное - неверно.

Помещение невзрывоопасной категории может иметь взрывоопасные зоны.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: приточная вент.установка в аккумуляторной кат. В2      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.