Время начала эвакуации

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.05.2019 13:16:34]
 Добрый день! Предлагаю рассмотреть здание детского сада с 3-м типом СОУЭ. Какие время начала эвакуации будет для помещений пищеблока?


[27.05.2019 14:11:24]
 ФЗ-123: "эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, ..."

Даже не уверен, что вывод детей младших групп из детсада попадает под определение эвакуации, они не слишком самостоятельны.


[27.05.2019 14:38:15]
 Рустам74 ® вопрос немного в другом, по методике время начала эвакуации для здания дет. сада будет 4 минуты и это время по табл. П5.1 обусловлено тем, что люди могут находиться в состоянии сна.

ИМХО: 4 минуты следует принимать только для помещений групповых ячеек, из остальных помещений время принимать не более 1,5 мин.


[27.05.2019 22:03:40]
 Ув. познающий 01 ® Я бы везде брал по 4 минуты, зато не кто не скажет что не самый худший сценарий!!! Все равно ОФП настигнет людей, как не крути


[28.05.2019 7:33:49]
 СОУЭ 3-й тип.
Таблица П5.1, п.1. Здания дошкольных образовательных организаций,
время начала эвакуации - 4 минуты.
Тут ничего не сказано про отдельные помещения. Четко определено, для остальных помещений (не помещения очага пожара) значение времени начала эвакуации - 4 минуты.
Странно, почему тут возникает двоякое толкование.


[28.05.2019 12:42:08]
 Ув. lifehacker ®, Брандмауэр-СБ ® наихудший сценарий обусловлен выбором места возникновения пожара, горючей нагрузкой, расположением людей с учетом МГН. Мы ведь не принимаем время начала эвакуации 4 минуты для отдельностоящего здания кафе-ресторана, так почему же для помещений пищеблока в детсаде обеспеченного самостоятельным эв. выходом и выгороженным противопожарными перегородками время начала эвакуации должно быть 4 минуты. Поэтому и возникает двоякое толкование, если время начала эвакуации 4-6 мин обусловлено тем что люди могут находится в состоянии сна, соответственно это время и необходимо применять на те помещения где по технологии допустимо что люди могут спать. Иначе получается что и для помещений магазинов и офис встроенных в уровне 1-го этажа жилых домов время начала эвакуации следует принимать 6 мин.


[28.05.2019 13:40:51]
 Ув. познающий 01, вы правильно рассуждаете...НО - есть методика, и ее надо придерживаться, иначе такой расчет можно "зарубить". Вообще считаю, что пожарный риск для детсада не сойдется НИКОГДА!


[28.05.2019 19:28:00]
 Странно получается. Садик построен в соответствии с нормами, а риск не сходится. Ту или нормы кривые или методики не той системы.


[29.05.2019 9:49:17]
 Ув. познающий 01 ® нужен запрос во ВНИИПО, как правильно брать время начало эвакуации.У нас "все" здания многофункциональные, при расчете я беру самое большое время, т.к. нет в 382 методике указания, что по отдельным помещениям брать время.


[29.05.2019 9:53:45]
 Ув. Не мудрый ® Нужно один раз посчитать садик и все станет понятно, что ОФП быстро заполнит коридор.
Я считаю, что Ф1.4, не когда риск не сойдется, т.к. в них нет АПС и СОУЭ и время начало эвакуации будет 9 мин.


[29.05.2019 19:12:24]
 В садиках из каждой группы отдельный выход на улицу. Вот то, что трехэтажные детские садики разрешили... без комментариев


[31.05.2019 15:37:37]
 Спасибо всем за участие, много вопросов накопилось по методике, напишу запрос в ВНИИПО.


[31.05.2019 16:33:48]
 lifehacker ®

Но если в здании построенном в соответствии с нормами пожарной безопасности пожарный риск не сходится, значит люди в случае пожара погибнут...не значит ли это что надо нормы пересматривать??? Или методики пересматривать...
Вопрос так то серьёзный...всё пожарное нормирование несостоятельно...или что???


[31.05.2019 16:53:04]
 >Но если в здании построенном в соответствии с нормами пожарной безопасности пожарный риск не сходится, значит люди в случае пожара погибнут

А пожарным зачем зарплату платим?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Время начала эвакуации      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.