| | | Ivan_maximove | 09.12.2016 14:59 | 2 / 289 | Ivan_maximove | 09.12.2016 15:15 | |
| * * | Здравствуйте, стоит Jedia 2400, подключены 3 линии оповещения, прибор тестирующий линии оповещения выдает значение по первой линии 80 Вт, по второй линии 80 Вт, по третьей линии 238 Вт. Проблема, собственно, в том, что при включении звукового оповещения з |
=> | При отключении 3й линии оповещения от прмбора Jedia, прибор тестирующий линии выдает значение 21 Вт на линии | |
 |  |
 |
| | | Georg | 05.12.2016 9:53 | 54 / 884 | Georg | 08.12.2016 15:26 | |
| * * | Проект межгосударственного стандарта: [ссылка] |
=> | Можно скачать текст вышеупомянутого проекта ГОСТ EN
Системы сигнализации. Часть 4. Электромагнитная совместимость. Стандарт на группу продукции. Требова | |
 |  |
 |
| | | axix | 06.12.2016 15:24 | 13 / 1182 | Пожарный кран | 08.12.2016 11:32 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги. В данный момент занимаюсь проектированием локальных очистных сооружений. В соответствии с п.10.4.2 СП 32.13330.2012 «В зданиях и сооружениях необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения (по СП 5.13130) все |
=> | Ув.axix ®, ч. 1 ст. 6 123-го ФЗ позволяет обеспечить пож.безопасность объекта защиты при не выполнении нормативных документов по пожарной безопасности путе | |
 |  |
 |
| | | akaress | 06.12.2016 21:35 | 5 / 358 | KOKOS_KOKOS | 08.12.2016 11:02 | |
| * * | столкнулся с интересно задачей
Сигнал20 + с2000
Имеем 3 раздела, один из которых входная зона с задержкой
Заказчик поставил задачу - после постановки ВСЕХ разделов нужно чтобы сирена прозвучала 1 секунду. Это для увернености в постановке всех разде |
=> | тут только сценарияеми | |
 |  |
 |
| | | Олдовый | 07.12.2016 16:24 | 6 / 429 | Олдовый | 08.12.2016 10:30 | |
| * * | Я столкнулся со следующей проблемой:
Подрядная организация производит монтаж пожарной сигнализации и СОУЭ в 6эт. служебно-бытовом корпусе. Между этажами рядом со старыми уже занятыми металлическими кабельными стояками прокладывают ШПС и СОУЭ в гофре, пон |
=> | В том-то и дело. Хотелось бы найти нормативный документ в котором бы оговаривалось бы не только ниши и проходы межэтажных перекрытий но и сами кабельные ст | |
 |  |
 |
| | | Мистер ГПН-овец | 07.12.2016 10:35 | 4 / 227 | FlintFD | 07.12.2016 14:25 | |
| * * | Согласно требовании Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"
Горизонтальное и ве |
=> | Это похоже надо делать так:
- разработать СТУ на возможность сокращения расстояний от светильников до ИП, согласовать их в установленном порядке;
- прове | |
 |  |
 |
| | | Antony_76 | 05.12.2016 12:10 | 4 / 502 | Antony_76 | 07.12.2016 10:21 | |
| * * | Добрый день, уважаемые специалисты! Помогите разобраться с чудным прибором GSM «УО-4С». Хочу его поставить на мелком объекте- 2 ШС, 1 оповещатель, 1 световое табло.- вывод сигнала о пожаре по GSM каналу на телефон собственника. Все вроде бы неплохо, но |
=> | не...!!! телефона основателя культа у меня нет))), только его жрецов!!! | |
 |  |
 |
| | | Петр 01 | 05.12.2016 23:31 | 7 / 249 | Петр 01 | 06.12.2016 11:34 | |
| * *
 | Добрый день.
Собственно вопрос в том как подружить Линейник 6500 и Cerberus PRO, какое доп. оборудование нужно (из линейки Cerberus PRO) для этого.
Хочу обратить внимание, что линейник адресный.
Я предлагал линейник из линейки Cerber |
=> | Спасибо всем!
Уговорили Заказчика на 6500R с FDCIO222.
Дискуссия закрыта. | |
 |  |
 |
| | | 123 | 05.12.2016 11:01 | 13 / 385 | Petrovich_pg | 06.12.2016 11:29 | |
| * * | Стоит ли связываться с ИСМ "Мираж" НПП «Стелс» в качестве альтернативы ПАК "Стрелец Мониторинг"?
Интересуют именно правовые вопросы и надежность (качество) |
=> | morozofkk, засунут, не вопрос. А насчёт Стрельца, таки почитайте приказ. Меня улыбнуло) | |
 |  |
 |
| | | sunshine | 28.11.2016 8:01 | 24 / 1650 | adgernaut | 06.12.2016 8:35 | |
| * * | Здравствуйте. Как производится проверка системы дымоудаления? |
=> | 》А конкретно в какой точке проиводятся замеры?и какие замеры? Насколько понятно из НПБ и ГОСТ - все двери должны быть открыты?《
Почитайте ГО | |
 |  |
 |
| | | статист | 02.12.2016 16:50 | 8 / 233 | статист | 06.12.2016 8:22 | |
| * * | Имеем помещение актового зала 9х18 м (низкое) с кучей светильников. Единственный выход - размещать дымари на стенах. Каковы размеры и геометрия площади, защищаемой стоящим на стене дымарём? А то пункт 13.3.4 и приложение П СП 5 не дают ответа на данный во |
=> | Нина ® [05.12.2016 8:56:51]: "контроль каждой точки 2-мя датчиками возможен только в случае парной установки".
Из этого и исходим.
Нина ® [ | |
 |  |
 |
| | | Rec17 | 30.11.2016 15:46 | 28 / 915 | БКВ | 06.12.2016 4:03 | |
| * * | Монтируем аэрозольное пожаротушение на С2000-АСПТ+АГСы. Два помещения, электрощитовая и архив. Возник вопрос, где должен находится ЭДУ? По логике, вроде снаружи, если допустим пожар начался и автоматика не отработала, то в огонь не полезешь ведь? И нужен |
=> | "Это называется газовая абляция"
Спасибо Georg, с этого дня в нашей компании у фразы "газовая абляция" новое применение :) | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 25.11.2016 18:31 | 31 / 895 | Админ | 05.12.2016 13:36 | |
| * *
 | Поскольку исходная ветка подлежит закрытию по объему, то предлагаю ее продолжить здесь.
Для этого немного повторюсь.
В предыдущей [ссылка] части мы попробовали рассмотреть сразу несколько вариантов построения |
=> | Разговор перетек в новую тему - продолжение "Межгосударственная стандартизация" [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Br | 27.11.2016 19:19 | 10 / 425 | impulse | 02.12.2016 23:28 | |
| * * | Добрый день!
Причал для заправки морских судов, на нем требуется пожаротушение.
Есть ли насосы, либо погружные в воду либо для размещения на самом причале со всасывающим трубопроводом для забора воды?
Сразу говорю я по этому оборудованию не силен) |
=> | Br я Вам написал Е-мейл | |
 |  |
 |
| | | COBRAnFenix | 01.12.2016 16:36 | 5 / 190 | Timbu$ | 02.12.2016 10:49 | |
| * * | Добрый день!
Вопрос следующий, коллеги! Имеется здание 4 этажное 2009 г. На части второго этажа новый арендатор собирается открыть мед.центр (по сути - поликлинику). Вся АПС и СОУЭ здания выполнена FRLS. Можем ли мы не использовать LTx в АПС и СОУЭ, об |
=> | И рассмотрите вариант убирать провода все под штукатурку, нам недавно эксперт по больнице такое предложил. Легкая дезинфекция, все дела.
А под штукатурко | |
 |  |
 |
| | | kazakru | 30.11.2016 17:05 | 11 / 466 | dizel2012 | 01.12.2016 17:57 | |
| * * | собственно вопрос в теме, площадь цеха до 1 км, складов более 4 км.. |
=> | А пена не рассматривается? | |
 |  |
 |
| | | 9254474 | 20.11.2016 10:34 | 112 / 1674 | Админ | 01.12.2016 13:12 | |
| * *
 | Возник очередной вопрос для диалога в нашей неразберихе.
Каким нормативным документов(ГОСТ, ТУ, ФЗ, СП) по ВАШЕМУ мнению регламентируется крепление шлейфов сигнализации
1.Шлейфов к извещателям ПС
2 Шлейфов к извещателям ОС
3.Интерфейса ме |
=> | Исходно вопрос в теме был не про ОКЛ. Сюда ее приплели любители оной, хотя автор всячески пытался вернуть обсуждение к исходному вопросу.
Ветка закрыва | |
 |  |
 |
| | | Br | 26.11.2016 21:45 | 27 / 443 | Dimma | 30.11.2016 15:41 | |
| * * | Всем добрый вечер!
Кто-нибудь может подсказать извещатели на тепло или пламя для защиты площадки на улице без навеса, на которой обращается дизельное топливо. Есть ли такие и какие лучше выбрать тепло или пламя чтобы не было ложняков? |
=> | Ещё используются тепловизоры.
нашёл статью "Профессиональные рекомендации по использованию тепловизоров для проверки резервуаров и ёмкостей" ( | |
 |  |
 |
| | | Alecsandr DPO | 25.11.2016 16:52 | 13 / 767 | Новичок | 30.11.2016 15:16 | |
| * * | Доброго дня.
кто-нибудь разобрался в вопросе огнестойкой кабельной линии и способе её крепления по деревянному потолку, деревянного здания.
нужна ли окл там вообще.
если это обсуждали, то прошу прощения и ссылочку на данную дискуссию. |
=> |
>Sege ®
[25.11.2016 18:28:13] Единственный "законный" вариант - это радиоканальные датчики Стрелец с размещением РРОП вне защищаемого д | |
 |  |
 |
| | | Ok | 24.08.2016 15:35 | 5 / 244 | supportops | 30.11.2016 10:16 | |
| * * | подскажите, можно ли подключить табло с видом взрывозащиты "m" через коробку с видом взрывозащиты "е"? |
=> | ККВ-07е ее аналог и стоит дешевле Релион-ККВ-А [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Georg | 28.11.2016 12:19 | 2 / 326 | j_flack | 29.11.2016 16:11 | |
| * * | СП 90.13330.2012 Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75 (с Изменением N 1)
13.6 "Для автоматического включения насосов, запорно-пусковых устройств установок пожаротушения и сигнализации о пожаре должны использоваться:
. |
=> | Ещё пишут про автоматический запуск тушения трансформатора от устройства контроля изоляции вводов (КИВ) | |
 |  |
 |
| | | Павел Соколов | 29.11.2016 10:39 | 6 / 488 | Mura | 29.11.2016 15:10 | |
| * * | Здравствуйте уважаемое сообщество.
Мы производители оборудования систем видеонаблюдения и компонентов систем оповещения.
Интересует, на сколько сейчас Revit распространен у проектировщиков слаботочных систем и систем сигнализации, или все по прежнем |
=> | Актуально. У нас все инженерные сети выполняются в revit. | |
 |  |
 |
| | | Илья | 29.11.2016 10:53 | 2 / 307 | Пожарный кран | 29.11.2016 11:12 | |
| * * | Добрый день! Имеется открытый склад масел (s=700 м2) категории Вн П-III. Хранится несколько наполненных резервуара объемом от 25 до 40 м3 каждый. Помогите определиться с необходимостью установки АПС и СОУЭ. Поиск по нормативной документации пока не даёт р |
=> | Илья, СП 155.13130.2014 подразд. 13.1. Как минимум ручники по п. 13.1.2 Склады нефти и нефтепродуктов должны быть оборудованы электрической пожарной сигнал | |
 |  |
 |
| | | БКВ | 25.11.2016 16:15 | 11 / 400 | Пожарный кран | 28.11.2016 12:24 | |
| * * | Уважаемые коллеги,
задался вопросом кто-же должен удалять ГОТВ после сработки АСПТ из помещения?
Смотрю проект матерой Московской проектной организацией - в нем они закладывают АСВ и чего хотите то и делайте.
Помнится ранее было руководство, и удалени |
=> | Стыковочный клапан для дымососа - помойму решение уже на потоке...
[ссылка]
в т. ч. и в противопожарных преград | |
 |  |
 |
| | | SAnton | 25.11.2016 20:37 | 3 / 318 | SAnton | 26.11.2016 1:18 | |
| * * | Здравствуйте формумчане!
Инспектор на объекте выписал предписания,
1.помещения не оборудованны системой оповещения 2 типа
2 помещения не оборудованны ИПР
3 помещения не оборудованны АУПС
Как обычно заказчик опомнился поздно, если я оборудую помещения |
=> | есть договоры есть проекты, просто надо отсрочить, хотя бы на месяц | |
 |  |
 |
| | | AlMarios | 25.11.2016 21:40 | 1 / 419 | AlMarios | 25.11.2016 21:41 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите как сделать моргание табличек выхода, в Грандмагистре, у меня все таблички приходят в укло на оповещение + и -, контроль подаю на шлейф магистра с оконечником 7.5кОм. Питание идет отдельное через сгэп. В управление стоит 1.2 кОм. |
=> | ах еще я воткнул 8.2 кОм в последнее табло, таблички сделаны опендиксом | |
 |  |
 |
| | | Роман П | 18.11.2016 11:10 | 93 / 1169 | ФПБ | 25.11.2016 18:16 | |
| * *
 | Добрый день! У таких приборов как С2000-СП1 и С200КПБ в сертификатах прописано, что они удовлетворяют требованиям некоторых пунктов раздела 7 "приборы приемно-контрольные пожарные. приборы управления." ГОСТ Р 53325-2012. Означает ли это что данн |
=> | Зачем наши нормотворцы прописали ОС для помещений это лучше спросить у них.
Как и зачем организуются уровни доступа я уже написал, где читать.
Чт | |
 |  |
 |
| | | Alexey_02 | 23.11.2016 21:15 | 31 / 1028 | ipa | 25.11.2016 13:41 | |
| * * | Сижу разбираюсь с "ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН КиТ Гф" и "ОКЛ СПЕЦКАБЛАЙН КиТ МР"
страница ОКЛ:
[ссылка]
С маркой кабеля ясно беру нужный мне кабель пр-ва Спецкабель, а про оболочку сказано следующее:
|
=> | Ув.Нина
Какие обиды?
Без обид:
"без применения сертифицированной ОКЛ -поделитесь бесценным опытом."
Чужая организация.
"Ну прям ща | |
 |  |
 |
| | | chetlan | 24.11.2016 14:28 | 1 / 573 | Пожарный кран | 24.11.2016 19:30 | |
| * * | Посередине действующего цеха/склада по изготовлению мебельных панелей из ДСП установлен трансформатор 10кВ/0,4 + РУ.
Трансформатор отгорожен от цеха сеткой+гипсокартон в 1 лист.
Масла в трансформаторе - 1072кг. Маслосборник присутствует.
Пл |
=> | chetlan ®, первое что смущает это комбинация "цех/склад". Вообще-то это должны быть два отдельных объема, каждый со своим классом функциональной | |
 |  |
 |
| | | Viss | 24.11.2016 10:51 | 1 / 342 | Viss | 24.11.2016 19:13 | |
| * * | Кто-нибудь работал с ними?
Извещатели по непонятной причине потребляют до 4 мА от Сигнал-20П ?
У кого есть опыт подключения к шлейфу ППКП типа Сигнал-20 нескольких извещателей пламени (до 6 шт)? |
=> | Вопрос закрыт. Заработало. | |
 |  |