вопрос для обсуждения по СП5 отстояния датчиков ПС от светильников

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.12.2016 10:35:44]
 Согласно требовании Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"

Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м.

при этом в паспорте на данный прибор указанно что данный извещатель защищен от магнитных наводок и его можно размещеать ближе чем о.5 к светильнику.
Вопрос : Требуется ли выполнять данное требование СП5 и почему???




[07.12.2016 13:38:31]
 Там же четко написано - в любом случае!


[07.12.2016 13:40:28]
 а вообще уже много раз писали - Вы имеете право делать не по СП, но будете обязаны доказать, обосновать и подтвердить расчетами все что не по СП.
Имхо лишний геморрой...


[07.12.2016 14:03:40]
 Это как?
В СП5 не наблюдается, как с линейниками, сама возможность расчета.

А если расчет риска, то коэф 0 "за АПС не по СП5" нежелателен.


[07.12.2016 14:25:41]
 Это похоже надо делать так:
- разработать СТУ на возможность сокращения расстояний от светильников до ИП, согласовать их в установленном порядке;
- провести расчёт пожарного риска на объекте, где принять коэффициент АУПС равный 0.
Все довольны и счастливы :))) закон соблюли.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: вопрос для обсуждения по СП5 отстояния датчиков ПС от светильников      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.