Линейник 6500 и Cerberus PRO

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Петр 01 ®

[05.12.2016 23:31:12]
 Добрый день.

Собственно вопрос в том как подружить Линейник 6500 и Cerberus PRO, какое доп. оборудование нужно (из линейки Cerberus PRO) для этого.
Хочу обратить внимание, что линейник адресный.

Я предлагал линейник из линейки Cerberus PRO, но Заказчик упирается и говорит, что у него уже применены именно линейник 6500 и Cerberus PRO на другом объекте, но по причине отсутствия схем он не может подсказать как все реализовано.


[06.12.2016 0:07:16]
 Может быть всё-таки неадресный линейник?


[06.12.2016 1:34:31]
 Заказчик потерял по прошествии времени букву R в конце названия, а Вы восприняли название буквально.
Берите неадресный 6500R с релейными выходами или как они теперь называются.


[06.12.2016 8:30:54]
 Коллеги правильно говорят - берите неадресный и через FDCIO222 через "специальный детектор" подключаете (чтобы "сброс" был без танцев с бубном)


[06.12.2016 8:43:29]
 Модель ИП212-126 (6500RS) дополнительно содержит калиброванный
тестовый фильтр, управляемый серводвигателем, который
позволяет дистанционно произвести контроль работоспособности
извещателя в полном объеме

Ув.puzzle ®, чуть до инфаркта не довели...
Да, действительно адресные это 6500S и просто 6500, а неадресные 6500RS и 6500R


[06.12.2016 10:42:24]
 Уважаемый Viss, нашли из-за чего рисковать своим здоровьем, все просто: R - реле, S - серводвигатель для тестового фильтра.
6500 - без реле и без фильтра, только адрес.
Цитата Петр 01 05.12.2016 23:31:12
какое доп. оборудование нужно
--Конец цитаты------
Уважаемый Петр 01, Вам для 6500 нужна какая-нибудь адресно аналоговая панель с протоколом Систем Сенсор, например панель ESMI, без которой Вы не сможете приобрести а-а 6500.
Адресно-аналоговые детекторы продаются только через ОЕМ партнеров с совместимыми а-а панелями.
Чтобы не было потом вопросов, а как подключить 6500 к Сименсу?


[06.12.2016 10:42:41]
 Спасибо всем!

Т.е. применив FDCIO222 к линейнику нужно тащить 3 кабеля - для сигнала о пожаре, для сигнала сброса, питание самого линейника.

А по поводу утверждения заказчика что линейник адресный будем разбираться.


[06.12.2016 11:34:49]
 Спасибо всем!

Уговорили Заказчика на 6500R с FDCIO222.

Дискуссия закрыта.