| | | DVolg 174 | 26.02.2018 12:30 | 5 / 590 | bkoma | 01.03.2018 10:29 | |
| * * | Добрый день! Проектирую наружную установку - на металлической раме установлены насосы, арматура и трубопровод под навесом. Размеры 6,0х6,0х3,4. Перекачивание бензина. Категория наружной установки по пожарной опасности (СП 12.13130.2009) - Ан. Вплотную при |
=> | Рекомендую обратиться в ООО Каланча. Их модули ПТ применяют для защиты нефтебаз. Также у них есть стандарт организации для расчетов по защите в т.ч. РВС и | |
 |  |
 |
| | | mkm27 | 13.02.2018 15:27 | 19 / 2077 | bvv | 28.02.2018 15:44 | |
| * * | Всем еще раз добрый день. (Оказывается надо создавать новую дискуссию)
Есть не большое помещение, где реализована ОПС "Рубеж", извещатели ИП212-64. Через ПО, показывает, что 3 извещателя выдают "Предварительная запыленность", а 1 изве |
=> | Уважаемый mkm27!
Видимо никто, ни производитель, ни орган сертификации не проверял ДИП-64 на выполнение декларированной производителем функции:
− | |
 |  |
 |
| | | ASBiK | 25.02.2018 16:29 | 6 / 707 | VSp | 28.02.2018 9:41 | |
| * * | Доброго всем дня. Прошу строго не судить, недавно зарегистрировался на этом форуме. Долго искал по темам, но четкого ответа на свой вопрос не нашел.
Вопрос в следующем. Монтируем систему пожарной сигнализации и оповещения 3-го типа, в помещениях бол |
=> | В больнице должна быть 1я категория надёжности электроснабжения (СП 256.1325800.2016, СП 31-110-2003). В электрощитовой к электрощиту должно быть два ввода | |
 |  |
 |
| | | Fduch | 27.02.2018 15:08 | 14 / 498 | Fduch | 27.02.2018 16:51 | |
| * * | Здравствуйте, уважаемые!
Несколько отошел от систем пожарной сигнализации и оповещения.
Раньше требовали сертификат пожарной безопасности на оборудование АУПС и СОУЭ.
Сейчас имею некое предложение по применению оповещателей световых типа выход и направ |
=> | Вот тут нашел - думаю все гуд:
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Redyk | 26.02.2018 11:09 | 20 / 491 | Georg | 27.02.2018 15:41 | |
| * * | Стрелец РРОП2. Внешняя антенна (А100) удалена на 16 метров. Можно ли использовать тонкий RG58 кабель? |
=> | >ОКЛ Сезон 18, серия 02, часть 27
Традиционно добавлю:
"Лет 10 назад я рассчитывал огнестойкость стальной трубы. Показываю расчеты 70летней | |
 |  |
 |
| | | zerber | 21.02.2018 11:54 | 104 / 1362 | zerber | 27.02.2018 12:01 | |
| * *
 | уведомление о разработке проекта стандарта
[ссылка] |
=> | ФПБ ® [27.02.2018 11:54:54]
"попробую ответить на встречный вопрос.
В режиме автоматического пуска ППУ..."
я не это спрашивал. что в вашем понимании | |
 |  |
 |
| | | REG15 | 21.02.2018 11:47 | 50 / 799 | ФПБ | 26.02.2018 18:12 | |
| * * | Подскажите пожалуйста где в НТД прописана обязанность собственника объекта защиты на приобретение ,монтаж и подключение ПОО из состава РСПИ к пульту ПЧ?
|
=> | В настоящее время никаких нормативных документов на федеральном уровне нет. В конце того года была команда их разработать ВНИИПО.
Есть региональные докуме | |
 |  |
 |
| | | AlexxSpb | 26.02.2018 13:47 | 1 / 421 | Абдурахман | 26.02.2018 18:04 | |
| * *
 | В СП 3.13130.2009 прописана необходимость оснащения объектов, для которых предусмотрен 4 тип СОУЭ и выше, системой обратной связи с зонами пожарного оповещения.
По каким нормативам проектируется данная система обратной связи?
Какое количество |
=> | Доброго время суток, переходите в дискуссию "системы обратной связи" [ссылка] , там как раз эта тема обсуждается. | |
 |  |
 |
| | | ASBiK | 25.02.2018 16:46 | 5 / 745 | Viss | 26.02.2018 11:45 | |
| * * | Добрый день. Много тем перечитал по этому вопросу, но только еще больше запутался.
В 90% система АПС формирует импульс на управление СОУЭ в автоматическом режиме. В соответствии с СП5, при использовании неадресных дымовых извещателей расстояние межд |
=> | >> В соответствии с СП5, при использовании неадресных дымовых извещателей расстояние между ними сокращается в 2 раза. Скажите так ли это, или можно к | |
 |  |
 |
| | | belyi | 24.02.2018 22:05 | 1 / 392 | Maxx4ever | 26.02.2018 10:11 | |
| * * | Подскажите пожалуйста стоит система РОСА-2SL с тушением габар при исчезновения основного эл. питания произошла с работка габара не могу понять причину. |
=> | Shit happens | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 08.11.2017 20:54 | 16 / 943 | Volk_ | 26.02.2018 0:42 | |
| * *
 | Приветствую всех!
Вопрос в названии темы.
Является ли АУПС/СОУЭ электроустановкой? От ответа на этот вопрос зависит, насколько применимо к ним ПУЭ. |
=> | Нормируемая преграда -это не только отсеки. См. 123-фз и что написано в проекте (томе пб, строительной части).
Все, что не является преградой с нормиру | |
 |  |
 |
| | | ASBiK | 25.02.2018 17:25 | 2 / 405 | ASBiK | 25.02.2018 18:59 | |
| * * | Добрый день. Растолкуйте пожалуйста требования СП3. При установке СОУЭ 3 типа в больнице, оповещаются только сотрудники персонала, при помощи специальных текстов. Как устанавливать речевые оповещатели, только в местах нахождения персонала, либо во всех по |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | Александр77 | 26.01.2017 10:03 | 15 / 1291 | Tregart | 25.02.2018 18:51 | |
| * *
 | Добрый день.
Я сейчас проектирую производственный цех с пристроенным к нему административно-бытовым блоком. В зданиях (производственном цехе и пристроенному к нему АБК) нет постоянно присутствующего дежурного персонала. В АБК на первом этаже раздевалк |
=> | А вы сертификат на соответствие ФЗ-123 предъявить сможете на с2000-к, когда вас инспектор об этом попросит? | |
 |  |
 |
| | | rvv | 24.02.2018 17:44 | 2 / 498 | rvv | 24.02.2018 22:33 | |
| * * | Коллеги, а как вы теперь обосновываете рубежность охранной сигнализации? РД 78.36.003-2002 отменён. Он и раньше был для внутреннего применения, но хотя бы носил статус действующего. А теперь его даже нельзя написать в качестве обоснования технического ре |
=> | koks, спасибо, похоже Р 78.36.028-2012 - то, что надо.
Я довольно давно отошёл от охранных дел в целом и написаний стадий П в частности, а тут пришла край | |
 |  |
 |
| | | DSeaman | 22.02.2018 15:43 | 1 / 366 | asol611 | 22.02.2018 15:47 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Помогите подобрать оборудование.
Делается газовое АУПТ во взрывоопасной зоне. Весь объект на Болид, снаружи помещения ставим С2000-АСПТ.
В помещение извещатели Пламени "НАБАТ-5М" подключенные через "БИС-1". |
=> | Если у табло/сирены взрывозащита вида Exd, то барьер не требуется. | |
 |  |
 |
| | | Petr | 20.02.2018 22:50 | 5 / 443 | Petr | 21.02.2018 16:33 | |
| * *
 | Добрый день
Проектируется многофункциональный 4х этажный торгово-развлекательный центр общей площадью около 20000м2(предприятия торговли, киноцентр на несколько залов-максимальная вместимость самого большого зала около 200 мест, общая вместимость кино |
=> | Всем спасибо
Вопрос снимаю, развернутый ответ нашел в предыдущих дискуссиях | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 15.02.2018 11:45 | 31 / 632 | zerber | 21.02.2018 14:07 | |
| * * | Вроде как наши специалисты после новогодних праздников потихоньку начали просыпаться. Правда, впереди еще друг за другом идут китайский Новый год, 23 февраля и 8 марта. Напряженно. А кто-то наконец-таки только-только справился с планами предыдущего года. |
=> | DmitSht ® [21.02.2018 14:04:25]
"И на солнце бывают пятна. ;)"
правил без исключений не бывает :)
"Адресок не подскажете?"
htt | |
 |  |
 |
| | | emo | 17.02.2018 10:28 | 3 / 717 | Рустам74 | 19.02.2018 14:53 | |
| * * | Доброго всем дня.
Можно ли в С2000-СП4 кнопку "Тест" использовать для местного запуска дымоудаления, т.е. в качестве ЭДУ? |
=> | IMHO инструкция производителя не допускает таких вольностей. Попробовать разбить существующую ДПЛС на две части с минимальным добавлением кабеля, и каждую | |
 |  |
 |
| | | Petrov_I_S | 16.02.2018 12:15 | 9 / 612 | Petrov_I_S | 19.02.2018 13:37 | |
| * * | Добрый день участникам форума. Нужна небольшая помощь спецов, проектирующих на Болиде, или работающих с Болидом. Суть вопроса - имеются НОК-клапаны на системах общеобменной вентиляции, состояния концевиков необходимо завести на 12 тип шлейфа "Сигнала |
=> | zerber, была бы возможность - я б не городил "зоопарк" на болиде. к сожалению и в ТЗ и в заключении слово "Болид" фигурирует. Уж поверь | |
 |  |
 |
| | | Valek127 | 17.02.2018 12:51 | 1 / 531 | Valek127 | 17.02.2018 12:55 | |
| * * | Подскажите, прибор496м , при подключении ма-у4 пишет неисправность! И метка не срабатывает! Подскажите как правильно мне подключить и настроить на сработка??? |
=> | Что я не так делаю? На метке моргает зелёная лампочка! В программе стоит как ма-у без питания! Получается прибор ее видит, но пишет неисправность, и не даё | |
 |  |
 |
| | | SmokeDi | 15.02.2018 16:38 | 18 / 1504 | Viss | 16.02.2018 19:34 | |
| * * | Добрый день! Подскажите как объединить сработку сирены на двух Сигнал-20 одновременно, без участия с2000м.
Один сигнал-20(старый с кнопками сверху) отвечает за один этаж, второй сигнал-20П за второй этаж. Естественно если идёт «Пожар» с первого этажа, то |
=> | Уважаемый bvv ®, если источники питания разные схемку действительно лучше поправить.
Но необязательно, верх дикарства был когда питание 24В усилителя орга | |
 |  |
 |
| | | Badasss | 14.02.2018 9:22 | 12 / 394 | KOKOS_KOKOS | 15.02.2018 14:23 | |
| * * | Всех приветствую.
Подскажите на что можно сослаться?- в проектной документации избыточность оборудования ПС и соответственно усложнение алгоритма работы. (например предлагается 4 пкп (кдл), когда можно все организовать и на одном), слишком избыточное ко |
=> | на рабочку пишите замечания со ссылками на НПА заказчику, заказчик проектировщику. Он вносит изменения в рабочку | |
 |  |
 |
| | | Joprst | 13.02.2018 12:42 | 2 / 399 | Joprst | 14.02.2018 11:06 | |
| * * | Подскажите, чем нормируется расстояние между трубопроводом газового пожаротушения и лотками кабельных силовых лотков, связевых лотков (вообще, интересуют лотки СЦБ, но вряд ли найдутся настолько профильные специалисты)? Каким образом данные конструкции в |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | vova | 14.02.2018 4:40 | 0 / 464 | | |
| * * | Может есть у кого блок ретранслятора линейный БРЛ-01 для Рубеж-07-3. В линии слабый сигнал и на приборе шлейфы стали сыпаться, идёт периодически сообщение "Потеря связи". Дальние объекты отключили, оставшееся работает нормально. Производитель лет 5 как не |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Не местная | 12.02.2018 21:43 | 11 / 548 | Не местная | 13.02.2018 17:38 | |
| * * | Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, если ли требования (и если да- прошу ссылку на док)по контролю тампера для речевых и световых оповещателей? Знаю, что если требования по линии (питание, связь) "Радиоканальные соединительные линии, а так |
=> | kazakru ®
[13.02.2018 1:38:41] "Смысл воровать оповещатель и оставлять его в зоне действия радиосети? которая не такая уж и большая.
и да выше же | |
 |  |
 |
| | | metrovik | 20.10.2010 14:03 | 93 / 20119 | bvv | 13.02.2018 10:52 | |
| * *
 | Господа!
Обслуживаем достаточно много объектов по пожарной сигнализации. В последнее время на ряде объектов увеличились ложные сработки дымовых извещателей. Руководство приняло решение включить в техобслуживание продувку оптико-электронных извещателе |
=> | Уважаемый mkm27!
Вы о каких 45-тых держите речь?
Если про эти:
[ссылка]
то кто говорит про предельную | |
 |  |
 |
| | | Antony_76 | 12.02.2018 14:33 | 7 / 376 | Bdfy | 12.02.2018 20:27 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги. Необходимо оснастить АУПС кабельные каналы 900х600,по 4 кабельных полки с каждой стороны канала. Читал подобные обсуждения на данном форуме. Все советуют термокабель. А что если применить линейный дымовой. На первый взгляд, |
=> | Только термокабель надо брать не на 58грС и не на 68грС, а исходя из максимально допустимой температуры эксплуатации защищаемого кабеля. Т.е. на сработку п | |
 |  |
 |
| | | G_15 | 12.02.2018 12:47 | 7 / 587 | zerber | 12.02.2018 13:49 | |
| * * | Добрый день! Подскажите пожалуйста, требуется ли проводить расчёт площади проёма, для сброса избыточного давления, которое указано в п.8.4.2 СП5?
Как это сделать правильно и в связи с чем отменено приложение 3 в СП5? |
=> | приложение З никто не отменял. считайте по нему. | |
 |  |
 |
| | | emo | 12.02.2018 9:06 | 1 / 503 | ogpn8 | 12.02.2018 9:30 | |
| * * | Добрый день!
Прошу просветить, от каких же классов объектов автоматически должен передаваться сигнал о пожаре на пульт ППО:
-СП5.13130.2009 п.14.4 "На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в |
=> | Нормативная коллизия.
При расхождении нормативных требований, установленных нормативными правовыми актами различного уровня, действует требование нормати | |
 |  |
 |
| | | Владимир227 | 06.02.2018 10:13 | 64 / 2962 | Владимир 227 | 11.02.2018 21:10 | |
| * * | Уважаемые гуру от ПС и ПТ.
Прошу разрешить спор.
Имеем многоэтажное здание. Извещатели ДИП 34 включены в КДЛ по топологии дерево. Ответвление, через Бриз, на каждый этаж по 6 извещателей на этаже.
Вопрос: каким образом можно обеспечить контрол |
=> | Ув. zerber ®
Насчёт шлейфа согласен полностью.
Если в розетку вставить ПИ то получится шлейф. Если в розетке нет ПИ то шлейфа не будет, будет соедините | |
 |  |
Список с