[12.02.2018 9:06:17] | | Добрый день!
Прошу просветить, от каких же классов объектов автоматически должен передаваться сигнал о пожаре на пульт ППО:
-СП5.13130.2009 п.14.4 "На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы."
-123-ФЗ ст.83 п.7. "Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара ... в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации." |
ogpn8 ®
[12.02.2018 9:30:00] | | Нормативная коллизия.
При расхождении нормативных требований, установленных нормативными правовыми актами различного уровня, действует требование нормативного правового акта более высокого уровня.
- 123-ФЗ - нормативный правовой акт обязательного применения;
- СП5.13130.2009 - нормативный документ добровольного применения (условие добровольности - ст.ст. 4 и 6 123-ФЗ).
Вывод: применяются требования,установленные 123-ФЗ. |