[14.02.2018 9:22:17] | | Всех приветствую.
Подскажите на что можно сослаться?- в проектной документации избыточность оборудования ПС и соответственно усложнение алгоритма работы. (например предлагается 4 пкп (кдл), когда можно все организовать и на одном), слишком избыточное количество реле для отключения/включения одного и того же оборудования(вент.,свет.,авар.осв,клапаны), шлейфы пс экранированым кабелем - а все равно подключается через блоки искрозащиты(бршс) и тп.
Есть какое нибудь требование целесообразности использования оборудования или требование по упрощению алгоритма (логики) работы?
ЗЫ.сори разместил не в том разделе. |
 |  |
 |
[14.02.2018 12:38:29] | | Для Вас избыточность, а для проектировщика - необходимость, ведь как говорится, на вкус и цвет- все фломастеры разные! Вы уверены, что на одной КДЛ (когда Вам придётся измотаться кольцевой кабельной линией ДПЛС) не возникнет проблем с длиной и т.п.?
Вполне логично применять функциональное разделение (хотя многие любят делать общую солянку) между шлейфами устройств формирующих тревогу (датчики, ручники и т.п.) и шлейфами исполнительных устройств (пожарная автоматика).
Это эстетика проектирования, к этому приходят только те, кто сам пусконаладил и эксплуатировал сложные системы, а не бумажки всю жизнь марал. Причина - всё та же, нигде не прописанная в наших нормативных документах, - живучесть. Когда через годик-другой придут маляры и начнут (как медведи малинник) "драть пожарку", то автоматика не пострадает (потому что в большинстве случаев кабельные трассы будут в труднодоступных местах, либо их можно защитить, специально маркировать и т.п.).
Опять же вопрос про экранированные кабели. С одной стороны - это прекрасно, ведь ЭМИ никто не отменял. Но есть два краеугольных камня: качество экранирования традиционных отечественных ТУ-шных кабелей - это просто фикция. Какая-то полосочка серебристой пластиковой плёнки, имитирующей фольгу и проводник из непонятного металла непонятного сечения. Второй момент - компетентность монтажников и наличие практических условий для выполнения экранированной линии. В российских устройствах (датчиках, модулях, ручниках и т.п.) не предусмотрены дополнительные клеммы для соединения экранирующего проводника. Скрутки - нежелательны, недопустимы, а главное - невозможны (тоненький экранирующий проводник мгновенно обламывается). Поэтому, если проектировщик заложил экранированный кабель, но не предусмотрел средства коммутации экранирующего проводника - смело можно писать замечание и заставить внести желаемые изменения. Но следует понимать, что если система восприимчива к ЭМИ, то потом придётся перекладывать кабель если возникнут жёсткие эл.помехи.
|
 |  |
 |
[14.02.2018 15:28:33] | | Постановление №87, Раздел 9, скобочки: и, к.
Как я понял, все обоснование должно быть в записке. Если его нет, то например сделают изм. и внесут, то уже тогда можно повлиять на обоснование? |
 |  |
 |
koks ®
[14.02.2018 16:46:55] | | Badasss ® [14.02.2018 9:22:17]
Вы мнение проектировщика узнавали по этому вопросу? |
 |  |
 |
[14.02.2018 17:13:11] | | koks ®, нет прямого выхода на проектировщика нет, на объекте просто представитель организации . Мнение представителя - "все же работает".
Объясните могу сослаться на нормативный документ "Постановление №87" по проектной документации ПС? |
 |  |
 |
[14.02.2018 17:26:23] | | Badasss, Постановление №87 относится к ПРОЕКТНОЙ документации. судя по фразе "на объекте просто представитель организации" - у вас монтаж, который должен вестить по согласованной РАБОЧЕЙ документации, на которую Постановление №87 не распространяется. |
 |  |
 |
koks ®
[14.02.2018 17:51:59] | | Badasss ® разработка рабочей документации должна производиться на основании проектной документации.
Проектная документация проходила экспертизу? |
 |  |
 |
[14.02.2018 18:57:31] | | >> шлейфы пс экранированым кабелем - а все равно подключается через блоки искрозащиты(бршс) и тп.
Разъясните как связан экран (защита от помех обычно) и БРШС (обеспечение взрывозащиты типа Exia) |
 |  |
 |
koks ®
[14.02.2018 20:53:50] | | Viss ® [14.02.2018 18:57:31]
Разъясните как связан экран (защита от помех обычно) и БРШС (обеспечение взрывозащиты типа Exia)
_____________________________________________________
Экранированный кабель Exia можно прокладывать в одном лотке/кабель-канале/трубе с кабелем не Exia. Примерно так. |
 |  |
 |
[14.02.2018 22:10:06] | | koks, Подскажите, если категория помещения B4, то для шлейфов АУППТ внутри защищаемого помещения использовать только блоки взрывозащиты, искробезопасные -, типа С2000БРШС? - или же хватит экранированного, бронированого кабеля? Это нужно опираться на ПУЭ? |
 |  |
 |
[15.02.2018 11:23:45] | | Всех приветствую! Мне дали в каде (там проектная), на объекте, да, уже монтаж - и рабочая. Есть варианты повлиять на Р документацию? Если имеются замечания по рабочей, а именно по ФЗ 123, ПУЭ 7, СП 5.13130.2009. |
 |  |
 |
[15.02.2018 12:19:56] | | Вы может проект выложите, чтоб мы не гадали? |
 |  |
 |
[15.02.2018 14:23:23] | | на рабочку пишите замечания со ссылками на НПА заказчику, заказчик проектировщику. Он вносит изменения в рабочку |
 |  |
 |