[12.02.2018 14:33:50] | | Добрый день, уважаемые коллеги. Необходимо оснастить АУПС кабельные каналы 900х600,по 4 кабельных полки с каждой стороны канала. Читал подобные обсуждения на данном форуме. Все советуют термокабель. А что если применить линейный дымовой. На первый взгляд, вроде бы, ничего нам не мешает это сделать и выходит даже дешевле. Можно узнать Ваше мнение? |
 |  |
 |
[12.02.2018 14:39:31] | | каналы хотя бы в заднии? |
 |  |
 |
[12.02.2018 14:40:47] | | P.S Канал горизонтальный не извилистый, всего пара поворотов. |
 |  |
 |
[12.02.2018 14:41:13] | | Да. Насосная станция 1-го подъема
|
 |  |
 |
[12.02.2018 15:15:38] | | Antony_76
Минимальное расстояние от луча до ближайших предметов сможете выдержать?
А так же попасть в эти вот параметры?
"13.5.1 ...чтобы их оптическая ось проходила на расстоянии не менее 0,1 м и не более 0,6 м от уровня перекрытия." |
 |  |
 |
[12.02.2018 15:30:23] | | Alex_Crazy ® Спасибо, напомнили про минимальное расстояние до стен)))). Боюсь в моем случае такое решение не пройдет.. Жаль.. Но, думаю в более широких каналах(как минимум 1м) можно будет использовать.. |
 |  |
 |
[12.02.2018 18:40:28] | | Нужно ставить термокабель,это моё мнение. |
 |  |
 |
[12.02.2018 20:27:28] | | Только термокабель надо брать не на 58грС и не на 68грС, а исходя из максимально допустимой температуры эксплуатации защищаемого кабеля. Т.е. на сработку при 108грС, а то и выше.
На одном объекте положили на лотки термокабель на 68грС и потом перекладывали 3 раза за 2 года.
Электрики говорили - у нас все в норме, а проектировщики - а у нас все по нормам, но были не правы.
|
 |  |
 |