Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Зернохранилище проводка

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.04.2021 5:24:30]
 Друзья помогите пожалуйста!!!! В здании зернохранилища провода освещения и силовые кабели 0.4кВ, обязательно ли прокладывать в металлических трубах или можно использовать гофру не поддерживающую горение и кабель марки ВВГнг-ls. И если необходима труба, можно ли её заменить металлорукавом?
Если можно ссылку на нормативный документ.
За ранее спасибо !


[19.04.2021 7:17:43]
 Для начала определитесь, является ли данное помещение взрывоопасным или оно только пожароопасное. Если является взрывоопасным, то кабели надо прокладывать в соответствии с требованиями СП 423.1325800.2018. Это могут быть кабели в стальных трубах или бронированные кабели или ещё какой-нибудь из указанных там вариантов. Если помещение не взрывоопасное, то всё проще - нужно только по ПУЭ обеспечить механическую защиту там где кабели ниже 2,3м от пола.


[20.04.2021 1:58:38]
 Мне сказпли что помещение:
Зоны класса П-2 - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяется горючая пыль или волокна с нижним концентрационным пределом взрываемости (НКПВ) более 65 г/м2 к объему воздуха (деревообрабатывающие, чесальные, трепальные, малозапыленные помещения элеваторов).
Тогда всетаки как нужно прокладывать кабель?


[20.04.2021 1:59:33]
 На какой нормативный документ мне нужно ссылаться все таки?


[20.04.2021 4:54:20]
 Какие интересные у Вас сказители. Так и представил как читают Вам сказку на ночь про чесальные и трепальные помещения элеваторов


[20.04.2021 4:59:45]
 А есть еще в нашей стране статья 19 федерального закона 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Почитал Добрый молодец ту статью, узнал, что бывают зоны 20,21 да 22 класса и пригорюнился


[20.04.2021 5:57:14]
 Почитайте:
Приказ Ростехнадзора от 03.09.2020 N 331 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2020 N 61354).


СП 108.13330.2012 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85 (с Изменениями N 1, 2).

Технический регламент таможенного союза. Тр ТС 004/2011. "О безопасности низковольтного оборудования".


[20.04.2021 7:57:10]
 Если зона на самом деле "П-II", то это пожароопасная, а не взрывоопасная зона. Можно делать открытую электропроводку.


[20.04.2021 8:42:27]
 В целом, на объектах хранения, переработки и использования зернового сырья отмечается наличие достаточно обширных взрывоопасных зон. В качестве примера, приведем иллюстрацию присутствия таких зон на элеваторе:

http://www.ervist.ru/stati/voprosy-o...


[20.04.2021 9:25:44]
 Через поиск сразу налетел на старую ветку
http://www.0-1.ru/discuss/?id=30036
Элеваторы зачастую у нас имеют категорию Б по пожарной опасности.
И насколько помню была дискуссия на тему что лучше для таких помещений: извещатели пламени или термокабель


[20.04.2021 9:42:33]
 Существует такой документ как "Перечень зданий и помещений предприятий Минсельхоза России с установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности"
И в этом документе чёткое деление: в элеваторах "Горючие пыли, способные образовывать взрывоопасные смеси при авариях или неисправностях" с взрывоопасной категорией "Б", а в складах напольного хранения всего лишь просто "Горючие пыли" и при этом никакой категории не подписано.
Так что, в отличии от элеваторов, в складах напольного хранения зерна взрывоопасная категория не очевидна.


[20.04.2021 9:57:04]
 В действительности скатились до элеваторов, когда ветка названа зернохранилище. Хотя я все равно сторонник термокабеля. МИПы просто в обычном исполнении будут. Плюс обычно это неотапливаемые и продуваемые ветрами помещения


[20.04.2021 10:07:26]
 Мало того, эта ветка не про АПС, а про электрику и освещение на 220В.
Часто встречаю абсурдную ситуацию, что в помещении сделана электрика в общепромышленном исполнении, а малоопасная слаботочка - в взрывобезопасном.


[20.04.2021 10:38:31]
 Премного благодарен! Простите за тупость. В итоке сказанного. Та всетаки как проводку проводить? Просто по стене, в трубе пластиковой не горючей или железной?


[20.04.2021 10:38:32]
 Премного благодарен! Простите за тупость. В итоке сказанного. Та всетаки как проводку проводить? Просто по стене, в трубе пластиковой не горючей или железной?


[20.04.2021 10:38:33]
 Премного благодарен! Простите за тупость. В итоке сказанного. Та всетаки как проводку проводить? Просто по стене, в трубе пластиковой не горючей или железной?


[20.04.2021 10:47:42]
 СП 423.1325800.2018 Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах

"10.1.2 Во взрывоопасных зонах рекомендуется преимущественно применять открытую прокладку бронированных и небронированных кабелей по стенам и строительным конструкциям в коробах, на лотках, профилях, тросах, т.п., а в наружных зонах - на эстакадах и в частично закрытых кабельных галереях по кабельным конструкциям и т.п. (см. таблицу 10.5).

10.1.3 Прокладка кабелей в трубах допускается лишь в исключительных случаях."

При этом "гофра" тоже труба и использовать её без исключительной необходимости нельзя.


[20.04.2021 15:03:52]
 Зернохранилище взрывоопасное или пожароопасное?


[20.04.2021 15:05:46]
 >Зернохранилище взрывоопасное или пожароопасное?

Для прокладки кабеля это роли не играет.


[20.04.2021 16:37:21]
 Зернохранилище характеризуется постоянным изменением высоты пожарной нагрузки. То это пол, то это чуть не под потолок наваленое зерно.
Что касается взрывоопасное или пожароопасное. Это Вам надо к ув. гешану. Он Вам пояснит, что надо считать категорию переходя последовательно от А до Д. Может у Вас там газовые обогреватели стоят, у нас же нет информации.
Я например видел склад зерна, где отгрузка шла по конвейерной ленте и пыли выделялось порядочно.
Технологию описывайте. Как хранится, валом или в мешках, как разгружается-выгружается зерно, что за зерно и т.д. и т.п.
Здесь нет однозначного ответа


[20.04.2021 17:34:48]
 Отчего же нет ответа. Он есть и очень однозначный:
Конструкция, вид исполнения, степень защиты оболочки, способ установки, класс изоляции применяемых машин, аппаратов и приборов (ручных и переносных), кабелей, проводов и прочих элементов электроустановок должны соответствовать номинальному напряжению сети, классу взрыво- и пожароопасных зон, характеристикам окружающей среды, а также техническим регламентам и нормативно-техническим документам по устройству электроустановок.

Устройства для ввода кабелей или проводов в электрические машины, аппараты и приборы должны соответствовать требованиям документов по устройству электроустановок для взрыво- и пожароопасных зон данного класса.


[21.04.2021 8:57:08]
 Marshall® "Зернохранилище взрывоопасное или пожароопасное?"
Если оно действительно П-II, то только пожароопасное. Но как там на самом деле - мы не знаем, тем более что ведь Вы даже не удосужились сказать, какое у Вас зернохранилище - напольного хранения или силосное или в таре или ещё какое. Не говоря уж о прочих подробностях.

dizel2012® "Что касается взрывоопасное или пожароопасное. Это Вам надо к ув. гешану. Он Вам пояснит, что надо считать категорию переходя последовательно от А до Д"

Но в СП12 не сказано, кто это должен считать. Например можно принять, что Минсельхоз это уже сам посчитал и в виде своего перечня опубликовал. :)


[21.04.2021 9:49:16]
 Гешана на Вас нет
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 