Какой алгоритм действия при пожаре в помещение управления полетами

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[11.07.2019 16:05:10]
 Всем добрый день!
Кратко опишу ситуацию.
Помещение управления полетами (~300 м2) категория В2, оборудовано:
- газовым пожаротушением (газ Novec 1230);
- система дымоудаления в соответствии с п.7.2(е), СП7;
- система приточной противодымной вентиляции в соответствии с п.7.14(к), СП7.
Диспетчеры (персонал) при пожаре, могут эвакуироваться, только после передачи полномочий другим диспетчерам в другом здании, это как правило минут 10-15. При возникновение пожара диспетчеры одевают средства индивидуальной защиты при пожаре.
Вопрос, как организовать алгоритм пожаротушения?
Сейчас алгоритм организован так: - при возникновении пожара в помещении, вначале происходит открытие клапана дымоудаления, затем, включение вентиляторов систем дымоудаления.
Спустя 20…30 секунд открывается клапан компенсационной подачи воздуха и включается вентилятор подпора, также запускаются вентиляторы подпора в незадымляемые лестничные клетки типа Н2, запускается вентилятор подпора в лифтовую шахту.
Работа систем противодымной защиты в помещение продолжаться не более 20 секунд. После этого времени, в течение 10 секунд закрываются клапаны дымоудаления и отключаются вентиляторы, а также отключается клапан и вентилятор системы подпора.
Затем происходит запуск системы АУГПТ.

Правильно ли и необходимо ли включать систему подпора воздуха в помещение, где люди будут находиться еще как минимум 10 минут?
По логике мы усугубляем пожар притоком кислорода.
На какой норматив можно сослаться, чтобы не включать подпор воздуха, ну или отсрочить минут на 15 (для эвакуации людей)?


[11.07.2019 16:16:58]
 Да понимаю, что есть п.7.3(б), СП7, в котором говорится, что можно не оснащать помещение противодымной вентиляцией.
Но установки уже смонтированы.


[11.07.2019 16:41:55]
 А Вы mishkin ® не посчитали сколько времени пройдет от начала пожара до того как газ потушит пожар? Пожар может возникнуть внутри какого-нибудь "электрического" шкафа. Затем оттуда выйдет дым, сработают ДИП и далее по алгоритму. А в горящий шкаф надо еще "запихнуть" газ. Из шкафа выходит горячий воздух, а чистый воздух поступает снизу. Этот шкаф уже уничтожен и аэропорт выведен из строя.
Может лучше тушить каждый шкаф отдельно (Тензор). Сложнее, нуднее, но надежнее. И газа там нужно около 2-3 кг. Даже если он выйдет в общее помещение, для людей не опасно.


[11.07.2019 17:09:49]
 >Сейчас алгоритм организован так
>Но установки уже смонтированы

Алгоритм реализован, установки смонтированы. Вам-то что не нравится?


[11.07.2019 17:45:33]
 василек ®, если честно, то я только ЗА, что бы тушили шкафы. Но по нормам вроде как, надо помещение.

Georg ®, мне да и ответственному по пожарной безопасности не нравится, что в помещение с людьми и огнем будет подаваться подпор воздуха.


[11.07.2019 20:50:57]
 Помещение управления полетами - это не производственное и не складское помещение. Какая категория по пожарной опасности?
На основаниии какой нормы закона установлено пожаротушений в помещении?
Ну а если хотите тушить дорогостоящее оборудование, так установите его в соседнем помещении.


[15.07.2019 6:29:33]
 mishkin ® [11.07.2019 17:45:33] Но по нормам вроде как, надо помещение. Можно и: п. 8.15. СП 5. Установки локального пожаротушения по объему.
Есть еще: "Рекомендации по противопожарной защите приборных шкафов в помещениях АЭС автономной установкой газового пожаротушения".
Там даже схемы есть. Экспертиза принимает такие решения и на других объектах с шкафами.


[15.07.2019 6:35:01]
 Эту тему обсуждали: http://www.0-1.ru/discuss/?id=4875
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 