Материал стеллажей без высотного хранения

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[22.09.2010 1:08:20]
 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в каком нормативном документе есть требования для материала и конструкции стеллажей на складе без высотного хранения? В предписании ГПН указано выполнить стеллажи из негорючего материала и указан п.6.5 СНиП 31-04.2001. Правомочно ли такое требование? Заранее спасибо.


[22.09.2010 11:53:38]
 F-M:
В указанном Вами СНиП в п.6.5. нет ни слова о том, из какого материала должен выполнен сам стеллаж.
Ошибка инспектора? (пишет одно, а ссылается на другое)
Ваша ошибка? (точно напишите, какое мероприятие и какой пункт НПА нарушен)


[22.09.2010 13:16:16]
 Предложено выполнить горизонтальные экраны стеллажей из негорючего материала при высоте стеллажей 3,5 м.


[22.09.2010 14:23:07]
 F-M:
CНиП 31-04-2001. Термины и определения. Высотное стеллажное хранение - хранение на стеллажах с высотой складирования свыше 5,5 м.

6.5 Складские здания с высотным стеллажным хранением категории В следует проектировать одноэтажными I - IV степеней огнестойкости класса С0 с фонарями или вытяжными шахтами на покрытии для дымоудаления.

п. 6.5. Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны из негорючих материалов с шагом по высоте не более 4 м.

Экраны должны перекрывать все горизонтальное сечение стеллажа, в том числе и зазоры между спаренными стеллажами, и не должны препятствовать погрузочно-разгрузочным работам. Экраны и днища тары и поддонов должны иметь отверстия диаметром 10 мм, расположенные равномерно, со стороной квадрата 150 мм.

У Вас высота 3,5 я так понял, если так, то экраны не нужны.
Опишите подробней - какая АУПТ на складе установлена, есть ли внутристеллажное пожаротушение, что пожароопасного на складе храните?



[22.09.2010 18:21:13]
 АУПТ на складе нет, есть АПС, площадь склада 700 кв.м., хранится бытовая химия в картонных коробках, стеллажи самодельные, деревянные


[23.09.2010 10:15:03]
 F-M:
Если ваш склад не находится в подвальном помещении и надеюсь не имеет категорий по пожарной опасности А,Б,В1 то АУПТ ненужна. (а то знаете, химия разная бывает - вдруг растворитель какой огнеопасный и т.д.)
В далекие Советские годы (в отраслевых правилах обычно) было упоминание о обработке деревянных стеллажей огнезащитным составом. Сейчас этот пункт канул в лету.
А тепрерь к главному.
Инспектору можите написать письмо такого типа:
Установка горизонтальных противопожарных экранов на стеллажах необходима для того, чтобы в случае пожара, верхние сработавшие оросители не начали охлаждать нижние, а также для ограничения пожара по вертикали.

СНиП 31-04-2001 Складские здания.
п. 6.5. Складские здания с высотным стеллажным хранением категории В следует проектировать одноэтажными I - IV степеней огнестойкости класса С0 с фонарями или вытяжными шахтами на покрытии для дымоудаления.
Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны из негорючих материалов с шагом по высоте не более 4 м.
Экраны должны перекрывать все горизонтальное сечение стеллажа, в том числе и зазоры между спаренными стеллажами, и не должны препятствовать погрузочно-разгрузочным работам. Экраны и днища тары и поддонов должны иметь отверстия диаметром 10 мм, расположенные равномерно, со стороной квадрата 150 мм.

На основании вышесказанного, установка горизонтальных противопожарных экранов необходима при высокостеллажном хранении, так как на нашем складе не применяется АУПТ и храненние осуществляется <5,5=3,5 м., то установка данных экранов не требуется.

Вот както так.......


[23.09.2010 12:33:50]
 Спасибо


[23.09.2010 12:35:36]
 Если я правильно понял, то в нашем складе можно делать стеллажи высотой до 5,5 метров из любых материалов?


[23.09.2010 13:10:28]
 F-M:
Разговор идет (как я понял) не о материалах из которых изготовлен стеллаж, а о горизонтальных экранах из негорючего материала, которые служат для препятствия распространению пожара по вертикале стеллажа.


[23.09.2010 19:33:07]
 Инспектор имел ввиду выполнить полки стеллажей из негорючего материала


[24.09.2010 10:58:56]
 F-M:
В вашем посте от [22.09.2010 13:16:16] Вы говорите о горизонтальных экранах, а в посте от [23.09.2010 19:33:07] уже о полках.
Определитесь уже, что же хочет инспектор: противопожарные горизонтальные экраны в соответствии с СНиП 31-04-2001 п. 6.5. или полки из негорючего материала?
Российских нормах и правилах требование - полки стеллажей должны быть из негорючего материала я невстречал.
Вот если бы вы жили в Укране то:
Правила пожарной безопасности в Украине.
п. 7.10.1.4. В складских помещениях, расположенных в зданиях какой-нибудь степени огнестойкости, допускается выполнять стеллажи из горючих материалов высотой не более 3 м с обеспечением проходов между стенами и стеллажами в ширину не меньше 1 м. Конструкции стеллажей (в том числе полки) высотой более 3 м должны выполняться из негорючих материалов.
  Дискусия закрыта