с каким пределом огнестойкости EI должны устанавливаться противопожарные двери в серверную и электро

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Gosharik01 ®

[05.07.2017 9:58:08]
 Доброго дня коллеги. Подскажите с каким пределом огнестойкости EI должны устанавливаться противопожарные двери в серверную и электрощитовую. Можно ссылку на конкретную позицию нормативного документа? Заранее благодарю.


[05.07.2017 10:06:23]
 Лень уже в тындексе погуглить? https://yandex.ru/search/?text=%D1%8...


[05.07.2017 10:43:55]
 Тут все зависит от категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и от класса функциональной пожарной опасности здания. Но, в первом приближении, противопожарная дверь 2-го типа с EI30.
Gosharik01 ®

[05.07.2017 10:54:51]
 Погуглил - мнения: либо EI-30, либо EI-60. Здание административно-бытового корпуса. Поэтому и возник ? о конкретной позиции НПА.


[05.07.2017 11:24:01]
 Из ранее обсужденного http://www.0-1.ru/discuss/?id=22347


[05.07.2017 12:01:08]
 табл.23 и 24 ФЗ-123.

Полностью согласен с ВотТакойНик ®


[05.07.2017 12:25:03]
 СП 4.13130.2013 п.5.6.4. ...
Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.
Если перегородка 1-го типа, то дверь в ней соответственно 2-го типа, т.е. EI-30.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: с каким пределом огнестойкости EI должны устанавливаться противопожарные двери в серверную и электро      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.