Противопожарные требования к серверным

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.06.2013 9:40:34]
 Коллеги,помогите. Какие требования предъявляются к серверным? В частности к дверям, в плане огнестойкости. Сделайте ссылку на нормативный документ.


[18.06.2013 9:46:54]
 а какой функционал у здания (отсека)?


[18.06.2013 9:58:57]
 Дополнительный офис банка


[18.06.2013 10:01:22]
 щас посмотрим где то недавно попадался данный пункт. площадь помещения какая?


[18.06.2013 10:15:04]
 Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных
отсеках
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов
функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими
конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной
опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам
противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности
помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной
опасности здания, сооружения, пожарного отсека.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Подходит?


[18.06.2013 10:20:58]
 Может здесь посмотреть: СН 512-78?


[18.06.2013 10:28:20]
 СП 4.113130 5.1.10 Производственные, технические и складские помещения (класса функциональной пожар-
ной опасности Ф5), категорий В1—В3, размещаемые на объектах жилого и общественного назначения
и предназначенные для обеспечения их функционирования, кроме специально оговоренных случаев,
должны отделяться от других помещений и коридоров:
- в зданиях I степени огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа и перекры-
тиями 2-го типа.
- в зданиях II, III, IV степеней огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа и
перекрытиями 3-го типа.
Производственные и складские помещения категорий В1—В3 (кладовые, мастерские, лабора-
тории и т.п.) размещать под помещениями, предназначенными для одновременного пребывания 50
человек и более, не допускается.
Производственные, технические и складские помещения категории В4, размещаемые на объектах
жилого и общественного назначения, кроме специально оговоренных случаев, должны отделяться от
других помещений и коридоров противопожарными перегородками 2-го типа.
gorg

[18.06.2013 10:39:39]
 площадь 5м2


[18.06.2013 10:53:34]
 Дверь должна соответствовать типу преграды. Табл 24 ФЗ-123


[18.06.2013 10:56:48]
 Ув. Andorra1,
А преграда должна быть?


[19.06.2013 11:01:35]
 Ув. Viss
По ряду причин, серверные (есть наверное и исключения, что то вроде горизонтальных кроссов в иерархии “звезда” ) устанавливают в помещениях.
Есть помещение, есть и ограждающие преграды.
Какие, преграды, это уже другой вопрос.


[19.06.2013 11:06:48]
 Ув. Andorra1 ®
Вот собственно в этом и заключается вопрос.."Какие преграды?"

Серверная в здании Ф3...EI45 ?


[19.06.2013 11:31:05]
 Ув. Viss

Я предлагаю такой алгоритм решения…
Берем (ищем нормы по серверным, или смотрим ТЗ).
И читаем требования к преградам.

Первое, что попалось в поисковике.
http://telekom.org.ru/biblioteka/pro...

СН 512-78 Требования к помещениям серверной

3.10(К). Ограждающие перегородки залов ЭВМ, помещений для внешних запоминающих устройств, телекоммуникационной аппаратуры, подготовки данных, сервисной аппаратуры, архивов магнитных носителей, архивов бумажных носителей , экранных пультов, графопостроителей и графоповторителей, системных программистов, ремонта типовых элементов замены (ТЭЗ) и электромеханических устройств, копировально-множительного оборудования должны быть противопожарными, 1-го типа.


[19.06.2013 11:48:17]
 Уважаемые коллеги, послушайте мою позицию! Я думаю, что помещение серверной нельзя отнести ни к складскому, ни к производственному помещению!Соответственно выделять его не особо надо! Но, если помещение серверной не выделено в отдельное помещение с противопожарными преградами (стенами, перегородками, перекрытиями и соответствующим противопожарным заполнением), то по п. 2 НПБ 110-03* получается, что к общей площади необходимо включать и примыкающие коридоры и т.п. В результате, скорее всего, площадь получиться более 24 кв. м и соответственно, имеется необходимость установки АУПТ! Что думаете???


[19.06.2013 11:48:57]
 к общей площади серверной!


[19.06.2013 11:51:36]
 СН 512-78 Требования к помещениям серверной
3.1. При проектировании зданий и помещений для ЭВМ должны соблюдаться нормы главы СНиП по проектированию общественных зданий и сооружений и главы СНиП по противопожарным нормам проектирования зданий и сооружений.…


[19.06.2013 11:51:52]
 >>>В результате, скорее всего, площадь получиться более 24 кв. м и соответственно, имеется необходимость установки АУПТ!

Хорошая зацепка =) Ведь по Сп 5.13130 помещение - это то, что выгорожено REI45...

Ув. Andorra1 ®
Этого СН нет здесь:

Приказ 2045 Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Здесь:

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 384-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

И здесь:
Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона « Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

В честь чего на него ссылаться?


[19.06.2013 11:52:15]
 Поэтому, уважаемый gorg ®, я думаю что дверь противопожарную установить надо, руководствуясь положениями СП 4, которые указал выше, уважаемый Viss!


[19.06.2013 11:53:16]
 А ссылку на СП 4.113130 5.1.10 я не просто так дал:
Производственные, !!!технические!!! и складские помещения (класса функциональной пожарной опасности Ф5), категорий В1—В3

Серверная - техническое помещение, почему бы не дать категорию ?


[19.06.2013 11:56:03]
 Viss ® Viss ® [19.06.2013 11:53:16] Серверная - техническое помещение, почему бы не дать категорию?

Категорию можно дать, но с большой натяжкой! Ведь категорируются помещения складского и производственного назначения! а свою позицию по данному вопросу я выше обозначил!:)


[19.06.2013 11:58:56]
 >>> надо, руководствуясь положениями СП 4

Вот только есть небольшое препятствие в виде категории В4, а вдруг?

показывают, что выполняется необходимое условие (рассчитанная удельная пожарная нагрузка соответствует категории В4), однако достаточное условие (способ размещения пожарной нагрузки в помещении) не выполняется, поэтому данное помещение следует отнести к категории В3.

http://pozhproekt.ru/nsis/Rd/sto/sto...

>>> В результате, скорее всего, площадь получиться более 24 кв. м и соответственно, имеется необходимость установки АУПТ!

Но это всё равно классный довод =)))
ст

[20.06.2013 12:22:46]
 Информация к размышлению:
-если Вы присвоите категорию серверной, тогда Вы не сможете расположить там серверы,патроны (IP) не той системы.-????
-в СП5 в таблице А "серверные" идут в разделе общественные помещения-????


[20.06.2013 18:45:57]
 Сколько объектов проектировал где были серверные, всю жизни они относились к общественным помещениям - Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских
организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов. Никакой категории! Иногда стойки с серверами отгораживали стеклянными перегородками с мощной вентиляцией.
А то можно договориться до чего угодно.


[20.06.2013 19:07:48]
 У нас инспекция требует категорировать серверные. Даю В4, оборудую АПС, все довольны.


[20.06.2013 19:21:43]
 Какая инспекция?! И почему В4? Если посчитать нагрузку можно дойти до В2.


[20.06.2013 19:38:18]
 
Цитата василек 20.06.2013 19:21:43
Если посчитать нагрузку можно дойти до В2.
--Конец цитаты------
С этими нормами можно и умом тронуться. Кстати, гешан давно не появлялся. Нет новостей на фронте категорирования всего и вся. Да и про котельные новости кончились.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 