работа. Необходимо выполнить расчет времени эвакуации

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
formkir ®

[10.04.2017 19:10:41]
 Добрый день!

Есть срочная работа.
Необходимо выполнить расчет времени эвакуации в разделе ПБ проекта Киноконцертного комплекса.

Расчет потребовала госэкспертиза проекта.



На Вашем сайте не нашел разделов "Предлагаю работу" или "Фриланс", поэтому разместил в "Прочее"

эл.почта: formkir@ya.ru

тел. +7 902 4807494

г.Владивосток


[10.04.2017 19:43:00]
 цена зависит от сценариев..
для обоснования МГН - 1 этаж 1 сценарий вблизи БЗ
для зального помещения 1 сценарий на зал
как вашего случая от 80 тыс.р от 10 дней, поскольку с графикой замачиваться на разных уровнях и наклонах, в вестибюльной зоне обычно с учетом ДУ считать приходится, значит расстановка всех клапанов и расходов, по каждому помещению количество человек


[10.04.2017 20:20:17]
 Николай, ТС просит только расчет времени эвакуации. Он не просил расчет сценария ОФП.
spb-shnik

[10.04.2017 21:18:19]
 Здравствуйте!
Я направил письмо в Ваш адрес.

Уважаемый morozofkk, не сочтите за труд пояснить, почему Вы написали, что для зального помещения 1 сценарий на зал?
А как же требование п. 4.2.4 СП 1.13130.2009 (последний абзац)?
Вот в похожей теме обсуждалось: http://www.0-1.ru/discuss/?id=15901
Там приведено замечание эксперата: "При этом следует подтвердить выполнение требований п. 4.2.4 СП 1.13130.2009 (в ред. Изменения № 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 № 639) в части общей пропускной способности всех выходов".
А речь шла о спортивном сооружении с трибунами, где из зала имеется 8 выходов на отм. +9.000 и 9 выходов на отм. +0.000.
В чем, по Вашему мнению, разница между этими двумя объектами, из-за которой на том объекте потребовалось много сценариев, а в этом требуется лишь один?
С уважением!


[11.04.2017 10:01:06]
 Сценарий развития пожара можно брать один, а вот количество необходимых расчетных схем для зала - зависит от количества выходов.


[11.04.2017 10:02:01]
 расчетных схем движения людских потоков


[11.04.2017 10:31:57]
 При расчете удаленности БЗ для МГН расчет ОФП обязателен


[11.04.2017 11:10:29]
 зальные помещения по п.6.22 СП 118.13330
этажи здания с МГН по п.5.2.27 СП 59.13330 (кстати многие считают, что выход на крыльцо без пандуса не есть эвакуационный выход для МГН).
от п.4.2.4 можно отступить расчетом риска (2 листочка добавить), в методике этого нет, а значит ст.6 №123-ФЗ выполняем, при этом никто не спрашивает расчетные схемы для каждого выхода, достаточно одного наиболее опасного (по практике).
иногда просят показать расчеты ОФП на каждое помещения (интегралка смотрим максимальное ОФП) в части обоснования сценария и нагрузки.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: работа. Необходимо выполнить расчет времени эвакуации      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.