Шлейфы ПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.09.2015 19:34:02]
 Каким образом на этаже в жилом здании подключаются к шлейфу тепловые пожарные извещатели? Чем отличается ПИ с НЗ и НР контактами? Шлейф должен проходит транзитом через все квартиры или можно ответвлять на вводах в квартиры?


[22.09.2015 20:47:12]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=30009


[22.09.2015 21:32:01]
 При параллельном соединении тоже шлейфом?


[22.09.2015 21:42:26]
 да


[22.09.2015 21:44:31]
 Прокладка ведется в 2-х канальном кабель-канале?


[22.09.2015 22:07:31]
 Зачем :)?


[22.09.2015 22:11:04]
 А как?


[23.09.2015 18:57:14]
 просто 2 кабеля укладываются в один кабель-канал.


[23.09.2015 21:34:28]
 Спасибо!
А ук-вк запитывается от 220в или 12в


[23.09.2015 22:09:27]
 а инструкцию почитать религия не позволяет?
http://bolid.ru/production/protectio...


[23.09.2015 22:13:07]
 Читал, не могу понять. Там схема проверки и акб 12в, а на выходе выход 1 и выход 2 по 2шт. И стрелки к 220в


[23.09.2015 22:24:19]
 вы себе работу реле представляете?
так вот УК-ВК - это условно реле, с катушкой на -12 или -24В (зависит от модели), с 1 или 2 либо перекидными. либо замыкающими контактами (зависит от модели).


[23.09.2015 22:38:24]
 У ук-вк 6 выходов, куда подключается нагрузка


[23.09.2015 23:09:02]
 Вы не поверите - к выходам!
что подключать-то собрались?


[23.09.2015 23:29:13]
 А к каким выходам, 1 и 2 или 2 и 3? Необходимо включить аварийное освещение



[23.09.2015 23:35:58]
 Светильники к 1 и 2 или 5 и 6, а питание от щита освещения на 3 и 4.


[24.09.2015 0:00:33]
 А зачем питать 3 и 4 от 220в если ук-вк работает от 12в


[24.09.2015 0:13:17]
 а аварийное освещение откуда питается, тоже от 12В разве?


[24.09.2015 0:29:24]
 Аварийное питается от АВР, думал через ук-вк подать управляющий сигнал на катушку контактора, а от него и запустить освещение


[24.09.2015 0:35:07]
 если оставить в стороне затею с включением аварийного освещения от пожарной сигнализации, а также то, что в системе АПС возможно найти просто сухой контакт на 220 без применения УК-ВК, то:
- берете УК-ВК/03
- на ХТ1 подаете -12В от пожарной сигнализации
- свою фазу пропускаете через ХТ2 (контакты 2 и 3).


[24.09.2015 0:44:27]
 Для контактора может и не нужен ук-вк, может хватит кпб


[24.09.2015 1:03:34]
 разницу между КПБ и СП1 понимаете?


[24.09.2015 6:44:18]
 Детский сад какой-то! (((


[24.09.2015 10:40:36]
 
Цитата Нина 24.09.2015 1:03:34
разницу между КПБ и СП1 понимаете?
--Конец цитаты------
КПБ коммутирует постоянное напряжение и имеет контроль линий, а СП1 коммутирует как постоянное так и переменное напряжение без контроля линий


[24.09.2015 11:11:55]
 у КПБ потенциальный выход, а у СП1 - сухой контакт.


[24.09.2015 11:45:07]
 
Цитата Нина 24.09.2015 11:11:55
у КПБ потенциальный выход, а у СП1 - сухой контакт.
--Конец цитаты------
Т.е. КПБ подает или снимает напряжение с выхода, а СП1 замыкает либо размыкает реле на выходе, а напряжения на самом выходе нет


[24.09.2015 11:59:29]
 
Цитата Нина 24.09.2015 11:11:55
у КПБ потенциальный выход, а у СП1 - сухой контакт.
--Конец цитаты------
Значит УК-ВК тоже сухой контакт, если присоединять его к КПБ, то дополнительно к АКБ присоединять не надо, а если к СП1, то нужно питать от АКБ, чтобы обеспечить управляющий сигнал.
Для коммутациии реле необходимо подводить на клеммы 3 и 4 либо 220В либо 12в в зависимости от коммутации переменного липо постоянного напряжения


[24.09.2015 12:15:17]
 Ну в принципе - да :)
только не надо питать ничего напрямую от АКБ.


[24.09.2015 12:32:45]
 
Цитата Нина 24.09.2015 12:15:17
только не надо питать ничего напрямую от АКБ
--Конец цитаты------
Что вы имеете ввиду?
Цитата Нина 24.09.2015 12:15:17
Ну в принципе - да :)
--Конец цитаты------
В чем неточность?


[24.09.2015 14:12:15]
 1) что питать надо не от АКБ, а от РИПа.
2) что не всегда это клеммы 3 и 4.


[24.09.2015 14:32:19]
 УК-ВК это обычное промежуточное реле.
Как и любое промежуточное реле оно имеет исполнительные и управляющие контакты http://prntscr.com/8jw6md

Как видно слева управляющие контакты - при подаче напряжения на них реле включается, при снятии выключается.
Как видно тут две группы контактов - упр1 управляет выходом 1, упр2 управляет выходом 2.

Справа исполнительные контакты - это контакты непосредственно коммутирующие силовые цепи. Если управляющие пропускают 12-24В / 1А, то исполнительные уже могут пропустить до 250В и 10А.

Принцип действия простой - замыкание S2 приводит к подаче напряжения на выход 2 http://prntscr.com/8jw88b
На выход 2 будет подано то напржение, которое подано на клеммы 3,4. С S1 аналогично http://prntscr.com/8jw991
При этом никакой связи управляющих контактов с исполнительными нет. Если что 2323322@gmail.com


[24.09.2015 14:35:12]
 Ну и не забудьте, что УК-ВК 6 исполнений - http://prntscr.com/8jw9uk а мы разобрали просто "УК/ВК" http://prntscr.com/8jwa85


[24.09.2015 14:45:51]
 
Цитата Viss 24.09.2015 14:32:19
Как видно слева управляющие контакты - при подаче напряжения на них реле включается, при снятии выключается.
--Конец цитаты------
Питание на управляющие контакты подается с РИП или управляющего прибора?
С исполнительными контактами (клеммы 3 и 4): на них подается только фаза (1 провод) и уходит с каких клемм и тоже только фаза?


[24.09.2015 14:49:22]
 Выходит один выключател F2 замыкает фазный, а другой - нулевой рабочие проводнки


[24.09.2015 15:08:58]
 Это не питание подается, а сигнал управления (подача 12В на время управления). Вы можете подавать его с С2000-КПБ по расписанию, или поставить РИП рядом и прибор типа С2000-СП1, представьте что S1 это реле 1 С2000-СП1, а S2 это реле 2 С2000-СП1.

С исполнительными контактами (клеммы 3 и 4):
Опять же подключайте как душе угодно, можете как я нарисовал - http://prntscr.com/8jwicc а может так http://prntscr.com/8jwit0 то есть пропустить фазу и ноль взять на месте.

Может лучше исполнение 03 взять? или классику - http://www.rele.ru/m/ru/prod4-11-rp5...


[24.09.2015 15:11:52]
 Спасибо Нина, Viss!
Кажется разобрался.
Вывод: УК-ВК применяются в основном для коммутации силовых нагрузок и питаются в основном от управляющих приборов.
Значит, чтобы запустит аварийное освещение я контролируемый выход КПБ связываю линией связи с управляющим выходом УК-ВК, по которому УК-ВК и получает 12В, исполнительный НР выход УК-ВК включаю последовательно с выводами катушки контактора в электрощите.
А можно ли управлять вентилятором удаления при помощи СП1 также через контактор?


[24.09.2015 15:14:33]
 Нет, управление вентиляторами дымоудаления выполняется только от сертифицированных шкафов типа http://bolid.ru/production/orion/fir...


[24.09.2015 15:17:41]
 Цепь КПБ -- УК/ВК -- Контактор, можно укоротить ДО:
С2000-СП1 - Контактор, а если знаете х-ки контактора и мощности линии, тои вовсе до:
С2000-СП1 - линия аварийного освещения.


[24.09.2015 15:28:40]
 
Цитата Viss 24.09.2015 15:14:33
Нет, управление вентиляторами дымоудаления выполняется только от сертифицированных шкафов типа http://bolid.ru/production/orion/fir...
--Конец цитаты------
Почему тогда запуск лифтов от СП2 исп.02?
А ШКП должны управляться от С2000-4?


[24.09.2015 17:53:14]
 В каком месте лучше размещать приборы Сигнал, С2000-4, КДЛ на этажах?


[28.09.2015 9:57:21]
 Приборы Болид питающиеся по линии КДЛ учитываются при подсчете общего количества приборов подключаемых к С2000М?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Шлейфы ПС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.