CП 54.13330.2011 и требования ПБ. Вопрос.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.04.2015 13:22:49]
 CП 54.13330.2011 и требования ПБ. Вопрос.

Почему в Таблице 7.1а Перегородка межсекционная имеет признак R (указано - REI)


[15.04.2015 13:25:26]
 сори, не усмотрел все нормально.


[15.04.2015 14:28:58]
 О, как... :)
А, оказывается нормотворцы из Минрегиона лучше разбираются в пожарных терминах, чем специалисты из ВНИИПО.
Достаточно посмотреть п.5.2.11, 5.4.3, 5.5.8, 6.3.12 СП4.
Эй, там наверху, не ту контору разогнали...


[15.04.2015 16:35:01]
 Ув.один из них (в запасе) ®
можно попросить вас в табличной форме оформить что чему противоречит? (без жаргона)


[15.04.2015 17:02:54]
 Речь не о том, что чему противоречит, а о тех понятиях о которые споткнулся ув.Andorra на соседней ветке, а именно о понятиях "стена" и "перегородка".
У Минрегиона с логикой вроде как всё сложилось и для стен, в табл.7.1а они указали показатель несущей способности - "R", а для перегородок соответственно его не указали.
Напротив же у нормотворцев из ВНИИПО в указанных мной пунктах прослеживается явный косяк.


[16.04.2015 10:22:45]
 Это одна из описок из разряда "Умный не скажет, дурак не заметит".


[16.04.2015 11:47:22]
 В п. 6.2.10 СП 4 для меня по поводу перегородок есть другой ляп, в зданиях 4-ой степени огнестойкости помещения допускается отделять противопожарными перегородками (то есть EI) и противопожарными перекрытиями 3-го типа (то есть REI45). Возникает как обеспечивается устойчивость противопожарного перекрытия по показателю R45 если для перегородок он не требуется, а для здания достаточно R15?


[16.04.2015 13:57:36]
 ув.Tomches ®, этот вопрос относится не к этой ветке.
Вам вот сюда нужно:
http://www.0-1.ru/discuss/?id=28609#3
Представьте производственное 5-ти этажное здание с полням каркасом, на 5-м этаже которого расположено какое-либо помещение (группа помещений) - категорированное, техническое или адм.быт.встройка и т.д., для которого (ых) требуется выделение конструкциями с пределом огнестойкости выше предела огнестойкости несущих конструкций здания.
Какие конструкции необходимо доводить по показателю R до уровня конструкции, которыми выделяются эти помещения?


[16.04.2015 18:45:22]
 С каким каркасом ("...здание с полням каркасом,..")? R150.


[17.04.2015 10:01:03]
 В инете прочитайте про типы каркасных зданий.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: CП 54.13330.2011 и требования ПБ. Вопрос.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.