Определение категории помещения В1-В4

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.03.2015 17:37:02]
 Здравствуйте! Прошу помощи. пытаюсь определить категорию помещения галереи, которая представляет из себя наклонный коридор из негорючих материалов в плане размеры 120м х3м, в разрезе ширина 3м, высота2м.По всей длине галереи транспортировочная резиновая лента(конвейер) по которой подается строительный песок. Из горючих материалов эта резиновая лента и рядом с конвейером на полу по всей длине (120м) деревянный настил 0,5мх 0,02м. По СП 12.13130.2009 удельная пожарная нагрузка получилась 54,26 МДж на м.кв. То есть подходит под В4. но весь вопрос в том, что эта незначительная пожарная нагрузка распределена равномерно по всей длине галереи. Под какую категорию в связи с этим подпадает галерея?


[19.03.2015 17:53:08]
 В 2011 году проектировали подобный объект. По расчетам получалась категория В2


[19.03.2015 20:36:19]
 Из-за распределения пожарной нагрузки по площади помещения?


[20.03.2015 9:55:08]
 Да, расчет примерно такой
Примем ширину транспортировочной ленты 1 м, массой 30 кг в 1 м длины, массу деревянного настила 15 кг на 1 м длины.
Получим Q=30*3,5*2*210+15*3,5*13,8=7763,7 МДж;
q=776.3 МДж/м2 - категория В3, т.к. между участками с нагрузкой нет разрывов категория помещения В2


[20.03.2015 11:18:04]
 Уважаемый _АТРИУМ_, ваш расчёт не верен.Почему у вас площадь =10 кв.м?


[20.03.2015 11:24:44]
 А я бы настил вообще не учитывал, как отделку пола в производственном сооружении.
ТОлько временную пожарную нагрузку.


[20.03.2015 12:51:44]
 А я бы настил вообще не учитывал, как отделку пола в производственном сооружении Крюгер ®
Это не отделка пола , щиты, предназначенные для комфорта, чтобы не стоять на бетонном полу. Отказаться от них можно, обеспечив рабочих тёплой обувью.Но и так получается категория В3, а не В2.


[20.03.2015 13:16:55]
 То есть получается, что в любом случае галерея не подпадает под категорию В4? Не из-за размера пожарнойнагрузки(он мал) , а из-за того, что нагрузка равномерна распределена по всей длине галереи и площадь пожарной нагрузки на любом участке пола свыше 10м кв.? Я правильно понял?
Просто ситуация такова, что то помещение, куда примыкает галерея, имеет категорию В4, и шеф нгастаивает, что бетоносмесительный узел включает в себя и галерею, поэтому, по его мнению, не надо отдельно рассчитывать категорию галереи. А инспектор написал отсутствие категории на галерее как нарушение.
Я понимаю, что шеф не прав. Ведь геометрия и начинка галереи совсем другая, чем остальные помещения. Но как его убедить?


[20.03.2015 13:25:10]
 есть получается, что в любом случае галерея не подпадает под категорию В4? Не из-за размера пожарной нагрузки(он мал) , а из-за того, что площадь размещения пожарной нагрузки свыше 10м кв.?
Правильно.


[20.03.2015 13:25:38]
 Надо поискать. Уже была аналогичная ветка. Автор ветки утверждал что существует аналогичная лента из негорючего огнестойкого материала. Но давно это было.


[20.03.2015 13:29:21]
 Спасибо!! По расчетным данным по обеспечению уровня безопасности людей в случае пожара вопрос можно здесь задать или лучше новую тему начать?


[20.03.2015 13:41:06]
 Похоже речь идет о трудновоспламеняющейся транспортерной ленте.
"742. На конвейерах, расположенных на открытой поверхности, могут применяться ленты общепромышленного назначения.
В конвейерных галереях должны применяться трудновоспламеняющиеся конвейерные ленты.
Конструкции галерей и эстакад должны выполняться из несгораемых материалов.
Это нашел в ветке
http://www.0-1.ru/discuss/?id=16506
Так что очень может быть, что такая лента все равно горючая нагрузка.


[20.03.2015 14:22:27]
 гешан ®

[20.03.2015 11:18:04]
А как вы предлагаете считать? Все помещение учитывать? Не вижу смысла.


[20.03.2015 14:45:44]
 SergeyP ®, убедить очень просто см. п. 6.5.52 СП 4.13130.2013.
Есть четыре стены и два перекрытия - галерея уже не бетоносмесительный узел, а отдельное помещение с соответствующим заполнением проемов в смежных стенах.


[20.03.2015 16:04:22]
 Спасибо... буду убеждать... Теперь получается, и пожарнуюсигнализацию в галерею надо монтировать


[20.03.2015 16:04:24]
 Спасибо... буду убеждать... Теперь получается, и пожарнуюсигнализацию в галерею надо монтировать
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Определение категории помещения В1-В4      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.