Оборудование АПС в угольный галереях ТЭЦ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.02.2015 12:27:50]
 Коллеги приветствую!

Встала задача оборудовать галереи ТЭЦ пожарной сигнализацией.
Галереи не отапливаемые, закрытые, для транспортировки угля.
По заданию проектируем автоматические извещатели (тепловые), ручники, сирены, "Выходы".

Встал вопрос по классу IP защиты и необходимости искро-взрывозащиты оборудования.
На объекте на эту тему полный хаос. Никто внятно сказать категорию галерей и требования не может. В нормах по ТЭЦ тоже никакой конкретики не нашел.
На руках есть часть проекта автоматизации, где всякие кнопочные посты выполнены на IP65-66, а сирены взяты почему-то IP67 во взрывозащите, хотя кабели - без брони в лотках проволочных лежат.
Есть еще проект АПС на соседние галереи, где засунуты искробезопасные ручники, при этом включенные в обычные шлейфы сигнал-10. Световые табло IP65, а сирены вообще с IP41...

С учетом запыленности склоняюсь к тому, что делать все надо на IP65, а взрывозащищенное оборудование появилось из-за того что проектировщики не нашли другого с IP65.

Поделитесь опытом по данному вопросу.


[03.02.2015 12:45:43]
 СОУЭ не нужно, это сооружение, а не здание. По взрывозащите нужно смотреть конкретную ситуацию, но скорее всего у пересыпов класс взрывоопасный, у галерей пожароопасный.


[05.02.2015 15:20:46]
 "B-II - Зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли и волокна, способные образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы." Ваша галерея видимо как раз такая, конвейеры шикарно пылят даже вдалеке от пересыпов.

В ПУЭ:
Таблица 7.3.10 Допустимый уровень взрывозащиты или степень защиты оболочки электрических машин (стационарных и передвижных) в зависимости от класса взрывоопасной зоны ¦ В-II ¦ Взрывобезопасное (при соблюдении требований 7.3.63)

7.3.63. Во взрывоопасных зонах классов В-II и В-IIа рекомендуется применять электрооборудование, предназначенное для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом.

При отсутствии такого электрооборудования допускается во взрывоопасных зонах класса В-II применять взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для работы в средах со взрывоопасными смесями газов и паров с воздухом, ...

В итоге, формально всё оборудование должно быть взрывобезопасным или минимум хотя бы взрывозащищённым. :(


[05.02.2015 20:55:52]
 У нас по галереям стоят извещатели пламени. На пересыпах смонтировано паровое обеспыливание (увлажнение) по каким-то нормам. Учтите, что требуется влажная уборка, то есть смывают сверху донизу водой. Извещатели в конце концов в таких условиях благополучно сгнивают.


[05.02.2015 21:40:37]
 Нормы Роспотребнадзора на галереи неоднократно обсуждались


[05.02.2015 21:42:56]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=25728


[05.02.2015 22:49:10]
 >конвейеры шикарно пылят даже вдалеке от пересыпов

Отложений пыли в галереях много, но невозможна ситуация когда она поднимется в воздух. Аварийной ситуацией будет обрыв ленты. Лента вместе с углем падает в пересып, заполняя весь его объем угольной пылью.

>Извещатели в конце концов в таких условиях благополучно сгнивают.

Ставьте термокабели.


[06.02.2015 6:53:04]
 
Цитата Рустам74 05.02.2015 15:20:46
всё оборудование должно быть взрывобезопасным или минимум хотя бы взрывозащищённым. :(
--Конец цитаты------
Рустам74, а это не одно и тоже?
Взрывобезопасное или взрывозащищённое, подразумевается способ взрывозащиты ia - искрозащита или d - герметизация. Для зоны 0 это существенно, можно ставить только ia, а в 1-ю и 2-ю зоны можно ставить и с ia и с d и с m и т.д.


[06.02.2015 13:38:24]
 абырвалГ® "а это не одно и тоже?"
Нет :)
Взрывобезопасное - не может вызвать взрыв; Взрывозащищённое - внутри может взорваться, но наружу корпуса при этом взрыв не распространиться.
Например ещё два-три ВЕКА назад в шахтах и штольнях горняки стали пользоваться взрывозащищёнными фонарями - в них горит открытое пламя, но они не могут вызвать взрыв рудничных газов снаружи от лампы. Устройство примитивное - горящий фитиль со всех сторон ограждён частой толстой металлической сеткой. При заметанивании шахты от огня лампы взрывается газовая смесь под сеткой, но выходящие через сетку продукты горения охлаждаются металлом ниже температуры возгорания газа и не могут поджечь газ снаружи от лампы.
Так что даже и открытое пламя может быть взрывозащищённым ...


[06.02.2015 22:26:21]
 
Цитата Рустам74 06.02.2015 13:38:24
Взрывобезопасное - не может вызвать взрыв; Взрывозащищённое - внутри может взорваться
--Конец цитаты------
Рустам74, а эта терминология смысловая, так сказать, или по ПУЭ?


[09.02.2015 10:40:39]
 абырвалГ®

Не помню :(
Навскидку сейчас не нашёл, помню что это так или примерно так, а откуда взял - не помню.
В ПУЭ про взрывовзащищённое говориться о прочности корпуса к взрыву и уровне герметичности IP, что в сумме подразумевает один из вариантов "внутри может взорваться, но наружу корпуса при этом взрыв не распространиться", но это не прямое утверждение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Оборудование АПС в угольный галереях ТЭЦ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.