Конвейерные галереи / тонкораспыленная вода

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.05.2014 15:51:53]
 Друзья, помогите! Такая ситуация, на обогатительной фабрики имеются конвейерные галереи, по которым транспортируется уголь (категория помещений по взрывопожарной опасности - Б).

Эффективно ли будет пожаротушение таких помещений осуществлять с использованием модулей тушения тонкораспыленной водой? Может у кого опыт есть проектирования и монтажа систем пожаротушения таких помещений?


[22.05.2014 16:03:51]
 Нашел только последнюю ветку. Думаю достаточно
http://www.0-1.ru/discuss/?id=25498


[22.05.2014 18:41:41]
 ох, как кто-то правильно написал: у ГТН в нормативах черная дыра с выбором ОТВ и типом установок пожааротушения.

не нашел там ответ АУПТ каких типов допустимо использовать на галереях.
МП-20

[22.05.2014 19:40:32]
 
Цитата Miffff 22.05.2014 18:41:41
в нормативах черная дыра с выбором ОТВ
--Конец цитаты------
Ни каких дыр и отверстий нет. Смотря какую задачу ставят собственники предприятия перед системой защиты данного объекта для обеспечения непрерывного производства, в условиях возможного возникновения пожара. Если надо просто, чтобы не приставали всякие там надзорные органы, то можете применить любую бутафорскую установку с пузырьками, колбами и мензурками. Нормы сейчас это позволяют сделать легко. А система НОР поможет Вам вообще от всего отказаться. Людей-то чай на эстакаде нет. Десять в минус шестой соблюдается.

Видел, как обрушилась при пожаре верхняя часть восьмидесятиметровой эстакады подачи угля на одной из подмосковных ТЭЦ. Станция села на ноль, на продолжительный срок.

Много факторов надо учитывать для принятия решения: конструкцию эстакады, возможности подачи огнетушащего средства, особенности системы зоны разгрузки и др. Но горящий уголь (и если еще на сгораемой ленте транспортера), с мощным тепловыделением очага горения, так просто – плевком не потушить.




[22.05.2014 21:19:56]
 Есть такая штука "Инструкция по проектированию зданий и сооружений со взрывопожароопасным характером производства и пожарной защиты поверхности шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик угольной промышленности" 1994год. Согласовано Госстрой, ГУГПС, Госгортехнадзором. Утв. Департаментом угольной промышленности. Смотреть Приложение 2. Там все ответы на Ваши вопросы.

Тушить надо водой, нормальной, потушить пшиком нереально, но как было выше сказанно, если заказчику всё равно, то можно и пшики поставить, а потом получить пшик от ОФ, сгорит однако, вместе с пшиками :).


[23.05.2014 9:22:16]
 Тоже ощущение что установка бутафорская. но надо какое-то обоснование. Интересно как раз эффективное тушение.

А у Вас случайно нет этой "Инструкция по проектированию зданий и сооружений со взрывопожароопасным характером производства и пожарной защиты поверхности шахт, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик угольной промышленности"? а то в интернете стал искать, а там либо вирусы, либо выкачивание денег. на двух сайтах зарегистрировался а инструкцию так и не нашел.


[23.05.2014 14:27:46]
 К сожалению у меня только бумажный вариант, и качество очень желает оставлять лучшего
МП-20

[23.05.2014 15:56:10]
 Ув.FlintFD, применительно к защите ленточных конвейеров, расположенных в шахтах, есть еще один хороший документ от 2002 г. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ РД 05-365-00.

http://files.stroyinf.ru/Data1/44/44...

Там в прил.8-10, и табл.15.1 хорошо рассмотрены виды средств тушения и их расстановка.
А в прил.13 еще и системы обнаружения. Но все равно – нужна правильная расстановка и правильный выбор. Под Вашу методику автоматизированного расчета водяных АУПТ - в самый раз.



[23.05.2014 20:08:23]
 Ув. МП-20, к сожалению я довольно таки плотно изучал это РД. После его прочтения чувствуешь себя не вполне нормально... Правильно его писали, те кто его разрабатывал не зря зарплату получают. Я в основном про остальные необходимые разделы для ППЗ шахт.
Но в "Инструкции по проектированию зданий и сооружений со взрывопожароопасным ..." более подробно расписано, где вода, где пена, где тонкораспылёнка (естественно не пшик) и это всё по конкретным участкам ОФ.


[23.05.2014 20:10:46]
 И да, РД на ОФ не распространяется вроде, в области применения только шахты, поэтому к ОФ только косвенно можно применить.
АлексейА ®

[24.05.2014 12:04:11]
 При загорании конвейерной ленты галерея упала примерно через 20 минут от начала пожара. К этому времени только собрались все службы. На верхней станции +28.000 в помещении под перекрытием повело металлические фермы (повезло что упала галерея). Галерея при пожаре работала как труба, снизу подсос воздуха который шел вверх. По случайности никто не пострадал.


[24.05.2014 14:45:39]
 К сожалению знаком с фактами гибели людей, причём пожарных, при пожаре в галерее и примыкающем здании (не помню что за здание, то ли перегрузки, толи ещё что). Но сам факт, если бы была нормальная АУПТ, пожар бы до таких размеров не разросся, и всё бы было нормально.


[26.05.2014 7:26:26]
 Miffff я работаю на большой Обогатительной фабрике, так вот у нас по проекту на галереях стоят дренчерные завесы внизу и вверху галереи. Запуск дренчерных завес осуществляется от кнопки местного и дистанционного управления. Проектировали правда по ВНТП 1982 года. По поводу документа можете обратиться в ИОТТ (Институт обогащения твердого топлива)http://www.iott.ru/. Они проектанты у нас были.


[26.05.2014 13:39:01]
 Спасибо за участие и ссылки.

Жаль что с "Инструкцией..." не получилось.( в интернете ее тоже нет.

Что касается дренчерных завес, то они есть, их наличие вопросов не вызывает.

Пожаротушение в галереях должно быть (по Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов), я с этим согласен. Но вот вопрос какое? У нас пожаротушение только модулями (по 12-15 л ОТВ в каждом, установлены через 4-5м, друг от друга в один ряд, продолжительность работы 5-6 сек), о каком эффективном тушении можно говорить при таких характеристиках?!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Конвейерные галереи / тонкораспыленная вода      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.