Поток-3Н запуск от С-2000М?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.01.2015 15:24:27]
 Коллеги, реализуем ли АВТОМАТИЧЕСКИЙ запуск ПОТОК-3Н от С2000М?

Схема такая: С2000М, получает сигнал от СДУ стоящем на узле управления, и по RS-485 передает управляющий (?) сигнал на ПОТОК-3Н (на клеммы ХТ3.5 RS-485).

ПОТОК-3Н по полученному сигналу включает основной насос (в атематическом режиме).

Смотрю паспорт на ПОТОК-3Н, не могу разобраться.
Посоветуйте, спасибо!


[27.01.2015 16:19:46]
 Читать уже не в моде, надо смотреть http://bolid.ru/support/study/webina...

Насколько помню, да, также как и с С2000-АСПТ, можно создать сценарий управления. Сценарий будет в Пульте находится.
Но ненадежно это... Может как-нибудь напрямую в Поток передать?


[27.01.2015 16:46:24]
 Виноват, понравлюсь не С2000М, а ППКОП "Сигнал-20"!
Извините.
В чужом проекте заложен сценарий пуска основного насоса по цепочке СДУ- ППКОП "Сигнал-20" –интерфейс RS-483 – ПОТОК-3Н- насос.
В чем я сильно сомневаюсь.
Похоже, что мне придется участвовать в пуско-наладке.
Хотел бы разобраться в РЕАЛИЗУЕМОСТИ такого пуска.
Я сильно сомневаюсь…


[27.01.2015 16:58:17]
 
Цитата Andorra1 27.01.2015 16:46:24
В чужом проекте заложен сценарий пуска основного насоса по цепочке СДУ- ППКОП "Сигнал-20" –интерфейс RS-483 – ПОТОК-3Н- насос.
--Конец цитаты------
Вы уверены, что по СДУ на узле пускается насос?
На Поток вообще ничего не подключено? Какая конфигурация Потока?


[27.01.2015 18:21:57]
 Поток, аналогично С2000-АСПТ имеет вторичный интерфейс RS-485, к которому можно подключать не С2000-КПБ (как у АСПТ) а С2000-4.
http://bolid.ru/pictures/ktr_021.png
При этом не полностью, например контроль линий не будет работать.

Но вот Сигнал-20П Поток не потянет самостоятельно, только через пульт. Не использую Поток, но таких новостей (про поддержку ППКП) не слышал.


[27.01.2015 18:27:19]
 Ну всё верно - http://prntscr.com/5xozhx
http://bolid.ru/files/373/566/potok_...

Надо Сигнал-20П на С2000-4 менять (тогда правда будет всего 4 ШС)
Сколько видел С-20П в проектах - чистая диспетчеризация. Сняли сигналы с насосной и передают на пост.
А управление насосом в насосной - сработал СПЖ или КСК - включили. Разве это неправильно?


[27.01.2015 20:02:15]
 Уважаемая Нина!

Да, именно, так и указано в проекте.
В Диаграмме замыкания контактов сигнализаторов давления PS10-2A (двухконт.)

Датчики давления HP1, с одного узла и HP2 с второго узла – назначение: пуск насосов пожаротушения. Место установки узел управления.

И по тексту записки тоже: включение насоса от ЭКМ и датчиков давления на узле управления.
Сигналы от датчиков давления выводятся на СИГНАЛ 20, в шлейфы 15 и 16, наряду с сигналами положения задвижек.

Я не понимаю:
- как это возможно? Как СИГНАЛ-20 различит сигнал от закрытой задвижки (забыли открыть после обслуживания) и от срабатывания СДУ (сигнализаторов давления PS10-2A.).

Я как-то все больше убеждаюсь, что это ошибка проектировщика (хотя вроде серьезный).

Помогите, пожалуйста разобраться?


[27.01.2015 20:03:17]
 Конфигурация 1.


[27.01.2015 21:29:55]
 В ветке
http://www.0-1.ru/discuss/?id=27870
ув. BTS ® Вам уже ответил:
Оба варианта допустимы, то есть нет нормативного запрета на запуск АУПТ от СДУ на клапанах.
Другой вопрос, что я не совсем понимаю, как совмещаются требования:
12.1.1 Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать:
а) формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения ...от двух сигнализаторов давления. Включение сигнализаторов давления должно осуществляться по логической схеме «или»;
и
5.8.7 При использовании сигнализатора потока жидкости в узле управления ... при использовании его контактов для выдачи управляющего сигнала на приведение в действие пожарного насоса должна быть предусмотрена задержка на время 3—5 с, при этом в СПЖ должны быть включены параллельно не менее 2 контактных групп.

по поводу
Цитата Andorra1 27.01.2015 20:02:15
Как СИГНАЛ-20 различит сигнал от закрытой задвижки (забыли открыть после обслуживания) и от срабатывания СДУ (сигнализаторов давления PS10-2A.).
--Конец цитаты------
различит, они же на разные шлейфы подключены?
Мы запускали насосы НПВ от кнопок, подключенных на Сигнал-20П, причем самими насосами управлял Поток-3Н, через сценарии.


[27.01.2015 23:20:03]
 Ув.Andorra1 ®

Посмотрите видеозапись - http://prntscr.com/5xt78q
Как раз про сценарии говорят. (Опять же без пульта никак)


[27.01.2015 23:25:14]
 Кстати, там же дают совет по остановке тушения через час сценарием. Насколько это допустимо?


[27.01.2015 23:32:37]
 А дальше "Ответы на вопросы" рассказывают об уровнях жокей-насоса.
Оч интересно.


[28.01.2015 9:24:48]
 Ув. Viss, к сожалению у меня запрет на работе к подобным сайтам.
Дома пока посмотреть не удалось.

Вопрос...
А где посмотреть (что вроде нормы-руководства) о параметрах установки давлений насосов.

Есть у Мешмана (в примере)..но это просто пример.
?
Я то знаю, какие параметры должны выставляться для насосов в дежурном режиме.

Но это могут засчитать за вкусовщину.

В проекте, что рассматриваю, та-а-кой разбег.
Рабочее давление 7 атм, включение основного насоса 3 атм.

(а что бы не было ложных срабатываний, такая получена аргументация).

Не хотелось бы дискутировать с ТЕМ проектировщиком.
Было бы красиво указать норму, для шагов (разбежку) для насосов.

Спасибо.


[28.01.2015 11:38:48]
 А попробуйте обойти заперт через анонимайзер - http://cameleo.ru/
или любой другой http://yandex.ru/yandsearch?text=ано...
В общем, в нем набираете адрес нужного сайта и вуаля.

По давлениям, действительно у Болида верхнее и нижнее нормальное давление, далее аварийное, когда жокей-насос не справляется, и вот жуе после прохождения этого уровня включение основного.

Всё-таки советую как угодно, но послушать этот вебинар.
Попробуйте еще эти ссылки:
https://www.youtube.com/watch?v=sPwM...
https://www.youtube.com/watch?v=WUZv...

Это прямые ссылки на видео.


[28.01.2015 15:24:18]
 Ув. Viss!

Спасибо, обязательно посмотрю..))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 