Запуск установки пожаротушения от…?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.01.2015 13:18:32]
 Уважаемые коллеги, вопрос для дискуссии.
Как правильно (по нормам) осуществляется пуск основного насоса спринклерной системы?
От СДУ или от манометров?

Цитирую:
12.1.1 Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать:
…для установок водяного и пенного пожаротушения допускается формирование команды от двух сигнализаторов давления. Включение сигнализаторов давления должно осуществляться по логической схеме "или";

Видел только 2 раза запуск насоса от сигнализатора давления универсального (СДУ) (или от датчика давления) установленных на узле управления.
Всё виденные мною установки включались от электроконтакных манометров (ЭКМ).

Включение от манометров позволяет устанавливать точные параметры с минимальным (0.5 атм) насосов.

Вопрос 1.
Как понимать слова “допускается формирование команды от двух сигнализаторов давления”?
Это разрешение (допущение) на пуск основного насоса от ЭКМ?

Вопрос 2.
Как правильно НОРМАТИВНО осуществлять пуск?
От СДУ или от ЭКМ?


Спасибо.


[27.01.2015 13:54:54]
 Оба варианта допустимы. В советское время пуск от СДУ в обвязке УУ применялся чаще, чем в нынешнее.Но тогда не было замедляющих камер в обвязке водосигнальных клапанов ВС, и ложные срабатывания случались значительно чаще.При проверке одного УУ и включении насоса могли сработать остальные УУ.


[27.01.2015 15:36:19]
 По этой же теме СП5 п.5.8.7
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Запуск установки пожаротушения от…?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.