неадресные извещатели для КДЛ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.12.2014 9:34:46]
 Вопрос для БОЛИДоманов!
известно что адресных извещателей по тех-документации к С2000-КДЛ можно подключить до 127 шт.
А сколько можно не адресных:
1. То есть сколько максимум можно подключить неадресных извещателей через один АР2/АР8?
2. сколько максимум можно подключить неадресных извещателей к С2000-КДЛ (через множество АР2/АР8)?

Спасибо!


[18.12.2014 9:52:06]
 127 * суммарный ток выдаваемый всеми БРП в системе :)
Вы можете на один АР2 повесить мильонпятьсот извещателей с сухим контактом, только какой от этого смысл?
koks ®

[18.12.2014 9:57:43]
 Иван имейте виду что АР2/АР8 не различают состояния шлейфа "Пожар 1" и "Пожар 2". Ну и один АР8 занимаю 8 адресов С2000-КДЛ


[18.12.2014 10:11:02]
 koks ® а АР2 соответственно 2 адреса?


[18.12.2014 10:46:16]
 еще один глупый вопрос - можно пример дымовых извещателей с сухим контактом? правильно ли я понимаю что в дежурном режиме они ток не потребляют?


[18.12.2014 11:07:08]
 Уважаемый kazakru !

А что такое "извещатель с сухим контактом"???
В ГОСТ Р 53325 разве имеются такие изделия?


[18.12.2014 11:09:40]
 Конечно не потребляют, они работают от дыма. Как только появляется дым в помещении, они сразу начинают работать, потому и называются дымовые :)


[18.12.2014 11:12:19]
 один из них (в запасе) ® вы это про режим ПОЖАР говорите а я про дежурный режим.
вот такой извещатель можно АР2/АР8 подключать?
http://bolid.ru/sale/news/2014/05/21...


[18.12.2014 11:18:09]
 Это была шутка.
Дымовые извещатели потребляют ток, в том числе и Ваш автономный.
Не потребляют ток тепловые извещатели.


[18.12.2014 11:19:54]
 виноват, это не автономный.


[18.12.2014 11:21:15]
 
Цитата один из них (в запасе) 18.12.2014 11:18:09
автономный.
--Конец цитаты------
какой автономный??
Цитата Иван 18.12.2014 10:46:16
пример дымовых извещателей с сухим контактом
--Конец цитаты------
все четырехпроводные
http://www.tinko.ru/c-35.html#!/dir=...
но
Цитата kazakru 18.12.2014 9:52:06
Вы можете на один АР2 повесить мильонпятьсот извещателей с сухим контактом, только какой от этого смысл?
--Конец цитаты------


[18.12.2014 11:23:25]
 ув.Нина, я уже исправился, просто обознался.


[18.12.2014 11:42:25]
 Ну да, ну да...
А как же http://www.tinko.ru/p-005029.html
и
http://www.arton.com.ua/products/acc...


[18.12.2014 11:43:42]
 
Цитата kazakru 18.12.2014 9:52:06
на один АР2 повесить мильонпятьсот извещателей с сухим контактом
--Конец цитаты------
Многовато будет, на 1600 м кв. макксимум и 10 помещений без вых. индикаторов, т.е. макс. 20 штук., а не "мильонпятьсот" на один АР2.


[18.12.2014 11:45:01]
 
Цитата Viss 18.12.2014 11:42:25
Ну да, ну да...
А как же
--Конец цитаты------
что как же?


[18.12.2014 11:46:44]
 Это был запоздалый овтет на
"Не потребляют ток тепловые извещатели."


[18.12.2014 12:31:23]
 Ув.Viss ®, это Вы меня поправили?


[18.12.2014 12:39:08]
 Уже непонятно, кто кого поправляет.

В общем, обращаю внимание на МУШ - оч. полезная железка.
С ней на КДЛ можно любые ПИ повесить. Питание отдельно только.
koks ®

[18.12.2014 12:39:43]
 Правильно ли я понимаю СП5, а именно: "Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее: ... четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф".
Расстановка извещателей в этом случае должна производиться на расстоянии не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3 - 13.6 соответственно.


[18.12.2014 12:58:48]
 так сколько можно повесить неадресных извещателей через АР2 на КДЛ?
подходит ли такой извещатель для подключения к АР2 http://bolid.ru/sale/news/2014/05/21... ??


[18.12.2014 13:42:35]
 без обид: вам лучше ничего никуда не "вешать".
все уже разжевали, в рот положили. вы даже проглотить сами не можете.



[18.12.2014 14:08:19]
 Нина ® можете обидеть но напишите пожалуйста ответ.
Очень надеюсь на вашу доброту и благожелательность.


[18.12.2014 14:16:27]
 1.
Цитата Иван 18.12.2014 12:58:48
подходит ли такой извещатель для подключения к АР2
--Конец цитаты------
Тип извещателя: 2-х проводный
Вам писали:

Цитата Нина 18.12.2014 11:21:15
все четырехпроводные
http://www.tinko.ru/c-35.html#!/dir=...
--Конец цитаты------
что вот в этом месте конкретно непонятно?

2.
Цитата Иван 18.12.2014 12:58:48
сколько можно повесить
--Конец цитаты------
опять же коллеги отвечали:
Цитата абырвалГ 18.12.2014 11:43:42
на 1600 м кв. максимум и 10 помещений без вых. индикаторов
--Конец цитаты------
здесь что не так?


[18.12.2014 14:32:12]
 Иван по сколько извещателей в зоне планируете устанавливать?


[18.12.2014 14:47:53]
 koks ® это не я планирую,
а тот кто планирует такую схему предлагает - жилой секционный дом, через этаж ставит АР2, к нему два шлейфа (лифтовой холл на текущем этаже и на вышележащем). + нежилые помещения на первом этаже.
Итого. на этажах на АР2 4дымовых, 2 ручных. На первом этаже до 20 шт на ар2.


[18.12.2014 18:13:12]
 Я вот даже без задней мысли не имел ввиду дымари, я имел ввиду охранку, потому как на вешать на метки что-то кроме ипдл, это извращение...


[18.12.2014 18:27:34]
 
Цитата Иван 18.12.2014 12:58:48
подходит ли такой извещатель для подключения к АР2 http://bolid.ru/sale/news/2014/05/21... ??
--Конец цитаты------
Не подходит, т.к.
•Тип извещателя: 2-х проводный

А нужен 4-х проводный с раздельным питанием и релейным выходом

Цитата Иван 18.12.2014 14:47:53
через этаж ставит АР2, к нему два шлейфа (лифтовой холл на текущем этаже и на вышележащем).
--Конец цитаты------
У АР-2 нет двойной сработки и надо тянуть параллельно 2 шлейфа, т.е. одна АР-2 на этаж, минимум по 2 ИПДОТа в каждый шлейф, линия питания и релейный модуль в конце шлейфов для контроля обрыва или КЗ линии питания.

Овчинка выделки не стоит.


[18.12.2014 19:08:59]
 Может рубеж? У них есть токовые метки для ваших извещателей


[18.12.2014 19:43:50]
 
Цитата абырвалГ 18.12.2014 18:27:34
Овчинка выделки не стоит.
--Конец цитаты------
да, изврат редкостный, неудачный вариант для ветки
http://www.0-1.ru/discuss/?id=27525


[18.12.2014 22:23:33]
 Уважаемый Viss, подробнее про МУШ, если можно.
Кес кесе ? На Болиде и в Яндексе не находится


[18.12.2014 22:28:10]
 Силь ву пле наберите Артон в яндексе


[18.12.2014 22:59:14]
 Дал прямую ссылку [18.12.2014 11:42:25] и еще подробнее просят Х_Х
Какие же Вы лентяи.


[19.12.2014 10:49:42]
 Прошу прощения за задержку в ответе - прямее ссылки уже не бывает:
http://www.arton.com.ua/products/acc...
Или надо дать ссылки на каждый паспорт?
И отдельно привести российский сертификат на соответствие техическому регламенту со сроком действия до июня 2015 года?


[19.12.2014 11:42:44]
 Понятно, спасибо, интересно.
Просто ссылка была дана без разъяснения,
разъяснение пришло через несколько реплик,
уже без ссылки.


[19.12.2014 11:45:42]
 Правда, у нас в Питере "Артон"
как производитель, не котируется.


[19.12.2014 12:40:12]
 а что котируется в культурной столице?


[19.12.2014 16:19:56]
 Болид, ИРСЭТ, Риэлта, Рубеж, Аргус-Спектр (чтоб его разорвало), Бастион, Альтоника, Спектрон, Полисервис ....
Но уж всяко не украинские производители.
С ними перестали работать ещё 2-3 года назад, если не больше.


[19.12.2014 16:28:04]
 что значит котируется или нет? сертификат есть, значит котируется. однако проблема, что наши монтажники с весны перестали ставить артоновские датчики, потомучто тогда начались перебои с поставками. сейчас с этим видимо совсем беда


[21.12.2014 19:12:25]
 
Цитата Guron 19.12.2014 16:28:04
сертификат есть, значит котируется
--Конец цитаты------
в прайсе может быть и котируется но не больше. Что легче настроить ИПДЛ-2-4р или Артон-ДЛ?
Mustache ®

[22.12.2014 12:00:44]
 Уважаемый Guron, ЧП "Артон" осуществляет регулярные поставки в РФ. Официальный дистрибьютор "Артона" в России - ООО "ИМПЭК ТРЕЙД КОМПАНИ". По вопросам приобретения можете обратиться по телефону (495) 748-16-11.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: неадресные извещатели для КДЛ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.