Порошковое пожаротушение в помещении кат. В-1а

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.09.2014 15:50:00]
 Добрый день, прошу помочь с таким вопросом. Как сделать искробезопасную цепь на запуск порошкового пожаротушения в кол-ве 24 штук Буран-15КД-В от С2000-КПБ (2шт). Проекта нет, составляю ориентировочную смету.


[17.09.2014 16:01:29]
 Для взрывоопасных помещений есть специальные приборы управления пожаротушением. Например, Rosa


[17.09.2014 16:10:27]
 Спасибо.


[17.09.2014 16:33:01]
 В-1а это не категория, а класс.


[17.09.2014 16:42:15]
 И его в 123-фз нет


[17.09.2014 16:47:14]
 Здесь его тоже нет:
http://www.tsouz.ru/KTS/KTS32/Docume...


[17.09.2014 16:51:02]
 И в мэк нет


[17.09.2014 18:57:41]
 
Цитата Lubay79 17.09.2014 15:50:00
Как сделать искробезопасную цепь на запуск порошкового пожаротушения в кол-ве 24 штук Буран-15КД-В от С2000-КПБ (2шт).
--Конец цитаты------
http://www.sauto.biysk.ru/products.p...


[18.09.2014 9:07:25]
 Цитата Lubay79 17.09.2014 15:50:00
Как сделать искробезопасную цепь на запуск порошкового пожаротушения в кол-ве 24 штук Буран-15КД-В от С2000-КПБ (2шт).
--Конец цитаты------
http://www.sauto.biysk.ru/products.p...

Ток сработки 1 Бурана 0,7А (их 24), я не очень понимаю может ли БИВ обеспечить сработку 1 Бурана. У нас тут высказали мысль, что взрывозащищенность достигается двумя путями: 1 это искробезопасная цепь; 2 - взрывозащищенная оболочка. И можно выбрать одни из них. Это так?


[18.09.2014 9:55:13]
 
Цитата Lubay79 18.09.2014 9:07:25
нас тут высказали мысль, что взрывозащищенность достигается двумя путями: 1 это искробезопасная цепь; 2 - взрывозащищенная оболочка. И можно выбрать одни из них. Это так?
--Конец цитаты------
да, это действительно так. Категория помещения по взрывопажароопасности В1-а требует уровень взрывозащиты Ехd (взрывонепроницаемая оболочка) либо Ехia (искробезопасная цепь). Посмотри ГАРАНТ http://www.eternis.ru/production/exp... Но учти помещения еще делятся на ЗОНЫ. ПУЭ почитай там все расписано подробно п.7.3.38.


[18.09.2014 10:01:59]
 Спасибо. Гарант, то что нужно.


[18.09.2014 10:02:38]
 Ув. Viktor_Aleksandrovich ® - "Категория помещения по взрывопажароопасности В1-а требует уровень взрывозащиты Ехd (взрывонепроницаемая оболочка) либо Ехia "
Подскажите пожалуйста, какой документ регламентирует связь между категорией помещения и выбором типа взрывозащиты. Спасибо.


[18.09.2014 10:03:47]
 
Цитата Lubay79 17.09.2014 15:50:00
Как сделать искробезопасную цепь на запуск...от С2000-КПБ
--Конец цитаты------.
А зачем вам именно "искробезопасная цепь", если от КПБ?
ИБЦ - это только один из 10 допустимых способов взрывозащиты для помещений с классом зоны-2.
Почему не самая простейшая "d" ? (см. ГОСТ Р 51330.13).
Зачем усложняете себе жизнь?


[18.09.2014 10:13:31]
 Категория помещения по взрывопажароопасности... Да уж...


[18.09.2014 15:00:06]
 Уважаемый Skydiver ®
Цитата Skydiver 18.09.2014 10:02:38
Подскажите пожалуйста, какой документ регламентирует связь между категорией помещения и выбором типа взрывозащиты.
--Конец цитаты------
Это все есть в ПУЭ гл.7.3. А так же в приложениях 1,2,3 к главе 7.3 (в конце ПУЭ). Если оставите эл.почту, то скину ПДФ файл где собрано все и подробно про категории, виды взрывозащиты и т.п


[18.09.2014 15:11:43]
 
Цитата Lubay79 18.09.2014 10:01:59
Спасибо. Гарант, то что нужно.
--Конец цитаты------
Ув. Lubay79 Вам бы связаться с тех. поддержкой ГАРАНТА и уточнить у них про способ подключения к модулю. Мы сталкивались с ГАРАНТОМ года1,5 назад, там вообще мудренное подключение: сначало выпоеваешь их тоненькие проводки, затем припаеваешь свои (многожильный) затем выводишь до коробки КП6-12 (ВЭЛАН) и с этой коробки тянешь КПСЭ-FRLS(А) куда угодно. Слишков сложно. Вот у Бурана-2,5 взр. все проще, у него сразу кабель 1м компаудом залит, стави коробку и тяни.
статист ®

[19.09.2014 7:14:18]
 Viktor_Aleksandrovich, можно сюда суперфайл: Kanadec.07@mail.ru. Спасибо


[19.09.2014 11:31:42]
 Ув. Viktor_Aleksandrovich ®
Думал, что знаю ПУЭ 7.3. с приложениеями. Видимо ошибался :-(
Буд признателен за ПДФ на ящик skydiver93@mail.ru


[19.09.2014 11:33:24]
 Летом была здесь замечательная тема "Искробезопасные барьеры во взрывоопасных зонах". Там хорошо все описано.


[19.09.2014 11:45:15]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=26247
на пальцах:
есть барьер (в ППКП или отдельно)- извещатель должен иметь взрывозащиту типа i, прокладка кабеля - любая из разрешенных т.7.3.14 ПУЭ.
нет барьера - тогда взрывозащита извещателя типа d, кабель уже либо в трубе, либо бронированный, опять же смотреть по таблице 7.3.14 в зависимости от класса зоны.
статист ®

[19.09.2014 11:49:50]
 Viktor_Aleksandrovich, категорически благодарю
ipa

[20.09.2014 21:57:57]
 Ув. Viktor_Aleksandrovich,
""""""Это все есть в ПУЭ гл.7.3. А так же в приложениях 1,2,3 к главе 7.3 (в конце ПУЭ). Если оставите эл.почту, то скину ПДФ файл где собрано все и подробно про категории, виды взрывозащиты и т.п""""""
подскажите пожалуйста: почему я должен руководствоваться ПУЭ, а не ГОСТ Р 51330.9-99. Что то поменялось?

ГОСТ Р 51330.9-99.
Введение
........
Настоящий стандарт устанавливает отличающуюся от действующей в России классификацию взрывоопасных зон (гл. 7.3 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Возможность гармонизации между классификациями, установленными в настоящем стандарте и гл. 7.3 ПУЭ, затруднительна из-за
того, что в МЭК 60079-10-95 взрывоопасные зоны, опасные по возникновению взрывоопасных смесей горючих газов и паров с воздухом, подразделяются натри класса (зоны классов 0, 1, 2), а
в ПУЭ на четыре (зоны В-1, В-1а, В-1б и В-1г). Настоящий стандарт, также как и МЭК 60079- 10-95 в меньшей степени, чем ПУЭ, связывает аварии и неисправности технологического оборудования с уровнем опасности зоны и уделяет большее внимание вопросам обеспечения
вентиляции как фактору, влияющему на уровень взрывоопасности зоны.........

........Предполагается, что введение в действие настоящего стандарта в дальнейшем повлечет за собой пересмотр гл. 7.3 ПУЭ с целью приведения установленных в ней требований в соответствие с требованиями настоящего стандарта и, в целом, с требованиями
гармонизированных с международными стандартами МЭК на взрывозащищенное электрооборудование государственных стандартов. Рекомендуется при применении настоящего стандарта в максимальной степени руководствоваться его требованиями, принимая во внимание, что стандарт гармонизирован с международным стандартом МЭК 60079-10-95 и гл. 7.3 ПУЭ в дальнейшем будет пересмотрена и приведена в соответствие с комплексом гармонизированных с международными стандартами МЭК (ТК 31 «Электрооборудование для
взрывоопасных газовых сред») государственных стандартов на взрывозащищенное электрооборудование


[23.09.2014 11:38:13]
 Уважаемый ipa
Цитата ipa 20.09.2014 21:57:57
подскажите пожалуйста: почему я должен руководствоваться ПУЭ, а не ГОСТ Р 51330.9-99. Что то поменялось?
--Конец цитаты------

Вы вероятно не прочли изначального вопроса:
Цитата Skydiver 18.09.2014 10:02:38
Ув. Viktor_Aleksandrovich ® - "Категория помещения по взрывопажароопасности В1-а требует уровень взрывозащиты Ехd (взрывонепроницаемая оболочка) либо Ехia "
Подскажите пожалуйста, какой документ регламентирует связь между категорией помещения и выбором типа взрывозащиты. Спасибо.
--Конец цитаты------
И ВЫБОРОМ ТИПА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ!!! ГОСТ Р 51330.9-99 не определяет привязку вида взрывозащиты к зонам.


[23.09.2014 12:37:08]
 
Цитата ipa 20.09.2014 21:57:57
подскажите пожалуйста: почему я должен руководствоваться ПУЭ, а не ГОСТ Р 51330.9-99.
--Конец цитаты-------
ПУЭ проще и не такой замороченный, как ГОСТ.
ГОСТ умнее и научнее, но в нём нет многого того, что фактически нужно и есть в ПУЭ.


[23.09.2014 12:47:49]
 ==какой документ регламентирует связь между категорией помещения и выбором типа взрывозащиты==.
Ответ- никакой.
НЕ надо путать "класс ВОЗ" и "категорию по ПиВПО".

Цитата Viktor_Aleksandrovich 23.09.2014 11:38:13
ГОСТ Р 51330.9-99 не определяет привязку вида взрывозащиты к зонам.
--Конец цитаты------- зато учит правильно классифицировать и как определять размеры ВОЗ. А ведь именно это важно для нас.
А привязку вида взрывозащиты к зонам определеляет ГОСТ Р 51330.13-99. (или ГОСТ Р 52350.14-2206 как более новый).
Вот здесь уже расхождений с ПУЭ заметно меньше.
ipa

[23.09.2014 13:11:20]
 Значит ничего не поменялось...Спасибо!


[23.09.2014 14:31:36]
 
Цитата Волжанин 23.09.2014 12:37:08
подскажите пожалуйста: почему я должен руководствоваться ПУЭ, а не ГОСТ Р 51330.9-99.
--Конец цитаты-------
ПУЭ проще и не такой замороченный, как ГОСТ.
--Конец цитаты------
Это не технический аргумент.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Порошковое пожаротушение в помещении кат. В-1а      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.