О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Звуковое оповещение в детском саду

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 6 реплик


[08.04.2014 22:50:04]
 Уважаемые специалисты!Буду благодарна вашему ответу на мой вопрос:в

детском саду на 280 мест надо сделать СОУЭ 3 типа. в СП 3 и НПБ 104-03

в примечании " .. оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения..." А звуковое оповещение надо устанавливать в детских комнатах(групповые, спальные..) ??? С речевым оповещением все ясно - надо.




[надник, Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться]


[09.04.2014 1:54:34]
 Комбинировать звуковое оповещение и речевое не рекомендуется, поскольку при одновременной работе звук голоса будет маскироваться тональным сигналом. Допускается использовать совместно звуковое и речевое оповещение поочередно.


[09.04.2014 6:52:50]
 Речевое оповещение должно быть слышно во всех помещениях, но текст должен быть обращён к сотрудникам, что бы они организовывали эвакуацию, а не безусловное "все спасайтесь, пожар!" как по умолчанию записано во многих приборах.


[09.04.2014 7:04:57]
 Речевое оповещение должно быть там,где находятся работники учреждения.
Зачем пугать детишек.


[09.04.2014 8:12:50]
 Что значит зачем пугать? Они что не люди, не постоянно пребывают?
А работники учреждений вообще где угодно могут быть, штатный дворник, сантеник, электрик - где они? Да где угодно - в любом помещении.

Так что оповещать всех, везде, только текст специальный, типа:
Сотрудникам учреждения, приказ 26, действовать в соответствии с должностной инструкцией.


[09.04.2014 9:46:30]
 
Цитата Viss 09.04.2014 8:12:50
Так что оповещать всех
--Конец цитаты------
Нет, оповещать в соответсвии с СП3 только сотрудников.
Цитата Viss 09.04.2014 8:12:50
везде,
--Конец цитаты------
с этим согласен.
Цитата Viss 09.04.2014 8:12:50
текст специальный, типа:
Сотрудникам учреждения, приказ 26, действовать в соответствии с должностной инструкцией.
--Конец цитаты------
Дурь. Нянями работают простые тётеньки, а не голливудские суперагенты. Уже обсуждали: http://www.0-1.ru/discuss/?id=22281
Текст должен быть типа:
"Дзынь! Внимание сотрудников и посетителей! В связи с пожарной опасностью объявляется эвакуация из здания детского сада. Сохраняйте порядок и спокойствие. Проверьте состояние путей эвакуации, организуйте детей и выведете их на улицу. Убедитесь, что никто не остался в здании, помогите тем, кто нуждается в Вашей помощи. Приступайте к эвакуации!"


[09.04.2014 10:07:53]
 Рустам74 Слишком долго, Вам не кажется?
Фразы типо "сохраняйте спокойствие" вообще звучать не должна.


[09.04.2014 10:13:58]
 Отойдите от здания на безопасное расстояние при затруднениях дышите через мокрый платок....И еще пол инструкции ПБ зачитать.

Слова пожарная опасность и эвакуация уже вызывают панику.
В какой умной книжки проводили эвакуации из садиков для методики - много времени на подготовку детей. А если заплачет - пиши пропало.

Что касается суперагентов это Вы зря - на них столько инструкций, столько инструктажей висит...Однми больше, одним меньше.
тем более раз в полгода плановая эвакуация. Привыкнут.


[09.04.2014 11:39:05]
 Мамонт ® Viss ®
Ироды!!! *
______________________
* Царь Ирод - библейский организатор избиения младенцев.

P.S. До чего же печально, что сайт всё время глючит и виснет :(


[09.04.2014 11:43:26]
 Рустам74 ®

Давайте серьезней. Вы никогда не видали, как дети начинают плакать, когда чего-то орет, а тем более "ПОЖАР!!"
Как Вы их таких эвакуируете? Воспитатель один - их целая группа.


[09.04.2014 12:09:52]
 В моём тексте нет слова "пожар" и нет утверждения, что произошёл пожар, ложную сработку оно тоже описывает. И по моему мнению в нём сбалансированы спокойствие и настойчивость, чёткие инструкции и краткость. А вот у Вас на пару с производителями речевых модулей как раз бросание в разные крайности. У производителей источный крик "Пожар!", а у Вас такие шифрограммы, что 90% сотрудников и 100%оказавшихся в садике родителей ничего не сообразит.


[09.04.2014 12:28:53]
 Снимали такие вопросы по речевому, прописав в текстовке ..... "совместно с психологом детского сада разработать текст оповещения, не вызывающий панику".
Встречал в качестве оповещения условную музыкальную мелодию, например, "в мире животных", по включению которой начиналась эвакуация.


[09.04.2014 12:36:13]
 "Тили-бом, тили-бом загорелся кошкин дом, на улицу брысь!!!"... дальше играет Scooter - Fire

В каждом детском саду имеется психолог, пусть этот вопрос будет на её (его) совести.

Главное мы ответили на вопрос хозяйна топика - Звуковое оповещение -не требуется и не рекомендуется.


[09.04.2014 13:05:44]
 
Цитата Рустам74 09.04.2014 9:46:30
Уже обсуждали: http://www.0-1.ru/discuss/?id=22281
--Конец цитаты------
И не только там:
http://www.0-1.ru/discuss/?id=23633#...

Цитата Мамонт 09.04.2014 12:36:13
В каждом детском саду имеется психолог, пусть этот вопрос будет на её (его) совести.
--Конец цитаты------
из обсуждения по ссылке выше:
Собрать весь персонал садика и зачитать им мантру, содержащую всякие разные устрашающие слова, в том числе "Пожар", "Горим", "Почта России", "Ипотека", "Всем звездец" и т.п. Сделать анализ, какие из перечисленных слов меньше всего заставляют их волноваться, и на основании полученных данных сочинить сообщение.
Для вящей убедительности и полноценности эксперимента попросить зачитывать мантру психолога подразделения ЧМС, заранее согласовав его участие с ГУ региона. Если в результате заслушивания у части аудитории случится нервный срыв, психолог может оперативно налепить с ними куличиков из песка или чего-нибудь подобного.

Во-первых, на выходе получаем качественное сообщение; во-вторых, бережём нервы персонала детсада (они и так с мелкими оглоедами страдают); в-третьих, психолог ЧМС наконец-то займётся живой работой и не позволит утратиться своим практическим знаниям.


[09.04.2014 13:07:32]
 Сокращают потихоньку психологов и прочих непедагогов в садиках...
надник ®

[09.04.2014 14:05:36]
 Спасибо за участие в дискуссии! Но я просила совета в отношении ЗВУКОВОГО(сирена) оповещения в спальных(там же спят дети), групповых, игровых комнатах. Какие есть нормативные документы?? С речевым оповещением все ясно( надо ставить для обслуживающего персонала)больше не обсуждаем этот вопрос.
статист ®

[09.04.2014 14:25:18]
 В дошкольных учреждениях при применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только работники учреждений - поз. 1 табл. 2 СП 3.13130.2009. Это единственный бесспорный норматив - у Вас третий тип, поэтому и действуйте в соответствии с данной нормой. Звуковое опвещение при третьем типе допускается, но не требуется, поэтому не забивайте себе голову.


[09.04.2014 14:30:06]
 Спасибо СТАТИСТ!!


[09.04.2014 15:16:37]
 >>> Viss ® [09.04.2014 8:12:50] Сотрудникам учреждения, приказ 26, действовать в соответствии с должностной инструкцией.

Если всё так шифровать, то с какой целью, вообще, речевое оповещение использовать?

Что звук сирены, что шифровка - информативность одинаковая, если поставить звуковое и соответствующим образом проинструктировать персонал, эффект, теоретически, должен быть тот же, что и при зашифрованном речевом.
статист ®

[09.04.2014 15:35:33]
 Нема за шо


[09.04.2014 16:08:56]
 Дмитрий К ®

Почему шифровка-то? Они под за этот приках каждый год расписываются, по этому же приказу каждый раз инструктируются и два раза в год эвакуируются планово.
Для того и того речь, чтобы передать не понятный всем Караул! А специальный текст. Специальный..


[10.04.2014 7:16:55]
 
Цитата Viss 09.04.2014 16:08:56
А специальный текст. Специальный..
--Конец цитаты------
В соответствии с п.1. таблицы 1 СП3.13130 в любом речевом оповещении используются исключительно СПЕЦИАЛЬНЫЕ тексты. В детском садике текст должен быть не более "специальным", чем в школе ...


[10.04.2014 8:12:18]
 В детском саду не только персонал, но и родители, сомневаюсь, что до них будут доводить приказ №26. В место родителей в ДС могут быть бабушка/дедушка/брат/сестра/тетя/дядя. Итого, приказ №26 необходимо публиковать в районных СМИ.
Специальный текст может звучать просто: "Просьба всем покинуть здание (используя эвакуационные выходы)". Коротко и содержательно, главное, чтоб не было слов вызывающих панику как у детей, так и у взрослых.
Какая-либо бешенная мамаша, может такую панику нагнести, что детский плач на этом фоне будет просто незаметен.


[10.04.2014 8:35:26]
 СП3 требует оповещать ТОЛЬКО персонал. Т.е. персонала поймет что значит приказ 26, а мамаша нет - в этом изюминка.
Персонал подготавливается к эвакуации, а у посетителей паники нет.
Ну и вывести всех из здания можно без проблем. Ну это в теории.
По факту, дай Бог если в садике будет какая-нибудь Октава с микрофоном и т.д. В той же Октаве два заводских сообщения:
Внимание персоналу - произошла чрезвычайная ситуация, подготовиться к эвакуации.
ти второе контрольное:
Внимание всем - произошла чрезвычайная ситуация, Просьба всем покинуть здание

Это конечно лучше, чем Рокоты и Сонаты - я такие проекты через примечание и заворачиваю.
Но хочется какое-нибудь "Код 7. Оранжевая Тревога!"


[10.04.2014 8:58:14]
 Мамаша заклюет воспитателя вопросами о приказе 26.
Она не знает о существования СП3 и требования в них.
Она знает, что при пожаре работает пожарная тревога.
Приказ 26??? Что бы это значило??? Война??? Землятресение??? Самоуничтожение здания???
http://img.moto.kiev.ua/thumbcache/_...
А когда коротко и ясно "идите в сад, быстро" - к воспитателю вопросов нет, собрала манатки и испарилась.


[10.04.2014 11:43:53]
 
Цитата Viss 10.04.2014 8:35:26
я такие проекты через примечание и заворачиваю.
--Конец цитаты------
[Штирлиц настрожился] А Вы в экспертизе не работаете?

Цитата Мамонт 10.04.2014 8:12:18
"Просьба всем покинуть здание (используя эвакуационные выходы)".
--Конец цитаты------
Это как бы буквально предлагает воспитателям уйти самим, без детей ...
l-tanton ®

[16.04.2014 15:08:51]
 Указал в предписании использовать спец. текст, привлек к административной ответственности, оспаривали в арбитражном суде, суд принял решение в пользу ГПН. Тексту специальному быть!!! Но заведующая детского сада спрашивает: "Какой именно текст то должен быть, в предписании не указанно ведь?!". Что ответить, как быть?


[16.04.2014 15:30:01]
 
Цитата l-tanton 16.04.2014 15:08:51
"Какой именно текст то должен быть, в предписании не указанно ведь?!". Что ответить, как быть?
--Конец цитаты------
А ты ей ответь: - как прописано в СП3.13130 - СПЕЦИАЛЬНЫЙ!!!
Кстати, а у них какой был текст?


[16.04.2014 19:16:54]
 Понаберут в ГПН из сельского хозяйства, а народ мучается.
Обязываете людей выполнить специальный текст, сами не зная как этот специальный текст должен звучать и доводите это дело до суда.


[16.04.2014 19:31:37]
 "Что ответить, как быть?"

Ответить - Извините.
Как быть - рапорт на увольнение.



[16.04.2014 20:57:37]
 Существуют системы с уже записанными текстами. Они сертифицированы.
Сертифицированы так сказать вместе с текстом. Значит данный текст уже является специальным и нормативным


[16.04.2014 22:02:49]
 dizel2012, Вы же прекрасно знаете, что содержание текста и его "специальность" никаким образом при сертификации не проверяются.


[16.04.2014 22:04:28]
 
Цитата Мамонт 16.04.2014 19:16:54
Обязываете людей выполнить специальный текст, сами не зная как этот специальный текст должен звучать и доводите это дело до суда.
--Конец цитаты------
А потом еще потом на форуме спрашивать "Как быть и что делать?" - вообще верх наглости.


[16.04.2014 22:05:16]
 >>> Viss ® [09.04.2014 16:08:56]

Уважаемый Viss, назовите, пожалуйста, принципиальные отличия "шифровки" от звукового сигнала.


[16.04.2014 22:12:36]
 Может быть и есть в применении зашифрованных текстов разумное зерно, в том случае, если требуется передавать разные сообщения, при этом каждое кодируется по своему.

"Код 7. Оранжевая Тревога!" - сработала пожарная сигнализация
"Код 10" - Скоро землетрясение,
"Код 5, пока, и спасибо за рыбу." - Землю собираются разрушить инопланетные агрессоры.

Но на практике я этого себе не могу почему-то представить, и сомневаюсь, что есть необходимость в таком подходе.


[17.04.2014 14:48:36]
 Что касается меня то не из сельского хозяйства, а из структур посерьезнее МЧС России. А вот наверху, мне кажется точно сидят из сельского хозяйства- в нормативке ни какой конкретики. А пожарную охрану не я херил, ровно как и МО РФ, да и то самое сельское хозяйство тоже...


[17.04.2014 14:51:18]
 Просто думал, что на этом форуме серьезные люди общаются. Что-то дельное могут посоветовать молодому сотруднику, а тут просто языкочес...


[17.04.2014 15:35:41]
 Мама работает в детском саду, дословно на ВСЁ здание: "Внимание! Пожар в здании! Всем покинуть здание по путям эвакуации!" спокойным голосом, никто не, плачет не орёт, спокойно одеваются и выходят, у каждого воспитателя есть схема как и куда идти.


[17.04.2014 15:53:07]
 Серьезные люди не подтирают попу обкакавшемуся подростку.

ЗЫ напомните пожалуйста, в какой момент вы стали для нас молодым сотрудником?


[17.04.2014 16:31:52]
 А раньше в НПБ-104 было конкретнее сказано:
- трансляция текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;
- трансляция специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию;


[17.04.2014 16:50:16]
 
Цитата l-tanton 17.04.2014 14:51:18
Что-то дельное могут посоветовать молодому сотруднику
--Конец цитаты------
Неужели у молодого сотрудника нет более старших коллег?
Заодно и нам бы рассказали, что за специальный текст, а то мы уже сколько веток бьемся на эту тему.
http://www.0-1.ru/discuss/?id=23633#...


[17.04.2014 19:10:56]
 Спроси меня, чем запомнится эта выставка, отвечу: парочка МЧСекси и чайнотайн. Все остальное как бы отошло на второй план.
Последний раз был на выставке в 2010 году, потому, в отличии от ув. zerber- ом я остался вполне доволен (набрал ручек еще на 4 года :) ) .


[18.04.2014 7:06:02]
 
Цитата makuc 17.04.2014 15:35:41
дословно на ВСЁ здание: "Внимание! Пожар в здании! Всем покинуть здание по путям эвакуации!" спокойным голосом, никто не, плачет не орёт, спокойно одеваются и выходят, у каждого воспитателя есть схема как и куда идти.
--Конец цитаты------
То что воспитатели эвакуируются - это хорошо, но с другой стороны ведь и детей в горящем садике бросить - тоже неправильно.


[18.04.2014 9:13:24]
 ...потихоньку "доходим до ручки"... %)
Тогда так надо! "Внимание! Дети! Девочки и мальчики, родители и воспитатели! А также дворники, кухарки и сторож Василий! Без паники! Код 666! Выводите детей по путям эвакуации!" и на фоне всего этого - музыка из бременских музыкантов или из в мире животных!


[18.04.2014 10:30:25]
 
Цитата Дмитрий К 16.04.2014 22:02:49
dizel2012, Вы же прекрасно знаете, что содержание текста и его "специальность" никаким образом при сертификации не проверяются.
--Конец цитаты------
Откуда я могу знать такое? Спасибо просвятили.
Значит возможен да же текст "Всех с 01 мая! Всем по пиву!"
То что с текстом называется речевой оповещатель, то что без текста называется акустический модуль. Так что разница есть


[18.04.2014 10:58:30]
 ¦То что с текстом называется речевой оповещатель, то что без текста называется акустический модуль.¦
Это где Вы такой ериси набрались?
Вообще-то в электротехнике это называется динамиком, в приборостроении громкоговорителем. Речевой оповещатель и аккустический модуль это фирменные названия громкоговорителей.


[18.04.2014 11:29:52]
 ¦То что воспитатели эвакуируются - это хорошо, но с другой стороны ведь и детей в горящем садике бросить - тоже неправильно¦
А детей в садике бросать никто и не собирается. Дети находятся на личной ответственности воспитателя, потому воспитатель должен обеспечить эвакуацию детей.
Специальный текст для работников учреждения - это текст который предназначен только для работников. Приказом по учреждению оформляется специальный текст, его значение и действия при его активации. Данный приказ доводится под роспись до всего персонала. Какие слова будут использоваться в тексте определяет заведующая совместно с психологом, главное чтоб слова не вызывали панику. Для пущей уверености приказ можно согласовать в ГПНе.


[18.04.2014 11:53:45]
 
Цитата Мамонт 18.04.2014 11:29:52
Приказом по учреждению оформляется специальный текст, его значение и действия при его активации.
--Конец цитаты------
Это уже бред какой-то. Репродуктор кричит "Всем спасаться самим, детей бросать", а сотрудники под роспись проинструктированы, что при этом тексте наоборот, нужно детей эвакуировать ...


[18.04.2014 12:54:55]
 Рустам74
Вы всегда сначало даете оценку того, что скажете позже?


[18.04.2014 13:39:03]
 
Цитата Мамонт 18.04.2014 10:58:30
Это где Вы такой ериси набрались?
--Конец цитаты------
Сравним ересь интернета
http://www.aktivsb.ru/prod-3296.html
http://www.aktivsb.ru/prod-470.html


[18.04.2014 15:45:51]
 Вот я про тоже. Это единичные продукты, а Вы их уже хотите систематизировать.


[19.04.2014 11:32:26]
 Старшие коллеги на этот норматив глаза закрывали в
се время, а я просто не хочу на себя брать груз ответственности. Тем более,что паника среди детей во время пожара- это реально.


[19.04.2014 11:49:28]
 Старшие коллеги на этот норматив глаза закрывали в
се время, а я просто не хочу на себя брать груз ответственности. Тем более,что паника среди детей во время пожара- это реально.


[19.04.2014 12:11:11]
 Товарищи, предлагаю все споры по терминологии начинать с ГОСТ Р 53325, многое решается сразу.

3.41 оповещатель пожарный: Техническое средство,
предназначенное для оповещения людей о пожаре посредством подачи
светового, звукового, речевого сигнала или иного воздействия на органы
чувств человека.

6.1.1 Пожарные оповещатели, в зависимости от характера
выдаваемых сигналов, подразделяют на:
- световые (в том числе светоуказатели направления движения);
- звуковые (в том числе звукоуказатели эвакуационного выхода);
- речевые;
- комбинированные;
- прочие.

6.1.2 Речевые оповещатели подразделяют на:
- активные (со встроенным усилителем звукового сигнала);
- пассивные (без усилителя и иных активных элементов).


[20.04.2014 5:37:26]
 Ув. Viss электротехническое изделие может быть наделено правом называться оповещателем пожарным только в случае применения его в системах оповещения при пожаре (СОУЭ). При применении того же самого изделия например в системе пробуждения коров оно уже не будет оповещателем пожарным.
У нас речь идет об изделии, которое еще ни к чему не подключено.


[20.04.2014 11:49:47]
 >электротехническое изделие может быть наделено правом называться оповещателем пожарным только в случае применения его в системах оповещения при пожаре (СОУЭ). При применении того же самого изделия например в системе пробуждения коров оно уже не будет оповещателем пожарным.

Есть решение органа по сертификации, что это пожарный оповещатель - всё. Дальнейшее проводится в отношении систем и зданий.

Оповещатель не обязан быть электротехническим, может быть любым.


[20.04.2014 12:46:21]
 Ув. Мамонт ®
Ну если для коров или еще чего непожарного, ладно.
Хотя...всё равно это изделие будет предназначено именно для оповещения о пожаре. По определению - не используемое для, а предназначенное для.


[21.04.2014 2:00:08]
 Viss, т.е. Вы утверждаете, что все громкоговорители таких фирм как bocsh, escort, INTER-M, GAI-Tronics, TOA и др. предназначены исключительно для работы в составе СОУЭ? Это бред!
Да, они имеют сертификат соответствия ГОСТу, но это не «предназначение», а «разрешение» их применения в составе СОУЭ.


[21.04.2014 3:42:37]
 1.Существуют системы с уже записанными текстами. Они сертифицированы.
Сертифицированы так сказать вместе с текстом. Значит данный текст уже является специальным и нормативным

2.Вы же прекрасно знаете, что содержание текста и его "специальность" никаким образом при сертификации не проверяются.

3.То что с текстом называется речевой оповещатель, то что без текста называется акустический модуль. Так что разница есть

4. Вообще-то в электротехнике это называется динамиком, в приборостроении громкоговорителем. Речевой оповещатель и аккустический модуль это фирменные названия громкоговорителей.
________________
Ну и где тут хоть намек на применение не в составе СОУЭ.
Удивительная особенность форума - плавно съехать с темы, а потом как будто так и должно быть.


[21.04.2014 11:23:13]
 
Цитата Viss 21.04.2014 3:42:37
Ну и где тут хоть намек на применение не в составе СОУЭ.
--Конец цитаты------
Viss Вы опеять делаете скоропостижные выводы не вникнув в суть вопроса.


[21.04.2014 11:33:53]
 Ну так раскройте этот скрытый, известный только Вам смысл...Или уж до конца завуалируйте начатое. Вообще пора бы, а то становится непонятно зачем в ветке про организацию СОУЭ, Вы затеяли классификацию ТС СОУЭ.
Да и как можете видеть - [21.04.2014 3:42:37] тут нет выводов...1 вопрос и 1 давно известный факт.


[21.04.2014 12:43:03]
 Viss, я ничего не скрывал, если у Вас не хватает тяму понять написанное, то это сугубо Ваша проблема - разбиритесь сначало в себе, нечего делать из меня идиота. В очередной раз повторюсь - Вы слышите только себя, а в других постах часто видите абсолютно не то, что нужно, а чаще всего слово "хрен". Если хотите, чтоб я Вам разжувал по-порядку все свои посты, то пишите в личку, нечего заспамливать ветку. Либо создавайте отдельную ветку.


[21.04.2014 13:40:00]
 ""Код 7. Оранжевая Тревога!" - сработала пожарная сигнализация" (с)

нет, уважаемый, это не сработка АПС, это атака евромайданцев.

Написано же, что оповещение для сотрудников, т.к. в силу своего возраста дети ДОУ не способны понять что от них хочет (пусть будет как Вы решили) электротехническое изделие в виде динамика для выполнения функции пожарного оповещателя (ЭИВДВФПО).

А вот специальный текст - это "косяк" нормативщиков, которые поленились описать требование к содержанию специальных текстов.


[21.04.2014 15:15:10]
 Мамонт ®

Чего-то Вы сегодня на редкость агрессивный, сами придумали, сами обиделись. Не буду мешать вам продолжать монолог.


[22.04.2014 7:04:58]
 
Цитата Viss 21.04.2014 15:15:10
Чего-то Вы сегодня на редкость агрессивный, сами придумали, сами обиделись.
--Конец цитаты------
А я и вовсе уже потерял логическую нить рассуждений пользователя Мамонт®.


[22.04.2014 8:13:09]
 Коллега! Вам тоже в очередь на пояснением постов Ув. Мамонта. За мной будете =) Может конечно он о чем-то важном хотел сказать, но это останется тайной.

По существу - написал письмо во ВНИИПО, собрал все насущные вопросы, 4 по СОУЭ, 4 по АУПС, 1 по прил.А.
Если ответят, это будет ценным источником в продолжение этой темы.
По ходу ответа создам новую ветку, а эта ветка...спорили-спорили так и ни одно утверждение не согласовали.

Как клуб дальтоников (не в обиду):
- Ну это же зеленое, ну посмотрите!! Ну вот же зеленый оттенок.
- Да нет же, это красное.


[22.04.2014 8:41:59]
 
Цитата Рустам74 22.04.2014 7:04:58
А я и вовсе уже потерял логическую нить рассуждений пользователя Мамонт®.
--Конец цитаты------
Рустам74, я понял бы еще Viss поскольку тяму не хватает, но Вы то чего камнями раскидываетесь. Viss со свом ГОСТ Р 53325 влез в мою дискуссию с ув. dizel2012, а дальше, возмущенный своим непонимаем начал баламутить воду.
2 Viss, Вы правильно подметили, как я могу объяснить дальтонику, как выглядит зеленый цвет (образно, без обид).


[22.04.2014 9:21:42]
 Ну как в детском саду - он разрушил мой куличик и увел мою подружку.
Ну и обязательно надо мелом написать - Сашка дурак!

Сурдоперевод для подключившихся:
на фоне обсуждения текста оповещения (содержания)
началось обсуждение как именовать оповещатель, правильно именовать.
Я привожу источник из НТД, Ув. Мамонт чисто из теории.
Ув. Мамонт вступает в диалог, но внезапно теряет способность соблюдать чистоту общения...
Ну понедельник, видимо в первый рабочий день люди особенны раздражительны.


[22.04.2014 9:50:31]
 Viss к чему Вы устраиваете весь это треп? Вы либо не читаете посты, либо не можете их понять. Разбирайтесь в себе сами и не приплетайте сюда свои жизненные ситуации.

Есть люди которым приходится повторять все дважды, для Вас Viss/
Цитата dizel2012 18.04.2014 10:30:25
То что с текстом называется речевой оповещатель, то что без текста называется акустический модуль. Так что разница есть
--Конец цитаты------

1. Речевой оповещатель и акустический модуль это фирменные названия громкоговорителей ( с чего все и началось)
2. в электротехнике это называется динамиком, в приборостроении громкоговорителем
3. сертификат соответствия ГОСТу, но это не «предназначение», а «разрешение» их применения в составе СОУЭ
4. речь идет об изделии, которое еще ни к чему не подключено
5. электротехническое изделие может быть наделено правом называться оповещателем пожарным только в случае применения его в системах оповещения при пожаре (СОУЭ)

Чего не ясно? Если Вам по прежнему не ясно - почитайте паспорта на громкоговорители от разных производителей, которые применяются в СОУЭ и имеют соответствующий сертификат и посчитайте сколько раз Вы найдете словосочетание пожарный оповещатель.

Что касается Вашей поучительной выдержки из ГОСТа, является ли это:
http://www.starinism.ru/published/pu...
пассивным речевым пожарным извещателем?


[22.04.2014 10:23:43]
 Да, ясно это как Божий день, никто этого не отрицал.
Суть-то в точке зрения.
Мы с Вами не электромонтеры и пользуемся официальной нормативной литературой. ГОСТ Р - единственный источник такой литературы.

Ну и естественно раз уж Вы не раз этот ГОСТ перечитывали, то и на свой вопрос ответ знаете.


[22.04.2014 10:31:47]
 последние четыре поста в теме особенно подчеркивают обсуждения специального текста для трансляции сотрудникам ДОУ =)

"Мы с Вами не электромонтеры и пользуемся официальной нормативной литературой" (с)

т.о. проектированием систем СОУЭ занимается не человек с радиотехническим образованием, а "нормативщик", который читает ГОСТы перед завтраком =) Вот откуда вопросы у приемочной комиссии, почему СОУЭ не работает, почему громкости не хватает и т.д.


[22.04.2014 10:37:51]
 СергейКо ®

Ну я же написал - собрал все насущные вопросы, 4 по СОУЭ, 4 по АУПС, 1 по прил.А.
Ну с Вашей подачи мы еще особенности проектирования будем обсуждать =)


Вообще, как мне кажется, Вы сильно преувеличиваете, ведь в последнее время расчеты в СОУЭ занимают немного времени, да и половина в уме делается и при этом и работает и слышно.

А вот читать ГОСТы перед завтраком сейчас очень актуально, вот пристанут к Вам с кабельной линией и как Вам образование радиотехническое поможет? А расчет проверить по нормативной базе, а нормативную базу по перечням? А перечни сами сверить?


[22.04.2014 10:39:03]
 Viss, в отличии от Вас я пользуюсь СП5 и технической документацией на устройство, ГОСТом пусть пользуются органы сертификации, к коим я не отношусь. Мне достаточно ознакомления.


[22.04.2014 10:49:26]
 Для речевого оповещения СП5...ну а почему бы и нет? Вы очень грамотный специалист, таких за км видно.


[22.04.2014 12:15:18]
 "Ну я же написал - собрал все насущные вопросы, 4 по СОУЭ, 4 по АУПС, 1 по прил.А.
Ну с Вашей подачи мы еще особенности проектирования будем обсуждать =)" (с)

да я вот сидел в сторонке пока шло обсуждение, думал сейчас какая-нибудь светлая голова даст ссылочку на требование к специальным текстам, а тут все о том, что будет делать воспитатель, когда получит сообщение, сам смоется или детей прихватит.

"вот пристанут к Вам с кабельной линией и как Вам образование радиотехническое поможет?" (с)

не уж-то радиотехник в кабеле не разберется, аки сложная задачка? =)


[22.04.2014 12:37:54]
 Радиотехника тут вообще боком не стоит, проектировщик систем должен, просто обязан знать основы электротехники, я уж не говорю о всем курсе. Но видимо, такие науки, нынче не в тренде, а ГОСТ по-моде будет.

Специальный текст - это поле для воображения, запрещено только использовать фразы, способные вызвать панику - все остальное разрешено, ибо все, что не запрещено – то разрешено. А если этот текст будет обозначен в неком приказе по учреждению как специальный, то со стороны органов ГПН претензий вообще быть не должно. Любой суд примет данный приказ в качестве доказательства соблюдения требований СП3.


[22.04.2014 12:46:35]
 "запрещено только использовать фразы, способные вызвать панику " (с)

это как Вы определите фразы, которые не вызовут панику, кто-то насмотревшись фильмов начнет паниковать на фразу "Внимание! оранжевый код 26", кто-то слишком мнительный запаникует, когда специальное сообщение будет отнесено только к конкретным лицам - сотрудникам и т.д. Или Вы хотите сказать, что психологи должны поработать со всеми: сотрудниками, детьми (особенно ясельной группы), родителями, всякими Федями и скомпоновать фразы так, чтобы никто из них не паниковал. А тут бацц! в садике новичок! и поехали опять по-новой?


[22.04.2014 13:06:41]
 СергейКо ®

Ну ведь этот текст по тому и специальный т.к. учитывает кто, что будет делать. Я вот думаю, что ВНИИПО ответит...Так как даже в СНИПе по проектированию СОУЭ не было таких текстов..
Та же процедура после которой текст становится специальным не регламентирована.
Да и любой текст предназначенный для оповещения уже сам по себе специальный лат. specialis — особый, особенный
И любой текст для офисов тоже не должен содержать слов паники....

В идеале это все-таки не текст, а сигнал, музыка (только не тили бом тили бом, загорелся кошкин дом), например в одной школе это была
мелодия в мире животных.

>>не уж-то радиотехник в кабеле не разберется, аки сложная задачка? =)

В кабеле он может и разберется, а нам надо разбираться с кабельной линией. Вы с нами давно - все тонкости знаете.


[22.04.2014 13:25:22]
 
Цитата СергейКо 22.04.2014 12:46:35
как Вы определите фразы, которые не вызовут панику
--Конец цитаты------

Такого перечня фраз я нигде не встречал, но как-то на курсах до нас доводили каких фраз при экстренной эвакуации быть не должно. Конечно этот текст желательно согласовать с центром медецины катастроф МЧС. Если такой возможности нет, то логически откидываем эти фразы и никого не предупреждая, проводим учение - если эвакуация проходит без паники то наша взяла. Состовляется акт, где указывается тип сообщения, время эвакуации и другая информация, в том числе запись психолога о присутствии паники.


[22.04.2014 13:26:07]
 
Цитата Viss 22.04.2014 13:06:41
Я вот думаю, что ВНИИПО ответит...
--Конец цитаты------
Уважаемый Viss ®, забыла на МИПСе спросить: как поживает табличка по защите запотолочного пространства? Сорри за оффтоп.


[22.04.2014 13:28:23]
 
Цитата Мамонт 22.04.2014 13:25:22
Такого перечня фраз я нигде не встречал, но как-то на курсах до нас доводили каких фраз при экстренной эвакуации быть не должно. Конечно этот текст желательно согласовать с центром медицины катастроф МЧС. Если такой возможности нет, то логически откидываем эти фразы и никого не предупреждая, проводим учение - если эвакуация проходит без паники то наша взяла. Состовляется акт, где указывается тип сообщения, время эвакуации и другая информация, в том числе запись психолога о присутствии паники.
--Конец цитаты------
Коллеги, все уже придумал ув. статист ® , я же давала ссылку:
Цитата Нина 09.04.2014 13:05:44
Собрать весь персонал садика и зачитать им мантру, содержащую всякие разные устрашающие слова, в том числе "Пожар", "Горим", "Почта России", "Ипотека", "Всем звездец" и т.п. Сделать анализ, какие из перечисленных слов меньше всего заставляют их волноваться, и на основании полученных данных сочинить сообщение.
Для вящей убедительности и полноценности эксперимента попросить зачитывать мантру психолога подразделения ЧМС, заранее согласовав его участие с ГУ региона. Если в результате заслушивания у части аудитории случится нервный срыв, психолог может оперативно налепить с ними куличиков из песка или чего-нибудь подобного.

Во-первых, на выходе получаем качественное сообщение; во-вторых, бережём нервы персонала детсада (они и так с мелкими оглоедами страдают); в-третьих, психолог ЧМС наконец-то займётся живой работой и не позволит утратиться своим практическим знаниям.
--Конец цитаты------


[22.04.2014 13:40:59]
 Че-то ув. статист ® как-то не по-нашенски все придумал... не через .опу :)


[22.04.2014 13:46:14]
 Ув. Нина, читал я разработки ув. статиста, написано все правильно, надо провести работу, провели, зачитали и усё. Наступает следущий учебный год, приходят в ДОУ новенькие дети, не только в ясли, но могут и переводом с др. района. И тут МЧС-овский психолог хватается за голову, опять сначала, ведь только только отчеты написал, только думал отдохну от вечно орущих детишек...


[22.04.2014 13:48:09]
 а при приеме на работу на должность психолога в МЧС введут новые требования:
- стресоустойчивость к детским крикам, соплям и капризам;




[22.04.2014 14:15:04]
 Нина ® [22.04.2014 13:26:07]

Все вместе отправлено, 4 по СОУЭ, 4 про АУПС и табличка.

По тексту:
На выходе получаем в каждом объекте свой специальный текст, что не универсально.
К тому же забыли про больницы, там не раз в год обновление.


[23.04.2014 7:01:35]
 
Цитата Мамонт 22.04.2014 13:25:22
Конечно этот текст желательно согласовать с центром медецины катастроф МЧС.
--Конец цитаты------
Как минимум с министром МЧС, хотя правильнее конечно с Владимиром Владимировичем.
  Дискусия закрыта
^ Вернуться к списку ^ 


-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.