Кодовый замок на пути эвакуации

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
ifa ®

[14.09.2013 15:23:54]
 Уважаемые коллеги!
В поисковике поискал, к моему удивлению, не нашел вопрос о кодовых замках на пути эвакуации. Сейчас вся Россия в код. замках. Начальник объектовой ПЧ предписал заменить кодовые замки на эвак. выходах защелками, не обосновав.
Два выхода открываются от кнопок изнутри. Наружи, чтобы войти, надо набрать код. Т.е. не нарушен п. ППР о выходе без ключа.
Может у кого есть какое письмо на этот случай?
ifa ®

[14.09.2013 21:24:31]
 Я сам-то посоветовал найти электрику проекта и показать проверяющему,что при снятии питания кодовый замок размагничивается, как домофон в домах.
Неужели больше не было такого инцидента ни у кого?


[14.09.2013 21:33:19]
 
Цитата ifa 14.09.2013 15:23:54
В поисковике поискал, к моему удивлению, не нашел вопрос о кодовых замках на пути эвакуации
--Конец цитаты------
Ищите: "СКУД на путях эвакуации"
ifa ®

[15.09.2013 10:50:39]
 Да нет, это про турникеты.
Кодовый замок, открывающийся изнутри кнопкой.
Никакого ключа не требуется.
Какое здесь нарушение. Знаю объекты с массовым пребыванием людей, где двери эвак. выходов открываются с применением карточки и то никаких претензий нет.
А тут какое нарушение. Неужели ни одного письма разъяснительного нет? Раз нет, значит и вопрос такой никогда не поднимался.
Ключ-то не требуется. Как мне аргументировать перед проверяющим?


[15.09.2013 12:38:14]
 Да нет никакого нарушения, ЕСЛИ запор можно открыть изнутри без ключа.
ППР 2012 п. 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
А термин ЗАПОР НА ДВЕРИ ничего не говорит о конкретной конструкции, их (конструкций)может быть много.


[15.09.2013 13:55:47]
 Мне видится, что всякого рода магнитные карты (ключи и т.д) не допустимы. Вы упёрлись в слово КЛЮЧ, а СВОБОДНОЕ открывание не учитываете? Пришёл я в гости в офис (по работе), а тут возьми и случись пожар, как я покину помещение не имея вашего магнитного ключа?
Так что магнитные системы допускаются, но только при условии автоматического разблокирования дверей при срабатывании АПС.
ifa ®

[15.09.2013 14:34:52]
 Уважаемый Айболит, при наличии питания двери открываются от кнопки.
Вы имели ввиду, наверное, автоматическое разблокирование при отключении питания. АПС ведь имеет инерцию, а может просто не работать.


[15.09.2013 14:45:28]
 Лучший вариант в этом случае:
1. Открывание при отключении питания.
2. Открывание при срабатывании системы АПС или оповещения.
3. Принудительное отключение с поста охраны (например).

Т.е. при сработке сигнализации охрана (или оператор) отключает питание в любом случае, двери открываются.

такие штуки на магнитных замках собирались делать (или уже делают) на оконных металлических решетках.

Прямого или кривого запрета на это нет.

Вопросы контроля доступа в момент открытия - это другое.
Кстати, подобные вопросы здесь уже обсуждались не раз.

Начальник объектовой ПЧ в своем предложении должен был сослаться на пункт нормы. И начинать надо с этого. Какая норма нарушена?


[15.09.2013 18:09:57]
 
Цитата ifa 15.09.2013 10:50:39
Да нет, это про турникеты.
--Конец цитаты------
Да нет, это не только про турникеты.
http://www.0-1.ru/discuss/?id=17917
http://www.0-1.ru/discuss/?id=17730
ifa ®

[15.09.2013 19:35:48]
 Нина, спасибо, конечно-же, просветили.
А писем ДНД никаких ни у кого нет?


[16.09.2013 12:20:44]
 "Знаю объекты с массовым пребыванием людей, где двери эвак. выходов открываются с применением карточки и то никаких претензий нет." (с)
А странно - "карточка" - это электронный КЛЮЧ.


[16.09.2013 18:02:08]
 Так и я о том-же. А карточка конечно-же ключ.
КЕ

[16.09.2013 18:45:05]
 Это как посмотреть. Если в суде, то не факт, что докажете, что карточка - это тот самый "без ключа", что в ППР.

Как судья рассмотрит и оценит доказательства.

Механический замок кроме, как ключем открыть нельзя. А электомагнитный можно.

Конечно, все это болтология, а по формальному признаку?


[17.09.2013 7:47:35]
 
Цитата КЕ 16.09.2013 18:45:05
а по формальному признаку?
--Конец цитаты------
Когда-то где-то было толкование не помню суда или МЧС, что и карты доступа и даже коды для кодового замка являются "ключом".
КЕ

[17.09.2013 9:28:16]
 "Где-то, когда-то" - не аргумент.
Таких "дырок" море.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 