О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Газовая котельная. Автоматическое пожаротушение.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.08.2013 12:48:31]
 Подскажите пожалуйста, товарищи, надо ли предусматривать систему автоматического пожаротушения для газовой котельной? Такбицы А1-А4 СП5 ничего не подсказали.


[27.08.2013 13:01:56]
 Категория какая для котельной насчиталась?


[27.08.2013 13:13:55]
 надо ли предусматривать систему автоматического пожаротушения для газовой котельной?Бармалеич
Если в помещении из горючих только газ, его тушить не нужно Иначе вместо пожара будет взрыв. А вообще в котельной может быть много помещений, каждое рассматривается отдельно.
IgorekSokol ®

[27.08.2013 13:21:36]
 Да, надо. Обычно категория здания котельной "Г". Если это модульная котельная, то там висит шар с порошком для пожаротушения.


[27.08.2013 13:26:18]
 
Цитата Бармалеич 27.08.2013 12:48:31
Такбицы А1-А4 СП5 ничего не подсказали.
--Конец цитаты------
Изучайте примечание к таблице 1 СНиП II-35-76


[27.08.2013 13:29:19]
 Это просто в 76 году не было доступных порошковых и газовых ОТВ.


[27.08.2013 13:30:01]
 Котельная газовая? Значит газом тушить =)


[27.08.2013 13:34:06]
 
Цитата Viss 27.08.2013 13:29:19
Это просто в 76 году не было доступных порошковых и газовых ОТВ.
--Конец цитаты------
Там ничего нет про пожаротушение. Да и сигнализация то не требуется. Избитая тема.


[27.08.2013 13:44:00]
 А что за котельная-то? ДУ не надо делать:

е) из каждого производственного или складского помещения с постоян-ными рабочими местами, если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;


[27.08.2013 14:00:02]
 а почему сигнализация (АПС) не требуется???


[27.08.2013 14:28:30]
 Timbu$ ®
Категория Г.

dizel2012 ®
Нашёл упоминание о пожарной сигнализации в помещениях с категориями А, Б, В. Про тушение ни слова. СнИП 76 года, он ещё считается действительным?

Viss ®
Котельная крышная, блочно-модульная.


[27.08.2013 14:39:22]
 >> СнИП 76 года, он ещё считается действительным?

Скорее нет, чем да..Хотя по А.4 однозначно тушить не надо...Будем ждать помощи старших =)

СП 41-104-2000
http://www.mydomik.ru/media/reach_pa...
14.2 Для пожаротушения автономных котельных и закрытых складов
к ним с объемом помещения до 150 м следует предусматривать
установку передвижных порошковых огнетушителей.


[27.08.2013 18:15:53]
 
Цитата Бармалеич 27.08.2013 14:28:30
СнИП 76 года, он ещё считается действительным?
--Конец цитаты------
Ув. Viss! Просвятите, есть ли он в перечне действующих документов?


[27.08.2013 18:20:01]
 Ув.dizel2012 ®, Вам что дать?
Свет или священное благословение?
http://otvet.mail.ru/question/14612255

В обязательном перечне имеется такая запись:
11. СНиП II-35-76 "Котельные установки". Разделы 1 (пункты 1.1 - 1.22*), 2 (абзацы первый, второй,
четвертый - шестой пункта 2.4*, пункты 2.5, 2.6, 2.8 - 2.13), 3 (пункты 3.2 - 3.8, 3.12 - 3.15*, 3.17 - 3.30), 4 -
7, 10, 14 - 16, 17 (пункты 17.1 - 17.4, 17.11 - 17.22*).

А вот остальное не обязательно.


[27.08.2013 18:21:01]
 Ну вот действует, хоть и 76 года.


[27.08.2013 18:23:13]
 Ну...перечень-то не пожарный...то есть это минимальыне требования:
Распоряжение Правительства РФ от
21.06.2010 N 1047-р
<О перечне национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и
сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона "Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений">


[27.08.2013 18:28:25]
 Могут еще и опираясь на СП4 попросить пожаротушение:
6.2.10
При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью предусматриваются мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в проектной документации.

В общем вилами по воду писано, а по факту...


[27.08.2013 18:31:36]
 Вы еще документы Ростехнадзора вспомните.


[27.08.2013 18:36:22]
 Это СП4...наш пожарный обязтальный документ...!?!


[27.08.2013 18:45:58]
 А документы Ростехнадзора необязательны что ли?


[27.08.2013 18:55:16]
 Порылся, нашел старую дискуссию
http://www.0-1.ru/discuss/?id=11158


[27.08.2013 19:01:30]
 Похоже у Ростехнадзора нет требований по оборудованию котельных системой пожаротушения. Видимо идет путаница с необходимостью пожарного водопровода


[28.08.2013 10:10:14]
 А, если в блочно-модульной газовой котельной на заводе изготовителе устанавливается пожарная сигнализация, светозвуковые и световые оповещатели должны ли они быть во взрывобезопасном исполнении?


[28.08.2013 13:46:35]
 Посмотрел паспорт на блочно-модульную котельную. Так вот, светильники освещения предусмотрены во взрывозащищённом исполнении типа ВЗГ-200, имеющие уровень взрывозащиты "взрывобезопасное оборудование".


[28.08.2013 13:56:21]
 А котлы? Тоже?
Щиток освещения тоже взрывозащищенный?


[28.08.2013 15:20:01]
 К сожалению в паспорте об этом умалчивается.
Зато есть это:
"Электродвигатели вентиляторов и пусковая аппаратура этих вентиляторов, установленная в помещении котельной, предусмотрены во взрывозащищенном исполнении".

Поэтому, ув.Нина ®, у меня и возникли вопросы.
В каком исполнении должна быть пож.сигнализация как Вы считаете?


[28.08.2013 15:22:28]
 
Цитата один из них (в запасе) 28.08.2013 15:20:01
Электродвигатели вентиляторов и пусковая аппаратура этих вентиляторов, установленная в помещении котельной, предусмотрены во взрывозащищенном исполнении
--Конец цитаты------
А они там есть?
Цитата один из них (в запасе) 28.08.2013 15:20:01
В каком исполнении должна быть пож.сигнализация как Вы считаете?
--Конец цитаты------
В любом. Смысла от нее все равно никакого.


[28.08.2013 15:31:43]
 "А, они там есть?"

Сам не щупал, но в записке группы ОВ написано:
"Вытяжная вентиляция – механическая с установкой осевого вентилятора DQ315-4EX фирмы ROSENBERG Германия. Вентилятор установлен в верхней части ограждающей конструкции котельной".

За ответ, спасибо.
Просто боюсь придерётся экспертиза. Скажет, почему Вы не делаете АУПС во взрывобезопасном исполнении, у Вас же не зря половина оборудования выполнена в этом исполнении, легкосбрасываемые конструкции имеются, да и датчики взрывоопасных концентраций по природному газу установлены.


[28.08.2013 15:41:20]
 Бармалеич "Котельная крышная"

в помещении крышной котельной (если это речь о жилом доме) предусматривается пожарная сигнализация, а пожаротушение (порошковое обычно) требуется по СТУ, если есть нарушение - например котельную расположили выше 28м


[28.08.2013 15:41:55]
 Очень много раз обсуждали тему котельных, уважаемый один из них (в запасе) ® , к единому мнению, как всегда не пришли.
Вытяжной вентилятор и пусковая аппартура к нему, а также освещение ) - это элетроприемники, включаемые перед началом работы котельной установки после ее простоя.
Горелка котла (тоже с вентилятором), панель управления и все остальное - обычное, не взрывозащищенное исполнение.


[28.08.2013 15:58:23]
 Спасибо. Будем надеяться на адекватную экспертизу.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Газовая котельная. Автоматическое пожаротушение.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.