Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Розетки в складском помещении

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.03.2013 16:52:40]
 Добрый день помогите пожалуйста разобраться, при проверке органами гос. пож. надзора устно было озвучено замечание которое необходимо устранить, а именно убрать розетки из 2-х складских помещений площадью 40 м2 каждое. Складские помещения расположены в здании бизнес центра и в помещениях хранятся отводы, переходы, тройники, фланцы, краны, задвижки. Подскажите правомерно ли требование и можно ли оставить розетки


[19.03.2013 17:04:26]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=20044 смотри здесь


[19.03.2013 17:39:32]
 Да я уже прочитал эту статью. И остались вопросы:
1.возможно ли вместо розетки установить щит и внутри щита установить розетки подключенные через УЗО. Будет ли это выходом из ситуации ведь про щиты в постановлении №390 ничего не сказано.
2. Насколько применимо требование п. 348 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 к складскому помещению в бизнес центре?
3. Можно ли складское помещение в моем случае назвать кладовой, на нее ведь данное требование распространяться не будет?


[19.03.2013 22:03:42]
 а вообще для какого электроприбора в складе розетки ?
кладовщик работает в своем помещении-там не запрещено.


[19.03.2013 23:06:11]
 в помещении склада установлен компьютер и рабочее место кладовщика.


[20.03.2013 7:03:24]
 
Цитата Смирнов С 19.03.2013 23:06:11
в помещении склада установлен компьютер и рабочее место кладовщика.
--Конец цитаты------
Формально место кладовщика должно быть отделено от склада огнестойкими стенами, т.к. это помещения разной функциональной пожарной опасности. :)


[20.03.2013 8:07:07]
 Рустам74 ®

СП 56 п.5.50
По требованиям технологии хранения грузов допускается экспедицию, приемку, сортировку и комплектацию грузов размещать непосредственно в хранилищах, без отделения их перегородками. При этом рабочие места товароведов, экспертов, кладовщиков, отбраковщиков, учетчиков и операторов допускается ограждать перегородками с ненормируемыми пределами огнестойкости и классом пожарной опасности (остекленными или с сеткой при высоте глухой части не более 1,2 м, сборно-разборными и раздвижными).
Линза

[20.03.2013 8:37:51]
 Онлайн конференция от 13.03.13 Пожарная безопасность.
Ответ на данный вопрос:
В соответствии с требованиями п. 348 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 установка электрических штепсельных розеток в помещениях складов не допускается.

Требования данного пункта распространяются на все электрические штепсельные розетки не зависимо от их номинального напряжения, в том числе и на электроразъёмы компьютеров.
В качестве технических решений электропитания компьютеров, используемых на объектах хранения, возможно использовать источник автономного питания (ноутбуки), безразъемное соединение и др.


[20.03.2013 9:23:49]
 А не проще подключать аппаратуру через сетевой фильтр, который питается от эл. щита расположенного за пределами складского помещения?


[20.03.2013 9:32:12]
 Линза, ноутбук это НЕ ИСТОЧНИК автономного питания. Источник автономного питания это батарея в ноутбуке или какой нибудь генератор, коих масса.
Линза

[20.03.2013 12:04:40]
 Айболит, это дословный ответ с сайта МЧС России.


[20.03.2013 12:25:56]
 Все помещения на общетоварных складах делят на следующие группы: основного производственного назначения, вспомогательные, подсобно-технические и административно-бытовые.
1. Помещения основного производственного назначения предназначены для выполнения основных технологических операций (помещения для хранения товаров, экспедиции по приему и отпуску товаров, помещения распаковки, упаковки, фасовки и комплектования товаров).
2. Вспомогательные помещения предназначены для хранения тары, многооборотных контейнеров и поддонов, а также тароремонтные мастерские.
3. Подсобно-технические помещения предназначены для размещения инженерных устройств и коммуникаций (помещения машинных отделений, вентиляционные камеры, котельные, кладовые хозяйственных материалов и инвентаря, ремонтные мастерские, подзарядочные аккумуляторные станции и т.д.).
4. Административно-бытовые помещения предназначены для размещения административно-конторских служб, мест отдыха и приема пищи, гардеробных, зала товарных образцов, душевых, санитарных узлов и др.
Все пространство склада состоит из двух частей:
· площадей, используемых для хранения
· площадей, неиспользуемых для хранения.
СНиПы подымать лень..., см. классификацию помещений по функционалу...помещение не складского назначения (даже внутри склада)-требования по резеткам НЕ ПРИМЕНИМО....
Евгений

[19.02.2014 10:45:36]
 здравствуйте уважаемые. Скажите пожалуйста, в складских помещениях вообще нельзя устанавливать розетки или они должны быть какими то особенными??


[19.02.2014 14:39:31]
 В этой истории с размещением компьютеров в складских помещениях и соответственно розеток можно нарваться на п.7.2. е) СП 7. – дороговато :). Так, что , правда, без палева, лучше пользоваться ноутбуком :).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 