п.348 ППР о розетках на складах

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.11.2012 9:45:16]
 п.348 ППР запрещает использование на складах штепсельных розеток, но я что то трудно себе предстовляю современный склад без розеток, у нас на складах их уйма потому что везде компьютеры, принтеры . сканеры и т.д.Подскажите кто как выходит из подобной ситуации???


[02.11.2012 10:13:30]
 Нашел в инете кое-что, выношу на обсуждение....
Обратимся к Правилам устройства электроустановок ПУЭ.
ПУЭ пункт 6.6.23 «Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых складских помещениях, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4.»
ПУЭ пункт 7.4.9 «Определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками проектной или эксплуатационной организации. В помещениях с производствами (и складов) категории В электрооборудование должно удовлетворять, как правило, требованиям гл. 7.4 к электроустановкам в пожароопасных зонах соответствующего класса.»
Как мы видим, штепсельные розетки могут быть установлены в складских помещениях и при том в запираемых, то есть «объектах хранения». Чтобы недопустить противоречий с пунктом 508 ППБ 01-03, рекомендую соблюсти п. 7.4.44 ПУЭ.
Пункт 7.4.44 ПУЭ «Ответвительные коробки с коммутационными и защитными аппаратами, а также разъемные контактные соединения допускается применять в пожароопасных зонах всех классов. При этом ответвительные коробки, установленные на шинопроводах, включая места ввода кабелей (проводов) и места соприкосновения с шинопроводами, должны иметь степень защиты IР44 и выше для пожароопасных зон классов П-I и П-IIа, IР54 и выше для зон класса П-II».
Вывод:
Сам по себе вытекает вывод, что в складских помещениях допустимого устанавливать штепсельные электророзетки на ток не менее 10А с защитным контактом (п. 7.1.49.) со степенью защиты соответствующих классам зон этих помещений, но не менее чем со степенью защиты IР44 с защитой розеточной сети УЗО в соблюдение требований пункта ПУЭ 7.1.82. «Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью…»


[02.11.2012 10:17:29]
 
Цитата dik12
п.348 ППР запрещает использование на складах штепсельных розеток
--Конец цитаты------
Мда, правило из середины прошлого века, слово "штепсельная" от туда же.
Готовлюсь так:
1. Слово "Склад" вообще убираем из всех документов.
2. Упорно ищу в магазинах розетку, у которой в документах написано "штепсельная". В суде можно попытаться предъявить образец и документы "розетки штепсельной" и розетки электрической, кои у нас, в помещениях, которые инспектор принял за склад, и установлены.

А п.349 у вас выполнен?


[02.11.2012 10:19:35]
 
Цитата Олег1
Сам по себе вытекает вывод, что в складских помещениях допустимого устанавливать штепсельные электророзетки
--Конец цитаты------
Хотелось бы узнать реакцию сюда на Ваши выкладки.


[02.11.2012 13:54:35]
 poterpev_ot_gpn...да вот тоже бы хотел узнать реакцию на выкладки...потому как ППР12-НПА, обязательный для исполнения....а ПУЭ всего лишь нормативный технический....


[02.11.2012 15:11:19]
 
Цитата poterpev_ot_gpn 02.11.2012 10:17:29
Мда, правило из середины прошлого века, слово "штепсельная" от туда же...
Упорно ищу в магазинах розетку, у которой в документах написано "штепсельная".
--Конец цитаты------
Толковый словарь Ушакова
ШТЕПСЕЛЬ(от нем - пробка). Приспособление, имеющее два гнезда, в к-рые втыкается вилка с проводом для включения в электрическую сеть переносных аппаратов (лампы, нагревательных приборов и др.).
Штепсель (нем. Stöpsel — пробка) — металлический стержень или вилка с несколькими (обычно двумя или тремя) зубцами, с помощью которых соединённый с ними проводом электроприбор подключается к электрической сети.
Так что по сути, любая бытовая вилка и розетка - штепсельные по определению.
А если вы на складе примените не штепсельные соединения, а, например, лепестковые? И ничего не нарушите.
Ну, если уж совсем плохо, все ваши принтеры и компьютеры запитывайте через автоматы.
Но это совет не электрика - я так, мимо проходил...


[02.11.2012 15:15:15]
 
Цитата Волжанин 02.11.2012 15:11:19
все ваши принтеры и компьютеры запитывайте через автоматы
--Конец цитаты------
Нет, правильнее "отгораживайте в группу помещений иного функционального назначения", типа нельзя в складе контору/офис размещать.


[02.11.2012 15:23:08]
 Да проще всего там (если это не отдельно построенный склад) а помещения внутри зданий другого функционального назначения приспособленные под "склад...поставить там стул, стол, комп и с ясным взглядом утверждать, что это офисное помещение....а все остальное тока положили...щас уберем...и в подтверждение указывать функции помещения по БТИ и проекту...но не хотелось бы так...


[02.11.2012 15:29:09]
 
Цитата Рустам74
типа нельзя в складе контору/офис размещать
--Конец цитаты------
Во-во,вторая половина 20 века, когда электричество на складах уже было, но использовалось только для отопления - освещения.
Тот, кто записал этот пункт, он когда на современном складе последний раз был?


[06.11.2012 21:25:19]
 Олег1 ® Сам по себе вытекает вывод, что в складских помещениях допустимого устанавливать штепсельные электророзетки...

А как же это? Пункт ПУЭ-6 7.4.44 (последний абзац данного пункта):
В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ!!! запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.
Не дочитали?)))


[06.11.2012 21:51:06]
 sanyl82...да не спорю я с этим "В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ!!! запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций."
Я говорю о том как устанавливается факт назначения помещения...так как здесь пока полный...как хочу так и верчу...


[06.11.2012 22:53:12]
 Олег1 ® как хочу так и верчу...

Что есть, то есть...


[08.11.2012 0:17:21]
 Чет я не понял... ПУЭ-7:
6.6.23. Штепсельные розетки, устанавливаемые в запираемых СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ!!!, содержащих горючие материалы или материалы в горючей упаковке, должны иметь степень защиты в соответствии с требованиями гл. 7.4.

И вот это: ПУЭ-6, 7.4.44 (последний абзац данного пункта)-В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ!!! запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.

В 1-ом случае установка розеток разрешается, во 2-ом-запрещается...Странно...Но опять во 2-ом случае говорится:в ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ!!! складских помещений...То есть если,например, есть складское помещение со стелажами, то ставить розетку,между стелажей нельзя (типа пожароопасная зона), а на противоположной стене, где нет стелажей-можно...Так получается?


[08.11.2012 15:41:34]
 У меня такая же проблема с объектами. Сеть кибермакетов электроники, все склады с эл. розетками (т. е. штепсельные соединения), так как пользуемся единой сетью "Ультима" для учета хранения товара через интернет на складе и распечаткой на принтерах. Написала письмо в ДНД и ВНИИПО жду ответа. Попросила все таки разъяснить нам, можно устанавливать со степенью защиты IP 44 или нет в соответствии с ПУЭ. Склады -магазины работают в круглосутчном режиме не отключаются и не закрываются. А как же "Максидом" "Старт" и другие магазины, которые так же пользуются штепсельным соединениями на складах. Получается всегда на коленях перед Госпожнадзором?
Разрабатывать СТУ на штепсельные соединения? Бред получается. Получу ответ выложу на сайте.


[09.11.2012 1:27:16]
 Жало ждем ответа на Вашу ЖАЛОбу


[30.09.2014 11:08:41]
 Жало ® , как у вас дела. получили ответ?


[30.09.2014 17:26:43]
 что то вы решили продолжить холивар в давно закрытой теме.



Нику "230563" порекомендую смотреть на дату обсуждения в которое он желает внести свое мнение. И если очень чешется - открывать свое НОВОЕ обсуждение.



Сергею, Молоту и Роде советую открыть новую ветку чтоб оттачивать мастерство полемики на тему пилотов и розеток.



Ветка не закрыта только лишь потому что Жало обещал выложить ответ. Все остальные посты в этой теме нарушают правила.
кукуруза

[20.05.2015 15:26:59]
 Вмонтировал все розетки на складе в распаечные коробки 15х15, что не запрещено. Коробка закрыта крышкой на винтах, видно только, что в неё приходит короб с проводом, и выходит гофра с проводом. Пож.инспектор не стал вскрывать распайки, удовлетворясь увиденным...
Зато нашёл к чему другому придраться..
Всегда они найдут.
т.к. "кусать хоцца..."
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: п.348 ППР о розетках на складах      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.